|
|
||
Das meiste zum Netzausfall vom 21.08. 01:26 Netz OÖ hat sich mittlerweile hierhin verlagert: https://discord.com/channels/975311430209400862/1199766727647567942/1277278606829027420 Davor liefs hier: https://discord.com/channels/975311430209400862/976938668818321529/1277163495942656064 |
||
|
||
Wir sind einige, wo dabei beim 3-phasen System warum auch immer auch ACout ausgefallen war |
||
|
||
Bei mir war es gestern um ca. 13:30 das er das Netz verloren hat. kein externer Zähler. WR haben sich beide ausgeschaltet so wie es sein soll. |
||
|
||
Es geht um Fälle, wo bei Netzausfall eines 3-Phasensystems, wo die Lasten während des Ausfalls üblicherweise aus ACout weiterversorgt werden, der ACout unerklärlicherweise abgeschalt hat. So was gabs bei einigen bei Netz OÖ am 21.08. ca. 01:26. Wir versuchen nun herauszufinden, weshalb bei uns ACout weg fiel. Also Verhalten, wie es NICHT sein sollte. |
||
|
||
Bei mir kommt es vor, dass er er sagt "grid lost" obwohl das netz definitiv da war. Ac out bleibt dabei aktiv, ac in dreht er ab. Meist ist es in der Nacht, ich denke, dass es bei mir eher mit dem Netzwerk zu tun hat, da der Energiemesser über Lan angeschlossen ist, desshalb die Frage nach dem Energiemesser |
||
|
||
Wenn die Verbindung zum EM nicht mehr da ist, geht das System in passthru. |
||
|
||
servus, frage bezüglich externer ladesteuerung für victron: gibts da irgendwo ein vorgefertigtes projekt zB auf github, das mir den akku in abhängigkeit vom EPEX strompreis zb in den billigsten 4 oder X stunden des tages lädt? eventuell noch in abhängigkeit vom absolutebetrag der preisdifferenzen, d.h. wegen 0,5ct/kwh würd ich nicht die lade/entladeverluste nehmen. ich kann mir sowas zur not selber bauen aber würd nur ungern das rad neu erfinden und ich bild mir ein ich hab hier von sowas gelesen, find aber nichts mehr. |
||
|
||
Victron Dynamic ESS Funktioniert aber noch nicht alles zu 100%... |
||
|
||
Ich habe das jetzt getestet. Mittels Lantronix XPort (LAN-Anschluß) kann man serwohl auf die Register im Venus-OS zugreifen. Man kann also mittels serieller Schnittstelle (USART) eines Mikrokontrollers das Victron System lesen/ändern um z.B. eine Wallbox zu steuern. Die Befehle sind sehr einfach zu erstellen. Für die Auswertung muss man nur ein paar Konvertierungen (hex/dezimal/komma, usw.) machen. LG |
||
|
||
aaaaah, danke für den tipp, hab tatsächlich komplett auf das vergessen gehabt. hatte das schon mal aktiviert wies noch beta war, war mir aber zu crazy bzw unvorhersehbar war er vorhat. und so sachen wie ausm akku ins netz einspeisen will ich definitiv gar nicht, weiß nicht ob man das überhaupt schon deaktivieren kann. ich hab mir jetzt nodered aufgesetzt und da was zusammengebastelt, wo er mir 1 mal pro tag die preise holt und per dbus ein ladefenster auf die 4 billigsten stunden setzt (4h == 1 mal akku vollmachen bei meinem persönlichen setup), das tuts erstmal |
||
|
||
uff, "never change a running system" heißt es ja - hab jetzt auf einmal obskure probleme mit meinem victron setup. ich krieg ständig den alarm "BMS Lost" und der multiplus is auf "passthrough" und tut nix mehr, obwohl in der remote console das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] wie immer aufscheint reboot vom cerbo, firmware update, can bus kabel ein/aus, hat alles nix gebracht. wenn ich mich per bluetooth und grottigem android app direkt aufs BMS BMS [Batteriemanagementsystem] der batterie verbinde, schaut auch alles normal aus und zeigt die gleichen daten wie im cerbo. hat irgendwer irgendwelche ideen? edit: scheint an einer flaky BMS BMS [Batteriemanagementsystem] connection zu liegen, nach einem reboot vom cerbo gehts kurz und dann gehts wieder auf alarm. ist heute vormittag auf einmal von selber aufgetreten |
||
|
||
Kannst jetzt zw. Trade Mode und Green Mode wählen, und aus Akku ins Netz einspeisen kannst deaktivieren. Ich habs aktuell im Green Mode mit Akku ins Netz speisen deaktiviert am Laufen. Kannst ruhig wieder mal testen, hat die letzten Tage brav zu den günstigsten Bezugszeiten vom Netz in die Batterie geladen und zu den teuren Zeiten daraus verbraucht. |
||
|
||
Hallo zusammen, an einem einphasigen Multipluc 5000 hängt ich eine Notstromsteckdose einfach hinter einen Sicherungs+FI-Automaten an den AC-IN1, stimmt das ? Muss ich dann noch was konfigurieren oder geht das "einfach so" ? |
||
|
||
Ac out1? |
||
|
||
|
||
|
||
ACin ist der Netz-Eingang, der bei Netzausfall spannungsfrei wird. ACout2 wird bei Netzausfall ebenfalls abgeschaltet (= nicht kritische Lasten). Die Notstromsteckdose muss daher an ACout1 (= kritische Lasten). FI und Sicherung muss vor die Steckdose. |
||
|
||
Ich wollt aufgrund des durcheinanders nicht diese Thread zuspammen. Vielleich hat ja jemand mit einer Blauen Kiste Ahnung -> https://www.energiesparhaus.at/forum-installationsdokument-tinetz/80601 |
||
|
||
Habt ihr bei euren Victron-Systemen einen Precharge-Mechanismus eingebaut? Wenn ja, wie habt ihr das umgesetzt? |
||
|
||
Nein. Zumindest mit meinem 15kWh Gobel mit RN150 BMS BMS [Batteriemanagementsystem] nicht notwendig, keinerlei Probleme bislang. |
||
|
||
Weil es das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] schon integriert hat |
||
|
||
Ich hab heute ein Victron-System in ein Netzwerk mit einem alten Fronius 5kw Hybrid Wechselrichter reingenommen - da hat Victron den anderen sofort erkannt und eingebunden / angezeigt Das gleiche bei einem anderen Bekannten mit einem Fronius Gen24 10kw, da hab ichs trotz diverser Scans etc. nicht geschafft die beiden miteinander bekannt zu machen. Gibts da irgendeine Einstellung / Parameter / Trick ? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]