braucht es nicht. die gerade verlegung begrenzt dort in kombination mit dem hohlwandigen kg-rohr ausreichend den entzug. noch besser mit dem von uns empfohlenen kabelschutzschlauch... wenn du willst kannst du den heizstab noch rausnehmen. würde ich über die freigabetemperatur machen, nicht die reglerdynamik/diff-zusatzheizer ... |
||
|
||
Der weiße Kabelschutzschlauch wäre zu kurz gewesen. Müsste noch nachfragen aber die verwendeten KG Rohre waren glaube ich vollwandig.. Die ersten 3 m liegt das Rohr eh in Schotter und ca. mittig kreuzt noch eine Kanalrohr.. Das alles beruhigt zumindest ;) Leider startet die WP WP [Wärmepumpe] gestern wieder neu und brauchte ca. 4h um wieder alles aufzuholen. Da kam natürlich wieder der Heizstab zum Einsatz. Welche Freigabetemperatur meinst du genau? Aktuell: |
||
|
||
vielleicht kann jemand helfen der beim S-regler firm ist. es gibt eine freigabe-temperatur für den heizstab. die würde ich bei den solepumpen auf -unendlich stellen ... die zweite instanz ist dann die leistungseinstellung des heizstabes, die kann man auch auf 0 stellen. |
||
|
||
Und man kann auf Manuellen Heizbetrieb gehen und die ZH dort abschalten. Genauer könnte ich heute Abend werden. |
||
|
||
Es ist manueller Heizbetrieb eingestellt und der Heizstab wurde bewusst (bis jetzt)nicht deaktiviert😉 |
||
|
||
Noch eine kurze Frage an die erfahrenen.. Morgen um die Mittagszeit ist der nächste Temperatursprung. Momentan liegt der RL RL [Rücklauf] noch 4 Grad unter dem VL VL [Vorlauf]. Der Verdichter läuft auch noch mit fast 120Hz. Da ich nur mehr heute etwas umstellen kann stellt sich mir die Frage ob ich die Stufe noch um einen weiteren Tag verlängern soll. |
||
|
||
ist wohl zu spät, aber schauen wir uns das morgen nochmals an... vl ist erreicht, aber wohl auch das gleichgewicht bedarf zu leistung... |
||
|
||
Ich habe nun selbst entschieden noch einen Tag länger auf 32°C zu bleiben 😉 |
||
|
||
Nach was wird der Verdichter eigentlich geregelt? Momentan sind -226 Gradminuten der Verdichter läuft trotzdem mit über 100Hz?! |
||
|
||
Ziel ist immer der Wert in "Start Verdichter" im GM Menü (7.1.10.3). Wenn du da -250 eingestellt hast, dann dürfte der Regler derzeit etwas überschwingen, wird aber auch kein Problem sein. |
||
|
||
Ja, -250 sind eingestellt. Verstehe trotzdem nicht warum der Verdichter momentan mit 100Hz läuft und nicht weniger |
||
|
||
Tröste dich, es soll dein Schaden nicht sein - Denn alles, was jetzt reingeballert wird, hilft gleichzeitig der nächsten Stufe. Außerdem arbeiten Regler mit gewissen Verzögerungen - ein Überschwinger darf da durchaus drin sein. |
||
|
||
Würde es nur gerne verstehen 😉 Beschäftige mich beruflich auch ein bisschen mit Regelungstechnik da interessieren mich solche Sachen.. Mir stellt sich so auch die Frage ob ein weiterer Tag mit der VL VL [Vorlauf] notwendig/sinnvoll ist oder nicht. |
||
|
||
Man muss halt auch sagen: Ein zusätzlicher Tag auf hohen VL VL [Vorlauf] Temps verbrät halt auch nicht unbeträchtlich Strom. Vom dem her könnte man wirklich andenken den Heizstab nun komplett freizugeben und mit dessen Hilfe die restlichen Stufen zu bewältigen. Das kann ich dir leider nicht wirklich sagen, was nun geschickter ist. Aber so oder so, im Gesamten gesehen sparst du dir trotzdem den Löwenanteil des Ausheizens dank RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und WP WP [Wärmepumpe]. Das bisschen Heizstab für diesen speziellen Anwendungsfall macht das Kraut nicht wirklich fett. |
||
|
||
Das waren auch meine Überlegungen ob noch ein weiterer Tag mit hoher Temperatur nicht mehr Energie benötigt als zuzusehen das ausheizen schneller abzuschließen.. |
||
|
||
wie der Hannes schreibt ist der zielwert das energieintegral (°minuten). hier wird minütlich das delta-T zwischen vl-berechnet und vl-ist aufintegriert... hier ist das alles erklärt... https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-topline-parametrierenoptimieren/43085 deswegen vl-ist deckt sich mit vl-berechnet. dazu ist aber vollgas erforderlich, weil dein haus aktuell genau soviel wärme verliert wie die wp nachschaufeln kann... |
||
|
||
Werde ich mir bei Gelegenheit durchlesen👍 Ich hoffe das mein Haus die Wärmeenergie aufnimmt und nicht alles verliert 😄😁 |
||
|
||
schaut gut aus ... man sieht schön die aufheizsprünge und wie die wp den sollwerten sauber nachfährt. dazu wirdi mmer einige stunden vollgas gegeben und dann schwingt sich bedarf und leistung wieder ins gleichgewicht ein. je höher die systemtemperatur im haus ist umso höher sind dann die verluste nach draußen. hier sieht man daß zuerst 70hz, dann 80hz, dann 90hz und zuletzt 100hz diesem eingeschwungenen zustand mit immer wärmeren haus entsprochen haben. du wirst also die 35° noch ohne heizstab als punktlandung schaffen... schön daß ~80% der wärme zum ausheizen in der schwierigsten zeit aus der erdquelle kommen. so soll das sein... |
||
|
||
es muß alles verlieren sonst würde es darin immer wärmer werden... wir können ja nur dämmen, nicht isolieren... |
||
|
||
Ich meinte auch die aktuelle Situation. Da soll es ja wärmer im Haus werden und nicht 1:1 nach außen verloren gehen. Ich traue mich zu sagen dass da noch viel mehr ginge. Alleine am der Tag nach der IBN mit schlechter Einstellung verbrauchte ich über 30kWh für den Heizstab. Dankeschön für deine Kontrolle und Analyse!🍻 |
||
|
||
Ja mei. Ein Freund von mir hat vor 3 Jahren mit seiner F1255 komplett mit Heizstab ausgeheizt - weil der Insti nicht so ganz fähig war... 👹 Ich glaub waren um die 2000€ Stromkosten oder so. |