« Photovoltaik / PV  |

Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten

Teilen: facebook    whatsapp    email
 
 1  2 ... 3 ... 28  29  30  31 ... 32 ... 124  125  126 
  •  Fani
16.2.2022 - 5.11.2024
2.515 Antworten | 79 Autoren 2515
99
2614
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---

Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.

Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.

Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.

  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
21.7.2022  (#581)

zitat..
Puitl schrieb: Mit nem gebrauchten Symo + MPPT Verkauf leg ich fast nix drauf und hab halt volle Leistung mit etwas mehr Effizienz.

denk ich auch.
Der ganze Plan steht und fällt halt wirtschaftlich, mit der Verfügbarkeit von kleinen alten Symos.
Wobei ich glaub der Willhaben-Wucher-Markt muss sich ja auch irgendwann gesättigt haben.
Da sind jeden Tag ein paar neue 4,5er oder 5er Symos drin. Irgendwann muss die Abnahme von denen ja auch zurückgehen. Und dann gehts auch wieder ohne Mondpreise


1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
21.7.2022  (#582)

zitat..
Gawan schrieb:

d.h. du müsstest den Setpoint manuell alle paar Minuten so nachregeln, dass der Speicher irgendwo zwischen 30 und 60% balanciert.
Am Anfang - vor 1100 Uhr eher 30%, gegen 15 Uhr dann eher Richtung 60
und ab 1500 Uhr darf er einfach wieder ohne Limit vollaufen

und das auch nur 3-4 Monate im Jahr ?

Nö 12 Monate im Jahr :) Sobald die Sonne scheint liefern meine 10kWp 50°-Süd 😊

Wie gesagt in der Heizsaison muss der Speicher dann auch voll werden...kommen nach 15 Uhr Wolken und der Speicher ist z.B. nur 60% voll dann muss ich die 40% halt vom Netz ziehen.

Eig. kann er bis 15 Uhr zu 100% voll sein da es danach eh wieder die Victrons schaffen...
Die einfachste Regelung wäre:
- Von 7:30-10 Uhr Speicher entleeren
- Bis 15 Uhr volladen
...wären knappe 3kW die Stunde (5h x 3kW = 15kWh) was meinen Verlust dann decken würde.

Ist der Tag schlecht (vor allem im Winter) müsste das Programm deaktiviert werden...


1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
21.7.2022  (#583)

zitat..
Puitl schrieb:

Nö 12 Monate im Jahr :) Sobald die Sonne scheint liefern meine 10kWp 50°-Süd 😊

Wie gesagt in der Heizsaison muss der Speicher dann auch voll werden...kommen nach 15 Uhr Wolken und der Speicher ist z.B. nur 60% voll dann muss ich die 40% halt vom Netz ziehen.

Eig. kann er bis 15 Uhr zu 100% voll sein da es danach eh wieder die Victrons schaffen...
Die einfachste Regelung wäre:
- Von 7:30-10 Uhr Speicher entleeren
- Bis 15 Uhr volladen
...wären knappe 3kW die Stunde (5h x 3kW = 15kWh) was meinen Verlust dann decken würde.

Ist der Tag schlecht (vor allem im Winter) müsste das Programm deaktiviert werden...

Da hab ich fast eine Copy&Paste Lösung im NodeRed - bei mir ist die Anforderung halt eine maximale Einspeisung von 19kW bei Produktionspeaks von 25kW. 🤪
Einrichten dauert wahrscheinlich eine Stunde 😁

Aber ich versteh deinen Zugang - ich bin halt was das angeht krankhaft IT affin 😛


1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
21.7.2022  (#584)
Haha und ich eher Hardware-Affin 😅
...und was machst mit schlechten Tagen? Händisch eingreifen? Wetter-Dienst?
...oder Akku und PV ausreichend groß das es egal ist? 😁

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
21.7.2022  (#585)

zitat..
Puitl schrieb:

Haha und ich eher Hardware-Affin 😅
...und was machst mit schlechten Tagen? Händisch eingreifen? Wetter-Dienst?
...oder Akku und PV ausreichend groß das es egal ist? 😁

Ich hab relativ lang herumgetüftelt um die richtigen Werte zu finden und seit Anfang Mai läuft die Logik bei jedem Wetter durch. PV-Forecast waren mir nicht genau genug.
Da ich den "Standby"-Modus auf 60% eingestellt hab ist auch beim allerschlimmsten Sauwetter noch genug Reserve für die Nacht da.
und im Notfall gibts neben der PV-Kurve einen "AUS"-Button, der das automatische Nachjustieren bis zum nächsten Tag in der Früh deaktiviert

2022/20220721479090.png
Den hab ich glaub ich ein oder zweimal aktiviert.

Derzeit warte ich auf den Tag an dem der Peak-Wert der Anlage nicht mehr über meine erlaubte Engpassleistung steigt und setze dort hart eine Datumsgrenze ab der die ganze Logik über Herbst/Winter/Frühling pausiert

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
22.7.2022  (#586)
darf ich mal eine Zwischendurch-Frage einschieben bzgl. VRM-Anzeigen:

wird der Strom in [A] je Phase angezeigt?
Mit korrektem Vorzeichen?

Hier im Beispielbild wirds nur beim "Grid" Kästchen angezeigt.
bei den Loads aber nicht?!

2022/20220722684401.png

Oder ist das einstellbar, wo was angezeigt wird?
Hätte die Ampere-Werte gerne, um kontrollieren zu können, wie sehr meine Sicherungen "glühen" 😉 und wo was in welche Richtung läuft

(leider ist meine Inbetriebnahme nun 3 Wochen nach hinten geschoben, weil ich keinen Termin mit meinem Elektriker finde, wo wir beide Zeit haben. jetzt kann ich mir das bei mir erstmal nicht ansehen)

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
22.7.2022  (#587)
oder kommt das auf den verwendeten Zähler an?!

hier hab ich ein Beispiel gefunden, wo die "A" für alle 3 Phasen gezeigt werden.
Diesmal aber ohne "minus" Vorzeichnen, trotz Einspeisung?!


2022/20220722661402.png


1
  •  tempo85
  •   Bronze-Award
22.7.2022  (#588)

zitat..
Pedaaa schrieb:

oder kommt das auf den verwendeten Zähler an?!

hier hab ich ein Beispiel gefunden, wo die "A" für alle 3 Phasen gezeigt werden.
Diesmal aber ohne "minus" Vorzeichnen, trotz Einspeisung?!

Völlig naiv hätte ich auf Scheinleistung [VA] =/ Wirkleistung [W]


1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
22.7.2022  (#589)
Bei mir sieht's auch so aus:


2022/20220722702743.jpg
Ist's von Anfang an so?
Alles korrekt eingestellt auch im Control Panel?

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
22.7.2022  (#590)

zitat..
Puitl schrieb: Alles korrekt eingestellt auch im Control Panel?

nein, hab noch gar nix eingestellt. Ist erst in 2-3 Wochen soweit.
Wollts vorab Wissen 😉

zitat..
Puitl schrieb: Bei mir sieht's auch so aus:

Interessant.
Dann nehme ich mal an, es kommt darauf an, ob ein Grid-Meter verwendet wird oder nicht, und auch welche Type?! Die einen zeigen den Strom wohl mit Vorzeichen an, die andern wohl nur den abs. Wert ?!

1
  •  Fani
22.7.2022  (#591)
Hast du schon ein EM installiert und den ESS Assistenten geladen? Wenn nicht, wird hier einfach die interne Messung des MP2 verwendet 

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
22.7.2022  (#592)
Hab kein Grid Meter, verwende die interne Messung.
Damit diese ganzen Anzeigen im VRM stimmen muss der ESS Assistent wirklich fertig installiert und eingestellt sein.
Hab jetzt zB. das Cerbo getauscht und da muss man im Control Panel zB auswählen das auf AC In das Stromnetz hängt.
Hab da zuerst "Kein" ausgewählt gehabt und dann gab's im VRM die Meldung "kein Netz vorhanden" und auch keine Werte wie oben obwohl die Multis wie eingestellt ins Netz schoben...also rein technisch alles funktionierte

1
  •  trango71
  •   Bronze-Award
28.7.2022  (#593)
Hallo Forum,

welche Überspannungsableiter habt ihr eigentlich an euren "Victronstrings" ?
hab 2 MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] RS 450.
die üblichen 1000V Ableiter passen hier wohl nicht?

LG

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
28.7.2022  (#594)
Halten die nicht den Schutzpegel aus?
Dann gibts zb von Obo 600V spds

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
28.7.2022  (#595)
ich hab Phoenix 600DC-PV SPD SPD [Überspannungsschutzgerät, surge protective device]'s verbaut

1
  •  Fani
28.7.2022  (#596)
Das Thema hatten wir ja schon mal, wichtig ist der Up Wert, der sollte unter 3,2kV liegen 

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
28.7.2022  (#597)

zitat..
Pedaaa schrieb:

ich hab Phoenix 600DC-PV SPD SPD [Überspannungsschutzgerät, surge protective device]'s verbaut

Vl auch besser lieferbar. Bei obo gibts massive Lieferprobleme an Graphit oder so. Die V50 die ich so viel brauche sind sehr problematisch


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
28.7.2022  (#598)

zitat..
uzi10 schrieb: Die V50 die ich so viel brauche sind sehr problematisch

haha, gleiches Thema hatten wir auch. Elektriker konnte die V50 (für AC) nicht besorgen.
Habs dann in Absprache bei Amazon bestellt und 2 Tage später bekommen 😝

Sry... OT nun aus.

Bzgl. SPD und GAK GAK [Generatoranschlusskasten] hatten wir hier einen eigenen Thread:
https://www.energiesparhaus.at/forum-pv-generator-anschlusskasten-gak-in-stahlschrank-schutzklasse-ii/66713_2#647949

Ich hatte übrigens meine 1000V SPD SPD [Überspannungsschutzgerät, surge protective device]´s für die RS450 dann noch auf 600V umgetauscht

1
  •  trango71
  •   Bronze-Award
28.7.2022  (#599)
danke für die Antworten,

Ich hab da mal was "günstiges" rausgesucht...
https://www.amazon.de/%C3%9Cberspannungsschutzger%C3%A4t-Niederspannungs-Spannungsschutz-%C3%9Cberspannungsableiter-Stromversorgung/dp/B09MQTYTDX/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

ist nicht 100% wie von Victron empfohlen mit 2,5kV aber der ist nahe dran mit 2,8kV und 500V DC...

was meint ihr dazu?
Ich weiß billig ist nicht immer gut 😬😅

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
6.8.2022  (#600)
keine Y-Schaltung. würd ich nicht nehmen
https://www.adams-blitzschutz.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/SD_71.pdf

1
  •  Everest
  •   Bronze-Award
7.8.2022  (#601)
Geht es eigetnlich, dass man im nachhinein noch zusätzliche Speicherkapazität ergänzt? Ich plane jetzt 14 kWh. Was ist, wenn ich draufkomme, noch mehr haben zu wollen. Geht es so einfach die gealterten Zellen mit neuen Zellen parallel zu schalten?

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next