|
|
||
Es obliegt dir es entsprechend umzusetzen. Die Netz NÖ hat im in den Bedingungen ja mehrere Beispiele inkl Schaltbild veröffentlich, inkl den Inselbetrieb den dir niemand verbieten kann. |
||
|
||
Wo steht das? Eigentlich steht genau das Gegenteil drinnen, die Wirkleistungsvorgabe darf nicht durch den NA Schutz umgesetzt werden. Also nicht WR WR [Wechselrichter] vom Netz drennen und im Inselbetrieb weiter arbeiten. Die Anlage bleibt am Netz, steht auch so genau in den Parallellaufbedingungen drinnen! Dabei verbleibt die Parallelbetriebsanlage am Netz und die Wirkleistungsabgabe wird begrenzt bzw. auf 0 gesetzt. |
||
|
||
|
Wie würde sich jetzt also die Victron Anlage verhalten... schaltet sie auf den Inselbetrieb oder ist es dann vorbei mit der PV Produktion und ich kann nur noch vom Netz beziehen? ||
|
||
Warum sollte hier eine Victron Anlage einen Unterschied machen? Die Parallellaufbedingungen beschreiben klar zwei Systemzustände: Die Wirkleistung ist auf 0 zu begrenzen, die Anlage bleibt am Netz. Denke damit ist der Betrieb der Anlage klar. Kein Produktion, Bezug vom Netz. |
||
|
||
Also sitzen dann die mit den blauen Kisten auch im Finstern, wenn nach einer Wirkleistungsbegrenzung auf 0 der Strom ausfällt. Oder alternativ PV-Module dazu, so viel wie möglich, und den Zähler ausbauen lassen! Zur Not dann halt etwas Winterschlaf, wenn der Akku leer ist. |
||
|
||
Das wird man dann in der konkreten Umsetzung sehen. Die Wirkleistungsbegrenzung durch ein Umschalten in den Inselbetrieb umzusetzen ist nach den Parallellaufbedingungen mal nicht zulässig. Wenn ich jetzt zb die Umsetzung dieser Vorgabe durch den Cerbo GX durchführe in Verwendung des ESS Assistenten, dann wäre dieser Assistent bei einem Ausfall des Netzes, welcher mit einer aktiven Wirkleistungsvorgabe zusammen fällt, nicht mehr aktiv und die Anlage könnte im Inselbetrieb weiter laufen. Aber halt dann in diesem Spezialfall, denn bei Netz NÖ so bisher vermutlich noch nicht am Schirm hat. Aber wir sprechen jetzt von zwei Ereignissen die an sich schon nicht oft vorkommen und dann noch viel unwahrscheinlicher zusammen auftreten. 2 |
||
|
||
|
Ich denke man müsste den/die Victrons mit dem externen Kontakt in den PassThru-Modus schalten, dann tun sie mal nix mehr (außer vielleicht die Batterie laden). Im Falle eines zeitgleich auftretenden Stromausfalls würden sie sich jedoch vom Netz trennen und die Notstromversorgung wie gehabt aufrecht erhalten. Weils mich nicht betrifft, hab ich das aber bei mir noch nicht getestet. ||
|
||
Auch Limit Inverter Power als ESS Parameter wäre eine Option |
||
|
||
Müsste man das dann über NodeRed machen oder könnte man dazu einen Assitenten im Multiplus verwenden? Oder du hast gemeint das man am Cerbo den potentialfreien Kontakt nützt um es zu schalten? Dazu müsste der Wechselrichter aber auch ein Fronius sein um die Leistung per Modbus zu reduzieren da er ja nicht im Inselbetrieb ist und die Frequenz nicht anpassen kann oder? Man könnte ja Alternativ dazu den Assistenten programmierbares Relais verwenden um AC-Out 2 abzuschalten falls es kein Fronius ist. Wechselrichter müsste dann natürlich auf AC-Out 2 liegen |
||
|
||
Bei Netz NÖ gilt ja der Multiplus als Wechselrichter was bedeutet dass der dann auch auf 0 Limitiert werden muss oder sehe ich das falsch? |
||
|
||
Ich ging von einem reinen Victron System ohne AC gekoppelte PV WR WR [Wechselrichter] aus. Ja der Multiplus gilt ganz normal als Wechselrichter. Es muss aber nicht direkt der WR WR [Wechselrichter] limitiert werden, dass kann auch über den Cerbo als Energiemanagementsystem erfolgen. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]