« Heizung, Lüftung, Klima  |

LWP KNV 2120-Nibe, F2120 Einstellungen und Diagramme

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4 ... 5 ... 41  42  43 
  •  505ps505
  •   Bronze-Award
8.1.2019 - 16.11.2024
861 Antworten | 52 Autoren 861
22
883
Hallo Leute

Habe kein anderes Topic gefunden wo ich es sinnvoll einstellen kann weshalb ich ein eigenes aufgemacht habe.

Nachdem ich jetzt auch den richtigen UPlink gekauft habe kann ich meine Diagramme auch auslesen

Mir ist aufgefallen dass bei mir über längere Zeit sich die Gradminuten und Verdichterfrequenz nicht ändert.
Aus welchen Grund kann das sein?


2019/20190108197731.png


2019/2019010811876.png

2019/20190108828348.png


2019/20190108928408.png


2019/20190108303971.png

Starts müssten glaube ca. passen mit ca.2 je Tag nur was mich verwundert das die WPWP [Wärmepumpe] die letzten Tage fast immer sofort nach dem WW WW [Warmwasser] laden abgestellt hat


2019/20190108765381.png

  •  Lemberger
25.2.2019  (#41)
Mal eine andere Frage:
Da meine WPWP [Wärmepumpe] maßlos überdimensioniert ist, läuft sie die allermeiste Zeit im Heizbetrieb nur mit der minimalen Verdichterfrequenz von 25Hz. (sobald AT AT [Außentemperatur] >0°C).
Meint ihr dass dies auch auf die Lebensdauer geht? Sollte ich sie lieber mit höherer Leistung laufen lassen, dass würde dann aber eben zu mehr Starts führen...emoji

1
  •  505ps505
  •   Silber-Award
26.2.2019  (#42)

Du hast eine manuelle Verdichterkurve hinterlegt (Verdichter nicht auf Auto)

Würde mich auch Interessieren

1
  •  505ps505
  •   Silber-Award
8.3.2019  (#43)
Kann mir jemand erklären weshlb die GM recht schnell abgebaut werden wenn es zwischen drinnen WW WW [Warmwasser] macht

So eine WPWP [Wärmepumpe] muss man mal verstehen



1
  •  LangeFries
8.3.2019  (#44)
Da komt etwas Wäerme aus dem WW WW [Warmwasser] bereitung am Temperaturfühler vorbei. Man woll das WW WW [Warmwasser] nicht abkühlen met Restwäerme daher geht das ins Heizung.

1
  •  Lemberger
8.3.2019  (#45)
Aber könnten/sollten  während  des WW WW [Warmwasser] Taktes nicht die GM steuerungstechnisch entweder eingefroren sein, oder zumindest begrenzt daß sie nicht steigen dürfen? Aber vermutlich wird das leider nicht in der Steuerung berücksichtigt. Da gilt dann "nur": Heizbetrieb -> VL-Ist höherer VL VL [Vorlauf]-berechnet -> GM werden abgebaut emoji

1
  •  LangeFries
8.3.2019  (#46)
Das verstehe ich nicht. Die Pumpe für Heizungswassser lauft, VL-ist ist zu wenig, das Haus wird abkühlen, das muss doch im GM's verregnet werden. Das Haus braucht es. Nach die WW WW [Warmwasser] bereitung ist da das oben beschriebene effect, ich dachte das war gemeint. Dan gehende GM wieder (kurz ein bisschen schneller) richtung 0.

1
  •  505ps505
  •   Silber-Award
9.3.2019  (#47)
Das stimmt das wenn es fertig ist mit dem WW WW [Warmwasser] machen da ganz kurze Zeit das heiße Wasser in den FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler geht.

Die GM fallen aber recht schnell weiter auch wenn es WW WW [Warmwasser] macht was ja länger dauert.
So wie ich das verstehe müssten die ja nur ganz kurz mit dem restlichen heißen Wasser fallen was zum Schluss für wenige sekunden rein geht.

Blau ist VL VL [Vorlauf] Fühler und Kondensatwächter
Rot ist die Leitung in den WW WW [Warmwasser] Seicher

Normal müsste der Fühler weit genug weg sein von der WW WW [Warmwasser] Leitung in den Speicher


2019/20190311825766.jpg

1
  •  505ps505
  •   Silber-Award
16.3.2019  (#48)
Habe jetzt meinen BT25 Fühler noch 40cm weiter weg vom Umschaltventiel gefestigt und jetzt fallen die GM auch beim Wasser machen emoji

2
  •  THST
1.11.2019  (#49)
Hallo zusammen, 

dann hänge ich mich mit meiner 2120-8 mal an diesen Beitrag dran. Dannke Lamberger. Ich versuche gerade meine 2120 zu mehr Laufzeit zu optimieren. Erster Ansatz ist eine nicht ganz glücklich eingestellte Hydraulik, da mache ich mich mit dem Heizungsbauer dran. Bei den Gradminuten habe ich einiges ausprobiert, von 60 bis 300, letzteres führt meines Erachtens zu zu langen Pausen. 
Eigentlich wollte ich hohe VL VL [Vorlauf] Temperaturen vermeiden, aber wenn ich alles richtig verstehe regelt man bei Nibe nach den Gradminuten und festgelegten Modulationsschritten, das führt zu den zu hohen Vorlauftemperaturen und der Taktung. Die Berechnete VL VL [Vorlauf] ist nur zum ab bzw. Aufbau der Gradminuten da?

Ich bekomme bei maximaler Pumpenleistung nur 13,7 l/min was anscheinend zubwenig ist, vermutlich zu sehr eingedrosselt. 


1
  •  Lemberger
14.11.2019  (#50)

zitat..
Lemberger schrieb: Mal eine andere Frage:
Da meine WPWP [Wärmepumpe] maßlos überdimensioniert ist, läuft sie die allermeiste Zeit im Heizbetrieb nur mit der minimalen Verdichterfrequenz von 25Hz. (sobald AT AT [Außentemperatur] >0°C).
Meint ihr dass dies auch auf die Lebensdauer geht? Sollte ich sie lieber mit höherer Leistung laufen lassen, dass würde dann aber eben zu mehr Starts führen...

Laut Aussage eines KNV Technikers wäre eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] nicht auf Dauerbetrieb mit der Minimaldrehzahl des Verdichters ausgelegt, es könnte wohl Probleme mit der Ölversorgung des Verdichters geben...Daher fahre ich jetzt wieder mit der Auto-Einstellung des Verdichters und muss eben mit ein paar mehr Starts leben...
Start Verdichter ist auf -400 und ZH auch auf 400.

1
  •  isitreal
14.11.2019  (#51)
Möchte mich mit meiner 2120-12 hier am Erfahrungsaustausch beteiligen:

Norm-Gebäudeheizlast: 7.863,1 Watt
Beiheizte Fläche: ca. 180m² FBH, kein Keller sondern beheiztes Nebengebäude (mit Büro, Technik, und Lager/Fitness)
Unser LWP LWP [Luftwärmepumpe] läuft mittels NO angebrachten Außentemperatufühler, kein Innenraumfühler, keine Raumthermostate.
KNV Greenwater 300/200 FMC v3 (wenn ich mich jetzt mal nicht vertan habe, Edit ggf. zu späterer Stunde)
Badheizkörper elektrisch

Temperatur ist derzeit auf "0" eingestellt (Achtung NICHT 0°C, sondern die Werkseinstellung des SMO40 Teils).
Gradminuten: -270
WW So-Fr: 22:30-16:30 Sparmodus / Fr-Sa 22:30-07:00 Sparmodus, Rest Komfort - damit konnte ich die WW WW [Warmwasser] Aufbereitung signifikant reduzieren (gehen alle nur am Abend duschen)

Wenn ich die Diagramm richtig auslese komme ich auf etwa 5-6 Starts am Tag (Charts folgen noch)

Nachdem ich unsere Wetterstation kürzlich ruiniert habe, kann ich die derzeitige Innenraumtemp. nur schätzen, wsl 22-23°.



1
  •  505ps505
  •   Silber-Award
14.11.2019  (#52)

zitat..
isitreal schrieb: Temperatur ist derzeit auf "0" eingestellt (Achtung NICHT 0°C, sondern die Werkseinstellung des SMO40 Teils).
Gradminuten: -270
WW So-Fr: 22:30-16:30 Sparmodus / Fr-Sa 22:30-07:00 Sparmodus, Rest Komfort - damit konnte ich die WW WW [Warmwasser] Aufbereitung signifikant reduzieren (gehen alle nur am Abend duschen)


ich habe den geleichen Wasserspeicher und WPWP [Wärmepumpe] wie du

Was ist signifikant reduzieren? wie oft ladest du und bis zu welchen Temperaturen?
GM würde ich auch auf -500 - -600 stellen in der Übergangszeit wie jetzt 
Bei mir sind es jetzt ca. 3 Starts je Tag anders bekommt man es nicht vernünftig zum laufen 




1
  •  isitreal
14.11.2019  (#53)

zitat..
505ps505 schrieb: Was ist signifikant reduzieren?

 Von mehrmals am Tag zu 1x nach dem abendlichen Duschen. Bei den Gradminuten möchte ich mich schrittweise herantasten um zu sehen wie sich das Haus verhält.


1
  •  Lemberger
14.11.2019  (#54)
Ja das macht auch Sinn mit dem herantastenemoji
Hast du auch die Temperaturen Start und Ende der WW WW [Warmwasser] Bereitung verstellt?
Ich fahre bei Komfort: Start 38°C Stop 45°C,
Spar Start 25°C Stop 45°C, Luxus 40°C Stop 45°C.
Das gibt dann eine Zapftemperatur oben von 50°C. Der Sparmodus ist immer Nachts aktiv mit dem Hintergrund dass nach einem "Heiztakt" evtl noch WW WW [Warmwasser] gemacht wird, falls Bedarf besteht.

1
  •  505ps505
  •   Silber-Award
14.11.2019  (#55)

 

zitat..
isitreal schrieb: Von mehrmals am Tag zu 1x nach dem abendlichen Duschen. Bei den Gradminuten möchte ich mich schrittweise herantasten um zu sehen wie sich das Haus verhält.

 
Ok das geht sich bei mir nicht aus 
Habe jetzt vor einen Monat auch die Leitungen und Anschlüsse am Wasserspeicher isoliert was auch minimal was gebracht hat aber im Schnitt sind es bei mir 2x laden am Tag.

Auch die Handtuchheizkörper betreibe ich nur ca. 2,5h am Abend 

Meiner Meinung ist der Geenwater ein kompletter Schwachsinn mit dem eigenen Kreis für Handtuchheizkörper den ich nicht mehr kaufen würde.

Auf welche Temperaturen und wie zeitlich hast du es geregelt?





1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo 505ps505,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: LWP KNV 2120-Nibe, F2120 Einstellungen und Diagramme

  •  THST
14.11.2019  (#56)
Hallo isitreal,

darf ich fragen welche Kurve du benutzt? Temperatur 0 ist ja die Parallele Verschiebung. 


meine Daten: 
Haus: 165qm Niedrigenergiehaus
nibe 2120-8 mit VVM 320

Gradminuten Start -150
Zusatzheizung 700 (Werkseinstellungen) 
Heizstopp 12 Grad
Mittlere Temp über 24h
min VL VL [Vorlauf] 20, Max VL VL [Vorlauf] 35
Normaussentemp -16
Kurve 2
Temperatur +2

ich hatte 3 und +1, da wurde es um die 0Grad aber bis aufs Bad zu warm im Haus. Daher probiere ich gerade mal die oben genannte Einstellung. Ich bin noch in der Findungsphase. Bei zu hoher Gradminutenzahl waren die Taktpausen natürlich auch sehr lang. Ich bin da nich unsicher, was besser ist. Außerdem muss ich wahrscheinlich meine Hydraulik noch auf etwas mehr Durchfluss optimieren.

Warmwasser 6-22 Uhr Konfort Start 40, Stopp 46 (ergibt oben knapp 50),
Nachts Spar mit Start 37, Stopp 42
viele Grüße 


1
  •  isitreal
14.11.2019  (#57)

zitat..
THST schrieb: Kurve 2
Temperatur +2

ich hatte 3 und +1, da wurde es um die 0Grad

 Darf ich fragen welcher Menüpunkt am SMO40?


1
  •  isitreal
14.11.2019  (#58)
Hier die Temperaturen. Gehe aber auch zb am Wochenende  baden und möchte dann tlw heißes Wasser emoji

2019/20191114164246.jpg

1
  •  THST
14.11.2019  (#59)

zitat..
isitreal schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von THST: Kurve 2
Temperatur +2

ich hatte 3 und +1, da wurde es um die 0Grad

 Darf ich fragen welcher Menüpunkt am SMO40?

Klar, du gehst im ersten Menü auf den Punkt erweitert und dannn auf Kurve. 


1
  •  isitreal
14.11.2019  (#60)
Kurve 5, parallelverschiebung 0. Muss mich allerdings erst in diese Menüpunkte einlesen.
Gefühlt besteht hier aber kein Veränderungsbedarf bis ich verstehe was Änderungen hierbei exakt bewirken weil die Temp im Haus passt perfekt.

meinte mit Heizkurve- Posten die Charts von wegen Gradminuten, Volumenstrom etc. ..

1
  •  THST
14.11.2019  (#61)
Die Heizkurve gibt an wie stark die VL VL [Vorlauf] Temperaur im Verhältnis zur Außentemperatur steigt. 

Die Kurve 5 hat bei 0 Grad Außentemperatur zum Beispiel 32 Grad berechneten VL VL [Vorlauf], bei +10 Grad immerhin noch 27. Das kommt mir für ein neueres Haus nach aktuellen Standards zu steil vor. 

Da wird es bei kälteren Außentemperaturen sicherlich zu warm bei euch. 


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next