|
|
||
der da...
http://members.aon.at/thermoscope/index.htm 1 |
||
|
||
Interessante Seite.
Danke lg |
||
|
||
@dyarne:
Danke, da hat sich wer Mühe gemacht! |
||
|
||
|
||
Habe jetzt 2 Anbote für eine GW-WPWP [Wärmepumpe] bekommen.
Mein EAW schreibt 7,6kW Heizlast. 1.Anbot: eine Ha**either WPWP [Wärmepumpe] 10kW. Nur die WPWP [Wärmepumpe] kostet 18.000.- (inkl.) -> no chance 2.Anbot: eine IDM 12kW um 12.000.- (inkl.) 3."Anbot" (dyarne wird sicher wieder ein Lächlen im Gesicht haben) eigentlich nur eine mündliche Auslegung. Mindestens das Doppelte an Leistung, 15kW passen, sicher ist sicher, und einen Pufferspeicher Installateur Nr.3 braucht kein schriftliches Anbot legen. Hat wer eine gute Anlaufstelle für einen kompetenten WPWP [Wärmepumpe] Partner im Raum St. Pölten? Danke |
||
|
||
Of.....der. Ich glaube die berechnen nix, die Projektleitung (nametlich Herr P...z..) ist tw. mühsam, aber insgesamt hats gut gepasst.
Ich schick dir eine PN mit den Firmen die ich angefragt habe und den Ergebnissen dieser Anfragen... |
||
|
||
Warum stellst die Firmen nicht hier rein, könnte für andere (mich) vielleicht auch interessant sein. :) |
||
|
||
15kw ist aber schon super. das paßt eigentlich immer. und außerdem gibts eh den pufferspeicher ... gib uns zumindest versteckte tipps zu den 'großzügigen' anbietern. ich schick dir den installateur meines vertrauens, vielleicht fahrt der so weit. der bohrer meines vertrauens macht das sicher... |
ein sehr eingefrorenes bei 10 - 12 und 15kw - später nach dem auftauen werde ich aber tränen lachen...
||
|
||
1 |
Ich hab carlito eine PN mit vollen Firmenwortlauten geschrieben - tw. inkl. kurzer Bewertungen. Ich weiss ja nicht wie sensibel die Herren sind, deswegen nicht öffentlich. Aber ich schicks dir gerne auch. ||
|
||
Ja bitte gerne... |
||
|
||
done |
||
|
||
Fa Kollar aus Lilienfeld könntest du auch befragen
http://www.kollar.at/ |
||
|
||
Kollar habe ich vor Kurzem angeschrieben, danke! |
||
|
||
Fa. Ko**ar aus Lillienfeld
Bei Angebotsanfrage gleich ein Infoprospekt mitgeschickt. -Kostenvergleiche der einzelnen Heizungsarten -Hinweis für eigene Heizlastberechnung nach ÖNROM notwendig, lt. Kollar ist die Heizlast im EAW meistens zu hoch!! Der Anfang wäre nicht schlecht gewesen, jedoch "Bei Holzkessel und Wärmepumpen sollten immer mit Puffer- oder Hygienespeicher bzw mit Solaranlage (Thermisch oder PV) oder eigener Luft WPWP [Wärmepumpe] zur WW WW [Warmwasser] Bereitung betrieben werden." verlängert Laufzeit, Nutzung günstiger Stromtarife" Aufs Anbot bin ich gespannt. LG Peter |
||
|
||
Fa. Kollar
KNV Topline 1245-06 PC Sole 6,1kW bei S0/W35 integr. 180 l WW WW [Warmwasser] Speicher inkl. Verlegung WPWP [Wärmepumpe] - Brunnenschacht 15.000.- (inkl. MWST und gesamte Montage im Haus, exkl. Brunnen (6000.- und Verrohrung) Blöde Frage, aber hat diese WPWP [Wärmepumpe] eine Heizungspumpe integriert?, weil im Anbot (Komplettangebot WPWP [Wärmepumpe]+Steig und Verteilerleitugen, FBH) keine Heizungspumpe angeführt ist. lt. EAW 7,6kW, EKZ 40 Er berechnet bei 174 m2 Heizgradtage 3660 Kd/a spez. Heizwärmebedarf 50 kWh/m2a Energiebedarf 11056 kWh/a WW 200 l/d WW Temp. 45 Grad WW Energiebedarf 2963 kWh/a Gesamt ~14.000 kWh/a Was haltet ihr davon? Im Vergleich schneidt die GW WPWP [Wärmepumpe] schlechter ab als die Sole WPWP [Wärmepumpe]?! Die Luft WPWP [Wärmepumpe] (17000.- + 1000.- Nebenkosten) ist auf 25 Jahre Sieger LG |
||
|
||
Warum hat er dir eigentlich nicht die 1255er angeboten? Die ist vollmodulierend. |
||
|
||
der macht ja viel mit d&w im passivhausbereich und dazu phpp-auslegungen. da weiß er was da für unterschiede rauskommen... wie dort bloß die wp reingerutscht sind ... ja. praktisch jede wp hat eine integrierte umwälzpumpe. bei direktheizung arbeitet diese auf die heizkreise, bei pufferbetrieb lädt sie den puffer. da ist dann noch eine weitere umwälzpumpe nötig. kommt immer daruf an ob man die brunnenpumpe einrechnet oder nicht... du hast 18.000,- vs 21.000,- bei uns gibts 2.000,- förderung für hocheffiziente wp (jaz>4,5), da bleibt für die luft-wp schon beim invest kaum ein vorteil übrig... gute frage... |
recht hat er.
||
|
||
Sorry, für offtopic:
Hier wird immer wieder von 2000€ Förderung geredet. Wo bekomm ich die? Ich kenne nur die 1700€ Förderung und die wäre nur 700€ Vorteil für die Sole, weil 1000€ bekomm ich auch für LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Mfg, PrS |
||
|
||
bei uns warens 2.500,- bei einer bestätigten jaz > 4,5.
das schafft keine luft-wp. derzeit gibt es in oö höhere förderungen bei sanierungen wie bei carlito und mir. ist aber je nach bundesland verschieden... der trend geht eher zu einer effizienzförderung. ich erwarte daß hier die förderschere zwischen lw-wp und sw-wp weiter aufgehen wird, so wie in D. 4-4.500,- bei nachgewiesener (!) jaz > 4,5 DARAUF hoffe ich auch bei uns, weil dann ENDLICH eine ergebnisschleife eingebaut wird wie die anlagen laufen. auf diese art steigt endlich der druck zu planen und effizient zu bauen. momentan werden ja bloß prospekt-cop's verkauft um die sich dann keiner mehr schert... |
||
|
||
die Förderwürdigkeit von WPWP [Wärmepumpe] in NÖ ist wie folgt geregelt (darunter gibts gar keine WBF):
Wärmepumpen mit Direktverdampfung (COP ≥ 3,5 im Prüfpunkt E4/W35) Sole/Wasserwärmepumpen (COP von ≥ 3,5 im Prüfpunkt B0/W35) Wasser/Wasserwärmepumpen (COP von ≥ 3,5 im Prüfpunkt W10/W35) Luft/Wasserwärmepumpen (COP von ≥ 3,5 im Prüfpunkt A2/W35) Die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] ist (derzeit) noch kein Kriterium. |
||
|
||
Fa. Kollar
Heizlastberechnung gemäß ÖNorm H 5151 6,5KW + WW 1kW = 7,5kW Empfohlene Nennwertleistung 7,1-7,5 kW (95-100%) Meine Vorgehensweise wäre: Aus Budgetgründen und da ich noch nicht weiß, welches Heizsystem für uns ideal wäre, bzw wieviel das Haus wirklich verbraucht, wird der alte Gaskessel (mit AT AT [Außentemperatur]-Calomatic Steuerung) auf das neue Heizsystem umgebaut. Ein KNV WW WW [Warmwasser] Speicher Greenwater 300/200 wird beigestellt und derzeit mit dem Gaskessel erwärmt. Umbaukosten: ca.6000.- inkl. Steuer, Montage und Inbetriebnahme exkl. Steigleitung FBH 174m2 Nassestrich FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohrabstand 10-25cm / VarioProFil 16x2 / Alu 0,25 und Tackernadeln zur Rohrbefestigung 2x Kunststoffverteiler XVT8 4500.- inkl. Steuer und Druckprobe wegen Haftung, ohne Randdämmstreifen, ohne Wärme-Trittschalldämmung 1650.- Montage FBH FBH [Fußbodenheizung] inkl. Steuer Rohinstallation 7500.- Für den Austausch in 3-5Jahren: KNV Topline 1155-06 EM Sole 1,5-6kW (WW-Speicher wird vom oben genannten Umbau übernommen) inkl. Verlegung WPWP [Wärmepumpe] - Brunnenschacht 13.000.- (inkl. MWST und gesamte Montage im Haus, exkl. Brunnen oder Tiefenbohrung (6000.- und Verrohrung) ODER LWP LWP [Luftwärmepumpe] (derzeit nur Interessehalber anbieten lassen) KNV Greenline Split LWSE-V09 bei A-7/W35: 7,6kW (WW-Speicher wird vom oben genannten Umbau übernommen) inkl. Verlegung WPWP [Wärmepumpe] - Brunnenschacht 16.000.- (inkl. MWST und gesamte Montage im Haus und Außengerät) LG |
||
|
||
Beim Neubau in OÖ richtig, für JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] >4 (bei Luft >3,5) sinds 1000€, bei JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] >4,5 sind es 1700€. Bin völlig bei dir, es wird zwar vorschrieben das ein WÄrmemengenzähler und eigener Stromzähler installiert werden muss, aber auf die Idee diesen sinnvoll heranzuziehen will man nicht kommen. Dabei wäre es so einfach, vom Installateur müssen im Förderantrag die Verbrauchswerte eingetragen werden, erst dann wird ein Förderung genehmigt. Aber es scheitert offensichtlich am Willen dies zu ändern... Genauso die Erleichterung für Luft-WPWP [Wärmepumpe], ökologisch völlig sinnlos... aber leider typisch Österreichische Lösung. |