Gestern habe ich bei -10°C Außentemperatur mein Haus mit einer FLIR nach Wärme-Leckagen bzw. Kälteeinbrüchen inspiziert. Während ich die eine oder andere interessante Entdeckung machte (Josko-Tür immer noch undicht) kam ich auf die Idee, mir mal die Temperaturen der Rohre zwischen dem Wärme-Erzeuger (Brennwertgerät), der hydr. Weiche, dem Mischer, der externen Pumpe und dann bis hin zu den Verteilern anzuschauen. Warum? Weil momentan der Tenor in der Heizungsgemeinde herrscht, die Teile hinter der Therme seien völlig unnötig.
Die Temperaturunterschiede zwischen VL VL [Vorlauf]-Ausgangsrohr-Therme, VL-hydr. Weiche, VL-Mischer und dem Vorlauf dahinter sind minimal, und bewegen sich im niedrigen Nachkommastellen-Bereich. Die Beimischung des kühleren Rücklaufs durch die hydr. Weiche bzw. den Mischer findet bei mir so wie es aussieht gar nicht statt. Diese Komponenten sind also tatsächlich unnötig in einem NEH bzw. NstEH. Trotzdem erspar ich mir den Ausbau dieser Komponenten... frei nach dem Moto never touch a ranning system ;) Lediglich der Stromverbrauch der externen Pumpe schmerzt ein wenig… Die zweite Geschichte war, sich die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler genauer anzuschauen - dort insbesondere die Rückläufe, denn WENN der hydr. Abgleich bei mir richtig eingestellt wäre, DANN müssten die alle annährend die gleiche Temperatur aufweisen. Und genau das ist bei allen Kreisen der Fall gewesen (alle zwischen 22,5-23,5°C), außer bei einem, dem kürzesten Kreis aus dem Badezimmer, der deutlich wärmer war als die anderen (25,1°)-> ein kleiner thermischer Kurzschluss, den ich gleich beheben konnte. Mit Hilfe einer IR-Kamera kann man also die zuvor grob eingestellten Heizkreise anhand der RL RL [Rücklauf]-Temperaturen präzise Ausrichten (an den Durchflußmessern), das dauert nicht nur viel kürzer als die Berechnung, sondern ist sicher viel weniger fehleranfällig und vor allem von jedem Leihen durchführbar. Heizkreise 1+2 sind bewußt stark gedrosselt (TR, Werkstatt), RT ca. 15°C; No 8 ist BZ, wurde etwas gedrosselt No 3+6+7 wurden etwas weiter geöffnet 2 |
||
|
||
Wollte mich dem Thema jetzt demnächst widmen. Jetzt weiß ich, was die Beschriftungen unter jedem Kreis im Verteilerkasten bedeuten könnten (1/5, 1/1, usw....). D.h. eventuell habe ich mit meinem Heizi Glück. Werde ihn da auch mal dazu befragen. |
||
|
||
@minmax - hatte die gleiche idee (wärmebildkamera ist natürlich edel):
das bild ist aber nach der richtigstellung gemacht worden oder? weil von 3-8 sehe ich keinen unterschied. lg |
||
|
||
cooooooooooooool ...
fruzzy, du musst oben bei den Rl schauen... Vl sind immer gleich außer bei extrem gedrosselten Kreisen... Artur, sag du noch einmal was über meine Werkstatt Ausrüstung... (neidisch) ...😎 |
||
|
||
Sehr cool, bin beeindruckt von der guten Auflösung der IR Kamera. |
||
|
||
Arne, langsam, nicht überstürzen, die eingesetzte Kamera ist die FLIR T640bx, wer mich kennt weißt, dass ich mir sowas nieeee im Leben für meine Werkstatt kaufen würde... ich kann mir die über die Jungs aus der Leckagensuche borgen... bis vor einem Jahr wußte ich nicht, dass es solche Kameras (in dem Preissegment) überhaupt gibt, der Preis erklärt möglicherweise die Auflösung ;) |
na schau, dann habe ich unbewusst/telepathisch deine Idee umgesetzt ;)
||
|
||
Hallo dyarne, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hydraulischer Abgleich -> Grundlagen |
||
|
||
hab den Preis gegoogelt: kinnlade runter |
||
|
||
ich dillo. wenn ich mich nicht täusche sind meine RL RL [Rücklauf] unten. deshalb. |
||
|
||
lustig, hab ebenfalls vorgestern mein haus mit der thermografie-kamera beleuchtet!
ebenfalls flir, aber ein älteres model b20 hsv ( neupreis damals ~25.000€, mit besuch der us-botschaft wegen militär chip... )... und ebenfalls ist die josko-ht undicht! wo ist sie bei dir undicht? bei mir ist sie auf der schanierseite ziemlich schlecht, dürfte der anpressdruck um einiges zu wenig sein... heizkreisverteiler hatte ich auch kurz beleuchtet! lustig jedenfalls dass wir den gleichen gedanken hatten! |
||
|
||
|
das ist ja sehr interessant, so eine renomierte Firma und jetzt das... ;) wer hätte das gedacht, egal, machst du vielleicht einen neuen Thread dazu, dann können wir uns austauschen und vielleicht weitere Beispiele sammeln; sonst wird das hier zu viel Off-Topic. ||
|
||
@Josko-HST: hab zwar leider keine Wärmebildkamera, aber bei mir steht jedoch bei der Schiebseite oben bzw. auch an der Anschlagsseite oben Kondensat. Lt. Monteur der HST HST [Hebeschiebetür] (Josko-Partner) ist die Tür dicht.... |
||
|
||
@Flomax und Bush23:
kann es sein das ihr von 2 verschiedenen Sachen sprecht? HT = Haustür HST = Hebeschiebetür Zumindest liest es sich für mich so. |
||
|
||
möglich; an sich ist es egal ob HT oder HST HST [Hebeschiebetür], undicht sollten diese Dinge nicht sein und grad weil es Josko ist, darf man hier etwas penibel sein ;)
meine polnischen Geneo Fenster sind bis auf eine Stelle - die sich nachziehen lässt - sehr schön dicht. Josko war schon letzten Winter bei mir und hat an der Tür rumgefummelt; nur: dieses mal sind die noch undichter ... @Arne, fruzzy: die IR Kameras sind ja relativ schwierig zu besorgen, daher: wie könnte man mit Bordmitteln die Temperaturen der RL RL [Rücklauf]'s auf Basis einer Temp-messung denn abgleichen? An jeden ein Thermometer dran hängen wäre eigentlich angeraten, denn mann muss die Temp's ja gleichzeitig ablesen und die Ventile auf dieser Grundlage abgleichen. Man braucht ja schon mehrere Tage wenn nicht Wochen bis man das auf unter 1°C Differenz abgeglichen hat, oder was wäre eine tollerierbare Größe/Delta? |
||
|
||
@topstyle: hast Recht, danke für die Aufklärung. Hab zu schnell drüber gelesen... |
||
|
||
Würde es mit einem IR Thermometer funktionieren? |
||
|
||
Wie wärs damit:
https://www.symcon.de/forum/threads/21039-10-Temperatursensoren-mit-Raspberry-pi Mit ein wenig Basteln und Programmieren sollte man das leicht umsetzen können. Ein Vorteil wäre auch, dass man nicht bei jedem Heiztakt daneben stehen und messen müsste. |
||
|
||
beim bad ist wenn benötigt eine kleine überversorgung möglich ohne daß der gesamte hydraulische abgleich sofort kippt... beobachte einmal die temperaturentwicklung... @ jo.ko-tür: da würde ich vor der schwelle einen kreis in mäander mit 5cm abstand verlegen und links und rechts der türe eine wandheizung. so erreicht man eine luftschleuse, die der undichten tür entgegenwirkt... |
wieviel hatte es denn vorher, wieviel jetzt?
||
|
||
zwei Sachen - 1. Ein Zimmer ist leider zu kalt...
Lt. Heizi wurde kein hydr. Abgleich gemacht, da er, wie er selber sagt darauf geachtet hat, dass alle Kreise gleich lang sind. Wie auch immer, bis jetzt hat die Temp. im ganzen Haus immer gepasst und auch die Daten der LWP LWP [Luftwärmepumpe] sind meiner Meinung nach im grünen Bereich. (Damit möchte ich die Vorgehensweise natürlich nicht gutheißen.) Da wir beim Kinderzimmer im OG - Ausrichtung N-W, dzt. ab 15:00 keine Sonneneinstrahlung mehr) jetzt tagsüber die Türe zu haben ist es dort um 2-3° kühler. Alle Trimmventile im oberen Verteilerkasten (oder wie die roten Dinger heißen) sind komplett offen. Kann ich jetzt alle anderen einfach zurückdrehen um dadurch die Durchflussmenge im KiZi zu erhöhen oder welche Möglichkeiten habe ich?? 2. Das Schauglas dieser Trimmventile ist komplett braun --> wahrscheinlich dreckiges Heizwasser?? Den Schwimmer - falls da einer drin ist - kann ich nicht ablesen bzw. erkennen. Ich denke mal, dass sollte so nicht sein. Ist das zu reklamieren oder passiert das über die Zeit einfach?? Eingezogen sind wir im Sommer 2014. Was kann passieren, wenn das nicht behoben/gereinigt wird? Daten: LWP Vaillant geoTherm plus VWS 82/3 Massivhaus FBH |
||
|
||
@HeadHunter:
bei mir sehr ähnlich. hab das sehr wohl reklamiert, jetzt gerade nach vier Jahren. Ich erwarte heute oder morgen den Techniker. Diese soll/wird mir die Räume abgleichen, neue Schaugläser montieren (meine alten sind zu ungenau in der Feinjustierung), den Durchfluss messen und den Pumpenstrom anpassen. Hoffe somit auch das kältere Kizi wärmer zu bekommen. |
||
|
||
dafür ist es jetzt schon etwas spät ;) Die Rekla an Josko geht heute raus, zum zweiten Mal, beim dritten dürfen die sich die Tür selbst in der Filiale wieder einbauen... 4k für eine undichte Tür verlangen? Da gibt es nicht viel Spielraum zu Diskussion, leider. |
ich werde bei dem nächsten Kälteeinbruch unter 0°C die Messung mit der FLIR wiederholen, hab die nur ein Abend gehabt und da kann man nichts vernünftig abgleichen.
||
|
||
Welche Kosten stehen dir bevor?? |
gibt's da eigentlich eine ÖNORM oder ähnliches, die einen Abgleich vorschreibt oder auf was berufst du dich jetzt??