X2 einstellung bzw. optimieren

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3  4  5 ... 6  7  8  9 
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
20.1.2017 - 25.1.2019
177 Antworten | 14 Autoren 177
1
178
da es bereits bereits einige KNV-Thread´s gibt, vielleicht mögen die X2-Besitzer hier ihre Daten posten und sich ggf. austauschen.
Hier kleinstes X² am Werken, momentan folgende Solepumpeneinstellung:


2017/20170120207373.jpg

2017/20170120744635.jpg

Werte vom 18.12.2016 - 18.01.2017, genau ein Monat. Durchschnitts-Werte pro Tag.
Werte alle vom RBD-Gerät:
Kompressorstunden: 608 h
Betriebsstunden Solekreis: 1134 h
Heizstufe 1: 570 h
Heizstufe 2: 257 h
Stromverbrauch lt. WPWP [Wärmepumpe]-Zähler für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], Heizung und aller Pumpen- und hilfsströme: 16,5 kWh pro Tag
Was sagt mir das jetzt? Werte in Ordnung?

  •  mikee
  •   Gold-Award
14.2.2017  (#61)

zitat..
Hat eigentlich irgendjemand von den X² Usern die Funktion "Nachlauf Umwälzpumpe" aktiviert?


Nicht dass ich wüsste.... Muss ich heute Abend gleich mal checken....

1
  •  Arling
  •   Bronze-Award
14.2.2017  (#62)

zitat..
Zeichi1984 schrieb: Hat eigentlich irgendjemand von den X² Usern die Funktion "Nachlauf Umwälzpumpe" aktiviert?


Sollte das bei der WPWP [Wärmepumpe] unter "Betriebsparameter" zu finden sein? Bei mir nicht vorhanden...

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
14.2.2017  (#63)
Werte von heute früh 7:00, nachdem ich gestern Abend ein weiteres Stricherl zurückgedreht habe:

Sole- aus RBG: -0,6°

Lt TM Sole ein: +1,1° RL minus 1,5°

Werd aus den Werte ned schlau

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
14.2.2017  (#64)
Kenn das. Auch nicht Zeichi.

Danke für eure Inputs bez. Wetterstation. Sonst noch wer Ideen, was könnte ich mit einem Tablet steuern?

@brink. wie ist nun die weitere Vorgehensweise - warten, bis dass die HK entlüftet sind vermutlich?

Lg, Alex

1
  •  Dommas
  •   Bronze-Award
14.2.2017  (#65)
Ich habe den Nachlauf auf 3 Stunden eingestellt. War bei mir unter Betriebsparameter. Vielleicht hat es was mit der SW Version zu tun ob der Punkt vorhanden ist oder nicht!?

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
14.2.2017  (#66)

zitat..
speeeedcat schrieb: Sonst noch wer Ideen, was könnte ich mit einem Tablet steuern?


Najo, wennst kein Bussystem hast, kannst auch nix steuern.
Du könntest eine (Video)gegensprechanlage hinhängen, falls du noch keine hast.

Oder einfach (und auch kostengünstiger) eine Abdeckung auf die Leerdose geben, wenn du keine verwendung mehr hast emoji

1
  •  brink
14.2.2017  (#67)
@speeedy
Ja, nun entlüften. Ich weiß selbst nicht, welchen einfluss die luft hat. Und sz wid ja gar nichts angezeigt.
---
Zur maßnahmen: die brutalste wäre 13 heizkreise so weit einzuschnüren, dass der eine heizkreis mehr volumenstrom bekommt. Mir schwebt vor lieber mit dem VL VL [Vorlauf] etwas höher zu gehen und dafür mit dem volumenstrom niedriger. Hat ähnliche wirkung aber mit weniger druckverlust. Es wäre sogar vom vorteil, dass sich der estrich mit mehr wärme laden kann. Ich hoffe, es bleibt heuer noch genug zeit übrig.. emoji
---
Volumenstrom"höhe" im säulchen kann man auch hdr+ fotogrfieren und am phablet vergrößern. Wird zwar fummelig und langwierig, aber einmal sollt's gehen..

1
  •  brink
14.2.2017  (#68)

zitat..
Zeichi1984 schrieb: Hat eigentlich irgendjemand von den X² Usern die Funktion "Nachlauf Umwälzpumpe" aktiviert? Du machst das doch Brink, um bei deaktivierter Wärmepumpe die Wärme von den stark sonnenexponierten Räumen im restlichen Haus zu verteilen, oder? So ist zumindest die Theorie...


Ja, ich, wobei bei mir das schon laaange nicht der fall war, da der verdichter nie abschaltet.
Goofgoo hat damit praktische erfahrung und fährt die pumpe 6h nach

1
  •  Arling
  •   Bronze-Award
14.2.2017  (#69)

zitat..
Dommas schrieb: Vielleicht hat es was mit der SW Version zu tun ob der Punkt vorhanden ist oder nicht!?


SW-Version 4.03.00, allerdings x2 S5 Software, da der Techniker beim Austausch unserer defekten Platine keine S7 Software mit hatte - soll angeblich egel sein emoji
Nachlauffunktion wie gesagt nicht vorhanden.

zitat..
speeeedcat schrieb: Sonst noch wer Ideen,

Steckdosenradio? Aber wahrscheinlich wenig sinnvoll an dieser Stelle... Falls Photovoltaikanlage vorhanden oder geplant könntest das mit dem Tablet auslesen - oder braucht man da auch einen BUS (bin diesbezüglich verwöhnt).

1
  •  goofgoo
  •   Silber-Award
14.2.2017  (#70)

zitat..
Zeichi1984 schrieb: Hat eigentlich irgendjemand von den X² Usern die Funktion "Nachlauf Umwälzpumpe" aktiviert?


Ja bei mir hab ich das seit kurzem aktiviert - und zwar wie brink schon geschrieben hat gleich 360min. Was soll ich sagen - seitdem ist die Wärme im gesamten Haus wesentlich gleichmäßiger verteilt, also auch dir nordseitigen Räume fast gleich warm wie die südseitigen.

1
  •  mikee
  •   Gold-Award
15.2.2017  (#71)
Also bei mir ist das unter Betriebsparameter nicht vorhanden. Ich vermute eher, dass das etwas ist, das der Servicetechniker bei der Inbetriebnahme freigeben kann - oder auch nicht...

@goofgoo + brink
Ihr habt auch eine X2?

@Alex
Warum suchst du verzweifelt nach etwas das du steuern kannst, nur damit du ein Tablet an diesem Platz rechtfertigen kannst? emoji Wennst dort kein Tablet brauchen kannst, dann lass es halt vorerst einmal und häng ein Bild von deiner Holden hin - wirst sehen, das bewirkt mehr als das Tablet emoji

1
  •  brink
15.2.2017  (#72)
@mikee
nibe f1155-6 PC + d&w stratos
apropos meine kwl hat eine version 4.04.00 oder so. zumindest 2x '4' sind in der version

1
  •  brink
15.2.2017  (#73)
apropos rbg / temperaturfühler. so geht's mit mehreren rbg's - als beispiel.
ist aber eine aufwändiger installation..

2017/20170215496316.jpg

1
  •  mikee
  •   Gold-Award
15.2.2017  (#74)
@brink
Na dann brauch ich mich nicht wundern, dass es bei dir geht.... emoji

Ich habe das RBG auch suboptimal im Wohnbereich platziert, es dann aber etwas anders gelöst: Das D&W RBG hat hinten einen zweiten RJ45-Port, an den kann man ein weiteres RBG oder auch ein normales Heizungssteuerungskastl ohne Display (keine Ahnung wie das heist) anschliessen und es als Temperaturgeber konfigurieren. Nachdem ich vom X2 ohnehin einen Reserveschlauch zu einer Dose im Vorraum frei hatte (anscheinend in weiser Voraussicht so gemacht), hab ich ein Cat.5 Kabel dorthin gezogen und so ein Kastl angeschlossen. Funktioniert super. Einziger Nachteil: Die gewünschte Temperatur muss auch am Kastl mittels Drehregler eingestellt warden, fällt aber nicht ins Gewicht weil man das sowieso nur selten ändert.

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
15.2.2017  (#75)
@mikee: hast ja eh recht😀
Denke mir, ob ich dorthin ein Netzwerkkabel hin ziehen soll, wenn das Loch schon offen ist.
Lg Alex

1
  •  mikee
  •   Gold-Award
15.2.2017  (#76)
Naja der Aufwand und die Kosten sind überschaubar, ich würds bei Gelegenheit tun. Die Wahrscheinlichkeit, dass du es irgendwann mal nutzen kannst, ist doch gegeben.

1
  •  goofgoo
  •   Silber-Award
15.2.2017  (#77)
Ja, hab auch eine x2 S3

SoftwareVersion 4.04.00
Ich finde den Punkt unter den WPWP [Wärmepumpe]-Einstellungen->Betriebsparameter->Punkt 22 (von 23)

1
  •  Zeichi1984
  •   Bronze-Award
16.2.2017  (#78)
Ich hab ein X² S5, installiert im Sommer 2015. Wollte heute mal die Einstellung für den Pumpennachlauf am RBG ändern, und was soll ich sagen: Die Option gibt's bei mir nicht... emoji

2017/20170216334868.jpg

Hatte diese Information aus der aktuellen Inbetriebnahmeanleitung, Seite 17, zu finden unter https://www.drexel-weiss.at/app/uploads/2015/05/900.5700_04_IA_x2_DE.pdf

Laut dem Dokument gibt's schon eine Softwareversion V4.11. Weiß jemand von euch, ob man die Software selbst upgraden kann?

LG
Zeichi

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
16.2.2017  (#79)
Nein, leider nicht Zeichi.
Aber es sollte demnächst wer vom Kollar kommen um die FBH FBH [Fußbodenheizung] zu entlüften. Da kann ich mal nachfragen.

Aktuelle Werte heute früh:

lt. Thermometer an den Soleleitungen:
+3° Sole ein und -1° Sole aus
Das Delta sollte jetzt passen
lt. RBG: Sole aus -0,6°. Also auch dieser Wert im mMn. jetzt schlüssig mit den TM-Anzeigen.

Solepumpe dürfte jetzt passen (@Arne: fahre jetzt mit der 6. bei 120 auf der Autobahn, richtig? emoji)
Jetzt wird´s ans Feintunig der Heizkreispumpe gehen, denk ich mal (@brinkemoji)
Und danach endlich der hydraulische Abgleich.

Auf jeden Fall ist das kalte, benachteiligte Zimmer mittlerweile schon jetzt besser...

1
  •  Zeichi1984
  •   Bronze-Award
16.2.2017  (#80)

zitat..
speeeedcat schrieb: Aber es sollte demnächst wer vom Kollar kommen um die FBH FBH [Fußbodenheizung] zu entlüften. Da kann ich mal nachfragen.


Brauchst du nicht. Nächste Woche kommt jemand vorbei, um die Geräteschalldämpfer auf neuere, leistungsfähigere Exemplare zu tauschen. Hab Ke*****er schon ein SMS geschickt, ob die dann bitte gleich ein Softwareupdate machen können.

zitat..
speeeedcat schrieb: lt. Thermometer an den Soleleitungen:
+3° Sole ein und -1° Sole aus
Das Delta sollte jetzt passen
lt. RBG: Sole aus -0,6°. Also auch dieser Wert im mMn. jetzt schlüssig mit den TM-Anzeigen.


Klingt doch gut! Bei welchem Soledurchfluss erreichst du diese Spreizung? Bei den im Datenblatt angegebenen 21 l/m?

zitat..
speeeedcat schrieb: Auf jeden Fall ist das kalte, benachteiligte Zimmer mittlerweile schon jetzt besser...


So hab ich's prophezeit - wird nach hydraulischem Abgleich sicher nochmals besser.

LG
Zeichi

1
  •  mikee
  •   Gold-Award
16.2.2017  (#81)

zitat..
Ja, hab auch eine x2 S3
SoftwareVersion 4.04.00
Ich finde den Punkt unter den WPWP [Wärmepumpe]-Einstellungen->Betriebsparameter->Punkt 22 (von 23)


Da gibt´s bei mir überhaupt nur 12 Punkte emoji
Ich glaube nicht, dass das an der SW-Version liegt, sondern dass die Menüpunkte vom Servicetechniker bei der Inbetriebnahme freigegeben werden - oder auch nicht....

Mich k.... das ehrlich gesagt an, denn wenn mir die Anlage gehört, will ich auch zu 100% darüber verfügen können. Wenn ich was verpfusch, muss ich eh den Servicetechniker bezahlen.

@Alex und Zeichi

Wenn die Leute vom K..... zu euch kommen, vielleicht könnt ihr dann versuchen, ihnen das Passwort für den erweiterten Zugriff abzuschwatzen? Damit müsste man doch auch solche Änderungen via RBG vornehmen können, und das PW sollte auf den meisten Anlagen gleich sein.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.