Anleitung Estrich ausheizen mit WP

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8 
  •  Bube
  •   Bronze-Award
21.2. - 23.5.2022
143 Antworten | 13 Autoren 143
5
148
Am Freitag ist es nun bei uns soweit und der KNV Techniker kommt die Heizung in Betrieb nehmen.
Ich habe mir schon zahlreiche Beiträge zum Thema Estrich ausheizen mit der Wärmepumpe durchgelesen. Da diese Beiträge meistens schon ziemlich lange bzw geschlossen sind möchte ich meine Erkenntnisse nochmals zusammenfassen und bitte um eure Meinungen:
Haus-Eckdaten:
 • 190m² , 6cm starker Fliesestrich der am 18. Jänner eingebracht wurde
 • Innenputz wurde schon im Oktober gemacht
 • Heizlast 5 kW
 • S1155-6 PC mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor], RGK (8kW Heizleistung) wurde bereits im Sommer 2020 verlegt
 • bereist gedämmter Wandaufbau
 • BKA
 • Innentemperatur ~12° (heuer war es jedoch noch nicht länger kalt)
 • Die FHB wurde mit 35° VL (ohne Berücksichtigung der BKA BKA [Betonkernaktivierung]) ausgelegt. Verlegt wurde aber nicht ganz nach Plan. (war nicht zufrieden mit dem Plan).

Vorbereitungen zum Ausheizen
 • BKA abdrehen
 • HKV voll aufdrehen

Einstellungen an der Wärmepumpe
 • min. Sole-Aus Temperatur -2° (ich weiß sehr konservativ)
 • Heizprogramm auf manuell stellen
 • Heizstab deaktivieren

Grundsätzlich wollte ich mir Zeit zum Ausheizen nehmen. Nun sind wir jedoch schon für April beim Fliesenleger eingeplant. Da ich jedoch noch einiges an Trockenbau Decken/Wänden zu erledigen habe und ich die Beplankung erst nach dem Ausheizen durchführen will glaube ich dass ich das Fliesen legen verschieben muss. Leider kann ich in den ersten Tagen nicht anwesend sein. Darum würde ich mit dem Ausheizen noch warten oder kann man die WPWP [Wärmepumpe] gleich zu Beginn alleine lassen?!

Folgenden Verlauf hätte ich mir überlegt


2022/20220221502491.png

Mir ist bewusst dass mein Programm sehr vorsichtig ist. Da ich jedoch noch nicht das Gefühl habe mich bei den ganzen Einstellmöglichkeiten gut auszukennen (hatte noch nicht die Möglichkeit mir die WPWP [Wärmepumpe] im Betrieb anzusehen) gehe ich es zu Beginn ruhig an und passe dann bei Möglichkeit die Werte an. Außerdem kann es ja noch sein dass bei uns heuer doch noch der Winter kommt ;)

Habe ich noch irgendwelche Punkte vergessen zu berücksichtigen.
Soll die BKA BKA [Betonkernaktivierung] beim Ausheizen doch irgendwie/irgendwann berücksichtigt werden?

Danke!

  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
22.5.2022  (#141)
Das sieht wirklich entspannt aus bei dir und die hohen Temperaturen helfen sicher gut mit. 
Hier mein aktueller Verlauf:


2022/20220522959732.png

Wie man sieht, muss der Verdichter bei mir mehr arbeiten. Gestern ging die Frequenz sogar im Laufe des Tages hoch. Das liegt zum einen daran, dass wir im Haus gearbeitet haben und zum anderen waren es tagsüber nicht mehr 25 Grad sondern "nur" 18 Grad plus Wind. Das Haus wird seine gespeicherte Wärme abgegeben haben und jetzt muss die WPWP [Wärmepumpe] den vollen Transmissionswärmeverlust bedienen. Grob überschlagen sind das 500-600 W/K bei mir. Innen habe ich ca 24 Grad, außen 15 Grad im Mittel, ergibt ca. 5kW 😳 Heute 17:00 kommt ein kurzer Sprung auf 34 Grad. Mal schauen ob die WPWP [Wärmepumpe] das schafft mit 90 Hz. Ich war knausrig und habe nicht über 90 Hz entsperrt. Die WPWP [Wärmepumpe] soll es einen Tag lang probieren und danach kommen noch mal 3 Tage 32 Grad. Mir geht es jetzt primär nur noch ums austrocknen. Der Lüfter läuft die ganze Zeit da es außen trocknere Luft hat als Innen. 

Gestern früh standen 740 kWh Wärme einem Verbrauch von 140 kWh Strom gegenüber, also AZ 5,3. Jetzt sind es schon 860 kWh Wärme. 

2022/20220522711495.jpg
@2woozy  was sagt bei dir das Menü 3.1.12 ?

1
  •  2woozy
  •   Bronze-Award
22.5.2022  (#142)
Wir hatten die letzten Tage fast immer um die 25-30°C im Schatten, wir hatten auch nicht wenig Sonne - sicher perfekte Voraussetzungen für den 35°-Vorlauf emoji. Windig war es bei uns fast gar nicht, außer bei nem kurzen Gewitterguss. 
Inzwischen bin ich wieder auf 28°C heruntergegangen. Der Estrich scheint bei uns schon sehr trocken zu sein, einige Wände brauchen aber noch etwas. Wir werden aber eher mit Lüften/Entfeuchter arbeiten als die Temperatur hoch zu halten, da wir jetzt viel drinnen arbeiten müssen. 

Ich habe momentan leider keinen Überblick, wie viel Strom ich insgesamt verbraucht habe bzw. auch keinen Ausgangswert von diesem Menü vor dem Ausheizen. Die PV ist noch ganz frisch am Dach, der WR WR [Wechselrichter] noch nicht über den PC zugänglich und der Energiezähler aktuell nicht lieferbar. Ich kann nur ablesen, was wir abseits vom PV-Strom noch benötigt haben. Das sind um die 40kWh gewesen. 
Kann die WPWP [Wärmepumpe] den Stromverbrauch auch anzeigen oder nur die erzeugte Wärmemenge?

Leider ist die Wärmepumpe in der kalten Jahreszeit immer wieder mal hochgefahren um Frostschäden zu vermeiden. Ich habe das leider zu spät bemerkt, dass das so häufig der Fall ist bzw. wurde mir abgeraten, den Frostschutz zu übergehen. So haben sich leider in wenigen Monaten über 150 Verdichterstarts angesammelt 😨.

So sieht es momentan aus:


2022/20220522117057.jpg



1
  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
23.5.2022  (#143)
Die Nacht war es wie zu erwarten so weit, dass 90Hz nicht mehr reichten. Der VL VL [Vorlauf] hing bei 33 Grad fest, obwohl er auf 34 sollte und die Gradminuten gingen ins Minus. Also habe ich heute früh auf 120 Hz entsperrt und die WPWP [Wärmepumpe] hat aufgeholt. Seit 16:45 ist VL VL [Vorlauf] Soll wieder bei 32 Grad und der Estrich hat zumindest mal einen halben Tag lang 34/35 Grad gesehen. Eigentlich schon viel zu viel für eine 27 Grad Auslegung, aber ich wollte ganz auf Nummer sicher gehen im großen Wohnzimmer, dass sich eventuelle Spannungen lösen. Jetzt folgen noch mal 3 Tage 32 Grad mit intensiver Lüftung bevor es in 2 Schritten wieder auf 20 Grad runter geht. 

Gibt es eine Empfehlung wie ich danach weitermache? Mein Außenfühler befindet sich noch im Haus also ist Heizen mit Heizkurve vermutlich nicht sinnvoll oder?

Hier die aktuellen Daten


2022/20220523614523.png


2022/20220523228371.png
Ich bin schon fast bei 1200 kWh Wärme. Da wird bestimmt noch einiges dazukommen. Erstaunlicherweise steigt der Durchfluss der HUP immer weiter an. Jetzt bin ich schon bei 29,2 ohne WH WH [Wandheizung] und ohne BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Ist zu erwarten, dass der Durchsatz bei mehr Kreisen steigt, weil dann jedes Rohr eine kleinere Strömungsgeschwindigkeit und damit weniger Druckverlust sieht? Ich kann die Wertr gar nicht so richtig glauben weil ich auch dachte, dass 27 l/min bei der Nibe das Maximum sind?!

Der bisherige Verlauf zeigt mir aber auch, dass ich vor 2 Wochen wohl keine Chance auf ein Ausheizen ohne Heizstab gehabt hätte. Ich werde den Fassadenbauer mal fragen, ob er sich an der Stromrechnung beteiligen will, wenn das WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] eigentlich schon vor 3 Wochen dran sein sollte 😁


1