|
|
||
würd ich. der Gen24 kannst auch noch nicht zu lang- ist glaub ich so nicht ganz Zulässig bei Victron, weil das zu langsam abregelt denke ich mal. Wenn er vorm ACin ist, ists egal aber nicht Notstromtauglich. Ich geh bei so was lieber auf 2 Symos. was hast für einen Netzbetreiber? Hast noch dc dc mppt? |
||
|
||
Energie Netze Steiermark (bei beiden geplanten Erweiterungen) Schreibe jetzt aber mal von der größeren Anlage, die zeitnaher umgesetzt werden soll mit geplanten insgesamt 35kWp und 50,6kWh Speicher. Bestand ist ein SolarEdge 10kW WR WR [Wechselrichter] mit 10kWp. Laderegler würde ich für zwei kurze Strings, die auch Schatten vom Hausdach und Kamin abbekommen einplanen. Es kommt halt sehr stark drauf an, was der Netzbetreiber sagt. 30kVA Grenze für NA-Schutz: 10kW SE + 5kW neu + 15KVA Victron mit Laderegler (Wäre alles auf AC Out möglich, bräuchte dann aber den MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] 450/200 und die eine Fläche mit 30 Modulen ist 80m Leitungslänge entfernt, ist eine Halle) (Ist SE und Fronius in einer Victroninsel möglich? MG50 ist im Normalbetrieb ja immer aus und die WR WR [Wechselrichter] laufen mit dem AT AT [Außentemperatur] Gridcode) 10KW SE + Verto 25 (oder auch größer, für Erweiterungen in der Zukunft) + Victron mit wenig Laderegler (Würde dann den 10kW SE auf AC Out hängen und die Einspeiseleistung auf 30kW begrenzen, wenn ich das so darf) 10kW SE + 20KW Symo + Victron als Nulleinspeiser (Der Symo hätte dann nur 2 MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker], wäre aber verkraftbar) |
||
|
||
Gibts unter den Victron Datenpunkten oder Entitäten in Home Assistant eigentlich "vollstände Zyklen Zähler"? Meine Anlage wurde Jänner 2024 in Betrieb genommen, dann wurde Ende April von 20.7kWh auf 27,6kWh erweitert. Wenn ich für diesen Zeitraum YtD 2375kWh "to battery" iim VRM gegen 1726kWh "from battery" vergleiche, komm ich auf eine (überaschend?!) niedrige Effizienz von 73%. Wenn ich die 2375kWh / 24,15kWh komme ich auf 98 Ladezyklen. Nachdem der Speicher aber aktuell eher nur 70-100% arbeitet, frag ich mich ob ich den Wert so überhaupt nehmen kann? Zusammengefasst werden die Zyklen nicht das Kriterium sein, wieso ein Speicher kaputt wird, bei 200 Zyklen pro Jahr werden die Seplos Packs sicher keine 30 Jahre halten wenn die 6000Zyklen versprechen 😯 Schaut ihr auf eure Zyklen bei euren Victron Anlagen? Oder ist dies eher ein "wurscht" Parameter, den man nicht weiter beachten braucht? |
||
|
||
nö, nicht überraschend. mit welcher Last laufen die Multiplus beim Laden und Entladen? Multi 5000? |
||
|
||
Gut dann bin ich ja beruhigt. 3x Multiplus2 5000 - ein RS450/100 mit 7.2kWp - eine 8.5kVA Anlage auf AC Out, eine 2,25kVA Anlage auf AC In und eben die 4 Stk. Seplos Pusung 135 6.9kWh Speicher. Last beim Laden - ich habe den Ladestrom im DVCC jetzt mal von 180 auf 120A reduziert, also keine extreme Belastung mMn. |
||
|
||
das wird den Wirkungsgrad aber verbessern, die 5000er haben bei 2kW Be- und Entladung (40A*50V) )den besten Wirkungsgrad. Das sieht man in den Wirkungsgradkurven sehr schön. |
||
|
||
Vielen Dank für die Info. Ja, den Parameter muss ich mir über Home Assistant noch variabel automatisieren, hilft ja nix wenn ich auf 40A begrenze, und dann kommt ein trüber Tag und man bräuchte jedes Sonnenfenster mit maximal möglicher Ladeleistung um in Tagessumme den Speicher voll zu bekommen. Bin seit 11.03. ohne Netzbezug, das soll natürlich so weitergehen 😅 |
||
|
||
Hallo, habe im Victron Forum eine Frage gestellt. Evtl. hat ja auch hier jemand ein Antwort: https://community.victronenergy.com/questions/308548/cerbo-gx-mit-mikrokontrollerusart-auslesen-modbus.html Danke, Gruß! |
||
|
||
Ich (E-Ing. mit 30 Jahren Modbus-Schnittstellen-Erfahrung) würde mir IMMER ein fertiges Produkt kaufen... |
Kann man sicher machen, wenn man Langeweile und zuviel Zeit hat; viel Spass beim Testen mit Registern, Funktionscodes und CRC-Prüfsummen. 😄 ||
|
||
Hallo Fani, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten |
||
|
||
Es gibt ja auch fertige Modbus-Biliotheken, also mit Prüfsummen muss sich keiner mehr herumschlagen. btw, den "Waveshare Industrial RS232/RS485 to Ethernet Converter" hab ich selbst im Einsatz, funktioniert gut! |
||
|
||
Hab dazu gerade eine Mail von Fronius erhalten. Die Vertos sind alle Baugleich, also sind die kleineren nur per Software limitiert. MG50 Setup sollte mit 1.33.x implementiert werden. Victron + Verto ist noch nicht getestet worden. Die 1:1 Regel könnte man mit einen harten Limit (EVU Regel) begrenzen. Durch das "harte" Limit sollte er auf die eingestelle Leistung begrenzen, aber sie können es nicht garantieren, dass es in jedem Fehlerfall funktioniert. "Auf eigenes Risiko kann man es testen". "Im Inselbetrieb dürfen auf keinen Fall an den Einstellungen zum EVU Limit Änderungen durchgeführt werden, das könnte zur Beschädigung von Verbrauchern, Victron Anlage oderWechselrichter führen." |
||
|
||
Kann mir jemand erklären wozu die 1:1 Regel eigentlich gut ist ? kann ein 3x3000er Victron Setup wirklich nicht 0,3 Sekunden lang die (potentiell) 20kW eines anderen WR WR [Wechselrichter] (zB Solaredge) "abfangen" im Falle eines Netzausfalles ? oder haben die 3x3000er sowieso auch Probleme mit 20kW wenn das Netz da ist, weil sie die Leistung trotzdem über die interne Elektronik durchleiten müssen ? |
||
|
||
Durchleiten von Ac out auf Ac in ist kein problem. Die Lastspitze bei Stromausfall sehr wohl. Die müssen das alles in die Batterie bekommen, ansonsten kann es bei anderen Geräten auf AC out krachen |
||
|
||
Ich möchte auch gerne einen Akku mit Victron realisieren, aktuell habe ich eine Solaredge Anlage mit 17KW Wechselrichter. Selber traue ich mir das nicht zu, kann mir wer eine Firma empfehlen im Umkreis von Linz? |
||
|
||
Habe gerade erfahren dass Victron Lieferprobleme für den SmartSolar MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] RS 450/100 hat, angeblich gibt erst wieder welche Mitte November. |
||
|
||
Irgendwo habe ich gelesen das die 5000Multiplus, wenn sie nicht im 3 Verbund installiert sind, von Victron am Ausgang abgeriegelt sind. Kann das jemand bestätigen? |
||
|
||
Ja 1 |
||
|
||
👍 |
||
|
||
Ich hätte da auch noch eine Nachfrage dazu: Bei mir läuft ja ein 5000er. Wenn ich nun meinem Primo 3.6 auf AC-Out hänge, halte ich die 1:1-Regel ein. Wie ist es aber mit dem Speicher? Da steht ja in der Victron-Doku: 1,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] installed AC PV power requires 4.8 kWh of battery storage Das wären bei 3,6kW ja 11,5kWh. Wie eng muss man diese Regel einhalten? Und was ist da der technische Hintergrund? Bei mir sind 9,6kWh Pylontech verbaut. |
||
|
||
Geht schon mal wegen der Schieflast nicht. |
||
|
||
wieso, der 5000er ist in D auf die zulässigen 4600W begrenzt und liefert nicht mehr ins Netz. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]