« Heizung, Lüftung, Klima  |

LWP KNV 2120-Nibe, F2120 Einstellungen und Diagramme

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3 ... 16  17  18  19 ... 20 ... 41  42  43 
  •  505ps505
  •   Bronze-Award
8.1.2019 - 14.11.2024
858 Antworten | 52 Autoren 858
21
879
Hallo Leute

Habe kein anderes Topic gefunden wo ich es sinnvoll einstellen kann weshalb ich ein eigenes aufgemacht habe.

Nachdem ich jetzt auch den richtigen UPlink gekauft habe kann ich meine Diagramme auch auslesen

Mir ist aufgefallen dass bei mir über längere Zeit sich die Gradminuten und Verdichterfrequenz nicht ändert.
Aus welchen Grund kann das sein?


2019/20190108197731.png


2019/2019010811876.png

2019/20190108828348.png


2019/20190108928408.png


2019/20190108303971.png

Starts müssten glaube ca. passen mit ca.2 je Tag nur was mich verwundert das die WPWP [Wärmepumpe] die letzten Tage fast immer sofort nach dem WW WW [Warmwasser] laden abgestellt hat


2019/20190108765381.png

  •  isitreal
26.1.2021  (#341)

zitat..
Mrkus schrieb: @isitreal: Du kannst den verbauten Wärmemengenzähler im Servicemenue 5.3.21 auswählen.

Danke, ich habe jetzt den EMK 500 ausgewählt (zumindest war der in meinem Angebot angeführt). Ersichtlich, ob es nun der EMK 300 oder 500 oder sonst ein anderes Modell ist, ist es mE nicht... Ich frage mich nur warum die KNV Wartung (habe Wartungsvertrag), die das Update durchgeführt hat, das nicht gleich einstellt - immerhin darf man das für die EUR 261 schon erwarten!?

1
  •  Mrkus
26.1.2021  (#342)

zitat..
isitreal schrieb: Danke, ich habe jetzt den EMK 500 ausgewählt (zumindest war der in meinem Angebot angeführt).

Wenn die Durchflussmenge realistisch ist, wird das schon passen.
Bei mir ist an der VVM320 ein EMK 300 verbaut -> bei 100% Pumpe ca. 20l/min.

Wenn ich EMK 500 einstelle, hätte ich 40l/min
Bei EMK 150 nur 10l/min

....eine falsche Einstellung ist also relativ einfach feststellbar.

1
  •  TRAB
26.1.2021  (#343)
Ja Mrkus da stimme ich dir vollkommen zu !Habe das auch mal probiert !Bei mir war es auch so !

1
  •  Mrkus
26.1.2021  (#344)
Ich überlege gerade, ob ich meinen EMK300 etwas umbauen kann, mit einem Spannungsteiler, damit ich auf 25l/min komme. Dann wären endlich die blöden Infomeldungen wegen zu geringem Durchfluss Geschichte...und die AZ wäre auch besser😇

1
  •  Stef89
26.1.2021  (#345)
Fahrt ihr jetzt eigentlich noch mit manueller Verdichterkurve?

Hat mal jemand geschaut ob es dadurch effizienter wird? Die WPWP [Wärmepumpe] läuft dann ja länger aber dafür überschiesst sie nicht so stark....

Bei mir würde die Startfrequenz eigentlich nicht schlecht stimmen mit Auto Einstellung, nur moduliert mir die Steuerung dann zu schnell hoch. Besser wäre er würde viel länger auf der Startfrequenz bleiben. Weis jemand wie man das hinkriegt, das sie nicht so schnell hoch moduliert? Manchmal erhöht sie die Frequenz noch obwohl die VL VL [Vorlauf] schon 2 Grad über Soll ist und die Gradminuten schon fast abgebaut

1
  •  TRAB
26.1.2021  (#346)
Hallo !Ich fahre noch mit manueller Verdichterkurve und es funktioniert recht gut!Haben jetzt auch wider Minus bei den Außentemperaturen,(-30/3!) Wie weit fährt die Frequenz bei dir rauf ?dan kann ich mal vergleichen und sag dir in der früh Bescheid 

1
  •  Mrkus
26.1.2021  (#347)

zitat..
Stef89 schrieb: Weis jemand wie man das hinkriegt, das sie nicht so schnell hoch moduliert? Manchmal erhöht sie die Frequenz noch obwohl die VL VL [Vorlauf] schon 2 Grad über Soll ist und die Gradminuten schon fast abgebaut

Hast du die Aussentemperatur beobachtet, war die beim hoch-modulieren konstant, oder wurde es vielleicht draussen ein paar Grad kälter?

Dann habe ich hier auf Seite7 noch folgendes gefunden (passt zwar nicht, wenn die Gradminuten schon fast abgebaut sind, aber weil es so interessant ist... )

zitat..
HOMICHEL schrieb:

▾ HOMICHEL
Persönliche Nachricht schreiben
Direkt-Link zu Beitrag 539988

27.01.2020
Folgende Info hab ich hier im Forum mal gefunden:

Die Reaktionsgeschwidigkeit des Verdichters hängt laut Nibe Dokument an dem Parameter "Startdifferenz Zusatzheizung" im Menü 4.9.3.

Der Verdichter startet zwar bei "start Verdichter" im gleichen Menü, befindet sich dann aber zunächst im "Ruhemodus".

Unterschreiten die GM "Start Verdichter" - 1/4 * "Startdifferenz Zusatzheizung" (Werkseinstellung: -60 - 1/4 * 400 = -160) beginnt die Steuerung die Verdichterfrequenz um max 2 Hz/ min zu steigern.

Unterschreiten die GM "Start Verdichter" - 3/4 * "Startdifferenz Zusatzheizung" (Werkseinstellung: -60 - 3/4 * 400 = -360) beginnt die Steuerung die Verdichterfrequenz um max 6 Hz/ min zu steigern.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gifBildquelle: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 


1
  •  TRAB
27.1.2021  (#348)


2021/20210127246416.jpg


2021/20210127232756.jpg

1
  •  TRAB
27.1.2021  (#349)
 So sah es jetzt aus wie ich von der Nachtschicht nach Hause gekommen bin !

2021/20210127666873.jpg

2021/2021012729167.jpg

1
  •  TRAB
27.1.2021  (#350)
Und so sieht die Sache nach 10 min Stoßlüften beim ganzen Haus aus!

1
  •  TRAB
27.1.2021  (#351)


2021/20210127263718.jpg


2021/20210127515965.jpg


2021/20210127728393.jpg


2021/20210127925939.jpg

1
  •  TRAB
27.1.2021  (#352)
Hoffe das hilft euch weiter !Und was sagt ihr dazu ?😆

1
  •  505ps505
  •   Silber-Award
27.1.2021  (#353)
Hallo

Hat jemand eine Ahnung weshalb meine 2120 da abstellt?
Hatte das jetzt schon mehrfach 
Ist auch nur für wenige Minuten aber aus welchen Grund?


2021/20210127683321.jpg

2021/20210127311196.jpg

1
  •  Mrkus
27.1.2021  (#354)

zitat..
505ps505 schrieb: Hallo

Hat jemand eine Ahnung weshalb meine 2120 da abstellt?
Hatte das jetzt schon mehrfach 
Ist auch nur für wenige Minuten aber aus welchen Grund?

Bei welcher Aussentemperatur, könnte es eine passive Enteisung (nur Lüfter ohne Verdichter) gewesen sein? 

1
  •  Mrkus
27.1.2021  (#355)

zitat..
TRAB schrieb: Und so sieht die Sache nach 10 min Stoßlüften beim ganzen Haus aus!

Welchen Faktor hast du beim Innenraumfühler eingestellt? Dass die berechnete Vorlauftemp. nach nur 10min lüften von 31,1 auf 33,5 hochfliegt, kommt mir etwas extrem vor. 
Die knapp 60Hz hätte ich mit deiner Verdichterkurve wahrscheinlich auch, aber bei deutlich geringerer Vorlauftemp.


1
  •  Stef89
27.1.2021  (#356)

zitat..
Mrkus schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Stef89: Weis jemand wie man das hinkriegt, das sie nicht so schnell hoch moduliert? Manchmal erhöht sie die Frequenz noch obwohl die VL VL [Vorlauf] schon 2 Grad über Soll ist und die Gradminuten schon fast abgebaut

Hast du die Aussentemperatur beobachtet, war die beim hoch-modulieren konstant, oder wurde es vielleicht draussen ein paar Grad kälter?

Dann habe ich hier auf Seite7 noch folgendes gefunden (passt zwar nicht, wenn die Gradminuten schon fast abgebaut sind, aber weil es so interessant ist... )

HOMICHEL schrieb:

▾ HOMICHEL
Persönliche Nachricht schreiben
Direkt-Link zu Beitrag 539988

27.01.2020
Folgende Info hab ich hier im Forum mal gefunden:

Die Reaktionsgeschwidigkeit des Verdichters hängt laut Nibe Dokument an dem Parameter "Startdifferenz Zusatzheizung" im Menü 4.9.3.

Der Verdichter startet zwar bei "start Verdichter" im gleichen Menü, befindet sich dann aber zunächst im "Ruhemodus".

Unterschreiten die GM "Start Verdichter" - 1/4 * "Startdifferenz Zusatzheizung" (Werkseinstellung: -60 - 1/4 * 400 = -160) beginnt die Steuerung die Verdichterfrequenz um max 2 Hz/ min zu steigern.

Unterschreiten die GM "Start Verdichter" - 3/4 * "Startdifferenz Zusatzheizung" (Werkseinstellung: -60 - 3/4 * 400 = -360) beginnt die Steuerung die Verdichterfrequenz um max 6 Hz/ min zu steigern.

Bildquelle:
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gifBildquelle: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Hallo Mrkus

Ja das passiert auch wenn die Aussentemp konstant bleibt...

Übrigens diese Rechnung von wegen dann fängt er an zu modulieren stimmt definitiv nicht bei der LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Konnte das mehrmals beobachten und er fängt bei mir viel früher an zu modulieren als erst bei Start Verdichter - 1/4 Startdiff Zusatzheizung. Habe nämlich Start Verdichter bei -200 und manchmal fängt sie schon an ab -215 schon zu modulieren oder habe auch schon gesehen, dass sie nach nur zwei Minuten die Frequenz schon um 1-2Hz anhebt... Habe noch keine Logik dahinter rausgefunden aber evtl haben auch die VL VL [Vorlauf]/RL Temepraturen da noch irgendeinen Einfluss.

Findes einfach schade, dass er den Vorlauf anhebt bis die Gradminuten sich abbauen aber danach die Frequenz nicht leicht zurück nimmt wenn die VL VL [Vorlauf] Temp noch weiter ansteigt sondern weiter auf der hohen Frequenz bleibt oder sogar noch erhöht


1
  •  TRAB
27.1.2021  (#357)
Das war 47 Minuten nach dem Stoßlüften und nicht direkt danach! Inenneraumfühler faktor 1 ist eingestellt !Sollte ich was verändern bei den Einstellungen?

1
  •  Mrkus
27.1.2021  (#358)

zitat..
Stef89 schrieb: Übrigens diese Rechnung von wegen dann fängt er an zu modulieren stimmt definitiv nicht bei der LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Konnte das mehrmals beobachten

Das wollte ich jetzt aber mal nachprüfen:

Meine Heizung läuft seit einer Stunde mit 44Hz (-2°C Aussentemp),
1.) Ich hab also die Gradminuten hoch gestellt und die restlichen Werte auf min -> Sart Verdichter auf -30 / Startdiff Zusatzheizun 100 / Diff. zw. ZH-Stufen auf 10
2.) siehe da, die Frequenz schießt sofort auf 70Hz
3.) alles wieder zurück gestellt und die Frequenz fällt langsam wieder...

(Ob die Berechnung im Detail stimmt, also ob alle Größenordnungen passen, habe ich natürlich nicht getestet, aber die Aussage "stimmt definitiv nicht bei der LWP LWP [Luftwärmepumpe]" wäre damit widerlegt.

1
  •  Mrkus
27.1.2021  (#359)

zitat..
TRAB schrieb: Inenneraumfühler faktor 1 ist eingestellt !Sollte ich was verändern bei den Einstellungen?

Hab ich bei mir auch so eingestellt, war nur von den 10min irritiert, aber das hast du e schon beantwortet.

1
  •  Stef89
27.1.2021  (#360)

zitat..
Mrkus schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von Stef89: Übrigens diese Rechnung von wegen dann fängt er an zu modulieren stimmt definitiv nicht bei der LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Konnte das mehrmals beobachten

Das wollte ich jetzt aber mal nachprüfen:

Meine Heizung läuft seit einer Stunde mit 44Hz (-2°C Aussentemp),
1.) Ich hab also die Gradminuten hoch gestellt und die restlichen Werte auf min -> Sart Verdichter auf -30 / Startdiff Zusatzheizun 100 / Diff. zw. ZH-Stufen auf 10
2.) siehe da, die Frequenz schießt sofort auf 70Hz
3.) alles wieder zurück gestellt und die Frequenz fällt langsam wieder...

(Ob die Berechnung im Detail stimmt, also ob alle Größenordnungen passen, habe ich natürlich nicht getestet, aber die Aussage "stimmt definitiv nicht bei der LWP LWP [Luftwärmepumpe]" wäre damit widerlegt.

Komisch ich konnte keine merkliche veränderung feststellen... Evtl hat es mit eigener Verdichterkurve mehr Einfluss. Was sind den deine drei Gradminutenwerte im Normalfall?

1
  •  TRAB
27.1.2021  (#361)
Dan kann man das so lassen bei mir ?Oder kann man da noch was verbessern, in dem man den Faktor anders einstellt ?Wie verhalten sich eigentlich bei euch die Gradminuten !Gehen die auch mal ins Plus oder geanu auf 0 und fangen dann wider an bis zum Startwert zu zählen ?Bei wir gehen die auch Null und dan wider bis zum Startwert

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next