|
|
||
Also ich find die Passive Kühlung ebenfalls genial .
2K innerhalb von einer Woche obwohl nicht immer beschattet wurde - zugegeben, Haus war allerding noch nicht bewohnt. Einstellungen ähnlich stromsparend (< 30W) wie bei brink. Da wir allerdings relativ hohe Luftfeuchtigkeit haben (60-70%), hab ich mit der VL VL [Vorlauf] Temp schon die Grenze erreicht bzw. teiweise überschritten (testweise). Derzeit ist passiv kühlen aber sowieso kein Thema (Raumtemperatur 21,5-22°C). Mal sehen wie sich der Sommer entwickelt... |
||
|
||
Liegt direkt nach der WPWP [Wärmepumpe] an der VL VL [Vorlauf] Leitung an, Sensor benötigt externen Strom (wird nicht von der WPWP [Wärmepumpe] versorgt ) und natürlich eine Leitung zur WPWP [Wärmepumpe] selber. Wird an einen AUX Eingang angeschlossen. Kann Fotos posten falls notwendig (Freitag). 1 |
||
|
||
Ja, bitte post mal. Würd mich auch interessieren. Vor allem auch welches Sensor-Modell. Da gibts ja unzählige |
||
|
||
Wegen Kondensat am Boden würde ich mir nicht zuviel Gedanken machen. Wenn du nicht extrem reinfährst, dass es sowieso unangenehm wird, hast du kein Problem damit. In der heißen Phase zuletzt ging der Vorlauf auf 18,2 °C herunter und es gab keine Spur von Feuchte und der Boden war auch nicht unangenehm kalt. Barfuß am Parkett war auch ganz normal möglich. Damit halten wir das Haus zw. 22-23 °C Raumtemperatur, was wir als sehr angenehm empfinden. |
||
|
||
Ich habe nun die Kühlung manuell gestartet, jetzt habe ich folgende Fragen. 1. Wenn Kühlung manuell an ist - start dann das Warmwasser noch automatisch? Wenn nicht wie kann ich einstellen, das die Kühlung auch automatisch startet, wenn ich laut Innenthermometer nur 22 Grad habe? 2. Ich habe die Einstellungen Drehzahl WQ Pumpe 1% und Pumpengeschwindigkeit Wärmetr. 50% Jedoch das Problem, Vorlauf 19,7 und Rücklauf 21,6 - sprich der Rücklauf wird nicht kühler - was muss ich verändern? Ist von 8 Uhr Früh bis 14 Uhr nur um 0,1 Grad kühler geworden von 21,7 auf 21,6. Danke für die Hilfe LG |
||
|
||
ja, die Kühlung unterbricht für den WW WW [Warmwasser]-Takt. passt gut. Geduld, die passive Kühlung arbeitet auch sehr träge. Einen kalten Estrich erwärmst du auch nicht in ein paar Stunden und einen warmen kühlst du ebenso nicht. Noch dazu hat die Kühlung viel weniger Leistung als die Heizung. Lass sie mal 1-2 Tage im Hintergrund laufen, dann entziehst du dem Haus kontinulierlich Wärme und wirst ein Ergebnis sehen. Idealerweise schaltet man schon vor der Hitzewelle ein, und nicht am Höhepunkt. |
||
|
||
damit erreicht man ca. 1,5-2 kw kühlleistung. reicht es für dein haus? wenn die wärmeeinträge in dein haus auch 1,5-2 kw betragen, wird sich die temperatur nicht ändern. siehe auch https://www.energiesparhaus.at/forum-einstellung-passive-kuehlung-nibe-knv/42267_8#463570 |
||
|
||
Habe heute Früh die PC wieder gestartet um zu sehen was sicht tut. Ich habe im Fußbodenverteiler den gesamten EG Bereich abgeschaltet. Dadurch ist OG und DG sehr rasch von Vorlauf 21,5 auf 19,5 gefallen. Rücklauf auch rasch von 24,8 auf 21,8 - da ist nun aber seit Stunden ende. Aber der Kollektor wird stätig wäremer - habe nun die Angst, dass der morgen oder übermorgen schon auf die 19 oder 20 Grad Vorlauf kommt - und dann war es das mit PC - oder? Anbei auch 2 Screen Shots. Übrigens die Temperatur im Haus ist unverämdert EG 23,2 OG 24,6 DG 25,0 Was meint ihr dazu? |
||
|
||
|
||
|
||
Was mir auch noch aufgefallen ist, Vorlauf- und Rücklauf Temperatur werden immer nur im 0,5 Grad Schritten in der App verändert, ist das normal? Rücklauf zuletzt von 22,3 auf 21,8 Und jetzt gerade von 21,8 auf 21,3 |
||
|
||
im passiv cooling wird der wq-ein fühler nicht direkt umspült.
wq-aus ergibt sich je nach mischventil position und wq-ein temperatur - wird automatisch geregelt. die tatsächliche quellentemperatur zeigt sich bei zb ww bereitungsvorgängen. hier 2 tage kühlung, wq-aus ca fbh-vorlauf, wq-ein "irgendwo" -> ww bereitung => wq-ein fühler direkt umspült (ca. 1-1,5K höher als sonst ~16°) |
||
|
||
@Stoffl81: Ich hoffe nicht, dass das bisschen kühlen heuer die PC-Funktion schon überlastet. Die Anzeige an der Maschine und auch im Uplink war aber eher verwirrend (KT-ein deutlich über KT-aus, das ganze auch über der Vorauftemperatur). Mit der Erklärung von brink war mir dann schon geholfen. Aber seit kurzem habe ich das folgende Bild: Das wird jetzt an WPWP [Wärmepumpe] und Uplink so angezeigt, KT-ein und KT-Aus mit nachvollziehbaren Werten. Ich habe nichts verändert, letztes Software-Update auch nicht eingespielt. Aber mir soll es recht sein . |
||
|
||
Die Kühlung ist sooo geil. Wir haben hier seit Tagen über 30°C, selbst nachts wird es nicht unter 20°C. Tagsüber läuft die Kühlung mit 16-17°C VLT und im Haus bleibt es 21,9-22,0°C . Und das mit nur 20W zusätzlichem Verbrauch, da hat sich der Aufpreis für die "PC" schon gelohnt. |
||
|
||
können alle knv-wp passiv kühlen oder benötigt man eine spezielle oder gar ein zusatzteil? |
||
|
||
Ich bin etwas verunsichert, da meine KT ein und Aus Temperaturen - viel höher sind. Hab ich da wo ein Problem in der Anlage? |
||
|
||
wie Brink schon geschrieben hat: Schau dir die Quellen-Temperaturen mal beim WW WW [Warmwasser]-Bereiten an. Im Kühl-Betrieb selbst, werden die nicht richtig wiedergegeben. |
||
|
||
alle PC Geräte haben den Wärmetauscher drinnen.... kost bissi mehr aber net viel... Halt die 6KW Variante, bei der 12KW gibts nur die teure Variante |
||
|
||
so schaut´s bei mir aus Pumpen: 6 / 40 % |
||
|
||
Nicht schlecht. Schaltest du die Kühlung manuell ein? Ich bin am überlegen ob ich mal die Automatik aktivier. Wobei derzeit kühlen kein wirkliches Thema ist (22,5°C innen und ich hab vorige Woche mal für 2 Tage die Kühlung laufen lassen)... |
||
|
||
@notebook: Nö, bei der KNV/Nibe ist es Zusatzausstattung, wird als 1155-6-PC verkauft. Etwa EUR 1.000 Aufpreis inkl. einem externen Taupunktwächter. @Becker: in A wird anscheinend 18°C als Untergrenze in den Systemeinstellungen hinterlegt. Zumindest hab ich das so vorgefunden und der Techniker hat bei der Inbetriebnahme darauf hingewiesen. @Stoffl81: Nehm meine obige Meldung wieder zurück. Bei passiver Kühlung sind die KT-ein und KT-aus Werte - wie von brink schon angemerkt - nicht zu gebrauchen. Mein System hatte wohl gerade eine interessante Phase, hat sich dann aber wieder zurückgestellt. |
||
|
||
Wenn ich euch richtig verstehe, meint ihr, dass ich die KT ein und aus mal währen der Warmwasser Produktion ansehen soll - korrekt? Ich habe davon leider keinen Screenshot gemacht - aber ich denke da war die KT ein bei 16,8 Grad - aber da ist es ja dann genau umgekehrt KT ein sinkt während der Produkton - da ja Wärme entzogen wird. Welche Temperatur sollte der Kollektor Eingang / Ausgang zu dieser Jahreszeit haben? Danke für die Infos. |