« Heizung, Lüftung, Klima  |

Grundwasser WP NÖ / St.Pölten

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ...... 3  4  5  6  7 
  •  carlito
3.12.2015 - 16.8.2016
123 Antworten 123
123
Grias euch,

wohnt wer in St. Pölten bzw in der Nähe von St. Pölten und ist auch Betreiber einer Grundwasser Wärmepumpe?

LG C.

  •  dyarne
  •   Gold-Award
5.12.2015  (#1)
der da...
http://members.aon.at/thermoscope/index.htm

2
  •  BoZm
7.12.2015  (#2)
Interessante Seite.
Danke

lg

1
  •  carlito
9.12.2015  (#3)
@dyarne:
Danke, da hat sich wer Mühe gemacht!

1


  •  carlito
9.12.2015  (#4)
Habe jetzt 2 Anbote für eine GW-WPWP [Wärmepumpe] bekommen.
Mein EAW schreibt 7,6kW Heizlast.

1.Anbot: eine Ha**either WPWP [Wärmepumpe] 10kW. Nur die WPWP [Wärmepumpe] kostet 18.000.- (inkl.) -> no chance

2.Anbot: eine IDM 12kW um 12.000.- (inkl.)

3."Anbot" (dyarne wird sicher wieder ein Lächlen im Gesicht haben) eigentlich nur eine mündliche Auslegung. Mindestens das Doppelte an Leistung, 15kW passen, sicher ist sicher, und einen Pufferspeicher
Installateur Nr.3 braucht kein schriftliches Anbot legen.

Hat wer eine gute Anlaufstelle für einen kompetenten WPWP [Wärmepumpe] Partner im Raum St. Pölten?

Danke



1
  •  sir_rws
  •   Gold-Award
9.12.2015  (#5)
Of.....der. Ich glaube die berechnen nix, die Projektleitung (nametlich Herr P...z..) ist tw. mühsam, aber insgesamt hats gut gepasst.

Ich schick dir eine PN mit den Firmen die ich angefragt habe und den Ergebnissen dieser Anfragen...

1
  •  Zigi
  •   Silber-Award
9.12.2015  (#6)
Warum stellst die Firmen nicht hier rein, könnte für andere (mich) vielleicht auch interessant sein. :)

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
9.12.2015  (#7)

zitat..
carlito schrieb: dyarne wird sicher wieder ein Lächlen im Gesicht haben...

ein sehr eingefrorenes bei 10 - 12 und 15kw - später nach dem auftauen werde ich aber tränen lachen...

15kw ist aber schon super. das paßt eigentlich immer.
und außerdem gibts eh den pufferspeicher ... emoji
gib uns zumindest versteckte tipps zu den 'großzügigen' anbietern.

ich schick dir den installateur meines vertrauens, vielleicht fahrt der so weit.
der bohrer meines vertrauens macht das sicher...

1
  •  sir_rws
  •   Gold-Award
9.12.2015  (#8)

zitat..
Zigi schrieb: Warum stellst die Firmen nicht hier rein, könnte für andere (mich) vielleicht auch interessant sein. :)

Ich hab carlito eine PN mit vollen Firmenwortlauten geschrieben - tw. inkl. kurzer Bewertungen. Ich weiss ja nicht wie sensibel die Herren sind, deswegen nicht öffentlich. Aber ich schicks dir gerne auch.

2
  •  Zigi
  •   Silber-Award
9.12.2015  (#9)
Ja bitte gerne...

1
  •  sir_rws
  •   Gold-Award
9.12.2015  (#10)
done

1
  •  STP123
10.12.2015  (#11)
Fa Kollar aus Lilienfeld könntest du auch befragen

http://www.kollar.at/



1
  •  carlito
10.12.2015  (#12)
Kollar habe ich vor Kurzem angeschrieben, danke!

1
  •  carlito
11.12.2015  (#13)
Fa. Ko**ar aus Lillienfeld

Bei Angebotsanfrage gleich ein Infoprospekt mitgeschickt.
-Kostenvergleiche der einzelnen Heizungsarten
-Hinweis für eigene Heizlastberechnung nach ÖNROM notwendig, lt. Kollar ist die Heizlast im EAW meistens zu hoch!!
Der Anfang wäre nicht schlecht gewesen, jedoch

"Bei Holzkessel und Wärmepumpen sollten immer mit Puffer- oder Hygienespeicher bzw mit Solaranlage (Thermisch oder PV) oder eigener Luft WPWP [Wärmepumpe] zur WW WW [Warmwasser] Bereitung betrieben werden."
verlängert Laufzeit, Nutzung günstiger Stromtarife"

Aufs Anbot bin ich gespannt.

LG Peter

1
  •  carlito
13.12.2015  (#14)
Fa. Kollar

KNV Topline 1245-06 PC Sole
6,1kW bei S0/W35
integr. 180 l WW WW [Warmwasser] Speicher
inkl. Verlegung WPWP [Wärmepumpe] - Brunnenschacht
15.000.- (inkl. MWST und gesamte Montage im Haus, exkl. Brunnen (6000.- und Verrohrung)

Blöde Frage, aber hat diese WPWP [Wärmepumpe] eine Heizungspumpe integriert?, weil im Anbot (Komplettangebot WPWP [Wärmepumpe]+Steig und Verteilerleitugen, FBH) keine Heizungspumpe angeführt ist.

lt. EAW 7,6kW, EKZ 40

Er berechnet bei 174 m2
Heizgradtage 3660 Kd/a
spez. Heizwärmebedarf 50 kWh/m2a
Energiebedarf 11056 kWh/a

WW 200 l/d
WW Temp. 45 Grad
WW Energiebedarf 2963 kWh/a

Gesamt ~14.000 kWh/a

Was haltet ihr davon?
Im Vergleich schneidt die GW WPWP [Wärmepumpe] schlechter ab als die Sole WPWP [Wärmepumpe]?!
Die Luft WPWP [Wärmepumpe] (17000.- + 1000.- Nebenkosten) ist auf 25 Jahre Sieger

LG


1
  •  Zigi
  •   Silber-Award
14.12.2015  (#15)
Warum hat er dir eigentlich nicht die 1255er angeboten? Die ist vollmodulierend.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
14.12.2015  (#16)

zitat..
carlito schrieb: lt. Kollar ist die Heizlast im EAW meistens zu hoch!!

recht hat er.
der macht ja viel mit d&w im passivhausbereich und dazu phpp-auslegungen.
da weiß er was da für unterschiede rauskommen...

zitat..
carlito schrieb: Bei Holzkessel und Wärmepumpen...

wie dort bloß die wp reingerutscht sind ... emoji

zitat..
carlito schrieb: aber hat diese WPWP [Wärmepumpe] eine Heizungspumpe integriert?

ja.
praktisch jede wp hat eine integrierte umwälzpumpe.

bei direktheizung arbeitet diese auf die heizkreise, bei pufferbetrieb lädt sie den puffer. da ist dann noch eine weitere umwälzpumpe nötig.

zitat..
carlito schrieb: Im Vergleich schneidt die GW WPWP [Wärmepumpe] schlechter ab als die Sole WPWP [Wärmepumpe]?!

kommt immer daruf an ob man die brunnenpumpe einrechnet oder nicht...

zitat..
carlito schrieb: Die Luft WPWP [Wärmepumpe] (17000.- + 1000.- Nebenkosten) ist auf 25 Jahre Sieger...

du hast 18.000,- vs 21.000,-
bei uns gibts 2.000,- förderung für hocheffiziente wp (jaz>4,5), da bleibt für die luft-wp schon beim invest kaum ein vorteil übrig...

zitat..
Zigi schrieb: Warum hat er dir eigentlich nicht die 1255er angeboten?

gute frage...

1
  •  PreachersSon
  •   Bronze-Award
15.12.2015  (#17)
Sorry, für offtopic:

zitat..
dyarne schrieb: bei uns gibts 2.000,- förderung für hocheffiziente wp (jaz>4,5)


Hier wird immer wieder von 2000€ Förderung geredet. Wo bekomm ich die? Ich kenne nur die 1700€ Förderung und die wäre nur 700€ Vorteil für die Sole, weil 1000€ bekomm ich auch für LWP LWP [Luftwärmepumpe].

Mfg, PrS

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
15.12.2015  (#18)
bei uns warens 2.500,- bei einer bestätigten jaz > 4,5.
das schafft keine luft-wp.

derzeit gibt es in oö höhere förderungen bei sanierungen wie bei carlito und mir. ist aber je nach bundesland verschieden...

der trend geht eher zu einer effizienzförderung. ich erwarte daß hier die förderschere zwischen lw-wp und sw-wp weiter aufgehen wird, so wie in D.

4-4.500,- bei nachgewiesener (!) jaz > 4,5

DARAUF hoffe ich auch bei uns, weil dann ENDLICH eine ergebnisschleife eingebaut wird wie die anlagen laufen.

auf diese art steigt endlich der druck zu planen und effizient zu bauen.

momentan werden ja bloß prospekt-cop's verkauft um die sich dann keiner mehr schert...

1
  •  sir_rws
  •   Gold-Award
15.12.2015  (#19)
die Förderwürdigkeit von WPWP [Wärmepumpe] in NÖ ist wie folgt geregelt (darunter gibts gar keine WBF):

�� Wärmepumpen mit Direktverdampfung (COP ≥ 3,5 im Prüfpunkt E4/W35)
�� Sole/Wasserwärmepumpen (COP von ≥ 3,5 im Prüfpunkt B0/W35)
�� Wasser/Wasserwärmepumpen (COP von ≥ 3,5 im Prüfpunkt W10/W35)
�� Luft/Wasserwärmepumpen (COP von ≥ 3,5 im Prüfpunkt A2/W35)

Die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] ist (derzeit) noch kein Kriterium.

1
  •  carlito
16.12.2015  (#20)
Fa. Kollar

Heizlastberechnung gemäß ÖNorm H 5151

6,5KW + WW 1kW = 7,5kW
Empfohlene Nennwertleistung 7,1-7,5 kW (95-100%)

Meine Vorgehensweise wäre:

Aus Budgetgründen und da ich noch nicht weiß, welches Heizsystem für uns ideal wäre, bzw wieviel das Haus wirklich verbraucht, wird der alte Gaskessel (mit AT AT [Außentemperatur]-Calomatic Steuerung) auf das neue Heizsystem umgebaut. Ein KNV WW WW [Warmwasser] Speicher Greenwater 300/200 wird beigestellt und derzeit mit dem Gaskessel erwärmt.

Umbaukosten:
ca.6000.- inkl. Steuer, Montage und Inbetriebnahme exkl. Steigleitung

FBH 174m2 Nassestrich FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohrabstand 10-25cm / VarioProFil 16x2 / Alu 0,25 und Tackernadeln zur Rohrbefestigung
2x Kunststoffverteiler XVT8
4500.- inkl. Steuer und Druckprobe wegen Haftung, ohne Randdämmstreifen, ohne Wärme-Trittschalldämmung
1650.- Montage FBH FBH [Fußbodenheizung] inkl. Steuer

Rohinstallation 7500.-

Für den Austausch in 3-5Jahren:
KNV Topline 1155-06 EM Sole
1,5-6kW
(WW-Speicher wird vom oben genannten Umbau übernommen)
inkl. Verlegung WPWP [Wärmepumpe] - Brunnenschacht
13.000.- (inkl. MWST und gesamte Montage im Haus, exkl. Brunnen oder Tiefenbohrung (6000.- und Verrohrung)
ODER LWP LWP [Luftwärmepumpe] (derzeit nur Interessehalber anbieten lassen)
KNV Greenline Split LWSE-V09 bei A-7/W35: 7,6kW
(WW-Speicher wird vom oben genannten Umbau übernommen)
inkl. Verlegung WPWP [Wärmepumpe] - Brunnenschacht
16.000.- (inkl. MWST und gesamte Montage im Haus und Außengerät)

LG

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
16.12.2015  (#21)

zitat..
PreachersSon schrieb: Ich kenne nur die 1700€ Förderung und die wäre nur 700€ Vorteil für die Sole, weil 1000€ bekomm ich auch für LWP LWP [Luftwärmepumpe].


Beim Neubau in OÖ richtig, für JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] >4 (bei Luft >3,5) sinds 1000€, bei JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] >4,5 sind es 1700€.

zitat..

momentan werden ja bloß prospekt-cop's verkauft um die sich dann keiner mehr schert...


Bin völlig bei dir, es wird zwar vorschrieben das ein WÄrmemengenzähler und eigener Stromzähler installiert werden muss, aber auf die Idee diesen sinnvoll heranzuziehen will man nicht kommen.
Dabei wäre es so einfach, vom Installateur müssen im Förderantrag die Verbrauchswerte eingetragen werden, erst dann wird ein Förderung genehmigt. Aber es scheitert offensichtlich am Willen dies zu ändern...
Genauso die Erleichterung für Luft-WPWP [Wärmepumpe], ökologisch völlig sinnlos... aber leider typisch Österreichische Lösung.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next