« Photovoltaik / PV  |

Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten

 
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 60  61  62  63 ... 64 ... 125  126  127 
  •  Fani
16.2.2022 - 23.12.2024
2.531 Antworten | 79 Autoren 2531
99
2630
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---

Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.

Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.

Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.

  •  Fani
11.12.2022  (#1221)
Da der MP2 Schutzklasse 1 ist braucht er eine Schutzerdung.

Diese kann er entweder durch den PE des ACin erhalten oder durch den eigenen Anschluss am Gehäuse. Da beide durchverbunden sind, reicht bei fester Installation ein oder. Beide sind nicht noetig, machst bei anderen Geräten der Schutzklasse 1 ja auch nicht.

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
11.12.2022  (#1222)
Eig. müsste durchschleifen der Multiplus reichen da die internen Erdungsverbindungen immer auf den benötigen Mindestquerschnitt dimensioniert sein müssen.

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
11.12.2022  (#1223)

zitat..
Fani schrieb:

Da der MP2 Schutzklasse 1 ist braucht er eine Schutzerdung.

Diese kann er entweder durch den PE des ACin erhalten oder durch den eigenen Anschluss am Gehäuse. Da beide durchverbunden sind, reicht bei fester Installation ein oder. Beide sind nicht noetig, machst bei anderen Geräten der Schutzklasse 1 ja auch nicht.

Jeder BlechVerteiler kommt bei uns per 16mm2 auf den POT. Auch jeder Wechselrichter. Steht auch überall so in den Normen drin, das die auf den POT gehören
POT ist extra gefordert und hat nix mit den Schutzleiter zu tun auch wenns scheint, dass es das selbe ist.
.


1
  •  Fani
11.12.2022  (#1224)
Also aus deinem Netzfund haette ich jetzt nicht entnommen das ein ortsfestes Geraet der Schutzklasse 1 in den Pot Ausgleich extra eingebunden werden muss. Da müsste ich ja diverse Lampen, Herde, Waschmaschine usw alle extra mit 16mm2 auf die Pot Schiene fuehren?

Da wuerde mich jetzt echt interessieren wo das ueberall genau so in den Normen steht?

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
11.12.2022  (#1225)
Hier gehts eher um Verteiler und Wechselrichter und nicht um Geräte die unter FI Zusatzschutz stehen und nur mit 16A gesichert sind.
Ausserdem ist bei FUs, Umrichter, Wechselrichter in der Grössenordnung auch um die EMV Problematik, die ist ganz eine andre bei so grossen Geräten.
Schliesst ihr an euren Fronius, Huawei oder sonst was auch keinen Pot an?
Da gibts was ich weiss sogar noch eine neue EMV Verordnung.
Eventuell kann ich dir da was schicken, wenn ich mal zeit hab. Aber unter Elektriker ist das ein ganz normales Vorgehen, das in der E8101, TAEV, und sonstigen Normen die dazu gültig sind beschrieben ist.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
11.12.2022  (#1226)

zitat..
uzi10 schrieb: Steht auch überall so in den Normen drin, das die auf den POT gehören
POT ist extra gefordert und hat nix mit den Schutzleiter zu tun auch wenns scheint, dass es das selbe ist.

geht also im endeffekt um die benennung, obwohl der effekt der selbe ist?
das ist mir schonmal begegnet.
es ist also normwiedrig, weil der name falsch ist, obwohl die funktion gegeben ist.
da sollte man in den gremien mal mit nem nassen handtuch rumrennen und ordentlich austeilen 😃

aber wie ist es nun im schadenfall? zählt die falsche benennung?
dann müsste man für "die sichere seite" halt den grün/gelben doch zusätzlich dahinklemmen?


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
11.12.2022  (#1227)
Was mir noch einfällt. Könnt ihr euch sicher sein, das der Kontakt von der Platine zum Gehäuse ausreichend ist und gut dimensioniert ist und auch wirklich anliegt und nicht einen Kontaktfehler hat? Und das der Querschnitt der Platine und zur Verbindung genug ist? Durch eine extra Pot Leitung kann man sich damit sicher sein, weil eine Aufgeschweisste Gewindeverbindung ist.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
12.12.2022  (#1228)
kann mir schon vorstellen, warum das in div. Normen/Vorschriften drin sein wird:

Die Wissen ja nicht, ob das Gerät intern gut oder ausreichend mit dem Gehäuse verbunden ist. Oder gar isoliert ist?!
Auch wissens nicht, wo und wie man mit dem 3-5 poligen Anschlusskabel hinfährt und ob der Querschnitt dann passt.

In meinem Fall hingegen wäre das nur eine redundante Leitung, die genau gleich weit, nebeneinander geführt, auf den gleichen Sammelblock geht, der dann mit der Haupt-PAS verbunden ist.
Funktional also kein Unterschied, außer Querschnitts-Vergrößerung.
Aber eben zusätzliche Redundanz, falls doch was in der blauen Kiste abreißt oder Kontakt verliert oder ähnl. Fehlerfall auftritt.

Den Schutzleiter durchschleifen ist in der Hinsicht dann eher nicht die Beste Idee.
Für jeden Multi ein eigenes Kabel an eine Klemme wär schon nicht verkehrt.

Hier auch nochmal ein Blockschaltbild vom Multi:

2022/20221212387666.png

Wenns lokal vorgeschrieben ist, zusätzlich einen 16mm2 (Schutz?)potentialausgleich ans Gehäuse zu legen, kann sich der Elektriker aber auch nicht querlegen, egal wie die Voraussetzungen aussehen.
Wär aber schon interessant, was in den div. Normen dann wirklich drinsteht, und wo die wirklich gelten und anzuwenden sind.

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
12.12.2022  (#1229)


zitat..
Pedaaa schrieb: Funktional also kein Unterschied, außer Querschnitts-Vergrößerung.
Aber eben zusätzliche Redundanz, falls doch was in der blauen Kiste abreißt oder Kontakt verliert oder ähnl. Fehlerfall auftritt.


du sagst es



zitat..
Pedaaa schrieb:
Wenns lokal vorgeschrieben ist, zusätzlich einen 16mm2 (Schutz?)potentialausgleich ans Gehäuse zu legen, kann sich der Elektriker aber auch nicht querlegen, egal wie die Voraussetzungen aussehen


10mm2 ist minimum für solche Sachen laut E8101

Entspricht den 3 Stufigen Schutzkonzept
*Basisschutz
*Fehlerschutz
*Zusatzschutz

Und bei Nullung über 250V sowieso erforderlich und das trifft beim Multiplus normalerweise zu, weil du vorher keinen FI hast.
Ansonsten EMV Massnahmen, weil Oberschwingungen und weil Wechselrichter laut R6-2-1 und R6-2-2 auch eingebunden gehören und das ist der Multi in dem Sinn auch.
und die Schirmung des Gebäudes durch den Pot Ausgleich verbessert wird

[von der Redaktion editiert: Normen aus Urheberrechtsgründen entfernt]

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
12.12.2022  (#1230)
Sehr interessant, danke!

ich schweife jetzt vielleicht wieder etwas ab, aber der Passus ist auch gleich wieder spannend:


2022/20221212844899.png


2022/20221212873985.png

die hier so oft diskutierten "nach 10m MUSS ein 2. GAK hin", sind also auch nicht so in Stein gemeiselt, wie hier immer alle tun...

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
12.12.2022  (#1231)

zitat..
Pedaaa schrieb: die hier so oft diskutierten "nach 10m MUSS ein 2. GAK hin", sind also auch nicht so in Stein gemeiselt, wie hier immer alle tun...

es ist halt leichter einen 2. um 300 euro bei einer 15-30k Anlage dazu zu verkaufen und auf Nummer sicher zu gehen als das zu berechnen und zu wiederlegen.
Wahrscheinlich sagens drum bei der Schulung machts an 2.(wer weiß was das für a Freundalwirtschaft unter Gremiumsitzende ist)


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Fani,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten

  •  wiwi
  •   Bronze-Award
12.12.2022  (#1232)

zitat..
uzi10 schrieb:

die 8101 lässt leider keinen Export zu weil geschützt

Ich würde sowieso empfehlen maximal nur gecropte Screenshots zu posten.

Diese Urheberrechtsverletzung ist nämlich aufgelegt und kann zu Konsequenzen für dich und deine Firma führen:

https://www.austrian-standards.at/dokumente/produkte-loesungen/staproman/AST_Flyer_A4_Dos%20und%20Don%C2%B4ts%20bei%20Mehrfachlizenzen.pdf


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
12.12.2022  (#1233)
ja, war auch überrascht, dass das hier so locker gepostet wird...
Evtl. schreib mal an @­energiesparhaus, obs das nicht lieber rauslöschen/zensieren wollen?!

1
  •  kexx
12.12.2022  (#1234)

zitat..
Pedaaa schrieb: kann mir schon vorstellen, warum das in div. Normen/Vorschriften drin sein wird:

Die Wissen ja nicht, ob das Gerät intern gut oder ausreichend mit dem Gehäuse verbunden ist. Oder gar isoliert ist?!
Auch wissens nicht, wo und wie man mit dem 3-5 poligen Anschlusskabel hinfährt und ob der Querschnitt dann passt.

In meinem Fall hingegen wäre das nur eine redundante Leitung, die genau gleich weit, nebeneinander geführt, auf den gleichen Sammelblock geht, der dann mit der Haupt-PAS verbunden ist.
Funktional also kein Unterschied, außer Querschnitts-Vergrößerung.
Aber eben zusätzliche Redundanz, falls doch was in der blauen Kiste abreißt oder Kontakt verliert oder ähnl. Fehlerfall auftritt.

Den Schutzleiter durchschleifen ist in der Hinsicht dann eher nicht die Beste Idee.
Für jeden Multi ein eigenes Kabel an eine Klemme wär schon nicht verkehrt.

Hier auch nochmal ein Blockschaltbild vom Multi:

Zu der Frage ob man einen oder 2 oder 3 Schutzleiter/Potentialausgleichdrähte an die MP2 anschliessen soll:
Die Gehäuseerdung ist natürlich notwendung und klar. Darüber hinaus drängt sich aber schon die Frage auf was man denn mit den zusätzlichen Leitern die man am Erdkontakt der Klemmblöcke angeklemmen kann schützen will?  Auch das Multiplus oder das was am anderen Ende der Kabel hängt ? 
Das Multiplus wohl nicht, denn besser als direkt das Gehäuse zu erden geht mM nach nicht.
Und die Verbraucher am Ende der Kabels (also entweder das Grid oder das Haus) sollten besser ihre eigene Erde haben und nicht das nehmen was vom Multiplus Kabel mitkommt, oder ?




1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
12.12.2022  (#1235)

zitat..
Pedaaa schrieb:

ja, war auch überrascht, dass das hier so locker gepostet wird...
Evtl. schreib mal an @­energiesparhaus, obs das nicht lieber rauslöschen/zensieren wollen?!

ja wär eventuell besser löschen :). hätte hier alles auslacken sollen, sorry

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
12.12.2022  (#1236)
ich weiß nicht, auf was haben wir uns denn eigentlich geeinigt, womit sowohl technische Aspekte, als auch Normen-Paragraphen befriedigt werden können?! 🤔 🧐

auf sowas?
Da sind dann alle zufrieden, oder? 😉

2022/20221212846680.png

1
  •  kexx
12.12.2022  (#1237)

zitat..
Pedaaa schrieb: Da sind dann alle zufrieden, oder?

besonders die Kabelhersteller


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
12.12.2022  (#1238)
Die normale Erdung(Funktionserde) kommt aber normalerweise vom Zuleitungs Erdkabel von draussn aber wird drinnen mit den Erdungsanschluss verbunden und geht dann so zum MP. Das stimmt dann eig so.
Normale Erdung Querschnitt Zuleitung.
Potentialausgleich min. 10mm2

1
  •  Fani
12.12.2022  (#1239)

zitat..
uzi10 schrieb:

Die normale Erdung(Funktionserde) kommt aber normalerweise vom Zuleitungs Erdkabel von draussn aber wird drinnen mit den Erdungsanschluss verbunden und geht dann so zum MP. Das stimmt dann eig so.
Normale Erdung Querschnitt Zuleitung.
Potentialausgleich min. 10mm2

Kommt drauf an ob Hauptpotentialausgleich oder zusätzlicher Potentialausgleich.




1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
12.12.2022  (#1240)
Ja war ja eh so gemeint:
diese Sammelschiene würde direkt unter den Multis sitzen. Und die dicke Leitung geht unten (hier mit 2x16mm2) direkt zum Haupt-Erdungspunkt, wo Fundamenterder, Netzanschluss usw. zusammenlaufen.

Mehr fallt mir nicht ein.
Wenn das nicht passt, dann weiß ich wirklich nicht.

Dann müssten sich die Normenmacher noch einen neuen Namen für Potential,Schutz,Funktions,Personen,Angreif,Doppelsicherheits,Redundanz oder Zusatz-Erde einfallen lassen 😅 Dann kann man sicher noch ein Zusatz-Kabel vom Gleichen zum Gleichen legen 🙄


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
12.12.2022  (#1241)

zitat..
Pedaaa schrieb: auf sowas?
Da sind dann alle zufrieden, oder? 😉

sicher ist sicher...

so viel platz hab ich an der schiene aber nicht mehr.😟
wobei mir dann direkt die nächste frage aufkommt:
darf ich da dran dann auch die ableiter anklemmen?
(zumindest ein GAK GAK [Generatoranschlusskasten] - jener der über 10m vom ersten sitzt- kommt auch da dran und der rs450)

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next