Anleitung Estrich ausheizen mit WP

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2  3 ...... 4  5  6  7  8 
  •  Bube
  •   Bronze-Award
21.2. - 23.5.2022
143 Antworten | 13 Autoren 143
5
148
Am Freitag ist es nun bei uns soweit und der KNV Techniker kommt die Heizung in Betrieb nehmen.
Ich habe mir schon zahlreiche Beiträge zum Thema Estrich ausheizen mit der Wärmepumpe durchgelesen. Da diese Beiträge meistens schon ziemlich lange bzw geschlossen sind möchte ich meine Erkenntnisse nochmals zusammenfassen und bitte um eure Meinungen:
Haus-Eckdaten:
 • 190m² , 6cm starker Fliesestrich der am 18. Jänner eingebracht wurde
 • Innenputz wurde schon im Oktober gemacht
 • Heizlast 5 kW
 • S1155-6 PC mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor], RGK (8kW Heizleistung) wurde bereits im Sommer 2020 verlegt
 • bereist gedämmter Wandaufbau
 • BKA
 • Innentemperatur ~12° (heuer war es jedoch noch nicht länger kalt)
 • Die FHB wurde mit 35° VL (ohne Berücksichtigung der BKA BKA [Betonkernaktivierung]) ausgelegt. Verlegt wurde aber nicht ganz nach Plan. (war nicht zufrieden mit dem Plan).

Vorbereitungen zum Ausheizen
 • BKA abdrehen
 • HKV voll aufdrehen

Einstellungen an der Wärmepumpe
 • min. Sole-Aus Temperatur -2° (ich weiß sehr konservativ)
 • Heizprogramm auf manuell stellen
 • Heizstab deaktivieren

Grundsätzlich wollte ich mir Zeit zum Ausheizen nehmen. Nun sind wir jedoch schon für April beim Fliesenleger eingeplant. Da ich jedoch noch einiges an Trockenbau Decken/Wänden zu erledigen habe und ich die Beplankung erst nach dem Ausheizen durchführen will glaube ich dass ich das Fliesen legen verschieben muss. Leider kann ich in den ersten Tagen nicht anwesend sein. Darum würde ich mit dem Ausheizen noch warten oder kann man die WPWP [Wärmepumpe] gleich zu Beginn alleine lassen?!

Folgenden Verlauf hätte ich mir überlegt


2022/20220221502491.png

Mir ist bewusst dass mein Programm sehr vorsichtig ist. Da ich jedoch noch nicht das Gefühl habe mich bei den ganzen Einstellmöglichkeiten gut auszukennen (hatte noch nicht die Möglichkeit mir die WPWP [Wärmepumpe] im Betrieb anzusehen) gehe ich es zu Beginn ruhig an und passe dann bei Möglichkeit die Werte an. Außerdem kann es ja noch sein dass bei uns heuer doch noch der Winter kommt ;)

Habe ich noch irgendwelche Punkte vergessen zu berücksichtigen.
Soll die BKA BKA [Betonkernaktivierung] beim Ausheizen doch irgendwie/irgendwann berücksichtigt werden?

Danke!

  •  Bube
  •   Bronze-Award
26.2.2022  (#21)

zitat..
ds50 schrieb:
Wenn du genug Zeit hast wirst nix anpassen müssen

Nicht mehr ganz so viel wie ursprünglich gedacht aber ich könnte mir die Zeit trotzdem nehmen.

zitat..
ds50 schrieb: Sonst würde ich vorschlagen, den 19°C Schritt quasi zu überspringen bzw. um einen Tag abzukürzen, da der Estrich eh schon bei 20°C ist. Somit wäre das Ausheizen früher fertig.

Habe ich mir auch schon gedacht. Oder gleich noch etwas die Temperaturen erhöhen?!


zitat..
ds50 schrieb: Kleiner praktischer Tipp: Die besten Informationen zum momentanen Heizstand kann man hier posten, wenn vom Menü 3.1.3 in der Myuplink App ein Screenshot gemacht und gepostet wird, vielleicht noch zusätzlich mit der Verdichterfrequenz.

Danke für den Tipp. Habe mich mit dem App noch nicht viel beschäftigt und fand   das erstellen des Verlauf  auch mühsam ;)


2022/20220226242957.jpg

2022/20220226417520.jpg




1
  •  ds50
  •   Silber-Award
27.2.2022  (#22)
Ich persönlich würde noch 2 Tage bei 20°C warten und dann das Programm mit 23°C als nächste Stufe fortsetzen. Damit ersparst dir auch die 37-38 Stufe.
Und einmal wäre der letzte Punkt von 3.1.3, nämlich der HU Pumpen Durchfluss interessant.

1
  •  Bube
  •   Bronze-Award
27.2.2022  (#23)

zitat..
ds50 schrieb: Damit ersparst dir auch die 37-38 Stufe

Das wäre ja Auslegungstemperatur + Angstzuschlag ;)


2022/20220227680179.jpg




1
  •  ds50
  •   Silber-Award
27.2.2022  (#24)

zitat..
Bube schrieb: Das wäre ja Auslegungstemperatur + Angstzuschlag ;)

Ich meinte, du kannst gleich auf 38°C gehen, statt dieser 1°C 'Stufe'...


1
  •  Bube
  •   Bronze-Award
2.3.2022  (#25)
Da die Nächte jetzt doch noch um einiges kälter wurden und bleiben stellen sich mir noch einige Fragen zu denen ich gewappnet sein möchte.

Momentan bin ich erst bei der 23°C Stufe und die Sole Aus hatte bereits -1,7°C
Was kann ich nun bei den höheren Stufen noch machen?
-) Mehr Zeit geben?
-) Zuschalten der Elektr. Zusatzheizung wurde vom IBN Techniker auf -600 Gradminunten eingestellt --> reduzieren?
-) Heizstab habe ich auch 2kW begrenzt--> erhöhen? (Seit ich alle Einstellungen angepasst habe kam der Heizstab nicht mehr zum Einsatz)


2022/20220302826765.png
Verdichter läuft momentan mit 83Hz

Danke!

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
2.3.2022  (#26)
Zuerst einmal: Keine Panik! emoji

Du musst dir wirklich bewußt werden: Der Latentwärmespeicher bzw. der Phasenübergang von +0°C auf -0°C (also vereisen) deines Erdbodens ist dein größtes Plus, und da steckt mehr Energie drin als zw. +80°C und +0°C!
Heißt auf Deutsch: Du bist ja noch nicht mal soweit, und das Anfang März, wo eigentlich die Erde am kühlsten ist. Ich fahr schon seit Mitte Dezember mit -3°C SoleAus und ca. 0°C SoleEin (Plateauphase). Man sagt, daß zw. Sole und Rohrwand, und zw. Rohrwand und Erde je ca. 1°C "verloren" geht, somit kühlst du bei -3°C SoleAus die Erde mit -1°C.
Bis da der komplette Graben vereist sein sollte hast du bei vernünftiger Auslegung schon längst den Winter verlassen...
Und du bist ja noch nicht einmal in den -3°C Bereich vorgestoßen, also es schaut alles gut aus!

Deine Heizung leistet derzeit 5227 W ( Formel ist: (VL-RL) * Durchfluss [l/min] * 60 * 1,161), was für den nächsten Sprung gefühlsmäßig noch recht hoch ist.
Interessant wäre bei dir, wie lange der letzte Sprung schon her ist. Wenn der Rücklauf nämlich noch recht nieder sein sollte, und dadurch der Verdichter noch am kämpfen ist, kann schon sein, daß der nächste Sprung einfach zu groß für die Wärmeleistung des Verdichters ist. Die Kardinalfrage lautet: Hast du Zeit? Dann warte einfach noch einen zusätzlichen Tag, bevor der nächste Sprung kommt, und versuche wirklich ohne Heizstab durchzukommen. Sonst würde ich den Heizstab unlimitiert lassen. Die WPWP [Wärmepumpe] schaltet eh nur graduell in 0,5 kW Schritten den Heizstab dazu, solange, bis die Gradminuten wieder sinken.

3
  •  Bube
  •   Bronze-Award
2.3.2022  (#27)
Der Sprung auf 23° war gestern Vormittag. Die nächste Steigerung auf 26° ist morgen geplant. Mal sehen wie das ganze am Abend aussieht..

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
2.3.2022  (#28)
Ich bin zuversichtlich, daß das morgen ohne Heizstab funktionieren wird. Verdichter ist entsperrt?

1
  •  Bube
  •   Bronze-Award
2.3.2022  (#29)

zitat..
ds50 schrieb: Verdichter ist entsperrt?

Ja den habe ich gleich am Tag nach der IBN auf 120hz freigegeben.

1
  •  Bube
  •   Bronze-Award
2.3.2022  (#30)
Habe bei einem spontanen Blick auf die Eckdaten jetzt gesehen dass die Heizung anscheinend aus ist !! VL nur mehr bei 20° und Verdichter auf 20Hz!! Wie kann das sein? Komme normalerweise nur spät am Abend dazu zur WPWP [Wärmepumpe]. Bin jetzt am überlegen früher hinzufahren. Irgendwelche Ideen woran es liegen kann?


2022/20220302971922.jpg


2022/20220302463695.jpg

Die Gradminuten steigen jetzt natürlich.. Zusatzheizung ist auch aus!

1
  •  Bube
  •   Bronze-Award
2.3.2022  (#31)
Aus irgendeinem Grund hat die WPWP [Wärmepumpe] eine Pause eingelegt und jetzt läuft sie  mit Vollgas um alles wieder aufzuholen..


2022/20220302236293.jpg
 Was bedeutet eigentlich die Heißgastemperatur? Kann diese begrenzend wirken? Momentan hat das Heißgas 73°C.

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
2.3.2022  (#32)
Sieht nach Neustart aus, was leider, leider, bei dieser WPWP [Wärmepumpe] anscheinend gerne mal vorkommt - gibt schon einige Threads darüber, aber nicht wirklich substanzielles, was man dagegen machen kann. Heißeste Vermutung ist irgendein SW - Fehler bei der Datenübertragung ins Internet, wo sich eventuell die WPWP [Wärmepumpe] aufhängt.

1
  •  Bube
  •   Bronze-Award
2.3.2022  (#33)

zitat..
ds50 schrieb: Sieht nach Neustart aus, was leider, leider, bei dieser WPWP [Wärmepumpe] anscheinend gerne mal vorkommt - gibt schon einige Threads darüber, aber nicht wirklich substanzielles, was man dagegen machen kann.

OK, kenne die Threads habe sie mir jedoch noch nicht  durchgelesen.

Ein Neustart würde jedoch nur kurz dauern oder? Bei mir war die WPWP [Wärmepumpe] 1h aus und fing dann ganz von alleine wieder an..


1
  •  ds50
  •   Silber-Award
2.3.2022  (#34)
Neustart - Die Gradminuten sind auf 0. Erst wenn die GM den Verdichterstart unterschreiten (z.B. -400) startet die WPWP [Wärmepumpe].
Abhilfe: aktuelle GM manuell auf Verdicher Startwert setzen.

1
  •  Bube
  •   Bronze-Award
2.3.2022  (#35)

zitat..
ds50 schrieb: Neustart - Die Gradminuten sind auf 0. Erst wenn die GM den Verdichterstart unterschreiten (z.B. -400) startet die WPWP [Wärmepumpe].

Ok,macht Sinn. Bis ich bei der WPWP [Wärmepumpe] war ist sie schon wieder gelaufen. Was jetzt beim nachsehen noch aufgefallen ist dass  die Menüoberfläche träge reagiert. Durch Ab-und anstecken des Netzwerkkabels war es wieder besser. 
Außerdem wurden die aktiven Tage beim Bodentrocknungsprogramm auf 0 zurückgesetzt. Trotzdem ist die berechnete VL VL [Vorlauf] Temperatur jene von Stufe 2. Jetzt stellt sich halt die Frage wie das Programm fortgesetzt wird...

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
3.3.2022  (#36)
Notfalls Bodentrockungsprogramm lt. deinem Programm ab jetzt neu eingeben und dieses neu starten. Be pragmatic. 😉

1
  •  Bube
  •   Bronze-Award
4.3.2022  (#37)

Momentan wird der Verdichter wegen zu niedriger WQM begrenzt. Einfach so lassen und ggf. noch einen Tag warten oder lieber ein bisschen mit E-Stab  helfen? VL soll momentan 26°


2022/20220304367261.jpg

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
5.3.2022  (#38)
würde mit dem planer deiner quelle kontakt aufnehmen. wenn die situation paßt kann man mehr leistung für das einmalige ausheizen freigeben...

es ist für das ausheizen jetzt der ungünstigste zeitpunkt überhaupt. schreibe das für die mitleser die vielleicht noch einfluß auf ihren bauzeitplan nehmen können...

1
  •  Bube
  •   Bronze-Award
5.3.2022  (#39)

zitat..
dyarne schrieb: würde mit dem planer deiner quelle kontakt aufnehmen.

Dann kann ich die Frage gleich an dich weitergeben..😀

zitat..
dyarne schrieb: es ist für das ausheizen jetzt der ungünstigste zeitpunkt überhaupt.

 Ist mir bewusst kann aber jetzt leider auch nichts mehr daran  ändern.   Der März dürfte sich bei uns als kältester Monat etablieren. Voriges Jahr  bei Schneesturm  im März gemauert und jetzt bei kalten Temperaturen ausheizen... Der März meint es anscheinend nicht gut mit mir 🤨

Heute war der Sprung auf 29° VL. Sole aus ist jetzt bei -3,3°C

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
5.3.2022  (#40)
Bei -6 WQ Begrenzung darf aber bei -3,3 noch nix zurückgeregelt werden, oder?
Wenn keine Schäden durch Hebungen erwartbar sind, würde ich (nach Rücksprache) auf -7°C gehen.

1
  •  Bube
  •   Bronze-Award
5.3.2022  (#41)
Keine Ahnung wann die Begrenzung beginnt. Gestern ist mir nur aufgefallen dass bei der Begrenzung die Verdichterfrequenz von 120 auf 110hz verringert wurde..

Kurze andere Frage. Ich hatte die Grenze für den Heizstab bei 400 Gradminuten und dachte dass sich bei -400 sich der Heizstab  zuschaltet. Anscheinend ist es jedoch die Differenz zum Verdichterstart oder? D.h. Verdichterstart bei 250 --> Heizstab schaltet sich ab 650 Gradminuten zu?!


2022/20220305576427.jpg


2022/20220305150620.jpg



1