Ajo, Wir sind zu 95% Abendduscher. Die 48 Grad WW WW [Warmwasser] reichen eigentlich locker. Passt das Delta mit den 5grad in etwa? dann kann ich mich noch bissl mit den Temperaturen spielen... Wenn ich von mir ausgeh, wäre ich ca. bei 33 - 38 und für die Weibsen 42-48 Klar will ich immer warmes Wasser haben, aber in der Früh und Mittags reichts eigentlich bissl mehr als Handwarm LG |
||
|
||
was hast du nicht? passive Kühlung? Vom Volumenstrom der Heizungspumpe (BF1). Du solltest den für dein Haus benötigten Durchfluß (aufgrund der Heizlastberechnung und hydr. Abgleich) erzielen. Das ist von Haus zu Haus unterschiedlich. Dann ist die Frage, ob es tatsächlich notwendig ist, dass 24 Stunden am Tag das WW WW [Warmwasser] bereit sein muß oder ob´s reicht, wenn man zb. das WW WW [Warmwasser] von 16 oder 17:00 bis 23:00 aktiviert hat, zumindest wochentags. Ja, das ist schon ok. Wenn du´s größer einstellst, ersparst dir ev. den einen oder anderen WW WW [Warmwasser] Takt, weil ned so schnell nachgeheizt wird...is ein Kompromis bzgl. Aufheizzeit und genügen WW WW [Warmwasser] Vorrat. mhm. 33 Grad ist ev. ein bisl zu wenig. Du mußt auch das Szenario berücksichtigen, dass du zb. bei 33 Grad WW WW [Warmwasser] Temperatur in die Dusche gehst und dann die WPWP [Wärmepumpe] nicht schnell genug nachheizt und du dann mit 25 Grad kaltem Wasser unter der Dusche stehst. 48 hingegen ist vielleicht ein wenig hoch, da das in der Realität dann eh ca. 50 ° sein werden und das ist schon sehr heiss und fordert die WPWP [Wärmepumpe] schon entsprechend auf Kosten der Effizienz. Hängt aber auch vom benötigten WW WW [Warmwasser] ab, wenns ihr viel brauchts könnts passen... Würd ich einfach mal abwarten und ev. das eine oder andere Grad reduzieren, bis sich die Mädls beschweren. |
||
|
||
Wir reden ja hier von WW WW [Warmwasser] Bereitung (=unten), da kommt ja ca. 52 Grad Zapftemperatur heraus. Ich fahre aktuell Stopptemp 43 Grad unten, was 47 Grad oben ergibt. Das reicht für das abendliche Doppelduschprofil, wo sich auch die Gattin nicht beschwert. |
||
|
||
Buenos Morgos ich hab keinerlei Heizlastberechnung. Alles, was ich hab, sind die Längen der Heizkreise. (Danke, Fertighütten-Voldemort-SUB 👺) Ok, das heißt da kann ich mich bissl spielen mit dem Delta... Hä, warum das? Wär davon ausgegangen, daß die 48° die max WW WW [Warmwasser] Temperatur ist und die Zapftemperatur dann halt entsprechen (geraten 1°) weniger.... Klingt nach nem Masterplan, ja hätte ich so vor Ja, könnte Größenordnungsmässig für meine Weibsen auch hinkommen... => Annahme: d.h. Stopptemperatur wird unten am Speicher gemessen? Quasi als garantierte Mindesttemperatur? Richtig? LG und danke Wolfgang |
||
|
||
Das ist ja schon mal was, wenn diese halbwegs gleich sind. Ich würd mal schauen, mit welcher Drehzahl du auf ca. 15l/min kommst. Tatsächliche Zapftemperatur am Wasserhahn wird schon 1° oder so niedriger sein. Nachdem bei deiner WPWP [Wärmepumpe] der Tempfühler unten ist, so wie rabaum geschrieben, ists oben immer wärmer, weil 1.) warmes Wasser steigt auf, wenn ich in Physik richtig aufgepasst habe 2.) der WW WW [Warmwasser] Vorlauf geht beim Boiler oben mit höherer Temperatur rein und kommt unten kälter raus Bei WW WW [Warmwasser] Bezug kühlt der Boiler unten schneller aus, da dort kaltes Wasser nachströmt, d.h. die WPWP [Wärmepumpe] startet dann früher mit der WW WW [Warmwasser] Bereitung (oben ist ja dann noch genug WW WW [Warmwasser] vorhanden), weils eben mit der WPWP [Wärmepumpe] länger dauert. Würd auch mal die Einstellungen von rabaum ausprobieren (ich hab da keine Erfahrungswerte, da ich die S1155 mit einem externen Boiler habe). Diese WW WW [Warmwasser] Eskapaden gehen massiv auf die Effizienz, alles was über 50° VL ist, ist sehr ineffizient. |
||
|
||
Hi JETZT kapier ich das, was Rabaum meint mit "=unten" - die Fühlerposition... das war ma net klar! auch klar, will ich sofern es irgendwie geht vermeiden... Ich werds amal mit folgenden Temperaturen versuchen: Niedrig: start 35° stop 42° Mittel: start 38° stop 45° Hoch: start 48° stop 55° haltets ma die Daumen, dass die Weibsen nix merken LG Wolfgang |
||
|
||
d.h. aber, dass du die ganze Zeit rund um die Uhr immer 35°-42° warmes Wasser hast. Und, dass im Modus Hoch die WPWP [Wärmepumpe] massivst gequält wird und in deinem Fall dann wohl tatsächlich auf 60° heisses Wasser kommst (mit entsprechend hohen Vorlauftemperaturen)...bzw. das gar nicht erreichen kannst... Achtung, das wird auch aktiv, wenn du mit entsprechender Einstellung in myuplink in der App oder via Web die Option "mehr Brauchwasser" aktivierst. |
||
|
||
Nabend Naja wenn ich modus niedrig auswähl, hätte ich ja dann nicht 35-41 grad sondern 39-45, oder seh ich das falsch? Modus hoch würd ich vorr. Eh nie nehmen. Oder hast du einen realistischeren Vorsxhöag fürs WW WW [Warmwasser]? LG |
||
|
||
Du hättest dann 7/24 minmium 35 und maximum 42 Grad (+eben die 5 Grad wegen der Übererwärmung durch den unten sitzenden TempSensor). Ich habs zb. so eingestellt, dass ich wochentags von 17-22 Uhr und am Wochenende von 16-22 das Warmwasser auf 39-45° erwärme (bei meinem Boiler gibts aber keine so gut wie keine Übererwärmung, weil der Tempsensor oben sitzt) mit Modus mittel. Dann habe ich noch den Modus hoch, der auf 50 ° aufheizt, wenn ich mal übermässig viel WW WW [Warmwasser] brauch. Und Modus niedrig hab ich auf 5-8° oder so. Diese Einstellung reicht perfekt aus, wenn die Mädls am Abend duschen und für mich als Frühduscher ist auch noch gerade ausreichend Wasser vorhanden...so schnell kühlt der Boiler von 22-7 Uhr nicht aus. Somit erspar ich mir, dass untertags dann nicht WW WW [Warmwasser] gemacht wird, wenn eh keiner zuhause ist oder keiner duscht und fürs händewaschen reicht das lauwarme Wasser auch. |
||
|
||
Mahlzeit, so, habs endlich geschafft, mich mit den neuen Werten zu spielen, hab jetzt Folgedne Werte verändert / eingestellt: 7.1.10.2 Heizstopp 12 Stopp Zusatzheizung -25 7.1.10.3 Heizung automatisch: auto (hier gibts nur Auto) Verdichterstart: -400 Rel. GM Start Zusatzheizung: 400 7.1.1.1 Starttemp. Bedarfsmodus niedrig: 35 Stoptemp. Bedarfsmodus niedrig: 42 Starttemp. Bedarfsmodus mittel: 38 Stoptemp. Bedarfsmodus mittel: 45 Starttemp. Bedarfsmodus hoch: 41 Stoptemp. Bedarfsmodus hoch: 48 Stoptemp. period. Erhöhung: 55 1.3.3 (Raumfühlereinstellungen ) Raumfühler RMU S40 1 (hier kann ich nix Anderes auswählen außer Heiz- oder Kühlanzeige mit dem Gerät) Wo ich zwischen manueller Aktivierung Heizung/Kühlung und Automatik umschalten kann, hätte ich nirgends gefunden in den Menüs.... WW Bedarf ist jetzt auf niedrig eingestellt. [EDIT] Zeisteuerung werd ich etwas später aktivieren, wenndas mit den Temperaturen passt Schau ma mal, wie sich die Heizung verhält in dennächsten Tagen. Danke an Alle, vorallem an @gdfde für Deine Tips und unermüdliche Hilfe! LG Wolfgang |
||
|
||
Manuel/Automatik: Menü 4. Heißt das nun wirklich, daß es nur den Raumfühler gibt? Oder wird hier doch nach Raumfühlereinfluß gefragt? Ich kenn den Raumfühler nicht, aber Ziel muß AT Steuerung sein. Echt? Ich kann Auto ausschalten... |
||
|
||
Hi Danke, gefunden. Menü 4.1 Betriebsmodus ist eh auf Auto... 1.3.3 Raumfühlereinstellungen hier kann ich nur Parameter für den Raumfühler angeben... Einstellung für Außenfühler Ja/nein o.ä. habe ich auch inden Installateureinstellungen Menü 7 nicht gefunden. Kann es sein, daß im Modus "Auto" der Menüpunkt nicht existiert? LG |
||
|
||
Ich weiss jetzt auf die schnelle nicht mehr, wie das genau eingestellt ist bei mir. In meinen Aufzeichnungen ist bei 1.3.3 der BT 50 (also der Innentempsensor), den ich auch installiert habe, eingestellt. Es gibt aber glaub ich irgendwo noch etwas, wo man den innenraumeinfluß deaktivieren kann... Ich kann später nachschauen, oder ev. weiss es einer von den Profis... |
||
|
||
Jetzt hab ichs wieder...manchmal ist die Steuerung der WPWP [Wärmepumpe] grenzgenial logisch, teilweise schon zu einfach...und manchmal komplett unlogisch. In dem Fall mußt einfach auf die Symbole klicken 😃 Raumeinfluß aus: Raumeinfluß ein: 1 |
||
|
||
Is mir auch grad aufgefallen, weil das ein guter Tipp gewesen wäre, die aut. Legionellenschaltung nach Ablauf der Urlaubszeitspanne zu umgehen. Minimale einstellbare Temperatur dafür ist 55°... 🤡 |
||
|
||
Hi Danke!!! Also wiss ma jetzt, dass der Außenfühler aktiv ist. Alleine. Habs auch auf 55 grad gestellt, auf jeeen Fall besser als 75grad.... LG |
||
|
||
75 Grad schafft die WPWP [Wärmepumpe] ohnehin nicht (ohne Heizstab). |
||
|
||
Hi War auch bewusst übertrieben gewählt 😉 Lg |
||
|
||
Guten Morgen allerseits, ### HILFEEE ### Bitte um sachdienliche Hinweise und Tips, (weibtechnischer) Supergau - ES IST KALT. Letzte Woche hatten wir IBN von KNV, Werte stehen eh oben. Seither wars gefühlt ein Wenig kühl, aber OK für Energiesparen, effizient heizen etc. Seit gestern (AT14°) haben wir lt. RT 21,9° es ist aber wirklich kühl im Haus, im Bad bibberfrostig. Habe draufhin die Heizkurve bei 14Grad AT AT [Außentemperatur] um 2 Grad angehoben und gehofft. Heute: Niente. nada. Nix. AT: 11° Innen:: 11,6° [An dieser Stelle bitte heftiges Gezeter und Beschwerden von beiden Weibsen dazudenken] Hab jetzt den Minimalen Vorlauf Heizung (Menü 1.30.4) von 20 auf 22° angehoben und hoff jetzt die nächsten 6 Stunden, daß es bissl wärmer wird. Die WPWP [Wärmepumpe] selbst meint dazu: "kein Bedarf". Die Gradminuten stehen auf 0 (schon gefühlt ewig) [An dieser Stelle bitte immer noch heftiges Gezeter und Beschwerden von beiden Weibsen dazudenken] FRAGE an die Wissenden: * Was hats da? * Ist das normal, daß es nach Änderung der Heizkurve keinerlei spürbare Änderung gibt? Wenn ich noch allfällige Werte liefern soll, bitte um Info! LG & Danke Wolfgang |
||
|
||
da hast du die heizgrenze zu sportlich eingestellt. wenn die °min auf 0 stehen ist für die wp noch sommer... 12-14 ist der typische bereich der neubauten. hängt individuell vom baustandard und baustandort ab... sobald der heizbetrieb freigegeben ist kannst du die aktuellen °min auf -600 schießen (überschreiben), dann kürzt du das aufholheizen ab... im masterfaden sollte das alles ganz gut erklärt stehen. kann den von unterwegs gerade nicht verlinken... (topline parametrieren...) |
||
|
||
@kraweuschuasta Keine Panic auf der Titanic. Wie dyarne schon geschrieben hat, liegts an der Heizgrenze bzw. Filterzeit. Ist bei uns momentan genauso (wir haben ein Haus mit ähnlichen Paramtern und kommen aus der gleichen Gegend (Weinviertel) und das Wetter ist im Moment ein bisl blöd...keine Sonne, Aussentemperaturen 14Grad, leichter Niesel. Also, stell die Sachen von der Heizkurve und die anderen, die du verstellt hast, wieder zurück. Und dann erhöhe die Heizgrenze zb. auf 13 Grad. Welche mittlere AT AT [Außentemperatur] (3.1.3) zeigt die WPWP [Wärmepumpe] an? |