« Heizung, Lüftung, Klima  |

Grundwasser WP NÖ / St.Pölten

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3  4 ... 5  6  7 
  •  carlito
3.12.2015 - 16.8.2016
123 Antworten 123
123
Grias euch,

wohnt wer in St. Pölten bzw in der Nähe von St. Pölten und ist auch Betreiber einer Grundwasser Wärmepumpe?

LG C.

  •  carlito
  •   Bronze-Award
13.6.2016  (#41)

zitat..
dyarne schrieb: im ernst?

Leider kein Anbot unter 10tsd Euro, davon habe ich jetzt mehr als 3
Fa. Forster hat sich noch nicht gemeldet, ich habe gestern nochmal per mail nachgefragt. Alle Bohrfirmen sind ca im Umkreis von einer Stunde Wegzeit.

Was sagst du zum Grabenkollektor?

LG

1
  •  Lemming
13.6.2016  (#42)

zitat..
carlito schrieb: Was sagst du zum Grabenkollektor?


warum gehst du nicht ums haus herum und verlegst im norden nur gerade unter den versiegelten flächen? dann hast du einen wunderschönen grabenkollektor. plaster und der bereich um/neben dem pool gibt es ja eh noch nicht, oder?

1
  •  Meinereiner
13.6.2016  (#43)
Servus Carlito, ich hoffe, ich darf deinen Faden kurz missbrauchen!??

zitat..
dyarne schrieb: bin gespannt ob die neue 1155 mit 3-12kw auch den neuen copeland kompressor drinnen hat wie die ecoforest - die daten lassen darauf schließen ...


Servus Arne,
hast Du ihr unter den Kittel schaun können??
Ist sie becopelanded?

lg
Rudi

1
  •  carlito
  •   Bronze-Award
13.6.2016  (#44)
Altbau!!! Die Garage besteht schon!!!
die Fläche um den Pool steht noch frei

LG

1
  •  moef
13.6.2016  (#45)
Man kann eine Unterwasserpumpe grundsätzlich mit Frequenzumformer drehzahlreglen. Man muss den Motor leicht überdimensionieren, da durch die Drehzahlregelung höhere Motortemp. auftreten. Die Energieeinsparung ist durch die Regelung sehr groß. Die Hydrovar-Regelung kann externe Signale über ein BUS Kabel verarbeiten. So kannst du die 4 k Temp.diff als Geber verwenden.
http://documentlibrary.xylemappliedwater.com/wp-content/blogs.dir/22/files/lowara-vogel-documents/DE/Hydrovar_12-ed-de.pdf

oder die deutlich günstigere Variante mit einem 230V Drehzahlregler
http://documentlibrary.xylemappliedwater.com/wp-content/blogs.dir/22/files/2014/04/Cat_Resiboost_2016_uk_web-2.pdf
Vemutlich kann die KNV WPWP [Wärmepumpe] eine 230V Brunnenpumpe nicht ansteuern.
WW WPWP [Wärmepumpe] sind grundsätzlich am effzientesten, der Pumpenstromverbrauch kann den Vorteil zu Nichte machen. Drehzahlregelung ist auf jeden Fall zu empfehlen.
Voraussetzung für einen problemlosen Betrieb sind ausreichend Wasser im Brunnen und eine gute Wasserqualiät, z.B. setz sich Mangan als Manganschlamm i.d. Pumpe ab und die Lebensdauer ist stark reduziert.


1
  •  klima2020
13.6.2016  (#46)
Die Hydrovar Variante ist technisch sicher eine ausgereifte Lösung, die aber ihren Preis hat. Die wesentlich günstigere Ausführung ist eine genau ausgelagte Unterwasserpumpe die halt auf min 30 Hz mittels FU hinunter geregelt wird. Den FU nimmt man mit einer integrierten Regelung und regelt die Soleeintrittstemperatur des
der Wärmepumpe. Ist zwar nicht die energieeffizienteste Regelung, erfüllt aber trotzdem ihren Zweck. Die Ansteuerung direkt von der Wärmepumpe kann bis jetzt meines Wissens nach kein Hersteller. Von Ecoforest habe ich mir Preise schicken lassen, da kostet die Vollmodulierende Kompaktwärmepumpe Eco Geo 3-12 € 7500,-- Listenpreis.
Einen geschraubten Plattenwärmetauscher erhält man auch ab € 500,--
Die Ecoforest WPWP [Wärmepumpe] hat bereits den modulierenden Copeland Scroll. Der mittlere COP ohne Unterwasserpumpe sollte da bei ca. 6,5 liegen. Bei einer guten Wärmesenke kommt nach noch darunter.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.6.2016  (#47)

zitat..
carlito schrieb: Was sagst du zum Grabenkollektor?


bei deinen voraussetzungen (boden, geschlossener ring schwer möglich) würde ich zuerst die ww- bzw tiefenbohrung genau abklopfen.

möglich ist der ringgrabenkollektor bei dir, wenn auch nicht unbedingt erste wahl...

zitat..
Lemming schrieb: warum gehst du nicht ums haus herum und verlegst im norden nur gerade unter den versiegelten flächen? dann hast du einen wunderschönen grabenkollektor, plaster...

ja, das wärs...

zitat..
carlito schrieb: Altbau!!!

für die RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-lösung müßte man bsplw andenken einen schmalen schlitz an der grenze zur querung aufzumachen, den man dann pflastert oä...

zitat..
moef schrieb: Hydrovar-Regelung...
...230V Drehzahlregler

danke dir!
kannst du einen richtpreis für die hydrovar-regelung + pumpe nennen?
delta-T regelung wäre natürlich perfekt!
4 modulierende ebenen...

zitat..
klima2020 schrieb: Die Ansteuerung direkt von der Wärmepumpe kann bis jetzt meines Wissens nach kein Hersteller...

ich habe es letztes jahr bei dieser anlage umgesetzt...
http://www.energiesparhaus.at/forum/39947_5
wir haben dazu die modulierende solepumpe (zwischenkreis) geklont und mitmodulierend als brunnenpumpe verwendet.
70w statt 700w hilfsantrieb.

ist aber natürlich eine prototypenanlage, die es so (noch) nicht ab hersteller gibt.

zitat..
klima2020 schrieb: Vollmodulierende Kompaktwärmepumpe Eco Geo 3-12

die ist halt für neue österreichische efh's einfach zu groß.
als ww-lösung liegt man da wohl bei 4-16kw und dann wars das mit der modulation...

zitat..
klima2020 schrieb: Der mittlere COP ohne Unterwasserpumpe sollte da bei ca. 6,5 liegen...

ja, die knv/nibe 1155 liefert bei w10/w35 auch einen weltrekord-cop von 6,5

markusO hier aus dem forum plant eine saugheberlösung in anlehnung an meine oa anlage. das ganze dann im neubau mit einer optimierten senke wie bei richard und das buch der jaz-rekorde winkt ... emoji

carlito, wie tief steht dein wasser (hatten wir wahrscheinlich schon...)?

1
  •  carlito
  •   Bronze-Award
14.6.2016  (#48)
Mein Grundwasser soll sich in 5 Meter Tiefe stehen

Ich klappere mal alle GW-WPWP [Wärmepumpe] Nachbarn ab, wegen eventuellen Schwierigkeiten usw.
Den näheren Nachbarn habe ich schon angerufen, sehr freundlich, hat sich Zeit genommen. Die Anlage ist vom Schn**er, 7 Jahre in Betrieb und 5mal ist die Brunnenpumpe wegen elektronischen Gründen eingegangen. Hoher Stromverbrauch. Wenn er wieder eine Heizung machen müsste, würde er zu Holz umsteigen.


2016/20160614746806.JPG

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
14.6.2016  (#49)

zitat..
carlito schrieb: Ich klappere mal alle GW-WPWP [Wärmepumpe] Nachbarn ab, wegen eventuellen Schwierigkeiten usw...

sehr gute idee, so erfährst du viel über euer wasser

zitat..
carlito schrieb: 5mal ist die Brunnenpumpe wegen elektronischen Gründen eingegangen...

na serwas!

zitat..
carlito schrieb: Hoher Stromverbrauch...

wär schön das ein bissl quantifizieren zu können. kriegst du ekz, größe und stromverbrauch raus?
er mißt wp-strom (samt brunnenpumpe) seperat?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
14.6.2016  (#50)
bin gespannt was der thomas forster sagt, ein sehr sehr guter mann.

zitat..
carlito schrieb: Grundwasser soll in 5 Meter Tiefe stehen...

das würde besondere möglichkeiten eröffnen...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
14.6.2016  (#51)
servus rudi

zitat..
Meinereiner schrieb: hast Du ihr unter den Kittel schaun können??
Ist sie becopelanded?


fast durchgerutscht...

sie ist bemitsubishided.
habe jeeeeede menge mitsubishi, copeland und bristol kompressoren gesehen...

nibe macht seit bald 10 jahren modulierende solemaschinen, hat dazu seinerzeit eine kooperation mit mitsubishi begangen nachdem die asiaten bei invertertechnik weit voraus sind...

idm bringt anscheinend auch eine maschine mit dem copeland inverter mit 3-12kw raus.

hab deine maschine am fließband schon gestreichelt. ist eine ganz eine hübsche geworden. jetzt macht sie gerade die wp-matura ... emoji

1
  •  Meinereiner
14.6.2016  (#52)
Danke Arne!

Dann wird die Mitsu schon passen emoji

zitat..
dyarne schrieb: hab deine maschine am fließband schon gestreichelt. ist eine ganz eine hübsche geworden. jetzt macht sie gerade die wp-matura ...


Ahh - drum schaut sie so glücklich!! emoji
Die kleine Schwedin steht seit 08:00 früh in unserer Garage! emoji
...und heute ziehe ich ihr noch die Reisebekleidung aus...emoji
Installationsstart hat sich leider auf morgen verschoben emoji
lg Rudi

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
14.6.2016  (#53)
cool, dann ist sie wohl im selben flieger wie ich gesessen...

1
  •  klima2020
14.6.2016  (#54)
dyarne schrieb: die ist halt für neue österreichische efh's einfach zu groß.
als ww-lösung liegt man da wohl bei 4-16kw und dann wars das mit der modulation...
ja für den typischen Neubau in Österreich ist die Geräteleistung zu hoch.

Da Ecoforest bisher nur Copeland einbaut sind keine kleineren Leistungen verfügbar.
Da gibt es noch immer die Nibe. Mir sind die Ecoforest Wärmepumpen auch nur im etwas größeren Leistungsbereich ab ca. 8 kW untergekommen. Ab dieser Leistung gibt es interessante Varianten mit Heißgasenthitzung Passiv- und Aktivkühlung, mit Kühlungsabwärme WW WW [Warmwasser]- bereiten, Hybridwärmetauscher.
Da in meinen Bearbeitungsschwerpunkten eher die Leistungen bei 50 kW wie bei 5 kW liegen gibt es hier natürlich etwas andere Anforderungen an Wärmepumpen.
Für uns Konsumenten ist es immer gut wenn es mehrere Anbieter für technisch fortschrittliche Produkte und damit verbunden einen Innovationsdruck gibt.


1
  •  Twenty
  •   Bronze-Award
14.6.2016  (#55)
@dyarne kann es sein das du letzte Woche in Schweden warst

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
14.6.2016  (#56)

zitat..
klima2020 schrieb: Da in meinen Bearbeitungsschwerpunkten eher die Leistungen bei 50 kW wie bei 5 kW liegen...

interessant. was machst du da? industrie, sozialer wohnbau?

zitat..
klima2020 schrieb: Für uns Konsumenten ist es immer gut wenn es mehrere Anbieter für technisch fortschrittliche Produkte und damit verbunden einen Innovationsdruck gibt...

natürlich.
war ja erstaunlich daß gerade der in A interessanteste bereich von 4-6kw heizlast bisher so vernachlässigt wurde.

d&w hatte die passivhausgeräte, die großen wp-hersteller waren erst meist ab 6kw sinnvoll aufgestellt...

die kleine knv/nibe paßt in diese lücke wie die faust aufs aug. dazu tollste effizienz und die superregelung. und in A nicht teurer als der mitbewerb. in D leiden sie etwas unter dem dreistufigen vertrieb.

in S ist die kleine 1155-6 auch die absolute wunderwaffe, die haben zwar viel schlechtere häuser als wir, aber weniger scheu vor knapper auslegung...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
14.6.2016  (#57)

zitat..
Twenty schrieb: kann es sein das du letzte Woche in Schweden warst

wo bin ich ungut aufgefallen?


1
  •  Twenty
  •   Bronze-Award
14.6.2016  (#58)
Im Flieger emoji glaub du bist neben einen guten Freund von mir gesessen
Er sagte er ist neben dem Mann gesessen der den rgk erfunden hat gg


1
  •  carlito
  •   Bronze-Award
15.6.2016  (#59)
Guten Morgen
gestern hatte ich Nummer 2 und 3 am Telefon:

Eine Frau Dr. und Herr Dr. MMMag. jeweils im Umkreis von 400m

Beide sehr freundlich und zuvorkommend, jedoch ohne technisches Interesse.

Jedoch keine Probleme mit allen Komponenten.
Frau Dr. hat eine Harreither WPWP [Wärmepumpe] seit 2010.
Herr Dr. eine KNV von der Fa. Ko**ar seit 2008.
Bei Herr Dr. wurde vor 4 Jahren nachträglich vom Ko**ar auf Herstellerempfehlung ein Zwischenwärmetuscher eingebaut.

Beide haben erzählt, dass der Eisenwert hoch wäre (wie hoch wissen sie nicht) und deshalb der Zwischenwärmetauscher unerlässlich ist.

Jedoch sind sie mit der Heizung glücklich, würden sich wieder so entscheiden. Jedoch haben sie noch keine solange Laufzeiten hinter sich.

Kollar hat im Standardangebot einen verlöteten Zwischenwärmetauscher (1200.- exkl. Aufpreis auf den Verschraubten)

LG


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
15.6.2016  (#60)
@ twenty,
emoji emoji emoji
schön wärs. das waren ein arzt und ein geophysiker.
ich bin nur geburtshelfer...

schönen gruß an deinen freund...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
15.6.2016  (#61)

zitat..
carlito schrieb: ...auf Herstellerempfehlung ein Zwischenwärmetuscher eingebaut.

das ist mittlerweile standard in A.
es gibt meines wissens keinen hersteller mehr der ohne zwischen-wt arbeitet.

das risiko mit schwankenden bzw unbekannten wasserqualitäten war einfach zu hoch.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next