Ich habe mir gedacht und auch aufgrund von @lewurm Vorschlag, ich mache einem Erfahrungsthread über das Pichlerluft Kompaktlüftungsgeräte LG 350 & LG 450 auf.
Nachfolgend meine Anlagedaten:
LG350RF, jedoch mit Vorheizregister nachgerüstet somit eigentlich LG350RFV
Zuluft und Abluft DN200 Polokal, Verteilung 2x10x90mm
Ansaugung: DN160 Wickelfalzrohr mit 50 mm Armaflex
Außenluftfilter: G4 Taschenfilter 592x287x300 mm
Zuluftfilter: F9 Taschenfilter 592x287x600 mm
Abluftfilter: G4 Taschenfilter 287x287x600 mm
Die internen Filter wurden ausgebaut
CO2, rF und Temperatursensor in der Abluft (mittels Modbus direkt am LG350), Temperatursensor und rF im Ansaugfilterkasten (extern, Daten werden über Nodred zur Ansteuerung verwendet)
Steuerung über SPS mittels Modbus, HASS und Nodered
Das Gerät hat mit den internen Filter wenn sie neu sind, keinen merklichen höheren Stromverbrauch. Nach einem Jahr sind diese aber fertig und der Stromverbrauch ist stark erhöht. Ein Vorfilter bringt hier einiges, hatte eine Außenluftfilter F7 Taschenfilter 592x287x300 mm vorgeschalten und nach einem Jahr betrieb erhöhte sich die Drehzahl des Zuluftventilator um 5% und jene des Abluftventilator ohne Vorfilter um 30%.
Die Modbus-Adressen muss ich noch auf aktuellen Stand bringen, dann werde ich diese hochladen. Wobei diese noch unvollständig sind und hier ein Abbild von anderen Anlagen ganz gut wäre.
Eine Frage an das Forum: Was bedeutet bei der Umstellung auf Sommer die Temperatureinstellung? Wie stellt ihr das ein? Ziel ist möglichst eine Nutzung des Bypass in der Nacht/morgens, um trockene Luft (niedriger Taupunkt) nicht über den EWT laufen zu lassen? Wie regelt ihr das? Die Beschreibung habe ich dazu nicht verstanden. Ich habe nur das Touch-Display, kein modbus etc.
.. Neubau2022 schrieb: Wie stellt ihr das ein? Ziel ist möglichst eine Nutzung des Bypass in der Nacht/morgens, um trockene Luft (niedriger Taupunkt) nicht über den EWT laufen zu lassen?
soweit ich weiss gibt's hier nichts zu konfigurieren. Im Sommermodus wird bei Ansaug_temp < Abluft_temp der Bypass aktiviert. Luftfeuchtigkeit wird dabei nicht berücksichtigt.
Selber via Modbus anhand von zusätzlichen Sensoren aussen und innen, und dann wird nur der Bypass aktiviert wenn auch die absolute Luftfeuchtigkeit aussen weniger ist.
Das Lüftungsgerät ist aus 2018, somit eher unwahrscheinlich. Und wahrscheinlich habe ich das vorzeitige Ableben des Lagers durch meine Unfähigkeit selbst zu verantworten. Ursprünglich hatte ich wegen dem EWT keinen Trockensiphon verbaut (hätte ich aber tun sollen, da die Entwässerung nur ein Loch ist). Somit wurde über den Anschluss Falschluft angesaugt. Ist jetzt für den Wirkungsgrad schlecht, mit EWT aber kein Problem. Durch das Hochwasser habe ich dann einen Standard-WT zur Entfeuchtung verbaut. Dieser benötigt aber zwingend einen Trockensiphon, ansonsten wird über die Falschluft das Kondensat Richtung Lüftungsmotor befördert. Ich habe das zwar relativ schnell bemerkt, war vermutlich für die Lager trozdem nicht förderlich.
Nachdem ich sowieso einen Ersatzmotor als Reserve habe (jedoch von der Zuluft, deswegen kann man den Motor nicht alleine tauschen (Modbus Adresse), sondern muss die Steuerelektronik am Motor rücktauschen), war das im 15 Minuten erledigt und der defekte Motor wartet auf seine Reperatur. Alles nicht so schlimm.