es gibt meines wissens keinen hersteller mehr der ohne zwischen-wt arbeitet. das risiko mit schwankenden bzw unbekannten wasserqualitäten war einfach zu hoch. |
das ist mittlerweile standard in A.
||
|
||
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah... mein Lieblingshersteller läßt sich 5 Jahre zuviel Zeit... ich kann nimma! |
||
|
||
willkommen im club... ich werde im dienste der wissenschaft heuer upgraden. erstaunlicherweise prügeln sich die leute noch nicht um meine wirklich hochgeschätzte 1145-8 |
||
|
||
tjo marketingtechnisch hast ein Problem |
||
|
||
du meinst ich soll bei knv vorstellig werden ob sie sie wieder vom markt nehmen?
du, da fallt mir ein habe grad in schweden gehört die 1155 haben alle einen serienfehler, die werden wieder eingestampft ... |
||
|
||
Wegen Hydrovarpreis, das ist der geile drehzahlregler, der nach delta-T regeln kann. Man muss ca. 1-2k budgetieren. Die günstige Alternative (unter 500 EUR) ResiBoost geht bis 1,5 kW, aber nur für 230V Pumpen. Falls das in frage kommt, prüfe ich die Signalverarbeitung. |
||
|
||
also nicht daß er geil ist, sondern die 1-2k... im ResiBoost text steht doch was von 3-phasig? was würden wir typisch brauchen? 15m wasserspiegel, 500mbar druckverlust inkl wt, 1 bar reserve... sagen wir 3 bar bei 2000l/h gibts da was in der 230v liga? |
ich habs befürchtet.
||
|
||
Es können 3x230V Motore geregelt werden. Die sind hierzulande unüblich, aber man kriegt sie.
Der resiboost verarbeitet ein 4-20mA Signal. Im Standardlieferumfang ist ein drucktransmitter enthalten, um die Pumpe auf konstantdruck zu regeln. Delta-t muss ich prüfen. Pumpen: http://documentlibrary.xylemappliedwater.com/wp-content/blogs.dir/22/files/2013/03/GS.pdf z.B. 2GS03 0,37 kW 230V Die GS Baureihe hat den großen Vorteil, dass die schwimmend gelagerte Laufräder hat dem Sand ausweichen. |
||
|
||
Fa. Forster 160tfm 9.500.-
LG |
||
|
||
ok,
das deutet wirklich auf schwierigen untergrund bei dir hin, 160m ist oberes ende... keine leichte bzw klare situation bei dir. außer tiefenbohrung müßte man jedes system bei dir pimpen... hmmm, vielleicht doch keine modulierende wp und den resiboost von moef perfekt auf den arbeitspunkt einregeln? kollektor oder ww-lösung müßte man jedenfalls optimieren und nicht von der stange nehmen... |
||
|
||
Wir werden bei der GW WPWP [Wärmepumpe] bleiben (Doppelnutzen vom Brunnen) und bei dem Installateur Ko**ar mit höherem Knowhow.
Leider habe ich bzw kein Bekannter oder mein Installateur das Wissen für den Resiboost. Darum bleibt es wahrscheinlich bei der modulierenden knv mit nicht modulierender brunnenpumpe Lg |
||
|
||
Ko**ar soll sich bei xylem wegen dem resiboost melden. Wir helfen weiter. Wenn es schneller gehen soll hr. Mold verlangen. |
||
|
||
super!
|
||
|
||
Ich dachte, die modulierende WPWP [Wärmepumpe] ist in beiden Fällen die bessere Lösung? |
||
|
||
das sytem ww-wp ist für die modulierende wp noch nicht fertig entwickelt.
zahlenbeispiel: -> 6kw wp on/off -> 2000h/a mit 1,2kw wp-strom und 600w brunnenpumpenstrom modulierend -> 4000h/a mit 600w wp-strom und 600w brunnnepumpenstrom du siehst daß die brunnenpumpe den cop der wp halbieren würde (!) darum muß man sich hier was einfallen lassen... -> modulierende brunnenpumpe (frag nach bei moef) -> saugheber -> modulierende umwälzpumpe -> ~50w oder on/off mit gedrosselter brunnnenpumpe (frag nach bei moef), rund 200-250w sollten hier möglich sein... |
||
|
||
Dann wäre eine On/Off die bessere Wahl, oder darauf pfeiffen und eine TB machen und kein Kopfzerbrechen!?
Bei 7,5KW Heizlast wirds mit der 1155-6 bei 0/35 eng, oder? |
||
|
||
Bei ner WW WW [Warmwasser]-WPWP [Wärmepumpe] hast nie den Arbeitspunkt 0/35... eher W10/W35 Das hebt die Leistung der 1155-06 nochmal ein wenig an (genau da hab ich mich vorm Hausbau auch nicht genug informiert und ne 8kW-Sole-WPWP [Wärmepumpe] auf WW WW [Warmwasser]-WPWP [Wärmepumpe] umgerüstet... jetzt hab ich ein 9kW-Monster im Keller >:( ) - die 7,5kW Heizlast sollten mMn zur kleinen KNV als WW WW [Warmwasser]-WPWP [Wärmepumpe] passen wie die Faust aufs Aug´ ng bautech |
||
|
||
Habe ich blöd geschrieben
mit 0/35 meinte ich die TB und kein Kopfzerbrechen wegen Verbrauch Brunnenpumpe und Wasserqualität! LG |
||
|
||
OK, meinerseits falsch interpretiert... sry! Brauchst dir keinen Kopf machen... den richtigen Sicherheitswärmetauscher zwischen Wasser- und Solekreis und die Wasserqualität kannst mal getrost vergessen! Die Brunnenpumpe solltest dir gut überlegen, aber moef und dyarne performen hier im Forum eh auf hohem Niveau, lass dich mal von moef beraten! Ich würd die WW WW [Warmwasser]-WPWP [Wärmepumpe] nie mehr hergeben... ng bautech |
||
|
||
Welche GW WPWP [Wärmepumpe] Lösung hast du?
Ko**ar hat mir einen gelöteten WÄrmetauscher angeboten. Verschraubter 1.200.- exkl. Aufpreis LG |
||
|
||
Brunnenpumpe von Wilo, geschraubter Wärmetauscher Edelstahl, IDM Terra SW 8 für WW WW [Warmwasser] und Heizen... funkt seit 2 Wintern mehr oder weniger ohne Probleme (hatte anfangs zuviel Feinsand, welches den Filter vorm WT ständig verschlossen hat - da kann die Anlage aber nix für, mein Brunnenbauer hat beim Klarpumpen an der Zeit gespart...) - würd ich wie gesagt immer wieder machen! Heizkosten überschaubar, siehe hier: http://www.energiesparhaus.at/forum/36756_23#338074 ng bautech |