@sir0x und jetzt sicher super PV-Leistung - der Nebel ist weg - strahlendblauer Himmel :) --- Heute morgen geduscht, vollkommen ausreichend mit ca. 43 Grad im Speicher. Warmwasser macht er jetzt bis max. 16 Uhr. Denke er wird vorher "voll/fertig" sein. Witzig, dass er aber mit höherem Vorlauf fährt als eigentlich eingestellt / erlaubt ist?! --- Fehlt nur mehr die PV. Die Kollegen scharren schon mit den Hufen... |
||
|
||
Geht so, da ich Ost/West habe bin ich nicht über 6kW gekommen (man merkt die sehr tiefe Sonne), und jetzt ist es eh schon wieder bewölkt 😭. Aber 2-3kW kommen runter und Heizung und Haus laufen komplett über die PV. |
||
|
||
Südseite im Weinviertel. Endlich kommt wieder was runter 😍 Hab das auch schon mal wo gelesen, dass der Vorlauf beim WW WW [Warmwasser] teilweise höher läuft als er sollte. Hab mich damit ehrlich gesagt aber noch nicht auseinandergesetzt und müsste das bei mir auch mal überprüfen. |
||
|
||
Du brauchst ja eine Überhöhung sonst kannst ja den Speicher nicht in vernünftiger Zeit durchladen. Ich hab 47° Speichertemp. eingestellt (300l Speicher) - Hysterese auf 6° (heißt er fängt bei unter 41° zum nachladen an im Zeitfenster - normal hab ich h 8° Hysterese- jetzt aber geringer weil im Winter mehr WW WW [Warmwasser] Bedarf). Das Offset (= Überhöhung liegt bei 5°) - also bei mir 52° (Verstellung hab ich noch nie getestet- macht meiner Meinung nach auch keinen Sinn) |
||
|
||
Naja, aber eigentlich sollte er nur das Offset auf die Wunschtemperatur draufpacken? Hab vorhin noch das Ende meines WW WW [Warmwasser] Zyklus checken können. Wunschtemp. 43° Offset 3 K Vorlaufsoll eigentlich 46° Vorlauf Ist zum Ende 49,5° |
||
|
||
Genau das meine ich. Ok wenns am Offset liegt... werde das mal prüfen. Stören tuts mich eh nicht. Heizt er halt rein, Speicher für das Baden der Kids heute voll. Sogar 45 Grad genügen voll. Und wenns halt 1-2 kWh mehr sind 🤷🏼♂️ Werde wohl im Februar / März PV installieren lassen :D dann wird passen. @robits meinst Vaillant hält sich da nicht an die eingegebenen Werte des Reglers? Wenn die WPWP [Wärmepumpe] wenigstens hochrechnen könnte zB Zeitraum + Vorlauf -> WW Zieltemp mit Ende des Zeitraums erreicht - wärs ja verständlich irgendwo |
||
|
||
vorlauf ist die heizwassertemperatur aus dem verdichter/kondensator. wunschtemperatur die trinkwarmwassertemperatur im speicher. dazwischen liegt ein tauscher samt seinem gradienten... 😎 im heizbetrieb gibts den nicht - außer man fährt über einen puffer mit primär-/sekundärkreis... |
||
|
||
Oder einen Zwischenwärmetauscher weil man sich vorm Frost versichern will 👀😅 *hust* Aber wo wird dann das Offset draufgeschlagen? Nicht auf die gewünschte Endtemperatur im Speicher? |
||
|
||
gesundheit ... 😎 ich bin nicht mehr so tief drinnen im Vaillant regler. hab den offset in erinnerung als parameter der dann bei smart-grid signal herangezogen wird. aber ww überladen mit wp ist das gegenteil von schlau. da wird er dann auf die ww-zieltemperatur draufgeschlagen... wie weit der heizungs-vl dabei überschießt wird ja nicht geregelt sondern ergibt sich aus fühlerposition, durchfluß, usw... |
||
|
||
Das heißt man kann ihn eigentlich auf 0 stellen? Werd ich morgen mal testen. |
||
|
||
Dann ist das Offset von 5° das sich mit meinen 5° Überhöhung fast immer deckt nur Zufall? Wieder was gelernt! |
||
|
||
Aber wenn das Offset nicht dazugerechnet wird, dann frage ich mich trotzdem wieso er beim WW WW [Warmwasser] mit so hohem VL VL [Vorlauf] reinfährt? Falls ichs überlesen oder nicht gecheckt hab: kann es sein, dass er beim WW WW [Warmwasser] auf die Einstellungen pfeift? Zumindest ist er schon fertig: |
||
|
||
Naja, könnte sein, dass Vaillant intern ein gewisses Offset draufschlägt, welches wir nicht regeln können, und das Offset welches wir einstellen gilt dann nur für SG Ready bzw PV. Kann gut sein. Ich hätte ja irrsinnig gern die internen Schulungsunterlagen der Techniker. Wenn es welche gibt. Wenn nicht, würde das manche Sachen auch erklären 😂 |
||
|
||
Interessanter wäre zu wissen, wieso sie die ganze Nacht schon so klingt: https://drive.google.com/file/d/1cRzJIbuXM2ylgIz4W8BK8_ecwKP2E1Zc/view?usp=drivesdk Ich meine ich hörs wenig bis gar nicht. Und dort unten hörs auch nur ich, aber es klingt nicht gesund finde ich? Habe nun die Wunschtemperatur von 21 Grad auf 20 Grad gesenkt... da begann er wohl runterzudrehen? Aber es klang wie gesagt durchgehend so: https://drive.google.com/file/d/1ayFEr_mZQlYz0iaAEWBi4mRL_eG-Hk76/view?usp=drivesdk |
||
|
||
Klingt für mich auch merkwürdig, wir haben ja das gleiche Gerät, nur eine Nummer kleiner und die ist quasi lautlos. |
||
|
||
Bisher hörte ich das nur bei WW WW [Warmwasser]-Aufbereitung - nehme mal an Kompressor / Verdichter. Aber wieso der so brummt. Fiepen okay, Lüfter okay, aber das ist definitiv eine Art Kompression. Dabei ists ja gar nicht soo kalt? Heizstab natürlich aus. Heizkurve 0,15 Wunschtemp 21 Grad Aber das sollte ja alles nichts damit zu tun haben? |
||
|
||
So ein Geräusch hab ich bei meiner auch noch nie gehört. |
||
|
||
Ich finde es auch stark befremdlich und im Zweifel werde ich da sonst auch erst mal abschalten - gut es wird ja nun wärmer am Tag und zwar deutlich. Dann sollte sie das eigentlich nicht mehr machen, aber so kalt ists wirklich nicht. Das zeigt sie an: |
||
|
||
Und so klingt das LIVE daneben: https://drive.google.com/file/d/19KVwvffzu7QAjv_OTBEOwFpmCAnS1MjU/view?usp=drivesdk Und so wenn man schon ums Eck geht (immerhin): https://drive.google.com/file/d/1IpRFGWU_tVZ1F9ORzzVRy2q7w_roMxgO/view?usp=drivesdk |
||
|
||
Vaillant kommen lassen. Da is vielleicht irgendwas locker und vibriert. Normal ist das nicht. Vielleicht ist was im Lüfter drin? Wennst dich traust, kannst den Topdeckel abmontieren und von oben reinschauen ob dir mit freiem Auge was auffällt. Würde aber eigentlich gleich bei Vaillant reklamieren. |
||
|
||
Hotline läuft schon... aber der Techniker ist bislang noch nicht erreichbar (Warteschleife) :D Mir kommt es auch komisch vor und es ist definitiv drin. Da kann ich draußen schauen und machen was ich will. Im Lüfter würde mich wundern, aber ausschließen kann ich nichts. Ja das Ding ist 3 Monate in Betrieb, der Insti in Betriebsurlaub :D bleibt also ohnehin nur der Werkskundendienst. Ganz brutal ists nicht - schalte ich halt Heizbetrieb mal ab - die Bude bleibt ja warm genug oder ich lass es nur am Tag laufen und nachts aus dann stört es niemanden, auch uns nicht. |