« Photovoltaik / PV  |

Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten

 
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 122  123  124  125 ... 126 
  •  Fani
16.2.2022 - 20.12.2024
2.521 Antworten | 79 Autoren 2521
99
2620
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---

Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.

Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.

Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.

  •  grua
  •   Bronze-Award
25.8.2024  (#2461)
Das meiste zum Netzausfall vom 21.08. 01:26 Netz OÖ hat sich mittlerweile hierhin verlagert:

https://discord.com/channels/975311430209400862/1199766727647567942/1277278606829027420

Davor liefs hier: 

https://discord.com/channels/975311430209400862/976938668818321529/1277163495942656064

1
  •  grua
  •   Bronze-Award
25.8.2024  (#2462)
Wir sind einige, wo dabei beim 3-phasen System warum auch immer auch ACout ausgefallen war

1
  •  VWG40
  •   Gold-Award
26.8.2024  (#2463)
Bei mir war es gestern um
ca. 13:30 das er das Netz verloren hat.

kein externer Zähler.
WR haben sich beide ausgeschaltet so wie es sein soll.

1
  •  grua
  •   Bronze-Award
26.8.2024  (#2464)

zitat..
VWG40 schrieb:

Bei mir war es gestern um
ca. 13:30 das er das Netz verloren hat.

kein externer Zähler.
WR haben sich beide ausgeschaltet so wie es sein soll.

Es geht um Fälle, wo bei Netzausfall eines 3-Phasensystems, wo die Lasten während des Ausfalls üblicherweise aus ACout weiterversorgt werden, der ACout unerklärlicherweise abgeschalt hat. 
So was gabs bei einigen bei Netz OÖ am 21.08. ca. 01:26.
Wir versuchen nun herauszufinden, weshalb bei uns ACout weg fiel.

Also Verhalten, wie es NICHT sein sollte.

1
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
26.8.2024  (#2465)
Bei mir kommt es vor, dass er er sagt "grid lost" obwohl das netz definitiv da war. Ac out bleibt dabei aktiv, ac in dreht er ab.
Meist ist es in der Nacht, ich denke, dass es bei mir eher mit dem Netzwerk zu tun hat, da der Energiemesser über Lan angeschlossen ist, desshalb die Frage nach dem Energiemesser

1
  •  Fani
26.8.2024  (#2466)

zitat..
Stoffal02 schrieb:

Bei mir kommt es vor, dass er er sagt "grid lost" obwohl das netz definitiv da war. Ac out bleibt dabei aktiv, ac in dreht er ab.
Meist ist es in der Nacht, ich denke, dass es bei mir eher mit dem Netzwerk zu tun hat, da der Energiemesser über Lan angeschlossen ist, desshalb die Frage nach dem Energiemesser

Wenn die Verbindung zum EM nicht mehr da ist, geht das System in passthru. 




1
  •  tksr
  •   Bronze-Award
10.9.2024  (#2467)
servus,
frage bezüglich externer ladesteuerung für victron: gibts da irgendwo ein vorgefertigtes projekt zB auf github, das mir den akku in abhängigkeit vom EPEX strompreis zb in den billigsten 4 oder X stunden des tages lädt? eventuell noch in abhängigkeit vom absolutebetrag der preisdifferenzen, d.h. wegen 0,5ct/kwh würd ich nicht die lade/entladeverluste nehmen. ich kann mir sowas zur not selber bauen aber würd nur ungern das rad neu erfinden und ich bild mir ein ich hab hier von sowas gelesen, find aber nichts mehr. 

1
  •  grua
  •   Bronze-Award
10.9.2024  (#2468)

zitat..
tksr schrieb:

servus,
frage bezüglich externer ladesteuerung für victron: gibts da irgendwo ein vorgefertigtes projekt zB auf github, das mir den akku in abhängigkeit vom EPEX strompreis zb in den billigsten 4 oder X stunden des tages lädt? eventuell noch in abhängigkeit vom absolutebetrag der preisdifferenzen, d.h. wegen 0,5ct/kwh würd ich nicht die lade/entladeverluste nehmen. ich kann mir sowas zur not selber bauen aber würd nur ungern das rad neu erfinden und ich bild mir ein ich hab hier von sowas gelesen, find aber nichts mehr.

Victron Dynamic ESS

Funktioniert aber noch nicht alles zu 100%...


1
  •  Huafi
12.9.2024  (#2469)

zitat..
Huafi schrieb:

Hallo, habe im Victron Forum eine Frage gestellt.

Evtl. hat ja auch hier jemand ein Antwort:

https://community.victronenergy.com/questions/308548/cerbo-gx-mit-mikrokontrollerusart-auslesen-modbus.html

Danke,
Gruß!

Ich habe das jetzt getestet. Mittels Lantronix XPort (LAN-Anschluß) kann man serwohl auf die Register im Venus-OS zugreifen. Man kann also mittels serieller Schnittstelle (USART) eines Mikrokontrollers das Victron System lesen/ändern um z.B. eine Wallbox zu steuern. Die Befehle sind sehr einfach zu erstellen. Für die Auswertung muss man nur ein paar Konvertierungen (hex/dezimal/komma, usw.) machen. LG


1
  •  tksr
  •   Bronze-Award
16.9.2024  (#2470)

zitat..
grua schrieb:

Victron Dynamic ESS

Funktioniert aber noch nicht alles zu 100%...

aaaaah, danke für den tipp, hab tatsächlich komplett auf das vergessen gehabt. hatte das schon mal aktiviert wies noch beta war, war mir aber zu crazy bzw unvorhersehbar war er vorhat. und so sachen wie ausm akku ins netz einspeisen will ich definitiv gar nicht, weiß nicht ob man das überhaupt schon deaktivieren kann. 

ich hab mir jetzt nodered aufgesetzt und da was zusammengebastelt, wo er mir 1 mal pro tag die preise holt und per dbus ein ladefenster auf die 4 billigsten stunden setzt (4h == 1 mal akku vollmachen bei meinem persönlichen setup), das tuts erstmal


1
  •  tksr
  •   Bronze-Award
16.9.2024  (#2471)
uff, "never change a running system" heißt es ja - hab jetzt auf einmal obskure probleme mit meinem victron setup. ich krieg ständig den alarm "BMS Lost" und der multiplus is auf "passthrough" und tut nix mehr, obwohl in der remote console das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] wie immer aufscheint


_aktuell/2024091690151.png

reboot vom cerbo, firmware update, can bus kabel ein/aus, hat alles nix gebracht. wenn ich mich per bluetooth und grottigem android app direkt aufs BMS BMS [Batteriemanagementsystem] der batterie verbinde, schaut auch alles normal aus und zeigt die gleichen daten wie im cerbo. hat irgendwer irgendwelche ideen?

edit: scheint an einer flaky BMS BMS [Batteriemanagementsystem] connection zu liegen, nach einem reboot vom cerbo gehts kurz und dann gehts wieder auf alarm. ist heute vormittag auf einmal von selber aufgetreten

1
  •  grua
  •   Bronze-Award
17.9.2024  (#2472)

zitat..
tksr schrieb:

──────..
grua schrieb:

Victron Dynamic ESS

Funktioniert aber noch nicht alles zu 100%...
───────────────

aaaaah, danke für den tipp, hab tatsächlich komplett auf das vergessen gehabt. hatte das schon mal aktiviert wies noch beta war, war mir aber zu crazy bzw unvorhersehbar war er vorhat. und so sachen wie ausm akku ins netz einspeisen will ich definitiv gar nicht, weiß nicht ob man das überhaupt schon deaktivieren kann. 

ich hab mir jetzt nodered aufgesetzt und da was zusammengebastelt, wo er mir 1 mal pro tag die preise holt und per dbus ein ladefenster auf die 4 billigsten stunden setzt (4h == 1 mal akku vollmachen bei meinem persönlichen setup), das tuts erstmal

Kannst jetzt zw. Trade Mode und Green Mode wählen, und aus Akku ins Netz einspeisen kannst deaktivieren.
Ich habs aktuell im Green Mode mit Akku ins Netz speisen deaktiviert am Laufen.
Kannst ruhig wieder mal testen, hat die letzten Tage brav zu den günstigsten Bezugszeiten vom Netz in die Batterie geladen und zu den teuren Zeiten daraus verbraucht. 


1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
25.9.2024  (#2473)
Hallo zusammen,

an einem einphasigen Multipluc 5000 hängt ich eine Notstromsteckdose einfach hinter einen Sicherungs+FI-Automaten an den AC-IN1, stimmt das ?
Muss ich dann noch was konfigurieren oder geht das "einfach so" ?

1
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
25.9.2024  (#2474)
Ac out1?

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
25.9.2024  (#2475)


_aktuell/20240925796307.png

1
  •  grua
  •   Bronze-Award
25.9.2024  (#2476)
ACin ist der Netz-Eingang, der bei Netzausfall spannungsfrei wird.

ACout2 wird bei Netzausfall ebenfalls abgeschaltet (= nicht kritische Lasten).

Die Notstromsteckdose muss daher an ACout1 (= kritische Lasten). FI und Sicherung muss vor die Steckdose.

1
  •  Newsted
26.9.2024  (#2477)
Ich wollt aufgrund des durcheinanders nicht diese Thread zuspammen. Vielleich hat ja jemand mit einer Blauen Kiste Ahnung -> https://www.energiesparhaus.at/forum-installationsdokument-tinetz/80601

1
  •  bluefox
  •   Bronze-Award
27.9.2024  (#2478)
Habt ihr bei euren Victron-Systemen einen Precharge-Mechanismus eingebaut? Wenn ja, wie habt ihr das umgesetzt?

1
  •  grua
  •   Bronze-Award
27.9.2024  (#2479)

zitat..
bluefox schrieb:

Habt ihr bei euren Victron-Systemen einen Precharge-Mechanismus eingebaut? Wenn ja, wie habt ihr das umgesetzt?

Nein. Zumindest mit meinem 15kWh Gobel mit RN150 BMS BMS [Batteriemanagementsystem] nicht notwendig, keinerlei Probleme bislang.


1
  •  Fani
28.9.2024  (#2480)

zitat..
grua schrieb:

──────..
bluefox schrieb:

Habt ihr bei euren Victron-Systemen einen Precharge-Mechanismus eingebaut? Wenn ja, wie habt ihr das umgesetzt?
───────────────

Nein. Zumindest mit meinem 15kWh Gobel mit RN150 BMS BMS [Batteriemanagementsystem] nicht notwendig, keinerlei Probleme bislang.

Weil es das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] schon integriert hat


1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
29.9.2024  (#2481)
Ich hab heute ein Victron-System in ein Netzwerk mit einem alten Fronius 5kw Hybrid Wechselrichter reingenommen - da hat Victron den anderen sofort erkannt und eingebunden / angezeigt

Das gleiche bei einem anderen Bekannten mit einem Fronius Gen24 10kw, da hab ichs trotz diverser Scans etc. nicht geschafft die beiden miteinander bekannt zu machen.

Gibts da irgendeine Einstellung / Parameter / Trick ?

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next