  •  OBpunkt
23.1. - 21.12.2024
89 Antworten | 15 Autoren 89
1
90
Hallo,

wir sind seit Mitte 2023 in unserem Mietshaus (Neubau, Fertigstellung Mai 2023, laut Bauherr nach KfW 55 Bauweise).

Verbaut wurde überall Fußbodenheizung und die IDM Aero ALM 2-8 Wärmepumpe.
Bis zur aktuellen Heizperiode habe ich mir über die Einstellungen und den Stromverbrauch keine Gedanken gemacht, dafür zerbreche ich mir seit Beginn der Heizperiode fast täglich den Kopf über Optimierung und den Stromverbrauch.

Anfangs waren die Temperaturen in den einzelnen Räumen viel zu kühl. Ich habe dann ein paar Einstellungen geändert, danach waren zumindest die Temperaturen annehmbar. (Wohnzimmer ~21°C)
Die Heizkurve stand auf 0.30 mit Parallelverschiebung 3°. Damit hatte ich bei den Temperaturen letzte Woche (ca. -5 bis -8°C) eine VL VL [Vorlauf] Temperatur von um die 31,5°C. 
Damit lief die Heizung auch durch.
WW hab ich auf zwei Mal täglich gestellt, das reicht momentan für uns. Zirkulationspumpe läuft jeweils morgens und am frühen Abend für 3-5 Minuten.

Allerdings war der Stromverbrauch die letzten Tage extrem, meiner Meinung nach (vor allem nach KfW 55 Standard). Wir haben zwar keinen separaten Stromzähler für die Wärmepumpe, aber jeden Tag lag der Verbrauch bei um die 30kwh, im Sommer ohne Heizung lagen wir da bei 12-14kwh. Ist das tatsächlich so viel mehr? Wenn ich das hochrechne komme ich auf einen viel zu hohen Stromverbrauch, dafür dass wir hier "nur" 145qm Wohnfläche haben.

Zudem habe ich heute das Problem, dass die Wärmepumpe oft taktet (für eine modulierende Wärmepumpe meiner Meinung nach zu oft)
Hier mal ein Screenshot des heutigen Graphen.


_aktuell/20240123928849.jpg

Vielleicht kann mir ja jemand seine Meinung dazu sagen und ggf. hat der ein oder andere noch Tips oder Hinweise zur Einstellung und Optimierung. :)

  •  chriswege
11.11.2024  (#81)
Es gibt eine Einstellung unter Bivalenz | Abtauung die die folgenden Mindest-Temperaturen angeben: 25 Grad Vorlauftemperatur / 22 Grad Wärmespeichertemperatur.

Und es gab noch eine Information unter der Einstellung Frostschutzfunktion bei der der Wärmespeicher im Abtaubetrieb auf 20 Grad eingestellt ist. 

Vielleicht kann das ja daran liegen.

1
  •  ash31
16.11.2024  (#82)
Ist bei der Aero ALM 2-8 die Kurbelwannenheizung (Kompressorheizung) bei Euch aktiv (der Verbrauch/Strom/Anschluss läuft über die "Sicherung" der Steuerung nicht über die WP WP [Wärmepumpe] oder Heizstabsicherung)?
Ich habe eine Hoval Belaria pro 2-8 (ist ja "baugleich") und seit dem Softwareupdate auf aktuelle Version (inkl. Parameteränderung) zieht die Kurbelwannenheizung dauerhaft > 120W . emoji


1
  •  Exalibur
1.12.2024  (#83)
Könnt ihr mir bitte sagen ob die Häufigkeit der Abtauungen üblich ist? Ich hatte die letzten 2 Tage die WW WW [Warmwasser] Bereitung ausgestellt.

Anbei das Bild des WP WP [Wärmepumpe] Vorlaufs inkl. der Abtauungen (in dem Bild als orange Striche eingezeichnet):
In den Einstellungen der WP WP [Wärmepumpe] habe ich unter Bivalenz - zweiter Wärmeerzeuger als Bivalenzpunkt 1: -15°C stehen und als Bivalenzpunkt 2: -20°C.
Aktuell ist das Setup noch ein Hygienikspeicher mit Schichtrennplatte und Mischer.


_aktuell/20241201494807.jpg

Was ich derzeit auch noch nicht verstehe ist, dass in der Elektrischen Leistungsaufnahme "nur" <1kWh für Abtauuung zeigt aber bei Elektrische Energie E-Heizstab steht 2,7kWh - beschreibt das zwei unterschiedliche Dinge?

_aktuell/2024120140139.jpg

Detail Elektrische Leistungaufnahme:

_aktuell/2024120118839.jpg

Detail Elektrische Energie E-Heizstab:

_aktuell/20241201148197.jpg

Detail Laufzeit Bivalenz - scheint von der Zeit mit den kWh Angaben unter "Elektrische Energie E-Heizstab" zusammen zu passen. Der Heizstab soll 6kW haben.

_aktuell/20241201961874.jpg



1
  •  coolfranz
1.12.2024  (#84)

zitat..
Akani schrieb:

Was sein kann dass die beim Abtauen benötigte Mindesttemperatur unterschritten wird, passiert sehr oft bei in der Übergangszeit.
Hab das Problem öft mals in Hydrauliken mit Puffern festgestellt, meist Kombipuffern, Mindesttemperatur liegt so weit ich es noch im Kopf hab bei min 23°

Danke! Das deckt sich auch gut mit meinen Beobachtungen. Leider lässt sich an der Hydraulik der iPump erstmal nicht so viel machen bzw. nicht offiziell. Ganz allgemein ist zumindest die lokale IDM Vertretung (Werkskundendienst) hier in allen Belangen sehr stur.

zitat..
Exalibur schrieb:

Könnt ihr mir bitte sagen ob die Häufigkeit der Abtauungen üblich ist? Ich hatte die letzten 2 Tage die WW WW [Warmwasser] Bereitung ausgestellt.

Ist bei mir die letzten Tage sehr ähnlich gewesen. Temperaturen waren auch so in etwa gleich.

Angezeigte elektrische Leistungen bzw. elektrische Verbrauchsmessungen sind bei der Anlage meiner Erfahrung nach immer nur berechnete Werte (Laufzeit * theoretischer Verbrauch).

Dass die Energieaufnahme des Heizstabs weder bei den Wärmemengen noch bei der Elektrischen Leistungsaufnahme brücksichtigt wird ist mir auch schon aufgefallen. Hier wird wohl nur die berechnete Leistungsaufnahme vom Kompressor und die berechnete Wärmemenge dargestellt. Während der Abtauung läuft der Kompressor ja auch, theoret. Leistungsaufnahme mal Abtaulaufzeit sind dann die Werte für die Abtauung in der Anzeige "Elektrische Leistungsaufnahme".

Die eigentliche Frage ist, warum bei dir der Heizstab überhaupt bei der Abtauung an ist? Wurde das bewusst so konfiguriert?
Wenn nicht unbedingt notwendig bedeutet das ja einen ordentlichen Mehrverbrauch...


1
  •  Akani
2.12.2024  (#85)
Deswegen hab ich in meiner alten Firma aus der ich gegangen bin gesagt dass ich diese Anlagen nicht mehr anfahren werde. Weil zumindest in unserer Gegend alles falsch gemacht wird was man falsch machen kann

1
  •  Deep
2.12.2024  (#86)

zitat..
Exalibur schrieb:

Detail Elektrische Leistungaufnahme:

Hast du wirklich 16kWh für WW WW [Warmwasser] verbraucht? Bei AZ von 4 wären das 64kWh 🤪

1
  •  Mario72
20.12.2024 9:26  (#87)
Hallo coolfranz,

zitat..
coolfranz schrieb: und vor allem Überhöhung der VL VL [Vorlauf] Temperaturen sind die Laufzeiten mittlerweile echt recht gut

ich würde gerne verstehen, wie das mit der Überhöhung der VL VL [Vorlauf] Temperaturen funktioniert. Also wo man das einstellen kann?


1
  •  coolfranz
20.12.2024 23:18  (#88)
Funktioniert mit PV Einbindung in den Navigator 2.0. Lt. Beschreibung sollte bei PV Überschuss der VL VL [Vorlauf] erhöht werden.

Siehe auch: https://www.idm-energie.at/wp-content/uploads/2021/04/tu_de_812184_myiDMenergy-Navigator-2.0.pdf

Aber keine Sorge, so gut wie z.B. auf S. 22 (Sonnenfinsternis) beschrieben funktioniert das bei weitem (!) nicht. Sobald PV Leistung da ist, z.B. 100W geht die VL VL [Vorlauf] Temp auf die vorgegebene Soll Temp hoch (im max. Fall +6° C). Moduliert (nach dem aktuellen PV Überschuss) wird dann nicht mehr sondern nur noch versucht die VL VL [Vorlauf] Temp zu erreichen, koste es was es wolle. Wenn dann die PV Leistung längere Zeit auf 0 ist geht die Anlage auch wieder auf den Normalzustand zurück.

Insgesamt hätte ich mir hier deutlich (!!!) mehr von einer als intelligenter, premium beworbenen Wärmepumpe erhofft. Naja, aber wie gesagt: In der Übergangszeit in Kombination mit der EVU Sperre in der Nacht kommt man damit auf ganz ordentliche Laufzeiten. Je nach Einstellung der Überhöhung ist es halt dann abends etwas wärmer im Haus. War aber nur am Thermometer ersichtlich, Klagen hab ich nicht vernommen...

1
  •  Mario72
21.12.2024 22:43  (#89)
Danke coolfranz, das geht also nur zusammen mit PV. Ich hatte gehofft, dass es sich um eine einstellbare (geringe) Überhöhung der VL VL [Vorlauf] Temperatur solange Verdichter läuft handelt. Also eine maßnahme um das Takten zu verringern...