|
|
||
Ich bin gerade dabei meine Werte noch anzupassen. Im Moment habe ich Start Verdichter erst bei -100. Werde aber wahrscheinlich noch tiefer gehen da meine Kompressorpausen nur ca 45min sind. Die Abweichungen vom Aussensensor kann ich nicht bestätigen. Bei mir sind die nur ca 0,3°C auseinander. Kann es sein, dass die Zu- oder Abluft von der WPWP [Wärmepumpe] deinen Sensor beinflusst? |
||
|
||
Start am -120, Zusatz am -700. Erste stufe um -460 zweite bei -580 glaub ich. |
||
|
||
Tatsächlich ja und das bei der Kombi 2120 und VVM320. Der AT AT [Außentemperatur] Fühler ist bei mir immer 1-1.5 über dem vom Slave |
||
|
||
🤔 woran könnte das liegen...? meine Kabel ist ca. 2,5m lang, und es ist alles sauber abgedichtet, hab heute auch schon überprüft ob Feuchtigkeit in das Gehäuse eingedrungen ist, ist aber negativ... |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Bei mir gibt es da meist auch einen Unterschied, ich habe einfach immer vermutet, dass die Wand viel Träger ist und daher nicht so stark auf Tag/Nacht/WPWP [Wärmepumpe] läuft oder ist aus etc reagiert. In Rot der Fühler an der WPWP [Wärmepumpe]: |
||
|
||
aber das es fast immer 2°C differenz sind finde ich schon merkwürdig... hat jemand ähnliche Erfahrungswerte? |
||
|
||
Ich habs mit höherer WT-Pumpengeschwindigkeit runterdrücken können auf 0.2 - 0.7K. je nach Außentemperatur. Bei mir iss es einfach so, dass nach -250GM der Rücklauf immer noch sehr warm is. Also zB Rücklauf 26 grad, berechneter Vorlauf 28 grad. Sie versucht wohl dann das 4K Delta zwischen VL VL [Vorlauf]/RL herzustellen, was wiederum +2K am VL VL [Vorlauf]-IST bedeutet... Die Verdichterkurve mit fixem Drehlzahl zu Außentemperatur-Verhältnis tut ihr übriges... |
||
|
||
ich habe aber das gleiche Verhalten. Ich habe alle Einstellungen auf Auto und habe immer RL RL [Rücklauf] ungefähr -2 zur VL VL [Vorlauf] soll und VL VL [Vorlauf]-IST +2. Beispiel bei ca 0 AT AT [Außentemperatur] habe ich VL VL [Vorlauf]-Soll 27,8 VL VL [Vorlauf]-Ist 29,5 RL RL [Rücklauf] 25,5 Er will also immer das Delta 4 halten. |
||
|
||
Bei mir funktioniert das mit der WT Automatik nicht wirklich gut da ich im OG dadurch teilweise fast keinen Durchfluss mehr habe. Es wird auch minimal kühler im Haus dadurch Was mir aber beim Mitschreiben heute aufgefallen ist das anscheinend mein Durchflussmengenmesser nicht richtig mehr anzeigt da ich nur noch einen Cop Wert von 2,xx habe. Derzeit zeigt es mir im SMO40 mit der WT 65% Einstellung nur mehr einen Volumenstrom von 10,5L bei BF1 Letztes Jahr hatte ich bei Einstellung WT 40% noch 16,8L An was kann das liegen? |
||
|
||
Du wirst das gleiche Problem haben, wie alle hier? Du erreichst das 4K VL VL [Vorlauf]/RL-Delta kaum und somit bremst die Regelung deine WT-Pumpe auf 1-10%? Du kannst da aber eine Minimumdrehzahl einstellen im Menü! |
||
|
||
Also ich erreiche fast immer die 4K Hyterese (meist so ungefähr 3,7°C) und meine Umwälzpumpe läuft so auf 40-45%... Trotzdem sind meine Takte nicht so lange, ca. 2,5 bis 3h bei 2°C Aussentemp. Habe im Moment Start Verdichter bei -150GM |
||
|
||
Nein das glaube ich nicht Derzeit ist meine WT fix auf 65% eingestellt und habe VL VL [Vorlauf]/RL Delta von 5,3 Grad Das mit der Minimumdrehzahl habe ich auch schon mal auf dem höchsten Wert versucht wo ich aber in einigen OG Leitung noch immer keinen vernünftigen Durchfluss habe. Alle Leitungen sind so gut möglich abgeglichen! |
||
|
||
Also jetzt wo du die Drehzahl fix eingestellt hast erreichst du dann einen vernünftigen Durchfluss im OG? Wenn es jetzt ja immer noch nicht klappt hat das ja nichts mit der WT Automatik zu tun. |
||
|
||
Es funktioniert mit den 65% ja Ich glaube der Minimumwert dem man da einstellen kann bei der Automatik ist glaube 28% Wenn es da halt mal einige Stunden mit unter 40% läuft kühlen die Böden halt aus und man merkt es auch des es nach einigen Tagen minimal kälter wird. Je mehr Durchfluss man hat je mehr Wärme bringt man auch ein Ich glaube das minimale was die WT Pumpe so mehr Strom braucht holt man anders rein |
||
|
||
Kann es sein das du irgendwo einen hydraulischen Kurzschluss hast der dir die RL RL [Rücklauf] Temp schnell anhebt weswegen die Steuerung dann die Drehzahl der WT runterschraubt damit sie das Delta von 4 Grad halten kann? Hast du irgendwo ein oder mehrere Überstromventile? Oder Kreise im EG die extrem viel Durchfluss bekommen? |
||
|
||
Nein ist alles abgeglichen und auch kein Handtuchheizkörper hängt dran wenn du das meinst. Ich habe drei Verteiler in jedem Stockwerk einen und die komplette Technik mit Wt Pumpe ist im Keller wo es eben bis ganz hoch schon etwas mehr Druck aufbauen muss. Eventuell könnte ich auch auf 50-55% runter gehen aber was soll das bringen. Mit den 65% habe ich so ca. 23L Durchfluss wo ich dadurch in den 25-28 Kreisen einen schönen Durchfluss habe |
||
|
||
Ich habe auch drei Stockwerke mit jeweils einem Verteiler pro Stockwerk (19 Kreise) und bei mir regelt die Automatik die UWP automatisch auf die 40-50% bei ca 0°C Aussentemp. Dann habe ich auch die 4°C Delta und ca einen Durchfluss von 20l/min... Warum das bei dir nicht mit der Automatik funktionieren soll ist mir schleierhaft.. Welches delta hast du dann mit deinem fixen Wert? |
||
|
||
Bei meiner F2120 habe ich dieser Woche am drei Tage gesehen das die TA nach 12 Stunden am Stück ein paar Grad nach unten geht für ungefähr 10 Minuten. Compressor wird ausgestueerd für 5 minuten. Dennach start es mit normaler 45Hz. Jedes Mall 12 Stunden nach dem Start. Dies passiert natürlich selten. Weiss jemand warum? Versionen 9303R6 und 10609. |
||
|
||
Enteisen? (defrost) Meine F2120 muss aktuell - bei 0°C - alle 1,5h enteisen. Danach läuft sie kurz mit 45Hz. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]