war bissl herumdiskutiererei meld mich wenn ichs hab LG |
||
|
||
So aber jetzt..... DAnke fürs Anschauen und für Tips 7.1.10.1 Automodus Brauchwasser Heizung 7.1.10.2 Start Kühlung 25 Heizstopp 18 Stopp Zusatzheizung -10 Filterzeit 18 Zeit zw. Kühl und Heizbetrieb 2 Kühl/Heizfühler kein 7.1.10.3 Heizung automatisch: aus Verdichterstart: -200 Rel. GM Start Zusatzheizung: 600 Differenz zwischen ZH Stufen: 100 7.1.2.2 Auto: ein Min. zulässige Drehzahl: 30,00 % Max. zulässige Drehzahl: 100,00 % Drehzahl im Standbymodus: 30,00 % Brauchwasser: Auto Drehzahl bei passiver Kühlung: 70,00 % 7.1.3.1 Von Frequenz 91 Bis Frequenz 118 7.1.1.1 Starttemp. Bedarfsmodus niedrig: 40 Stoptemp. Bedarfsmodus niedrig: 45 Starttemp. Bedarfsmodus mittel: 43 Stoptemp. Bedarfsmodus mittel: 48 Starttemp. Bedarfsmodus hoch: 48 Stoptemp. Bedarfsmodus hoch: 53 Stoptemp. period. Erhöhung: 60 7.1.1.2 gibts bei mir nicht, den Punkt Bereitermethode Bertungsleistung 1.3.3 Raumfühler oder AT AT [Außentemperatur] gesteuert? RMU S40 1 2.4 Periodische Erhöhung deaktiviert Heizkurve (1.30.1)? Kurve 4 Verschiebung -1 3.1.15 Software 2.13.5 LG |
||
|
||
machma vorher/nachher oder stell ma gleich um? |
||
|
||
Morgen Stell ma gleich um, bitte. Ist es sinnvoll, ww Bedarfsmodus niedrig auf naja 30° zu stellen und zu verwenden, wemma wissen, dass wir 1..2 tage nicht zhaus sind bzw. Kein ww brauchen werden? Ajo wlan hat "plötzlich" funktioniert gestern, spiel mich abends mit dem uplink. Lg und danke Wolfgang |
||
|
||
gumorgen Wolfgang, bei abwesenheit wäre der richtige ansatz brauchwasser per urlaubsprogramm auf 'aus' zu setzen. hygienisch und energetisch optimal... |
||
|
||
Morgen Na dann, danke für denTip! Äh, jetzt eine ganz blöde Frage (dürfts mich ruhig auslachen): Wie komm ich zu dem lustigen Premium Abo im Uplink? Hab auf der WPWP [Wärmepumpe] die Menüs durchsucht, hab die App am Handy durchsucht und versucht mich übern Browser mit meinem (neu erstellten) NIBE Konto anzumelden - da wird meine Anlage mit Serien No und Verbindungsschlüssel nicht gefunden, mglw. ist das das Problem... Allerdings die Handy App hat die WPWP [Wärmepumpe] sofort entdeckt.... LG & Danke Wolfgang |
||
|
||
vielleicht können da andere S-seristen helfen. die wp muß im netz hängen, das sieht man bei der F-serie an der weltkugel im display. dann kannst du wenn du einen personenaccount im uplink hast sie unter diesem reinhängen (admin). dann kannst du unter der wp (sicherheit) weitere nutzer einladen draufzuschauen... (manager, viewer)... 11 seiten F-serie... und hier die S-serie alleine von einem partnerinstallateur... |
||
|
||
Hast du dich unter https://myuplink.com/login eingeloggt? Dort kann man sehr einfach den Premium Account kaufen oder verlängern. Die Anlage solltest du auch sehen, wenn sie in der App sichtbar ist. Hier brauchst du keinen neuen Account, sondern hast den gleichen wie bei der App. https://www.nibeuplink.com/ funktioniert bei mir nicht, obwohl auch knv auf diese Seite verlinkt. Hast du dich dort nochmals registriert? 1 |
||
|
||
Hallo kraweuschuasta, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Gasheizung auf Erdwärmepumpe + RGK tauschen - kleines Grundstück |
||
|
||
Hier: Mußt aber auf myplink.com machen, wie Rapiatler schon erwähnt hat. Aja, es gibt 2 Optionen. 1) History: da bekommst du die Kurven mitgeloggt und kannst dir in einen gewissen Ausmass auch selbst zusammenstellen. 2) Manage: damit kannst du die WPWP [Wärmepumpe] via App oder Webbrowser fernsteuern und viele Parameter konfigurieren (Achtung: aber nicht alle). Wenn, dann gleich komplett deaktivieren via Urlaubsmodus oder den Bedarfsmodus niedrig auf zb. 5 Grad stellen. Ehrlich gesagt würd ich wegen 1-2 Tagen da ned großartig irgendwas rumstellen, weil es aufgrund der vielen Einstellmöglichkeiten und auch deren Abhängigkeiten vorkommen kann, dass es nicht auf Anhieb wie gewünscht klappt. Und was ersparst dir in den 2 Tagen? Ev. 1 mal WW WW [Warmwasser] aufheizen. Wennst 2 oder 3 Wochen weg bist, dann machts natürlich schon Sinn, das WW WW [Warmwasser] zu deaktivieren. Schon, aber es ist zu bedenken, dass die WPWP [Wärmepumpe] danach automatisch das Legionellenprogramm startet, was energietechnisch eine Katastrophe ist. |
||
|
||
uiii, das ist der böse Heizstab, den du nicht brauchst. Würd ich auf -30 stellen. Kommt mir zu hoch vor. D.h. die Kühlung startet in deinem Fall erst, wenn die mittlere AT AT [Außentemperatur] (=der Durchschnitt der AT AT [Außentemperatur] über 18 Stunden) über 25 Grad ist, da ists schon sehr warm. Ich habs auf 23 eingestellt. ist m.E. auch zu hoch, die Heizung ist dann viel zu lange im Heizbetrieb. Ich hab 12 und das passt gut, vor allem mit deiner Filterzeit. Warum nicht automatisch? willst du die Heizung manuell aktivieren/ausschalten? Grundsätzlich ok, ich hab -400, bei mir fängts halt ein wenig später zu heizen an und läuft dafür entsprechend länger und hat dadurch weniger Takte. Ist ein wenig hoch (siehe auch hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-6-pc-finetuning/65127_1#621088) Ich habs auf 400 gesetzt, dann fängt sie an, früher hochzumodulieren und das dann nicht so aggressiv, weils mehr Zeit hat, die Gradminuten aufzuholen. Der Triggerpunkt fürs Hochmodulieren ist, wenn du´s durch 4 dividierst. d.h. bei dir würds dann bei -200 GM (=Verdichterstart) - 1/4 der GM Start Zusatzh. 150, also bei -350 GM hochmodulieren. Bei 400 eben schon bei -300 GM. Ich hab´s auf 80% gesetzt. Bis 70 oder 80% verbraucht die UWP rel. wenig Strom, darüber steigts dann echt exponential an. Schau dir mal den Durchfluß bei zb. 70% an und check, ob der zu deiner Heizlastberechnung passt. Siehe oben, beim Kühlen kommst mit weniger Drehzahl aus, würde ich auf 50 % setzen. Aber check auch mal den Durchfluß bei 50%. passt. Ich hab zusätzlich noch einen Sperrbereich von 53-59 Hz, weil sie da lärmtechnisch durch das Surren tlw. störend ist in meinem Haus. das hängt von deiner WW WW [Warmwasser] Strategie ab. Möchtest du 7/24 immer warmes Wasser haben oder zb. unter tags nicht, weil keiner zuhause ist und ihr meistens abends duscht? uiii, das würde ich auf alle Fälle zu Beginn auf AT AT [Außentemperatur] umstellen, weil sie dann schön der AT AT [Außentemperatur] folgt. Mit dem Raumfühler über/untersteuert die WPWP [Wärmepumpe] masslos übertrieben und man kann das Steuerverhalten überhaupt nicht nachvollziehen...vor allem zu Begin in der Optimierungsphase. Und bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung] kannst ohnehin nicht nach Innentemperatur steuern, weils viel zu träge ist. Zu der Heizkurve kann ich nix sagen, ich hab meine eigene eingestellt. Wichtig wäre dabei, die VL VL [Vorlauf] Temperaturen bei zb. 20°, 10°, 0°, -10°, -20°. Ich hab diese vorgegeben bis heute nicht kapiert... Im großen und ganzen sind aber die default Inbetriebnahmeeinstellungen bis auf 1-2 Sachen (Heizstopp, Heizstab und raumfühlergeführt) eigentlich gar nicht so schlecht und besser als ich erwartet hätte 1 |
||
|
||
aja, Rauchfangkehrer auch gleich kündigen/umstellen. Das kann je nach Kamin auch 80 € oder mehr pro Jahr sein. |
||
|
||
uiiii... anscheinend fehlt mir die urlaubserfahrung... volle zustimmung zu deinen ibn-parameter kommentaren. ein paar werte tun mir schon weh weil ich sehe das wissen auch wieder verloren gehen kann... |
||
|
||
wichtig ist DASS jemand regelmäßig draufschaut. du mußt nicht wie bei einem luftqirl schnee und laub aus dem außenteil rausschaufeln, aber einen blick im vorbeigehen haben ob -> die drücke (sole/heizkreis) passen... -> die spreizungen (sole/heizkreis) passen -> start-/laufzeit passen... -> gelieferte wärmemenge & bezogene strommenge passen dann hast du die tiefere technik wie den kältekreis gleich mitgeprüft. als nerd wirst du da eh nicht auskommen... |
||
|
||
Guten Abend, danke für die zahlreichen Rückmeldungen, musste zwischendurch Pferdekacke ins Hochbeet und Torte in mich schaufeln Aja klar, ich hab natürlich nibeuplink erwischt... werds mit myuplink nochamal versuchen! OK, danke! Auch wenns deaktiviert ist?? Plan B wär dann die Temperatur für die Legionellenschaltung auf 50° zu stellen Daran ist der KNV Fuzzi "schuld", wollts auf -20° haben, wollt er sich vom Kunden nicht einreden lassen - stells eh wieder um 👺 Huch ist ma gar nicht aufgefallen, danke stell ich um. Die anderen Werte (bis auf Heizkurve) werd ich auch Deine Vorschläge einstellen... schon passiert, am Tag als die Gastherme abmontiert wurde ja, Drücke hab ich eh im Aug, mache ein Foto zu Vergelich sicherhetshalber Welche Größenordnungen "passen" für Spreizun gund Start/Laufzeiten? werd mir die täglich konsumierten kWh notieren, bis ich das auslesescript per Modbus fertig hab Danke an Alle für die wertvollen Tips!! LG Wolfgang |
||
|
||
Zwischenstand: per mail schicken geht schon amal, in die Influx und Grafana kommts halt irgendwannamal, wenn das Wetter ned besonders ist... [->] Guten Morgen, hier die aktuellen Werte fuer heut [->] 20221008-211547 Script /home/pi/Desktop/modbusSDM630/modbus.sh Version 0.2 started. [->] 20221008-211547 UL1: [1]: 235.544754 [->] 20221008-211547 UL2: [2]: 235.544754 [->] 20221008-211547 UL3: [4]: 235.453247 [->] 20221008-211547 IL1: [6]: 0.520099 [->] 20221008-211547 IL2: [8]: 0.000000 [->] 20221008-211547 IL3: [10]: 0.000000 [->] 20221008-211547 PL1: [12]: 38.500000 [->] 20221008-211547 PL2: [14]: 0.000000 [->] 20221008-211547 PL3: [16]: 0.000000 [->] 20221008-211548 EL1: [347]: 87.941002 [->] 20221008-211548 EL2: [349]: 0.013000 [->] 20221008-211548 EL3: [351]: 0.022000 [->] 20221008-211548 Iavg: [46]: 0.176758 [->] 20221008-211548 Psum: [53]: 38.405891 [->] 20221008-211548 Eimp_tot: [72]: 87.988228 [->] 20221008-211548 Etot: [343]: 87.975998 schönen Abend LG |
||
|
||
Aho hab grad nachgeschaut, zwischen 22.9 und heut 8.10 hatte ich 58 Verdichterstarts. D.h. ca. 3 pro Tag. Glaub das könnt ma noch optimieren 🙂 Ohnein, jetzt bin ich auch scho im Optimierungsfieber 😄 LG |
||
|
||
Ja, auch wenns deaktiviert ist. Legionellenschaltung auf 50° bringt überhaupt nix, weil mit 50° keine (im normalfall eh nicht vorhandenen) Legionellen abtötet... ist sicher aufgrund deiner hohen Heizgrenze geschuldet und auch wegen der Übergangszeit. Kein Grund zur Beunruhigung, jetzt gehts um die restlichen 5-10 % |
||
|
||
Morgen Genau das ist ja der Zweck 🤡 dann heizts einfach auf normalw WW WW [Warmwasser] Temperatur auf... Das ist voll ok, aber bei 99% hör ich auf zu optimieren, das letzte % ist ma wurscht 😁 Lg |
||
|
||
Hi Danke, das wars! Musste nichtamal an neuen Account erstellen, musste mich nur einloggen. Bin ja auch ein Idiot, wenn ich nicht gleich die offensichtliche Tatsache verstehe, mich NICHT auf mynibeuplink zu registrieren, sondernauf myuplink 🤣 LG |
||
|
||
Hi da hab ich ein Problem, ich hab Keine Kanns nur auf Verdacht auf 80% stellen, wie wirkt sich das dann aus bzw. wie merk ich das? Wie merk ich, daß ich höher stellen muss oder niedriger stellen kann? LG und Danke! Wolfgang |
||
|
||
Ajo, Wir sind zu 95% Abendduscher. Die 48 Grad WW WW [Warmwasser] reichen eigentlich locker. Passt das Delta mit den 5grad in etwa? dann kann ich mich noch bissl mit den Temperaturen spielen... Wenn ich von mir ausgeh, wäre ich ca. bei 33 - 38 und für die Weibsen 42-48 Klar will ich immer warmes Wasser haben, aber in der Früh und Mittags reichts eigentlich bissl mehr als Handwarm LG |