Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.

Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.

Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.

  •  Fani
20.12.2024  (#2521)

zitat..
heinzi00 schrieb:

@Fani Besten Dank für deine Antwort, ich denke da kommen noch mehr Fragen auf dich zu... 😁

Bezüglich Anschluss hast du diesbezüglich hier schon mal was geschrieben. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird die Steuerleitung auf AUX1 angeschlossen.

https://www.energiesparhaus.at/forum-der-victron-sammelthread-alles-zu-den-blauen-kisten/66548_10#643487

Ja das wär eine Möglichkeit, das schaltet den Inverter aus. 




1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
23.12.2024 9:28  (#2522)
Wir haben gestern eine 3-phasige Anlage mit 3x Multiplus2 10000 und 64kWh LiFePo Speicher in Betrieb genommen. 
Alles mit Standardeinstellungen, bis auf den Akku keine weitere Parametrisierung vorgenommen
Soweit so gut - alles läuft seit gestern 22:00 Uhr im Notstrombetrieb.

Jetzt gibt es aber drei kleine Einschränkungen - ausschließlich im Inselbetrieb ! - und ich würde gerne wissen ob sich das mittels Parametrisierung in den Griff bekommen lässt:

1. Beim Wegschalten des Netzes flackert das Licht für 1-2 Sekunden. Es gibt doch da irgendwo eine UPS-Einstellung, oder ? Ich hab die nur gestern am Abend nicht mehr finden können

2. In der Hausinstallation gibt es die Möglichkeit von Grid auf einen mittels Zapfwelle vom Traktor betriebenen Notstrom-Generator umzuschalten (63A). Der liefert an sich eine halbwegs saubere Frequenz, d.h. pendelt je nach Last zwischen 49,2Hz und 52,8Hz.
Wir habens zweimal geschafft der Victron-Installation trotz TOR-Einstellungen vorzutäuschen dass es sich um einen Netzanschluss handelt und haben dann mit bis zu 10kW über den Generator den Akku laden zu können. Die nächsten beiden Male hat er aber dann nicht aufgeschaltet und dann wars uns schon zu spät.
Ich weiß dass es den "Weak Input" Parameter gibt für solche Szenarien, aber damit reduziert man die Maximalleistung des Systems, korrekt ? Ist das die einzige Alternative ?

Ja - man könnte das ganze System auch im Notstromfall umkonfigurieren und ohne Grid-Code-Settings fahren, aber das möchte ich dem Betreiber nur zumuten wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt.

3. Es gibt auf der Verbraucherseite eine Futterfräse mit ca. 17kW Betriebsleistung und recht kräftigem Anlaufstrom. Beim Anlaufen wird der Motor mittels Stern-Dreieck-Schaltung hochgefahren und genau beim Umschalten gehen die Victron in Overload und schalten sich ab - im reinen Inselbetrieb ohne Netz und Generator.
Im Log sehe ich eine Spitze auf allen drei Phasen knapp unter 60A, aber das dürfte eigentlich nicht ausreichen damit die wegschalten, oder ?

_aktuell/20241223529955.png

Gibts da noch eine Möglichkeit etwas nachzujustieren ?

Bzw. wie wahrscheinlich ist es, dass wir die Fräse in den Einsatz bringen wenn zusätzlich zum Akku noch der Generator seinen Teil dazu beiträgt das System zu stabilisieren ?

lG
Gawan


1