« Heizung, Lüftung, Klima  |

Wärmepumenoptimierung: Nibe F1155-6 PC

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2  3 ...... 4  5  6  7  8 
  •  Warrender
  •   Bronze-Award
29.9.2022 - 17.3.2024
154 Antworten | 18 Autoren 154
15
169
Hallo,

ich gebe zu, dass ich mich seit 5 1/2 Jahren kaum um meine Wärmepumpe gekümmert habe, weil das Ding gottseidank läuft und problemlos seine Arbeit macht. Nachdem die Stromkosten explodieren, möchte ich euch bitten, meine Einstellungen anzusehen.

Wir haben 2016 massiv mit 50er Ziegel gebaut und seit Juni 2017 die WP WP [Wärmepumpe] samt Ringgrabenkollektor laufen. 

Hwb laut Energieausweis: 28 (HWB-SK) --> B
Die Styropor-schüttung unter dem Estrich ist im Kelller ist nicht 10cm ausgefallen, sondern 20cm. Im EA EA [Energieausweis] wurden 10 gerechnet.

In den Wohnräumen haben wir gerne 22,5°.

Beheizt bzw. tempiert werden im:
Keller: 29m²
 • HWR: 12,6 m²
 • VR: 16,62 m²
 • Den Wohnraum im Keller mit 27m² möchte ich heuer nicht mehr heizen.
 • Der Rest der 93m³ ist nicht beheizt.
Erdgeschoss: 93m²
 • Die Garderobe haben wir stark mit den Stellköpfen zurückgestellt. Dort sitzt das Innenthermometer für die Heizung.
 • Ansonsten werden alle Räume gleichmäßig geheizt. 
Obergeschoss: 81,6m²
 • Im Badezimmer (11,6m²) haben wir es natürlich gerne etwas wärmer. Daher sind hier die Stellköpfe stärker aufgedreht. Es besteht die Möglichkeit, einen  elektrischen Heizkörper zu verwenden.
 • Im Kinderzimmer (19,7m²) und im Büro (11,48m²) ist es etwas kühler. 
 • Im Schrankraum (7,3m²) und im Schlafzimmer (19,7m²) sind die Stellköpfe fast abgeschaltet. Leider verstelle ich das immer etwas: Im Sommer drehe ich die Stellköpfe hier ganz auf, damit gekühlt wird.

Am Dach läuft seit Anfang Septemer eine 22kW PV.

Hier sind sämtliche Fotos von den Einstellungen.


2022/20220929789538.jpg


2022/2022092937307.jpg


2022/20220929197423.jpg


2022/20220929634734.jpg


2022/20220929922842.jpg


2022/20220929608431.jpg


2022/20220929187968.jpg

Bitte schreibt mir, was geändert werden sollte bzw. ob ich noch weitere Angaben liefern muss.

Danke!

  •  Becker
  •   Gold-Award
29.9.2022  (#21)

zitat..
Warrender schrieb:

Da schau ich mich gleich um....
@Becker 
Hast du einen Tipp? Mir ist der Wert in deinem Screenshot aufgefallen. Schön wäre es, wenn ich die Daten des Stromzählers auslesen könnte.

hatte ich dir ja schon geschrieben: SDM72v2 kaufen für 65€ + Telefonkabel (<5€) + RS485 USB Adapter (20€) + RPi.

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Warrender,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wärmepumenoptimierung: Nibe F1155-6 PC

  •  dyarne
  •   Gold-Award
29.9.2022  (#22)

zitat..
dyarne schrieb: dein EA EA [Energieausweis] prognostiziert einen HWB von 7.000 kwh/a, da liegst du um über 50% drüber...

hab den EA EA [Energieausweis] nochmals überflogen, da ist der keller nicht drinnen...


zitat..
Warrender schrieb: Den Wohnraum im Keller mit 27m² möchte ich heuer nicht mehr heizen...


2021/20210725944966.png
ein kellerraum heizt ja immer den gesamten keller...
bitte nach dem winter berichten wieviel der bedarf deines hauses dadurch runter gegangen ist...




1
  •  FlyingEisbaer
30.9.2022  (#23)

zitat..
dyarne schrieb:

ab nächster woche gibt es über 50ct/kwh einspeisetarif...

Schnelle oT Frage: Wo gibts die? Muss scheinbar dringend von der Energie Burgenland weg....




1
  •  Balu88
30.9.2022  (#24)
Einspeisetarif 31cent für Q3 und Q4 sieht aktuell nach 51cent aus - bei der ÖMAG!

Ich beziehe auch von Burgenland Energie und verkauf an ÖMAG.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
30.9.2022  (#25)

zitat..
FlyingEisbaer schrieb:

──────
dyarne schrieb:

ab nächster woche gibt es über 50ct/kwh einspeisetarif...
───────────────

Schnelle oT Frage: Wo gibts die? Muss scheinbar dringend von der Energie Burgenland weg....

wie Balu schrieb. außerdem marktpreise bei spotty und aWATTar...


1
  •  Warrender
  •   Bronze-Award
7.10.2022  (#26)
Danke nochmals für eure Hilfe! Ich habe gerade überprüft, ob der Verdichter wirklich weniger oft startet: Ja! 
Im Zeitraum vor der Änderung vom 22.9 (7:30)- 29.9 (7:30) ist der Verdichter 91mal gestartet.
Im Zeitraum nach der Änderung vom 30.9. (8:00) - 7.10 (10:50) ist der Verdichter 25mal gestartet.

Es war aber in der Woche 22.9-29.9 etwas kühler als von 30.9-7.10. 


2022/20221007685470.png


2022/20221007570467.png

Was ich nicht einschätzen kann, ist, wie schlimm die vielen Start tatsächlich für den Verdichter sind. Wieviele Starts hält der Verdichter durchschnittlich aus? Kann man ihn separat wechseln, oder müsste die gesamte WP WP [Wärmepumpe] getauscht werden?
Danke!

1
  •  TRAB
7.10.2022  (#27)
Hallo habe mal eine  Frage !!Kann es sein das eine fbh nach vier Jahren auch wider entlüftet werden muss ?
Danke für die Antworten schon im voraus !!

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
8.10.2022  (#28)

zitat..
Warrender schrieb: Was ich nicht einschätzen kann, ist, wie schlimm die vielen Start tatsächlich für den Verdichter sind. Wieviele Starts hält der Verdichter durchschnittlich aus? Kann man ihn separat wechseln, oder müsste die gesamte WP WP [Wärmepumpe] getauscht werden?
Danke!

Unter 500 starts im Jahr bist du esh esh [Energiesparhaus]-nerd,
Bis 1000 ist voll ok darüber hast du optimierungsbedarf 😁

30000 bis 100000 starts sollten die aktuellen Verdichter mitmachen. 

Da gehen andere Teile früher hops. 
Verdichter kann man tauschen, geht teilweise aber Richtung wirtschaftlicher Totalschaden. 


zitat..
TRAB schrieb: Kann es sein das eine fbh nach vier Jahren auch wider entlüftet werden muss ?

Ja. 
Muss aber nicht ;) 
Anfangs ist manchmal noch Luft drin, welche dann im ersten zweiten Jahr verschwindet. 
Dann nachfüllen... 
Fehlt länger Druck, kann auch Luft eingesaugt werden, Teufelskreis... 

MAG überprüfen, auffüllen, entlüften. 
Regelmäßig ein Auge drauf halten. 




1
  •  cacer
  •   Gold-Award
9.10.2022  (#29)
fährst du WT-auto?
gib mal die einstellungen aus dem 5er menue zur wärmeträgerpumpe und zum klimatisierungssystem.

ich sehe große spreizungen und 7,7l durchfluss die minute bei standgas und 30% WT .
gelegentlich dreht die WT-pumpe höher.

da du noch ne 8xxxx firmware nutzt, wird WT noch anders geregelt.
da könnte man die gewünschte spreizung mal niedriger stellen oder direkt auf manuell wechseln.

wenn du auf die 9xxxx firmware wechselst kannst du nicht mehr problemlos zurück.(bei einigen funktionierte beim zurückflashen der bf1 nicht mehr)

die teilweise 13 starts am tag in den letzten wochen gehen aber hauptsächlich auf die -60°min start verdichter.
mit der tieferen starteinstellung sollte das schonmal um einiges begrenzt worden sein.
geh so tief mit der einstellung, wie dein haus das mit seiner trägheit kompensieren kann.

jetzt bei unter -300 bist du ja schon auf 4 starts runter pro tag. das ist sehr gut.

1
  •  Warrender
  •   Bronze-Award
10.10.2022  (#30)
Danke @cacer für deine Hilfe. Du hast mir ja schon bei anderen Themen sehr geholfen.
Soll ich die Firmware upgraden?
Mittlerweile habe ich auf -350 gestellt.

Hier die Bilder:


2022/20221010829978.jpg


2022/20221010497090.jpg

2022/20221010726651.jpg

2022/20221010974788.jpg

2022/20221010800020.jpg


2022/2022101066717.jpg


2022/20221010924160.jpg


2022/20221010991599.jpg


2022/20221010975800.jpg

2022/2022101015880.jpg



1
  •  cacer
  •   Gold-Award
11.10.2022  (#31)
ach du meine güte, 75% WQ-pumpe.
stell das auf auto. 

update kann man machen, seit den 9xxxxer versionen läuft die anlage aber ganz anders.
nach dem update dauert es länger, bis sich die automatik der wärmeträgerpumpe eingependelt hat.
die meisten fahren dann manuelle einstellung.
ich würde damit mal warten und :

5.1.14 auf eigene einstellung : 4K stellen.
dann kommt der durchfluss ein wenig in fahrt.

mehr durchfluss = mehr wärme. daher kann es nötig sein, die heizkurve leicht zu senken.
zumindest das temperaturverhalten (raumtemperatur) beobachten.
die heizkreise werden dann auch gleichmäßiger warm, was zu anpassungen führen kann.
also wird der thermische abgleich dann wieder aktuell.

gesamt scheint mir der durchfluss etwas mau.
sind viele kreise gedrosselt?

1
  •  Warrender
  •   Bronze-Award
11.10.2022  (#32)
Danke @cacer 
Ich habe die Einstellungen jetzt folgendermaßen geändert.
5.19 Drehzahl der WQ-Pumpe: Betriebsmodus: Auto | Dz. pass. Kühl. 75%

Bei 5.1.14 weiß ich nicht, wo ich 4K einstellen soll.
So sieht das bei mir aus:


2022/20221011734135.jpg

zitat..
cacer schrieb:
gesamt scheint mir der durchfluss etwas mau.
sind viele kreise gedrosselt?

im Keller fast alles. Im EG nur die Garderobe stark und das Büro. Im OG circa die Hälfte.

Edit: Verstehe ich die Einstellung in 5.19 richtig? Bisher war eingestellt, dass die Wp mit 75% der Höchstgeschwindigkeit die Sole durchpumpt. Was wäre hier normal gewesen?

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
11.10.2022  (#33)

zitat..
Warrender schrieb: Bei 5.1.14 weiß ich nicht, wo ich 4K einstellen soll.

Deltat T in Kelvin also von 7 auf 4.
Dann versucht die Regelung die Spreizung geringer zu halten. 7 k ist Standarteinstellung bei FBH FBH [Fußbodenheizung] und führt zu höherer Spreizung. Der eingestellte Wert wird bei auslegungstemperatur angestrebt. 

Quellenpumpe Auto regelt gut auf 3-5k solespreizung und spart pumpenstrom. 
Die 75% FIX ist unnötig hoch und passt sich nicht an. 


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
12.10.2022  (#34)

zitat..
cacer schrieb: da du noch ne 8xxxx firmware nutzt, wird WT noch anders geregelt.



2022/20221012844218.jpg
hatte schon ganz vergessen, wie krass WT mit den alten versionen geregelt wurde.
WT folgt quasi dem verdichter.

auf dem screen ein kalter tag bei dir anfang letzten jahres.
an/aus/an/aus mit viel aufhohlheizerei.
vorlauf soll ganz gering und VL VL [Vorlauf] bis 10K mehr.

zitat..

cacer schrieb:
gesamt scheint mir der durchfluss etwas mau.
sind viele kreise gedrosselt?

 

zitat..
Warrender schrieb: im Keller fast alles. Im EG nur die Garderobe stark und das Büro. Im OG circa die Hälfte.

sind ERR ERR [Einzelraumregelung] aktiv?
keller kann weg bleiben, aber den rest würde ich im winter nochmal hydraulisch/thermisch abgleichen, nachdem die WP WP [Wärmepumpe] mal grundeingestellt ist.

macht vielleicht doch sinn mal auf die neue version upzudaten und von da neu einstellen.


1
  •  Warrender
  •   Bronze-Award
12.10.2022  (#35)

zitat..
cacer schrieb:

──────
Warrender schrieb: Bei 5.1.14 weiß ich nicht, wo ich 4K einstellen soll.
───────────────

Deltat T in Kelvin also von 7 auf 4.
Dann versucht die Regelung die Spreizung geringer zu halten. 7 k ist Standarteinstellung bei FBH FBH [Fußbodenheizung] und führt zu höherer Spreizung. Der eingestellte Wert wird bei auslegungstemperatur angestrebt. 

Danke. Das habe ich geändert!


zitat..
cacer schrieb:

sind ERR ERR [Einzelraumregelung] aktiv?
keller kann weg bleiben, aber den rest würde ich im winter nochmal hydraulisch/thermisch abgleichen, nachdem die WP WP [Wärmepumpe] mal grundeingestellt ist.

macht vielleicht doch sinn mal auf die neue version upzudaten und von da neu einstellen.

einzelraumregelung mit einem Raumthermostat meinst du? Nein, sowas habe ich nicht.
Das werde ich machen. Muss dann alles neu eingestellt werden, oder übernimmt die WP WP [Wärmepumpe] die alten Einstellungen?




1
  •  cacer
  •   Gold-Award
13.10.2022  (#36)
eigentlich sollte alles übernommen werden, es kam aber vor, daß z.b. WMZ plötzlich falsch eingetragen war etc.
außerdem kamen neue einstellungen dazu(WT regelung).
daher macht es sinn, nach diesem updatesprung alles zu kontrollieren.

deine heizkurve ist mir ein rätsel: bitte mal zeigen.

durchfluss bleibt schlecht; gibt es filter/siebe, welche nie gereinigt wurden?

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
15.10.2022  (#37)

zitat..
cacer schrieb: Deltat T in Kelvin also von 7 auf 4.

 

zitat..
Warrender schrieb: Danke. Das habe ich geändert!

keine änderung zu sehen, stell mal auf 3K, mal schauen, wie sich das einpendelt.


1
  •  Warrender
  •   Bronze-Award
15.10.2022  (#38)
Danke @cacer!!
Ich bin am Montag wieder zu Hause, dann wird die Einstellungen geändert. Hier noch das Bild von der heizkurve.


2022/20221015511423.jpg

Die Heizung hängt jetzt übrigens an dem Stromzähler den @becker empfohlen hat.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
15.10.2022  (#39)
heizkurve 3 -3
ganz schön steil.
wenn die WP WP [Wärmepumpe] demnächst in gemächlichen dauerlauf übergeht, musst du da wohl nochmal ran.
bisher hat die WP WP [Wärmepumpe] ja taktenden betrieb mit überschießen der soll-VL temp praktiziert.
das wollen wir ja vermeiden, da wird vermutlich eher ne 2 +1 oder manuelle einstellung nötig.

wirste aber anhand der RT RT [Raumtemperatur] merken ;)

zitat..
Warrender schrieb: Die Heizung hängt jetzt übrigens an dem Stromzähler den @becker empfohlen hat.

das ging ja schnell.


1
  •  heribert
  •   Gold-Award
15.10.2022  (#40)

zitat..
Warrender schrieb:

Danke. Paket ist gekauft.
Edit: Und jetzt?
Edit2...jetzt ist vielleicht dieses Diagramm spannend:

bei meinem account bei "https://myuplink.com/history" gibt es den Verlauf der Verdichterstarts nicht.
Wo hast du dich angemeldet?


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
16.10.2022  (#41)
Myuplink ist "s" Serie. 
"f" Serie ist uplink. Andere Schnittstelle mit etlichen unterschieden. 

2


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next