|
|
||
Hast du da etwas rausfinden können? Ich hab jetzt auch die Wettersteuerung mit Faktor 10 aktiviert (Holzriegel FTH FTH [Fertigteilhaus]). Zweite Frage, anhand welcher Einstellungen sucht sich die WPWP [Wärmepumpe] die Wetterdaten raus? Könnte mich nicht erinnern, dass ich einen Standort irgendwo eingegeben hätte. |
||
|
||
Hallo zusammen, der Thread ist zwar schon älter, passt aber gut zu meiner Frage: Meine Anlage: S1155-6PC mit Heizkörpern. VL bei 0 Grad 41 grad. Start Verdichter -500 GM Zusatzheizung 200GM die Anlage läuft m.M. soweit ordentlich. Ich bin mir jedoch nicht sicher ob VL VL [Vorlauf]/RL Spreizung ideal ist. Wir haben gerade -3Grad und der Vorlauf ist bei 43grad, RL bei 36Grad, also Delta 7. Die Heizkreispumpe läuft absolut konstant mit 30% seit Anfang der Heizperiode (außer bei WW WW [Warmwasser] Bereitung). Im Menu ist als Heizsystem Heizkörper ausgewählt. Ich habe das jetzt mal auf manuell gestellt auf Delta bei NAT (-12Grad). Die Heizkreispumpe ändert sich jedoch nicht, weiterhin 30% und Delta 7grad bei -3 Grad AT AT [Außentemperatur]. Vielleicht kann mir jemand bei folgenden Fragen helfen: 1. Wie groß sollte das Delta bei Heizkörpern sein? Sind Delta 7grad bei -3grad AT AT [Außentemperatur] ok? 2. wieso regelt die Heizung nicht die Pumpe hoch, wenn ich den Delta Wert bei NAT manuell ändere und die Heizung eigentlich erst bei NAT Delta 7Grad regeln sollte? Ich hätte erwartet, dass durch die Einstellung das Delta bei -3grad AT AT [Außentemperatur] kleiner wird. Danke euch und Grüße Fabian |
||
|
||
Stell doch mal den Typ Heizsystem auf "FBH". Dann wird sich die Spreizung verringern und die Pumpe höher drehen. Ziel-Delta ist dann 7K bei NAT. Bei "HK" ist das Ziel 10K. |
||
|
||
Ich hab ja die FBH FBH [Fußbodenheizung] Einstellung durch meine manuelle Einstellung quasi kopiert. Ich habe auch Delta 7grad bei nat eingestellt. Ich beobachte das mal. Halbe Stunde nach meiner Einstellung ist die Pumpe zumindest mal von 30 auf 31% gestiegen. Mal schauen was die nächsten Stunden passiert... |
||
|
||
da werkelt KI im hintergrund und es ist sehr sehr schwer zu durchschauen was da aktuell passiert. generell ist ein handgewählter expertenmodus der KI aktuell (noch) überlegen... die spreizungsfrage kann man nicht generell beantworten, da gibts zuviele individuelle randparameter. schaut bei dir aber gut aus und teile wie immer die tipps vom passra... |
||
|
||
Die Spreizung liegt nun aktuell bei 6grad bei -5grad AT AT [Außentemperatur] und manuell gewählter Spreizung von 7grad bei NAT |
||
|
||
na, passt doch 😀 dauert halt immer mal ein wenig, bis sich das neu einpendelt. Welche Pumpendrehzahl hat sich eingestellt? |
||
|
||
hier mindestens 24h. nachmittags Delta von 3,5 auf 3K gesenkt. nächsten abend erst hat die pumpe ihr neues maximum gefunden. (von 38 auf 43%) mal eben umstellen und zugucken is nich... :D |
||
|
||
Läuft gerade auf 48% Echt blöd, dass die WPWP [Wärmepumpe] ein paar grad unter 0 in diesen Bereich fällt, in dem sie zwischen 56 und 63 Hz pendelt. Ist jetzt im Winter ja kein ungewöhnlicher Temperatur bereich |
||
|
||
Versuch doch mal eine Sperre fürn kompi bei 55% zu setzen. Was soll passieren wenns dann mal paar Stunden kälter wird, erstmal nix wenns dauerhaft is wieder frei geben. Dann bleibt er im max hängen und vielleicht a halbes grad weniger Rt |
||
|
||
Na und, soll sie doch pendeln, hört man nicht, macht meine zur Zeit in der Nacht auch, und dann??? |
||
|
||
Ihm gefällt halt nicht. Mir wäre es auch egal |
||
|
||
Ja werde es auch so lassen. NIBE wird sich dabei schon was gedacht haben... |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]