Definitiv. Ich musste auf diese Version umsteigen, um myuplink zu bekommen. Seitdem nicht mehr angerührt das Werkl. 😇 ||
|
||
Ja dann lass sie mir bitte zukommen damit ich das testen kann 👍 |
||
|
||
ja. ich dachte bin schlau und nehm nicht die erste :D die ganz aktuelle hab ich auch noch nicht drauf. |
||
|
||
Bin gespannt, ob es dann mit der R4 bei euch besser läuft. |
||
|
||
Gestern war es wieder mal soweit und der Bug hat zugeschlagen. Während der geplanten WW WW [Warmwasser]-Bereitung taucht wie aus dem Nichts das + Symbol auf und die periodische Erhöhung wird aktiviert obwohl sie im entspr. Menü natürlich deaktiviert ist. Ich kann das Verhalten ja durch aktivieren/deaktivieren der period. Erhöhung beenden. Gestern habe ich aber festgestellt dass dies nur direkt an der WPWP [Wärmepumpe] funktioniert, nicht jedoch über myUplink. Also der Haken im Menü direkt an der WPWP [Wärmepumpe] kommt bzw. geht auch wieder weg wenn ich es über myUplink mache, am Verhalten ändert sich aber nichts. Gestern Abend dann die R4 installiert. Ich hoffe auf Besserung. |
||
|
||
Heute früh, 06:30 Uhr war es wieder soweit. Also leider keine Änderung bei mir mit der R4, schade. |
||
|
||
Bei mir war es gestern nach 20 Tagen wieder so weit. Version R7. hilft R4 und kann man downgraden? Habe es kurz vor Taktende bemerkt. Periodische Erhöhung Ein- und Ausschalten hat den Takt gestoppt und sie ging nicht ganz so weit rauf. |
||
|
||
Downgraden ist kein Problem, aber wie geschrieben hat es bei mir leider nix gebracht. Werde die neuen Erkenntnisse am Montag gleich wieder an KNV übermitteln. |
||
|
||
Kommt von KNV eine Reaktion, abgesehen von einer Ticketnummer? |
||
|
||
Ja, bin in direktem Kontakt mit einem KNV Mitarbeiter der wirklich sehr bemüht ist. Denk schon, dass von NIBE ein Fix kommt. Ist nur die Frage wie lange es dauert. |
||
|
||
bei mir ist das erst einmal aufgetreten. hab jetzt die erhöhung über nibepi auf 38C gestellt, damit ich bemerke, wenn es nochmal passiert. spar und normal gehen auf 42C stopp. |
||
|
||
also es ist echt nervig... alles lief über Jahre problemlos und wie gewollt. Nach dem bescheu..ten Update gibts nur Chaos mit der Software Version : 9699R7 meine F1255 macht komische Sachen seither, seht in der Grafik der BW Bereitung, grundlos wird der BW Takt unterbrochen um in nächster Zeit einen neuen Takt zu starten und das BW auf Endtemperatur aufzuheizen... gibts da vielleicht eine ältere SW die noch kompatibel wäreß LG |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?