Gasheizung auf Erdwärmepumpe + RGK tauschen - kleines Grundstück

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3 ... 10  11  12  13 ... 14 ... 17  18  19 
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
10.10.2021 - 24.9.2023
381 Antworten | 37 Autoren 381
21
402
LeiLei allerseits,
 
anlehnend an den Nachbarthread

https://www.energiesparhaus.at/forum-gasheizung-auf-luftwaermepumpe-tauschen-infos-und-richtwerte-gesucht/65233

 
möchte ich euch um Hilfe bzw. Erfahrungen und Meinungen bitten.

 
Hausdaten:
FTH mittelschwere Bauweise

EKZ ca. 50
Heizlast 5,2kW
FBH

130m2
3 Personen
keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]

PV ist für "irgendwann amal" geplant, wenn E-Auto spruchreif wird, da haben wir 0Grad Süd 38Grad ca 50m2 Dachfläche zur Verfügung

 
Bestandsheizung (ca. 15J alt):

Buderus 11kW Gasbrennwertgerät
400l Schichtenspeicher
4,5m2 Solarthermie
 
Bestandsgrundstück:
Lehm-Sandboden
Grundwasser auf etwa 16m Tiefe, Oberflächenwasser vorhanden
leider ist der Platz für an RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sehr eingeschränkt, also Baggern + Aushub irgendwo lagern wird nicht (leicht) möglich sein
es gibt 2 Bestandsbäume eher am Grundstücksrand, die bleiben müssen, alles Andere kann umgesetzt/gekübelt werden
 


2021/2021101035062.jpg

Wunschheizung:
Plan A: Erdwärmepumpe mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]
Plan B: Luftwärmepumpe ohne RGK RGK [Ringgrabenkollektor]
Plan C: Gasbrennwertgerät tauschen
 
Nebenparameter:
es muss nicht das Billigste vom Billigsten sein, will aber keine 160 Jahre lang an Kredit abzahlen müssen dafür
 
ich interessiere mich für die Technik und Einstellung, natürlich auch die Grundlagen und lerne gerne dazu, will aber keine Wissenschaft draus machen und zukünftig als Wärmepumpentechniker arbeiten 🙂
 
das Weib will zukünftig an Aufstellpool oder Eingrabpool auch noch haben
Betonhochbeete sollen sich ausgehen
"normale" Bepflanzung muss auch noch möglich sein (lt. Recherche kein Problem)
 
geplant ist das Ganze für 2022
 
Bin für Tips, Erfahrungen, ehrliche Meinungen etc. dankbar.... und auch für Literaturtips....

schönen Dank im Voraus

Wolfgang

  •  dyarne
  •   Gold-Award
25.9.2022  (#221)
hier die bilder zur schwimmkorkendiagnostik...

3x 100m gekuppelt mit eingeschliffener schadstelle...


2022/20220925151532.jpg

bei so einem knick bis ~90° bemerkt man noch überhaupt keinen(!) erhöhten druckverlust.
ab ca. 120° knick geht das rohr erst zu....


2022/20220925495199.jpg

dann wird der korken auf reise geschickt und die zeit gestoppt bis er im knick steckt und eine antwort am manometer gibt...


2022/2022092516389.jpg

2022/20220925525143.jpg

2022/20220925582851.jpg

2022/20220925629901.jpg

dann wird umgepolt und der korken wieder freigespült...

2022/20220925265308.jpg

2
  •  uzi10
  •   Gold-Award
25.9.2022  (#222)
Wie weiss man wie weit das weg is? Anhand den litern?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
25.9.2022  (#223)
man stoppt von beiden seiten die zeit bis zum knick (=druckanstieg). mit dem verhältnis rechnet man die meter dann raus...

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
25.9.2022  (#224)
@dyarne: Wenn du dabei bist, wäre ich da gaaanz tiefenenspannt😊.

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
25.9.2022  (#225)
Hi

zitat..
dyarne schrieb: bravo und freut mich daß der Johnny am schluß wieder gelacht hat...

Hamma beide!!

Und nachdem wir dann besonders übermütig waren, hamma einen kleinen "Fuchs- Altar" im Heizraum eingerichtet, spasshalber...


2022/20220925233524.jpg

Danke für die Info mit der Schwimmkorkendiagnostik!

LG


1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
5.10.2022  (#226)
nAbend,
So, offizielle Inbetriebnahme war heut.
Hätte sie gerne umfangreicher und technischer gehabt als 2,25 Std aber ok...

Frage: Habts ihr den KNV Wartungsvertrag genommen oder macht das der Insti oder ganz was Anderes? Warten sollt ma das Werkl ja ab und zu....

LG und danke
Wolfgang

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
5.10.2022  (#227)
Ich hab mir dachte ich schau mir das einmal mit dem Insti an und mach es danach selber...

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
5.10.2022  (#228)
Bis auf die längere Garantie konnte ich keinen Benefit vom Wartungsvertrag erkennen.

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
5.10.2022  (#229)
Hi

zitat..
ds50 schrieb: keinen Benefit

Tsss, der ultimative Benefit ist dir dann entgangen:
10% Preisnachlass auf die erste Wartung, wenn ich 1 Jahr lang eine KNV Baustellentafel aufhäng.
Ich werds fragen, ob ich 5 Tafeln bekomm.....

LG


1
  •  ds50
  •   Silber-Award
6.10.2022  (#230)
Dieses Angebot hatte ich nicht.
Aber etliche Hunderter nur für 2 Jahre Garantieverlängerung zu zahlen, welches eigentlich 20+ Jahre halten soll, hab ich dann doch dankend abgelehnt. V.A., da der IBN Techniker meine schönen Einstellungen wieder verstellt... 🙈

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
6.10.2022  (#231)

zitat..
kraweuschuasta schrieb: So, offizielle Inbetriebnahme war heut.

Perfekt. Wo ist dein Optimierungsthread mit den Einstellungen? Jetzt wirds richtig interessant. 😁


zitat..
kraweuschuasta schrieb: Frage: Habts ihr den KNV Wartungsvertrag genommen oder macht das der Insti oder ganz was Anderes?

Weder noch.


zitat..
kraweuschuasta schrieb: Warten sollt ma das Werkl ja ab und zu....

Najo, ich seh da so wie ds50 keinen Mehrwert. Deinen Kühlschrank lässt ja auch nicht jedes Jahr warten.
Die WPWP [Wärmepumpe] hat ja keine Verschleissteile, die regelmässig getauscht werden müssen.
Wenn ich mir die Leistungen der Wartung anschaue (https://www.energiesparhaus.at/forum-warmwasser-aufheizen/65438_1#680987), dann sind die >200 € in etwas anderes besser investiert.
Anschauen kann ich meine WPWP [Wärmepumpe] auch selbst, das kostet nix und sollte man ohnehin ab und zu machen (ob die Drücke usw. noch passen oder irgendwas undicht ist) 🤑




1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
6.10.2022  (#232)
Hi

zitat..
gdfde schrieb: Deinen Kühlschrank lässt ja auch nicht jedes Jahr warten

Nö, aber das Auto emoji


zitat..
gdfde schrieb: Die WPWP [Wärmepumpe] hat ja keine Verschleissteile, die regelmässig getauscht werden müssen.

Stimmt, allerdings hätte ich erwartet, daß halt die Drücke angeschaut werden, Kältekreislauf, probedurchlauf, alle ventile durchgeklappert werden, halt so wie bei der Inbetriebnahme...


zitat..
gdfde schrieb: dann sind die >200 € in etwas anderes besser investiert.

glaub auch

Hätte halt gern gehabt, daß das Ding wer anschaut, der mehr Ahnung von Wärmepumpen hat als ich emoji

LG


1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
6.10.2022  (#233)
Hi

zitat..
gdfde schrieb: Perfekt. Wo ist dein Optimierungsthread mit den Einstellungen? Jetzt wirds richtig interessant.

kommt demnächst, werd heut leider von der Arbeit immerwieder abgelenkt emoji

LG


1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
7.10.2022  (#234)
HMMMM,
das mit Uplink dauert wohl noch etwas...
Die 1255er findet kein WLAN Signal, mitten unterm erstmaligen code eingeben für die WLAN Verbindung war das signal futsch und kam nie wieder emoji
Raspberry: funkt
Samsung Handy: funkt
Acer Notebook: funkt
NIBE: funkt nicht..

also Plan B - Powerline Adapter suchen

LG

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
7.10.2022  (#235)
Für's Optimieren brauchst eh kein Uplink. Einmal die ganzen Einstellungen posten "reicht". 😉

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
7.10.2022  (#236)
Hab heut früh festgestellt, daß ma der export nix hilft - hab gehofft das ist irgendein XML Format o.ä. das ich dann bearbeiten & posten kann.....

dann hab ich gehofft, daß ich mittels uplink dann die ganzen Werte auf einmal aus der WPWP [Wärmepumpe] zuzeln kann und ned alles stück für stück abschreiben muss..
LG

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
7.10.2022  (#237)
Die Hoffnung stirbt zuletzt. emoji
Aber ich befürchte, es wird eine Abschreibübung.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
7.10.2022  (#238)
Das spielts leider nicht.
Ev. kannst mitn USB Export irgendwas rauslesen.

Ich benutze Uplink eigentlich nur mehr fürs "Warmwasser on demand", also ausserhalb der eingestellten Zeiten...und das auch nur, weil ich das ins IP-Symcon noch nicht eingebaut habe.
Der Parameter werden dort geloggt, mir taugt uplink nicht sonderlich.

Es sind aber eh nur ein paar Parameter zu beachten, die relevant sind, siehe zb. hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-6-pc-finetuning/65127_1#621079


1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
7.10.2022  (#239)
Hoi

zitat..
gdfde schrieb: Es sind aber eh nur ein paar Parameter zu beachten, die relevant sind, siehe zb. hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-6-pc-finetuning/65127_1#621079

Cool, danke ich werds heut abend abschreiben und dann posten.

Bin scho gspannt, was ma da noch rausholen kann an PS 😄
LG


1
  •  ds50
  •   Silber-Award
7.10.2022  (#240)
Bin auch schon gespannt auf die IBN Werte von KNV. 😉

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
7.10.2022  (#241)

zitat..
ds50 schrieb: Bin auch schon gespannt auf die IBN Werte von KNV.

war bissl herumdiskutiererei emoji
meld mich wenn ichs hab
LG


1