5
148
Am Freitag ist es nun bei uns soweit und der KNV Techniker kommt die Heizung in Betrieb nehmen.
Ich habe mir schon zahlreiche Beiträge zum Thema Estrich ausheizen mit der Wärmepumpe durchgelesen. Da diese Beiträge meistens schon ziemlich lange bzw geschlossen sind möchte ich meine Erkenntnisse nochmals zusammenfassen und bitte um eure Meinungen:
Haus-Eckdaten:
 • 190m² , 6cm starker Fliesestrich der am 18. Jänner eingebracht wurde
 • Innenputz wurde schon im Oktober gemacht
 • Heizlast 5 kW
 • S1155-6 PC mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor], RGK (8kW Heizleistung) wurde bereits im Sommer 2020 verlegt
 • bereist gedämmter Wandaufbau
 • BKA
 • Innentemperatur ~12° (heuer war es jedoch noch nicht länger kalt)
 • Die FHB wurde mit 35° VL (ohne Berücksichtigung der BKA BKA [Betonkernaktivierung]) ausgelegt. Verlegt wurde aber nicht ganz nach Plan. (war nicht zufrieden mit dem Plan).

Vorbereitungen zum Ausheizen
 • BKA abdrehen
 • HKV voll aufdrehen

Einstellungen an der Wärmepumpe
 • min. Sole-Aus Temperatur -2° (ich weiß sehr konservativ)
 • Heizprogramm auf manuell stellen
 • Heizstab deaktivieren

Grundsätzlich wollte ich mir Zeit zum Ausheizen nehmen. Nun sind wir jedoch schon für April beim Fliesenleger eingeplant. Da ich jedoch noch einiges an Trockenbau Decken/Wänden zu erledigen habe und ich die Beplankung erst nach dem Ausheizen durchführen will glaube ich dass ich das Fliesen legen verschieben muss. Leider kann ich in den ersten Tagen nicht anwesend sein. Darum würde ich mit dem Ausheizen noch warten oder kann man die WPWP [Wärmepumpe] gleich zu Beginn alleine lassen?!

Folgenden Verlauf hätte ich mir überlegt


2022/20220221502491.png

Mir ist bewusst dass mein Programm sehr vorsichtig ist. Da ich jedoch noch nicht das Gefühl habe mich bei den ganzen Einstellmöglichkeiten gut auszukennen (hatte noch nicht die Möglichkeit mir die WPWP [Wärmepumpe] im Betrieb anzusehen) gehe ich es zu Beginn ruhig an und passe dann bei Möglichkeit die Werte an. Außerdem kann es ja noch sein dass bei uns heuer doch noch der Winter kommt ;)

Habe ich noch irgendwelche Punkte vergessen zu berücksichtigen.
Soll die BKA BKA [Betonkernaktivierung] beim Ausheizen doch irgendwie/irgendwann berücksichtigt werden?

Danke!

  •  ds50
  •   Silber-Award
9.3.2022  (#81)
Ja mei. Ein Freund von mir hat vor 3 Jahren mit seiner F1255 komplett mit Heizstab ausgeheizt - weil der Insti nicht so ganz fähig war... 👹
Ich glaub waren um die 2000€ Stromkosten oder so.

1
  •  Bube
  •   Bronze-Award
9.3.2022  (#82)
Ich weiß dass es Jammern auf hohem Niveau ist und mich stören die paar kWh nicht  ..wollte es nur erwähnen. In der Nacht laufen auch noch Trockner die mehr als die WPWP [Wärmepumpe] verbrauchen.
Meine Installateur hätte auch mit Strom ausheizt. Das habe ich  sofort abgelehnt ;)

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
9.3.2022  (#83)

zitat..
dyarne schrieb: vielleicht kann jemand helfen der beim S-regler firm ist. es gibt eine freigabe-temperatur für den heizstab. die würde ich bei den solepumpen auf -unendlich stellen ...

die zweite instanz ist dann die leistungseinstellung des heizstabes, die kann man auch auf 0 stellen.

Korrekt, die Freigabetemperatur heißt. m.E. unter 7.1.10.2 "Stopp Zusatzheizung" (Achtung, sehr verwirrend, sollte sinngemäßt eigentlich Start Zusatzheizung heissen) und könnte man zb. auf -100°C stellen. 

Leistungseinstellung des Heizstabes ist 7.1.5.1 "interne elektr. Zusatzheizung", die könnte man auf 0 stellen oder auf 1-2 kw, dann fährt die WPWP [Wärmepumpe] mit einer Gesamtleistung von 9,5 kw.
Ich würd tendenziell auch den Heizstab komplett deaktivieren und ihr vielleicht noch 1-2 Tage mehr Zeit geben, um die Sprünge (vor allem die letzten auf die hohen VL VL [Vorlauf] Temperaturen) zu schaffen.

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
9.3.2022  (#84)
2 Tage mehr mit 1,5kW elektr. Leistung sind aber auch 72kWh. Bin mir da nicht sicher, ob da ein moderater Heizstabeinsatz nicht doch gerechtfertigt ist, wenn man dafür Heizzeit generell spart.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.3.2022  (#85)

zitat..
gdfde schrieb: Korrekt, die Freigabetemperatur heißt. m.E. unter 7.1.10.2 "Stopp Zusatzheizung" (Achtung, sehr verwirrend, sollte sinngemäßt eigentlich Start Zusatzheizung heissen)

danke! emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.3.2022  (#86)
schaut sehr gut aus...

hier die vl-sprünge -> soll/ist...

2022/20220310580714.png

-
die 35°-vl gestemmt -> frequenz verdichter...

2022/20220310299950.png

-
tapfere quelle schafft das souverän -> sole-ein/-aus...

2022/20220310795853.png

das könnte man jetzt normgerecht 2-3 tage halten und dann in 5K schritten abheizen...

1
  •  Bube
  •   Bronze-Award
10.3.2022  (#87)
Danke für deine Analyse!
Eigentlich hätte ich noch auf einen Sprung auf 38°C vorgehabt.  Bei 35°C hat sich der Verdichter bei 90-100Hz eingependelt.  D.h. 38° sollte noch möglich sein oder?

Habe mir gestern nochmals kurz das Estrich Datenblatt angesehen. Dort steht dass nach der Abkühlphase nochmals auf max. VL Temperatur gefahren werden soll. Ich denke bei einer WPWP [Wärmepumpe] macht das keiner da dass mehr oder weniger wieder das ganze Programm bedeuten würde oder?

1
  •  Akani
10.3.2022  (#88)
Ich an deiner Stelle würde den letzten Sprung noch wagen. Nach dem ausheizen wirst du wahrscheinlich eh noch für belegreif heizen müssen bis dein Estrich für die Beläge die Resfeuchte unterschritten hat.
Ist aber nur meine Meinung kann schließlich nur durch Messungen festgestellt werden.

1
  •  Bube
  •   Bronze-Award
10.3.2022  (#89)

zitat..
Akani schrieb: Nach dem ausheizen wirst du wahrscheinlich eh noch für belegreif heizen müssen bis dein Estrich für die Beläge die Resfeuchte unterschritten hat.

Das habe ich vor.. der Estrich ist zwar schon mehr weiß als grau jedoch gerade bei den Zimmern im Norden wird noch viel Feuchtigkeit enthalten sein.

Weißt du ev. mit welcher Temperatur man für die Belegereife am besten fährt?
 

1
  •  Akani
10.3.2022  (#90)
Hab das meist mit Estrichleger abgeklärt. 90% war die Aussage Vl dauerhaft 30°vl fix. Dann alle 3 Tage beproben

1
  •  Akani
10.3.2022  (#91)
Was bei jetzigen temps und Luftfeuchtigkeit super wäre weils dir die Feuchtigkeit dann beim Stoßlüften sehr gut austuscht. Hast zwar noch paar Tage hin. Aber drück dir die Daumen dass du damit etwas mehr Glück hast.
War bis jetzt alles sehr grenzwürdig

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
10.3.2022  (#92)

zitat..
Bube schrieb: D.h. 38° sollte noch möglich sein oder?

3K Sprung ist jetzt halt brutal, 2K würden sicher besser vertragen werden.
Oder Augen zu und durch. 😎


1
  •  ds50
  •   Silber-Award
10.3.2022  (#93)
Du könntest aber auch "nur" bis 37°C ausheizen - dein Estrich sollte eh nie im Leben in diese VL VL [Vorlauf] Höhen kommen, da ist das eine Grad wohl wurscht.

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
10.3.2022  (#94)

zitat..
Bube schrieb: D.h. 38° sollte noch möglich sein oder?

3K Sprung ist jetzt halt brutal, 2K würden sicher besser vertragen werden.
Oder Augen zu und durch. 😎

Oder 2 Tage 37°C, und dann noch 3 Tage das eine Grad "dazuschummeln". 😉


1
  •  Akani
10.3.2022  (#95)
Wie sieht deine Quelle aus? Wenn nicht wesentlich eingebrochen. Evtl Heizstab mit rein nehmen Augen zu und durch. 
Is doch von Arne ausgelegt. Der Sommer kommt bald zum regenerieren

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
10.3.2022  (#96)
Ich glaub der Quelle ist es komplett egal. Es geht nur darum, ob genügend Leistung ohne Heizstab da ist, den letzten Sprung zu wagen.

Ist ein großer Vorteil des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ggü einer TB...

1
  •  Bube
  •   Bronze-Award
10.3.2022  (#97)

zitat..
ds50 schrieb: 3K Sprung ist jetzt halt brutal, 2K würden sicher besser vertragen werden.
Oder Augen zu und durch. 😎

Oder 2 Tage 37°C, und dann noch 3 Tage das eine Grad "dazuschummeln". 😉

Da der letzte Sprung sich jetzt schön bis zum Wochenende ausgeht kann ich laufend Anpassungen machen. Werde  noch  auf >35°c gehen und sehen was möglich ist.😉


1
  •  ds50
  •   Silber-Award
10.3.2022  (#98)
Yes. Reiz mal das System Vollgas aus. Kommt eh nie mehr wieder vor... 😜

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
10.3.2022  (#99)
Das war übrigens mein Ausheizen damals im November / Dezember mit riesen Kältebrücken. Zuerst EG (mehr Fläche), dann OG.


2022/20220310804771.png

5 Tage lang quasi Vollgas mit 118Hz... 🤪

1
  •  Bube
  •   Bronze-Award
15.3.2022  (#100)
Heute ist der letzte Tag mit 38° VL und es trat  ein komischer Effekt auf.


2022/20220315222878.jpg
Diesmal sieht es nicht nach einem Neustart aus da die Gradminuten nicht auf 0 fielen sondern der Verdichter ausschaltete.

Hat jemand eine Erklärung dafür?

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
16.3.2022  (#101)

zitat..
Bube schrieb: Hat jemand eine Erklärung dafür?

Schau mal im Fehlerlog nach, vielleicht steht da etwas drinnen.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next