Jep! Wo warstn eigentlich so lang, du hast mit Abwesenheit geglänzt |
||
|
||
tja, arbeit, family, bissl urlaub, arbeit, family, elternteil/op/krankenhaus, arbeit, family, usw. usw. wenn mal deine heizung läuft, kannst schon mal "nebenräume", gänge etc auf den durchfluss einschnüren, die das problemzimmer hat. es sollte eigentlich kein anderer heizkreis mehr volumenstrom bekommen, als der problemzimmerheizkreis. aber schritt nach schritt. eventuell sind für wohnzimmer/eg räume raumtemperaturen +1K gewünscht ggü og zimmern.. |
||
|
||
Ich poste die Daten zu meiner Wilo-Stratos PARA, bevor ich was verstelle:
Könnt ihr da jetzt ableiten, ob ich das Dreh-Rädchen (2. Bild am Eingangspost, gut erkennbar) gedrückt halten und nach rechts drehen muss? 6 Sekunden? Momentan steht sie wie folgt auf: Wie sieht das bei anderen X2-Besitzer aus? Was bewirkt eine größere Spreitzung konkret? Danke für eure Hilfe! |
||
|
||
wow, 10m darum raschelts da so im gebälk...
probier die mal auf 5m runterdrehen... die umwälzpumpe ist der lieferwagen vom bäcker, der dir jeden tag die frischen semmeln (deine wärme) bringt. dein bäcker fährt aber jeden tag ins radar, darum kosten die semmeln mehr. wenn er mit 50km/h fährt kommen die semmeln immer noch pünktlich und du mußt keine radarstrafen mehr mitzahlen... 50km/h enstpricht einer spreizung wie von brink oben genannt... |
||
|
||
bei einer wilo drückst du den knopf [home button ... ] wodurch der reihe nach die parameter aktiviert werden. das diagramm mit dem waagrechten balken darfst du nicht ändern, das bedeutet cp bzw konstantdruckbetrieb. du drückst solange bis die '10m' zu blinken beginnen und drehst sie dann auf 5m runter und quitierst durch nochmals drücken. dann erzählst du uns wie die spreizung im nächsten takt bei welchen temperaturen aussieht... gute nacht ... |
||
|
||
ps: und wenn dir im winter fad ist zeichne mal deinen kollektor in den trenchplanner damit beim pool was weitergeht.... |
||
|
||
Danke für den plakativen Vergleich .
Knopf gedrückt gehalten, bis ON blinkt. Weiterhin gedrückt gehalten, dann kam das: Leider kommt dann nix mehr ....🙄 Oja , rechts in der Anzeige blinkten dann ganz klein Buchstaben: mft, wenn ich mich nicht täusche. Nach Drehen am Rädchen blinkten die Buchstaben unterschiedlich. Bei meiner Begabung hab ich das jetzt zu Tode verstellt...😖 Mensch, so ein S...., warum funzt das nicht einfach nach deiner Anleitung??? Ich technidiot check‘s anfocht ned 🙄 |
||
|
||
einfach lassen dann stellts sichs eh wieder zurück. ich kenn die wilo so daß du zum einfachen einstellen der grundebene nicht draufbleibst sondern nur kurz drückst, wie oben beschrieben... |
||
|
||
Danke für die Erklärung Arne, muss ich heute Abend so ausprobieren.
Ich hab die 6-Sekunden-gedrückt-halten ausprobiert wie von brink vorgeschlagen Lg, Alex |
||
|
||
Sodalo, ich hab’s geschafft (und hoffentlich nichts ruiniert).
So sieht’s nun aus: Was genau sollte jetzt passieren? |
||
|
||
Heizung läuft seit einer guten halben Stunde.
Vorlauf +7 Rücktlauf +4 Grad |
||
|
||
schönheit, reichtum und glück sollte nun über dich hereinbrechen... bis das passiert ... |
||
|
||
voilaaaa!!!
weißer rauch steigt auf in niederösterreich ... wir haben die spreizung verdoppelt, das bedeutet den volumenstrom halbiert, das bedeutet den druckverlust geviertelt, das bedeutet den pumpenstrom geachtelt... ok, ist leicht theoretisch... aber: keine radarstrafen mehr aufs gebäck... da geht noch was. stell auf stufe 4,0 ... |
||
|
||
ps: gute nacht... |
||
|
||
Morgen dann - geh jetzt schlafen - bin zuuuu erschöpft von der anstrengenden Einstellung |
||
|
||
Woher weißt du dass ich schlafen 💤 geh,wtf???🤔🙄😂
Gn8 |
||
|
||
spreizung von etwa 4K wäre derzeit optimal. |
||
|
||
Danke brink
|
||
|
||
ok, quelle ist "beruhigt". bitte in 2 wochen abständen mal sole ein/aus werte checken.
nächstes thema: wie schaut's aus mit dem heizungsvorlauf und -rücklauf? welche spreizung hast du aktuell? |
||
|
||
Hallo brink, weiter im Setup - seeeehr gut
Solewerte kontrolliere ich ohnedies, wird gemacht! Die Pumpe dreh ich auf 4 runter wie von Arne vorgeschlagen. Der VL VL [Vorlauf]/RL FBH FBH [Fußbodenheizung] ist momentan, soweit ich es richtig im Kopf hab, ähnlich dem Vorjahr. Also VL VL [Vorlauf] um die 29°, RL höher(??) bei rund 30-31°. Heut abend schreib ich die Werte auf. |
||
|
||
na, für die fbh, das geht nicht dann ist entweder die wp aus, oder macht warmwasser weiß du, wo die fühler positioniert sind? kann es sein, dass VL VL [Vorlauf] fühler nur für die heizung ist? RL wird sicher eine gemeinsame strecke von fbh und ww speicher zur wp haben und daher auch den gleichen fühler. |