  •  uzi10
13.12.2024 - 10.3.2025
278 Antworten | 62 Autoren 278
32
310
Also für alle die PV bauen, oder umbauen oder umbauen auf Energiespeicher. Da wirds lustig und teuer. Vor allem wenn der Zähler draußen sitzt und ev. Nur ein Zählerbrett da ist und keine Verbindung vorgesehen ist. Und dann auch noch die Überprüfungen von den NA Dingen für grosse Anlagen. Da kommen Kosten. Wie immer scho. Gesagt Netz Nö mag keine PVs


2024/20241213171949.jpg


2024/20241213651231.jpg


2024/2024121369785.jpg

  •  streicher
  •   Gold-Award
31.1.2025  (#261)

zitat..
christoph1703 schrieb:

──────..
americium schrieb: grundsätzlich auch wichtig, allerdings würde man mehr Akzeptanz erreichen, wenn man dem Kunden einen Vorteil in Aussicht stellen würde...
───────────────

Ja, das ist leider nicht gut umgesetzt. Da hätte man positiver kommunizieren können.

──────..
americium schrieb: Aber dann alle 5 Jahre den Eli bezahlen, dass er kommt, den NA testet, Protokoll ausfüllt und wieder fährt... für sagen wir mal... 200 Euro ... phu...
───────────────

Ist das fix so? War kein Thema in dem Webinar. Wäre mit einer jährlichen Probe durch den Netzbetreiber ja auch nicht notwendig.

Ist das Teil nicht sogar alle 5 Jahre einzuschicken um es zu testen?




1
  •  Mich80
1.2.2025  (#262)
Darf ich fragen wie das realisierbar mit der Fernabschaltug bei Mikrowechselrichter funktionieren soll?
Meine WR WR [Wechselrichter] sind am Dach, bei den Modulen.
6 Kwp Kwp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage.

1
  •  czeckson74
1.2.2025  (#263)
@Mich80
Hast Du Deine Mikrowechselrichter-Anlage vor 2025 angemeldet ?
Wenn JA, kann Dir die ganze Diskussion "Banane" sein.
UND sollte der Blackout nahe sein, gehen die Volt eh rauf oder runter und Deine Wechselrichter schalten auch ab emoji 

1
  •  americium
  •   Silber-Award
3.2.2025  (#264)

zitat..

Ist das Teil nicht sogar alle 5 Jahre einzuschicken um es zu testen?

Der NA Schutz? Also z.B.: Benderrelais ausbauen, einschicken wieder einbauen?
Phu... ist das wirklich wo Pflicht?


1
  •  Mich80
3.2.2025  (#265)

zitat..
czeckson74 schrieb:

@Mich80
Hast Du Deine Mikrowechselrichter-Anlage vor 2025 angemeldet ?
Wenn JA, kann Dir die ganze Diskussion "Banane" sein.
UND sollte der Blackout nahe sein, gehen die Volt eh rauf oder runter und Deine Wechselrichter schalten auch ab

Ja, vor 2025.
Wäre aber trotzdem Intressant wenn man eine neu Anlage mit Mikrowechselrichter installiert. 


1
  •  Balu88
  •   Bronze-Award
4.2.2025  (#266)

zitat..
Mich80 schrieb:

──────..
czeckson74 schrieb:

@Mich80
Hast Du Deine Mikrowechselrichter-Anlage vor 2025 angemeldet ?
Wenn JA, kann Dir die ganze Diskussion "Banane" sein.
UND sollte der Blackout nahe sein, gehen die Volt eh rauf oder runter und Deine Wechselrichter schalten auch ab
───────────────

Ja, vor 2025.
Wäre aber trotzdem Intressant wenn man eine neu Anlage mit Mikrowechselrichter installiert.


"Banane" wenn man von heute bis morgen denkt - ja. 😉

Aber wenn ich die Anlage 2026 erweitern möchte, muss auch alles Stand der Technik aktualisiert werden, damit der Elektriker die Gesamtabnahme durchführt.
Und dann gibts 2 Themen:
Meine aktuell 4 Stk. Hoymiles wechseln ja bald halbjährlich den Status in der Österreich Wechselrichter Liste ob die nun zugelassen sind, oder nicht.
Und der Schaltkontakt bringt mir an unter-Dach installierten Stringwechselrichtern was, aber nicht an den Hoymiles am Dach.


Find ich schade, dass das so halbherzig umgesetzt wird, die Mikrowechselrichter waren eine tolle günstige Lösung und haben plug&play funktioniert.
Das alles auf Stringwechselrichter umbauen, GAKs installieren, Erdung nachziehen hab ich keine Lust, aktuell geht einfach ein 5x2.5 Kabel raus und ich hüpfe von Hoymiles zu Hoymiles - mir fällt technisch nicht ein, wie ich das lösen könnte außer Software, vielleicht noch Schützsteuerung.

2
  •  Executer
  •   Gold-Award
4.2.2025  (#267)
Man könnte eine 0/100 Lösung über einen AC-Schütz machen, aber auf Teillast reduzieren stell ich mir schwierig vor bei Hoymiles Modul Wechselrichter.

1
  •  Mich80
9.2.2025  (#268)

zitat..
Balu88 schrieb:

──────..
Mich80 schrieb:

──────..
czeckson74 schrieb:

@Mich80
Hast Du Deine Mikrowechselrichter-Anlage vor 2025 angemeldet ?
Wenn JA, kann Dir die ganze Diskussion "Banane" sein.
UND sollte der Blackout nahe sein, gehen die Volt eh rauf oder runter und Deine Wechselrichter schalten auch ab
───────────────

Ja, vor 2025.
Wäre aber trotzdem Intressant wenn man eine neu Anlage mit Mikrowechselrichter installiert.
───────────────

"Banane" wenn man von heute bis morgen denkt - ja. 😉

Aber wenn ich die Anlage 2026 erweitern möchte, muss auch alles Stand der Technik aktualisiert werden, damit der Elektriker die Gesamtabnahme durchführt.
Und dann gibts 2 Themen:
Meine aktuell 4 Stk. Hoymiles wechseln ja bald halbjährlich den Status in der Österreich Wechselrichter Liste ob die nun zugelassen sind, oder nicht.
Und der Schaltkontakt bringt mir an unter-Dach installierten Stringwechselrichtern was, aber nicht an den Hoymiles am Dach.

Find ich schade, dass das so halbherzig umgesetzt wird, die Mikrowechselrichter waren eine tolle günstige Lösung und haben plug&play funktioniert.
Das alles auf Stringwechselrichter umbauen, GAKs installieren, Erdung nachziehen hab ich keine Lust, aktuell geht einfach ein 5x2.5 Kabel raus und ich hüpfe von Hoymiles zu Hoymiles - mir fällt technisch nicht ein, wie ich das lösen könnte außer Software, vielleicht noch Schützsteuerung.


zitat..
Balu88 schrieb:

──────..
Mich80 schrieb:

──────..
czeckson74 schrieb:

@Mich80
Hast Du Deine Mikrowechselrichter-Anlage vor 2025 angemeldet ?
Wenn JA, kann Dir die ganze Diskussion "Banane" sein.
UND sollte der Blackout nahe sein, gehen die Volt eh rauf oder runter und Deine Wechselrichter schalten auch ab
───────────────

Ja, vor 2025.
Wäre aber trotzdem Intressant wenn man eine neu Anlage mit Mikrowechselrichter installiert.
───────────────

"Banane" wenn man von heute bis morgen denkt - ja. 😉

Aber wenn ich die Anlage 2026 erweitern möchte, muss auch alles Stand der Technik aktualisiert werden, damit der Elektriker die Gesamtabnahme durchführt.
Und dann gibts 2 Themen:
Meine aktuell 4 Stk. Hoymiles wechseln ja bald halbjährlich den Status in der Österreich Wechselrichter Liste ob die nun zugelassen sind, oder nicht.
Und der Schaltkontakt bringt mir an unter-Dach installierten Stringwechselrichtern was, aber nicht an den Hoymiles am Dach.

Find ich schade, dass das so halbherzig umgesetzt wird, die Mikrowechselrichter waren eine tolle günstige Lösung und haben plug&play funktioniert.
Das alles auf Stringwechselrichter umbauen, GAKs installieren, Erdung nachziehen hab ich keine Lust, aktuell geht einfach ein 5x2.5 Kabel raus und ich hüpfe von Hoymiles zu Hoymiles - mir fällt technisch nicht ein, wie ich das lösen könnte außer Software, vielleicht noch Schützsteuerung.

Ev. Werden deshalb die Hoymiles Mikrowechselrichter nicht mehr zugelassen? Die HMT 3phasigen?

zitat..
czeckson74 schrieb:

@Mich80
Hast Du Deine Mikrowechselrichter-Anlage vor 2025 angemeldet ?
Wenn JA, kann Dir die ganze Diskussion "Banane" sein.
UND sollte der Blackout nahe sein, gehen die Volt eh rauf oder runter und Deine Wechselrichter schalten auch ab

Ja, vor 2025.
Wäre aber trotzdem Intressant wenn man eine neu Anlage mit Mikrowechselrichter installiert. 


1
  •  Maxxxx
20.2.2025  (#269)
Ich habe meine Erweiterung (Victron Multi plus II 5000 und 15,3kWh Speicher) inkl. WLV-Vorbereitung seit einer Woche bei Netz NÖ genehmigt bekommen. Bin gespannt wann EVN den Empfänger einbaut.


1
  •  gkra
  •   Bronze-Award
20.2.2025  (#270)
Wie hast du die Wirkleistungsvorgabe beim Multi umgesetzt?

1
  •  Maxxxx
20.2.2025  (#271)
in der Tor Österreich Einstellung ist bereits ein Hacken gesetzt für AUX1. Einfach bei AUX1 anschließen und die Wirkleistung geht bei Kontakt auf 0%

_aktuell/20250220140431.jpg


1
  •  gkra
  •   Bronze-Award
20.2.2025  (#272)
Würde mich interessieren wie das beim einem 3-phasen-Verbund ausschaut. Müsste man da dann alle 3 Multis über AUX1 schalten? Müsste man dann ja über eine Kontaktvervielfachung über ein Relais machen das man dann mit einer Hilfsspannung schaltet. Auch einen bestehenden WR WR [Wechselrichter] müsste man dann so schalten

1
  •  Balu88
  •   Bronze-Award
7.3.2025  (#273)

zitat..
Maxxxx schrieb:

in der Tor Österreich Einstellung ist bereits ein Hacken gesetzt für AUX1. Einfach bei AUX1 anschließen und die Wirkleistung geht bei Kontakt auf 0%

Schöne Lösung, Danke fürs Teilen! 😉

Stell ich mir top vor, wenn eine Victron Anlage auf AC-OUT1 Seite eventuell noch einen AC WR WR [Wechselrichter] sitzen hat.
Doch was wäre, wenn ich auf AC-IN auch noch WR WR [Wechselrichter] habe? Vielleicht auch noch Mikrowechselrichter, wo ich mit dem Eingangssignal mal nichts abschalten kann?
 
Schön, dass hier gangbare Praxisbeispiele geteilt werden, weiter so!  👍


1
  •  christoph1703
7.3.2025  (#274)
Super Info @Maxxxx ! Weißt du zufällig auch, ob man die Eingänge bei 3 WR WR [Wechselrichter] einfach parallel schalten kann? Ich würde fast vermuten, dass es geht - hängen ja an der selben Masse.

1
  •  Maxxxx
8.3.2025  (#275)
Ich würde auch sagen, das müsste funktionieren.
Bin mir aber nicht sicher ob das überhaupt bei 3 Victron multi plus nötig ist. Da ist einer immer der Master.

1
  •  uzi10
9.3.2025  (#276)
Macht er dann eine Nulleinspeisung und wenn saldierend oder alle auf 0 wie bei Backup oder ist die Erzeugung dann auf 0

1
  •  Maxxxx
10.3.2025 9:13  (#277)
Nulleinspeisung ist nicht gestattet. :)
Die komplette "Einspeisung" geht auf null, die Wechselrichterewirkleistung geht auf 0%.
Speicher wird aber noch geladen.

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
10.3.2025 9:23  (#278)
Ist noch immer die Frage offen ob man beim 3 Phasen Betrieb bei jeden Multiplus den AUX1 verbinden muss.

1