SOLAREDGE - Neuer Ersatzstrom-Wechselrichter JUHU + Wallboxen

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 59  60  61  62 ... 63 
  •  Solarbuddys
13.3.2022 - 23.11.2024
1.255 Antworten | 92 Autoren 1255
35
1290
Sodalla abundzu hilft es wenn man zu den nervigsten gehört, aber im Sinne unsere Buddys machen wir das gerne :o)) 

Vorgestern haben wir die Technischen Datenblätter bekommen JUHUUU, für den neuen Wechselrichter, die neue Netzumschaltbox (endlich mal was was man auch ins Wohnzimmer hängen kann) und die neuen Batterien.

Ich würds gern schon Online stellen aber wir dürfen noch nicht, ausserdem sind die Englisch und das spricht ja keiner im österreichischen Forum 😂

Kurz Umrissen: 
- Wir FREUEN uns dass unser Sudern gefruchtet hat  
  (wir waren "sicher" der Grund wieso die Geräte so kommen wies kommen - HAHA ) 
- Die Niederösterreichische Fraktion wird sich FREUEN :o)) 
- Siehe da da wird auch das Thema Victron für viele wieder uninteressant, uns freuts weil die     
   breite Masse was "einfaches" will, wenig Geräte/Kabeln und alles aus einer Hand 

- Die neuen Wallbox haben wir heute ausgepackt - Solaredge/KEBA - wir sind gespannt wie die Software ist :o) - ZEIT oh du liebe ZEIT zum Testen bei den Anlagen 



 

  •  npalko
  •   Bronze-Award
22.9.2024  (#1201)
Soll jetzt nicht makaber wirken in Bezug auf die tragischen Seiten des Hochwassers in Teilen von Österreich. Aber gibt's Feedback zu längerer Blackouts und der Performance von Solaredge?

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
22.9.2024  (#1202)
8 Stunden kein Strom, Blackout wurde mit der SE-Anlage sehr gut abgefangen.
Ein Problem war, dass das stationäre Internet, mit dem Anlage verbunden ist, ebenfalls weg war - und noch immer ist.
Bin froh, SE-Blackout ready und auch einen Kamin (!) gemacht zu haben.

1
  •  dlausser
25.9.2024  (#1203)
Hat jemand den Warmwasser Controller von Solaredge in Verwendung?
In meiner Recherche bin ich auf einen SE Temperatursensor gestoßen. Benötige ich diesen zwingend, dass die Regelung auf eine Solltemperatur hinregelt oder funktioniert der WW WW [Warmwasser] Controller auch ohne Temperatursensor?

----------------------UPDATE--------------------------
Nachdem mir die netten Solarbuddys weitergeholfen haben weiß ich jetzt,dass die Zieltemperatur einfach direkt am Heizstab eingestellt wird.

1
  •  dlausser
8.10.2024  (#1204)
Benützt jemand den Time of Use Mode mit den dynamischen Tarifen beim Batteriespeicher?
Gibt es hier eine Einschätzung/Meinung ob das sinnvoll ist?
Vor allem von 18:00-20:00 sind die dynamischen Tarife teuer. Lernt hier das System, dass es immer vorher den Batteriespeicher mit dem noch billigeren Strom lädt?

1
  •  suremo
17.10.2024  (#1205)
Hat noch jemand das Problem das der Bezug um 25% zwischen BUI und Netz auswertung abweicht? Ist das noch immer das Problem das die Wandler falsch konfiguriert sind?

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
17.10.2024  (#1206)

zitat..
suremo schrieb:

Hat noch jemand das Problem das der Bezug um 25% zwischen BUI und Netz auswertung abweicht? Ist das noch immer das Problem das die Wandler falsch konfiguriert sind?

Die falschen Wandlereinstellungen hatten wir schon lange nicht mehr. 


1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
31.10.2024  (#1207)
INFO: 
Sollte aktuell jemand App/Monitoring Anzeigeprobleme haben es ist bei SE Bekannt 

2 verschiedenen IT-Strukturen werden nach und nach zusammengefuehrt

1
  •  npalko
  •   Bronze-Award
31.10.2024  (#1208)
War das der Grund warum Web und App nicht deckungsgleich waren?

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
1.11.2024  (#1209)

zitat..
npalko schrieb:

War das der Grund warum Web und App nicht deckungsgleich waren?

Einer Der , moeglicher von Vielen 
Duerfte was "groesseres" gewesen sein/sein weil bis auf unsere neue App die alles Alte abloesen wird/soll es ueberall gehackt hat die letzten 2-3 Tage 

Bei uns haben sich ca 2-3% gemeldet, aber nachdems bei SE bekannt war wie wir dem nachgegangen sind muss man einfach auch mal geduldig sein und Nix tun ... 

Bei solchen Glitches empfehlen wir immer 1-2 Nachtlaeufe (Server-Synchs) abzuwarten und erst DANACH Panik zu schieben weil sich das meiste einpendelt.

Und solange dass gruene Dauerlicht am WR WR [Wechselrichter] Leuchtet kann man eh chillen 🤟


1
  •  optimizer
6.11.2024  (#1210)
was auch immer die Leute von SE "größeres" gemacht haben oder noch immer dabei sind.., meine Daten (via Modbus auf Loxone) sind leider teilweise im "eck", bin echt begeistert, habt ihr auch solche Fehldaten? laut Solateur liegt es jedenfalls an SE

1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
6.11.2024  (#1211)

zitat..
optimizer schrieb:

was auch immer die Leute von SE "größeres" gemacht haben oder noch immer dabei sind.., meine Daten (via Modbus auf Loxone) sind leider teilweise im "eck", bin echt begeistert, habt ihr auch solche Fehldaten? laut Solateur liegt es jedenfalls an SE

Ich sag ma vorsichtig ohne dass ich es Jinxen möchte es hat sich diesbezüglich keine gemeldet :o) 

Wir haben heute eine Anlage mit Modbus -Daten gemacht die zur neuen Wärmepumpe sendet (noch nicht von uns) aber das ging auf Anhieb mit dem Fremdhersteller 

Wir sehen viel im Bereich der Apps , Monitoring, oder gestern neues Reporting - ich stand wie der Ox vorm Berg und wusste grad nicht was ich vor mir hab :o) 

Wir haben Loxone, KNX, Rasperry-Pie..-Buddys aber wie gesagt ohne dass ich es verschreien will haben wir nichts gehört.


1
  •  ulrich85
8.11.2024  (#1212)
Servus!

zitat..
optimizer schrieb: meine Daten (via Modbus auf Loxone) sind leider teilweise im "eck", bin echt begeistert, habt ihr auch solche Fehldaten?

Die Modbusdaten kommen korrekt auf meinem PI an, ebenso die historischen Daten über die API. Bei mir hat die APP nur desöfteren Probleme die aktuellen Daten anzuzeigen. 
fg


1
  •  suremo
8.11.2024  (#1213)

zitat..
Solarbuddys schrieb:

──────..
suremo schrieb:

Hat noch jemand das Problem das der Bezug um 25% zwischen BUI und Netz auswertung abweicht? Ist das noch immer das Problem das die Wandler falsch konfiguriert sind?
───────────────

Die falschen Wandlereinstellungen hatten wir schon lange nicht mehr.

Tier 1 Support sagt BUI ist ok, 
 
Zitat:
Die Genauigkeit der Wandlermessung im Backup Interface ist abhängig vom gemessenen Strom. Je kleiner die gemessene Einspeise- oder Bezugsleistung (und somit auch der Strom), desto ungenauer ist die Messung.

Heißt eigentlich Issue by Design, ich versteh ja wenns nicht aufs Watt genau ist aber 25-30% ist zu viel Differenz.
 
Zur Info aller:
Solar EDGE hat ein Update der Battiere Modul Installationsanleitung gemacht, man darf laut der jetzt 4 Module übereinander Stapeln.


1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
9.11.2024  (#1214)
Ich kann den Speicher aktuell nicht ausm Netz laden. Hat wer eine Ahnung, wieso das so ist?
Max. Eigenverbrauch probiert, Backup im Speicher probiert, Timer mit Be- und entladen, ... funzt alles ned🤔


_aktuell/20241109414206.png

1
  •  attsee
  •   Bronze-Award
10.11.2024  (#1215)
Wie so das so ist kann ich nicht sagen. Hab's grad bei mir probiert und funktioniert.


_aktuell/20241110586960.png

_aktuell/20241110204624.png




1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
10.11.2024  (#1216)
danke attsee, seit ca. 4:30 funktioniert es bei mir auch wie gewohnt.
K.A., was da war ...


1
  •  Solarbuddys
  •   Gold-Award
10.11.2024  (#1217)

zitat..
speeeedcat schrieb:

danke attsee, seit ca. 4:30 funktioniert es bei mir auch wie gewohnt.
K.A., was da war ...

Vom Gefuehl her wuerden wir subjektiv sagen die neue Funktion Funktion zu 80% - wir haben vereinzelt Buddys wo es mal hakt aber im ganz geringen Bereich 

Fairerweise muss man auch sagen dass die Batteriemodi noch wenige AKTIV verwenden 

Sollte sowas sein wenn moeglich wieder auf MAX. Eigenverbrauch stellen und warten bzw Nachtlauf abwarten - dass hat bis dato immer geholfen 

Da hat die Software noch was - weil das Thema tritt auf bei egal welcher Hardwarekonstellation 


1
  •  npalko
  •   Bronze-Award
10.11.2024  (#1218)
Die ganzen Einstellungen laufen ja über einen Server, wenn der WR WR [Wechselrichter] auf Nachtmodus geht, hängt er dann noch aktiv am LAN und Synct?

Ja die Sachen laufen mittlerweile recht gut, atm ist es ja nicht so wichtig, aber wenns mal richtig interessant wird die Stundenbasierten Tarife zu nutzen, dann bin ich gespannt.
Aber SE mit Tiber in De läuft wohl recht gut.

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
10.11.2024  (#1219)
Danke für die Antwort, Solarbuddys. Ich bin es gewohnt, dass alles flüssig läuft wie immer😊.
Ich finde die Batteriemodi geil, wirklich deppeneinfach um- und und sich auf die aktuellen Gegebenheiten einzustellen.

Nur 1kWh Leistung Netzbezug ist recht wenig, werden da mal 5 kWh freigegeben?


1
  •  attsee
  •   Bronze-Award
10.11.2024  (#1220)

zitat..
speeeedcat schrieb: Nur 1kWh Leistung Netzbezug ist recht wenig, werden da mal 5 kWh freigegeben?

Wo kann man das einstellen/freigeben? (kW ohne h, oder?😉)


1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
10.11.2024  (#1221)
Ja sicher, ohne H 😉.
Meinst die Menge, oder dass vom Netz bezogen wird?

1