« Photovoltaik / PV  |

Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten

Teilen: facebook    whatsapp    email
 
 1  2 ... 3 ... 58  59  60  61 ... 62 ... 124  125  126 
  •  Fani
16.2.2022 - 5.11.2024
2.515 Antworten | 79 Autoren 2515
99
2614
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---

Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.

Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.

Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.

  •  uzi10
  •   Gold-Award
20.11.2022  (#1181)

zitat..
Pedaaa schrieb: Super wär ein Benzin od. Diesel 48V Ladegerät

doch 48V Ladegerät gibts.

fettes Teil, da gibts kleinere

https://www.fischerpanda.de/Generator-Datenblatt-AGT-11000-48V-PMS-48-DC---400-Hz_68.htm

https://www.fischerpanda.de/dc-batterieladegeneratoren.htm

https://koenner-soehnen.com/generator-ks-48v-dc

https://www.alibaba.com/product-detail/Chinese-Wholesale-Charge-battery-gasoline-LPG_60587885944.html?spm=a2700.galleryofferlist.normal_offer.d_title.4fa24287AOqUyr

aber da gibts sicher noch bessere


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
20.11.2022  (#1182)
wow...
da muss ich echt mal in Ruhe suchen und anschauen.
aber so ein kleiner luftgekühlter Benziner mit Seilzugstarter, also ohne Batterie und andern Klimbim... wär echt super für sowas 🤩


2022/20221120671927.png

nächste Weihnachten dann vielleicht.
oder übernächste 😉

2
  •  EddiSpageddiPatero
21.11.2022  (#1183)

zitat..
Fani schrieb:

──────
Gawan schrieb:

──────
grol schrieb:

──────
Gawan schrieb:

──────
Fani schrieb:

Die Freq am ACout sieht mal ok aus. Hast Spannung auch fuer den ACout gefunden?
───────────────

ich seh da nix auffälliges
die stromversorgung des ganzes hauses war auch einwandfrei, nur der SE WR WR [Wechselrichter] war einige Minuten lang weg
───────────────

Ich denke dass der SE da wahrscheinlich sehr empfindlich konfiguriert ist (fix in der Firmware). Bei uns im Haus läuft wenn ACIn wegfällt alles weiter wie gehabt, außer die Nahwärme-Steuerung. Da laufen zwar die Pumpen einfach weiter, aber nach ein paar Sekunden startet die Steuerung neu (und damit auch die Pumpen), die merkt also die paar ms ohne Strom.

Stellst du deinen SE wie in der Victron Anleitung mittels GPIO auf off-grid Modus? Bei dieser Umschaltung startet er nämlich auch neu und braucht dann ein paar Minuten zum neu initialisieren bzw. Leistung hochrampen.
───────────────

Nein, der SE wurde nicht umkonfiguriert und wird im Falle eines Netzausfalles auch nicht aktiv darüber informiert. Einzig die Netzfrequenz wird dafür genutzt.
───────────────

Hier die Anleitung

https://www.victronenergy.com/live/venus-os:gx_solaredge

Die Frequenzsteuerung muss auch angepasst werden (siehe Anleitung).

Hallo Fani! ... ich bin neu hier emoji ... und auch schon voll "auf SE+Victron" emoji

Super, danke für diese Info! .... eine Frage noch dazu: Habt Ihr auch unter Kommunikation / GIPO auch auf Alternaitve Power Source gestellt? ... Hat mir der SE-Support geraten und mir ein PDF dazu geschickt.

Was bei meiner Anlage bzw. in der Victron-Übersicht noch fehlt ist, die Anzeige wieviel Power von der PV (bzw. den beiden SE-WR) kommt. Wie habt Ihr das geschafft?

... mein Victron-Spezialist ist wirklich furchtbar genial drauf, was Victron (und leider Fronius) betrifft, und noch nicht viel Eefahrung mit SE ... aber das kriegen wir auch noch hin emoji

Ach ja, Infos zu unserer am Freitag in Betrieb gegangenen Anlage (soferen wichtig):
=> 49x Paneele inkl. SE Optimierer (405W) ... d.h. knapp 20 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]
=> 1x SE Wechselrichter SE8K (Slave)
=> 1x SE Wechselrichter SE10K (Master)
=> 3x Victron MultiPlus 5000 für Offgrid-Lösung
=> 1x Victron MultiPlus 5000 für Generatoreinbindung
=> 1x riesen Schrank als DC-Hauptverteiler
=> 1x riesen Schrank als AC-Hauptverteiler
=> 12x Pylontech C3000 ... d.h. knapp 42 kWh

LG ESP!


1
  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
21.11.2022  (#1184)
Wie sieht das jetzt konkret mit dem Multiplus 2 5000 aus mit der TOR Geschichte? Ich hab im Netzzugangsansuchen die WR WR [Wechselrichter] angegeben und den Netzzugangsvertrag erhalten. Nur wird sich die Endmontage inkl Panelen nicht mehr bis 31.01. ausgehen. Wie sieht es mit dieser Frist aus? Reicht da die Netzzusage, oder muss die Anlage schon in Betrieb sein?

1
  •  Fani
21.11.2022  (#1185)

zitat..
Stoffal02 schrieb:

Wie sieht das jetzt konkret mit dem Multiplus 2 5000 aus mit der TOR Geschichte? Ich hab im Netzzugangsansuchen die WR WR [Wechselrichter] angegeben und den Netzzugangsvertrag erhalten. Nur wird sich die Endmontage inkl Panelen nicht mehr bis 31.01. ausgehen. Wie sieht es mit dieser Frist aus? Reicht da die Netzzusage, oder muss die Anlage schon in Betrieb sein?


2022/20221121897917.png


1
  •  Thorschu
22.11.2022  (#1186)
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mal eine Frage für die AC-seitige Absicherung, die auf meiner bereits vorhandenen Installation fußt. Es ist so, dass bei mir
3x Victron 48/3000 in "Grid-in-line topology" angeschlossen sind.

2022/20221122378724.jpg
Folglich liegt folgender Strompfad vor:
Netzsicherung (32A SLS) -> Victron Multiplus2 -> (4p) FI 40A 300mA typ S -> (3p) 32A LS typ B
-> (3p) Schmelzsicherungen 32A gG für Haus -> dahinter dann übliche UV mit 40A FI 30mA mit den dahinter liegenden LS
-> parallel zu Schmelzs. - (1p) FI LS 25A 30mA für BMS BMS [Batteriemanagementsystem] und Temperaturregelung WR WR [Wechselrichter]-Schrank

Hatten jetzt mal Feuchtigkeit in einer Außenlampe. Ausgelöst haben der entsprechende FI für die Außenbeleuchtung, der LS (6A B-Char.) der einzelnen Lampe - aaber leider auch der LS 32A B-char. direkt hinter Victrons... folglich Haus dunkel.
mega ärgerlich, habt ihr ein Schema oder eine Idee im Kopf, wie ich die Elektroplanung ausfallsicherer gestalten kann? Insbesondere betreffend des LS 32A direkt hinter den Victrons.. ist mir derzeit ein Dorn im Auge. Was ist denn da zulässig, genügt ggf. die Schmelzsicherung zum Haus? Falls ein Stromlaufplan gewünscht ist zur Hilfestellung, kann ich gerne nochmal kramen :)
Habt lieben Dank und Gruß
Thorben


1
  •  Fani
22.11.2022  (#1187)

zitat..
Thorschu schrieb:

Falls ein Stromlaufplan gewünscht ist zur Hilfestellung, kann ich gerne nochmal kramen :)

Habt lieben Dank und Gruß
Thorben

Bitte!


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
22.11.2022  (#1188)
dann wirst du einen höheren Kurzschlussstrom gezogen haben.
du hast ja auch keine Selektivität.
Ich hätte ja nach den Victrons keinen B eingebaut. Min. C. Sonst löst die schneller als die Schmelzsicherungen aus.
Nur normalerweis sollte der nicht so leicht auslösen. Da müssten schon 150A geflossen sein

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
22.11.2022  (#1189)
Schaut euch mal den Verbau des Gehäuses an(es ist mit bms nicht so uninteressant). Die nehmen Cupal Scheiben. So was hab ich zaus. Und Neolox und Wago Paste auch. Da muss ich mal testn was besser geht.

€ 511,31  40%OFF | LiFePo4 Batterie Fall 48V DIY Kit Box 16S 150A 200A BMS BMS [Batteriemanagementsystem] KÖNNEN RS485 zu Inverter Für EVE 280Ah CATL 304 LF 280 Stapel typ keine zelle
https://a.aliexpress.com/_mKrB12C

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
22.11.2022  (#1190)
schaut, sehr, sehr ähnlich wie das hier aus, oder?!



1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
22.11.2022  (#1191)
Jaaa das dürft genau das sein also ein scheiss :D

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
24.11.2022  (#1192)
Hallo zusammen,

ich bekomme heute das zweite Mal (nach gestern) eine Overload Warning L1

2022/20221124936893.png

Ich hab da zwar schon eine Spitze von 4600 W auf der einen Phase, aber bei mir laufen einerseits 2 3000er MP2 auf jeder Phase und andererseits läuft die ganze Anlage am Netz, da dürfte das ja sowieso egal sein, oder ?


2022/20221124823887.png

lG
Robert

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
24.11.2022  (#1193)

zitat..
uzi10 schrieb: Jaaa das dürft genau das sein also ein scheiss :D

eigentlich find ichs nicht so schlecht.
Zellen sind komprimiert, gegeneinander geschützt/getrennt, diese "Platinen-Streifen" statt den BMS BMS [Batteriemanagementsystem] Kabeln sind auch nett. 
Also sicher schöner, als was sich sonst so manche zusammenbasteln.

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
24.11.2022  (#1194)

zitat..
Pedaaa schrieb: Also sicher schöner, als was sich sonst so manche zusammenbasteln.

das Kastl find ich auch gut aber wenn dann müsstest a anderes BMS BMS [Batteriemanagementsystem] drauf bauen 😂


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
24.11.2022  (#1195)
kannst eh auch ohne BMS BMS [Batteriemanagementsystem] bestellen.

bräuchte es nur mehr eine andere Frontplatte, passend zu deinem BMS BMS [Batteriemanagementsystem].
Und das machen dir die Chinesen vermutlich sogar. 
Vielleicht nicht unbedingt der Lieferant, aber da gibt es eh unzählige die das anbieten. Einige eben sogar "customized"

Aber da bist halt immer ein Versuchskanninchen bei sowas.

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
24.11.2022  (#1196)

zitat..
uzi10 schrieb:

das Kastl find ich auch gut aber wenn dann müsstest a anderes BMS BMS [Batteriemanagementsystem] drauf bauen 😂

Was genau für Probleme hatte er im Video damit?
Mit der neuen FW V2.8 soll das Seplos nämlich nun Victron-brauchbar sein...


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
24.11.2022  (#1197)

zitat..
Puitl schrieb:

──────
uzi10 schrieb:

das Kastl find ich auch gut aber wenn dann müsstest a anderes BMS BMS [Batteriemanagementsystem] drauf bauen 😂
───────────────

Was genau für Probleme hatte er im Video damit?
Mit der neuen FW V2.8 soll das Seplos nämlich nun Victron-brauchbar sein...

ich habs mir nicht angschaut :D..
Die Probleme sollen ja jetzt wirklich besser sein oder?
Kann das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] jetzt schon den Ladestrom regeln wie ein REC oder Batrium weil das JK kanns auch nicht. Und die Balancer sind ja eher auch zu vergessen und man braucht extra welche oder


1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
24.11.2022  (#1198)

zitat..
uzi10 schrieb:

ich habs mir nicht angschaut :D..
Die Probleme sollen ja jetzt wirklich besser sein oder?
Kann das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] jetzt schon den Ladestrom regeln wie ein REC oder Batrium weil das JK kanns auch nicht. Und die Balancer sind ja eher auch zu vergessen und man braucht extra welche oder

Lt. zumindest einem Bericht hier scheint das Seplos nun den CVL zurückzuregeln:
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=1283&sid=259d0cbff77ac2f147644b801d068e97&start=520

Wäre sicher einen Versuch wert nochmal nachzufragen ob das jetzt nochmal wär probiert/beobachetet hat.

Wenn es regelt ist ein zusätzlicher Balancer kein Muss, wenn man will das es schneller geht kann man einen dranhängen (für 30-100 Euro je nachdem was man haben will)


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
24.11.2022  (#1199)

zitat..
Puitl schrieb: Was genau für Probleme hatte er im Video damit?

Habs mir vor ner Weile angesehen, aber wirkliche "Probleme" warn da eigentlich eh keine.
So kleinzeug halt, wie keine Anleitung dabei, paar Kratzer und ein Zellenverbinder passte nicht oder sowas?!

Das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] schaut er sich in anderen Videos an.
Aber keine solche feinen Details, wie ob dynamisches CVL unterstützt wird oder nicht.

passive Balancer sind glaub ich bei keinem BMS BMS [Batteriemanagementsystem] irgendwie "kräftig genug"
Passiv eben....
Wenn die Zellen vorab gut selektiert und balanciert wurden wirds wohl passen. 

Ansonsten könnte man noch einen NEEEEEEEY V4 active Balancer dazubasteln. Dann wärs schon ein grund-solides Setup, oder?


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
24.11.2022  (#1200)

zitat..
Pedaaa schrieb: Ansonsten könnte man noch einen NEEEEEEEY V4 active Balancer dazubasteln. Dann wärs schon ein grund-solides Setup, oder?

denke auch der ist sowieso ein muss,
weil wenn der nur 100-200mA balancen kann ist es wenig und zb das REC kann 5A.
Aber trotzdem hau ich zu meinen 2 Zellen parallel ein NEYY dran


1
  •  Fani
24.11.2022  (#1201)

zitat..
uzi10 schrieb:

weil wenn der nur 100-200mA balancen kann ist es wenig und zb das REC kann 5A.

1,1A


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next