« Heizung, Lüftung, Klima  |

LWP KNV 2120-Nibe, F2120 Einstellungen und Diagramme

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3 ... 17  18  19  20 ... 21 ... 41  42  43 
  •  505ps505
  •   Bronze-Award
8.1.2019 - 14.11.2024
858 Antworten | 52 Autoren 858
21
879
Hallo Leute

Habe kein anderes Topic gefunden wo ich es sinnvoll einstellen kann weshalb ich ein eigenes aufgemacht habe.

Nachdem ich jetzt auch den richtigen UPlink gekauft habe kann ich meine Diagramme auch auslesen

Mir ist aufgefallen dass bei mir über längere Zeit sich die Gradminuten und Verdichterfrequenz nicht ändert.
Aus welchen Grund kann das sein?


2019/20190108197731.png


2019/2019010811876.png

2019/20190108828348.png


2019/20190108928408.png


2019/20190108303971.png

Starts müssten glaube ca. passen mit ca.2 je Tag nur was mich verwundert das die WPWP [Wärmepumpe] die letzten Tage fast immer sofort nach dem WW WW [Warmwasser] laden abgestellt hat


2019/20190108765381.png

  •  TRAB
27.1.2021  (#361)
Dan kann man das so lassen bei mir ?Oder kann man da noch was verbessern, in dem man den Faktor anders einstellt ?Wie verhalten sich eigentlich bei euch die Gradminuten !Gehen die auch mal ins Plus oder geanu auf 0 und fangen dann wider an bis zum Startwert zu zählen ?Bei wir gehen die auch Null und dan wider bis zum Startwert

1
  •  THST
  •   Bronze-Award
28.1.2021  (#362)
Wenn die Ist VL VL [Vorlauf] Temperatur über der Soll VL VL [Vorlauf] liegt nach Abschaltung, dann geht der Wert theoretisch bis 100 GM ins Plus. Das passiert bei mir in der Übergangszeit, wenn es Tagsüber schon sehr warm ist, aber noch nicht warm genug um in den Sommerbetrieb zu wechseln. 

1
  •  TRAB
28.1.2021  (#363)
Ok alle klar das heißt wenn es nicht zu warm draußen ist gehen die Gms so nur auf Null !Die wt-pumpe hab ihr die auf Auto oder fixen Wert!Wenn fixer Wert warum 

1
  •  THST
  •   Bronze-Award
28.1.2021  (#364)
Genau, in der Regel ist die VL VL [Vorlauf] nach Stopp ja schnell wieder gleich die RL RL [Rücklauf] Temperatur. Das sind bei mir ca 3 Grad unter VL VL [Vorlauf] Soll. Dadurch geht sie ja gleich wieder ins Minus. Manchmal geht sie ein paar GM ins Plus, z.B. mit der Restwärme nach der Warmwasserbereitung. 

1
  •  TRAB
28.1.2021  (#365)
Vielen Dank für die Antwort 😃Hättest du bitte vielleicht eine Antwort auf meine andere Frage auch oder einen Tipp für mich??😆

1
  •  Stef89
28.1.2021  (#366)

zitat..
TRAB schrieb: Vielen Dank für die Antwort 😃Hättest du bitte vielleicht eine Antwort auf meine andere Frage auch oder einen Tipp für mich??😆

Ich hate die Umwälzpumpe fix auf 60% eingestellt, damit habe ich bei 0° AT eine Spreizung von ca. 3.5°C zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf]. Ich konnte feststellen, dass die Pumpe mit einem fixem Wert länger läuft am Stück.

StandbyDrz habe ich bei mir auf 5% eingestellt.

1
  •  TRAB
28.1.2021  (#367)
Wie viel soll dan die optimale Spreizung sein?Der Hydraulische Abgleich wird ja bei ganz offenen Ventilen gemacht!Aber wenn wenn man einen fixen Wert hat müsste man ja nach dem abgleichen oder sehe ich da was falsch?Hast du eigentlich  im og noch genug Durchfluss wenn sie Standby Drehzahl so niedrig ist?

1
  •  Stef89
28.1.2021  (#368)
Was heisst im Standby schon genug Durchfluss... Es geht ja hauptsächlich darum, dass das Wasser zirkuliert und die Steuerung das absinken der VL VL [Vorlauf] Temp erkennen kann und auch solare Gewinne von einem in denn anderen Ra transportiert werden.

Ich sehe noch einen Durchfluss an den Tacos also reicht mir das.

1
  •  Stef89
28.1.2021  (#369)
Krass.... Habe seit Gestern auch ne eigene Verdichterkurve hinterlegt und siehe da -> die WPWP [Wärmepumpe] ist über Nacht ganze 7h am Stück bei 2°C Aussentemp durchgelaufen. Ich habe auch das Gefühl sie moduliert viel schöner jetzt nämlich hoch und runter und bleibt eher bei der VLSoll, so gefällt mir das.

Was habt ihr so drin bei Start Zusatzheizung und Diff Zusatz bei den Gradminuten?

1
  •  TRAB
28.1.2021  (#370)
Ok verstehe Steff😅Hast du den Hydraulischen Abgleich bei 100 Prozent oder auf den eingestellten Wert was die Wt Pumpe fährt gemacht ?Wie hast du den Verdichter eingestellt ?
Wow geile Laufzeit hast du zusammengebracht!wie lange lief sie vorher ?
Start Verdichter -300 gm
Startdifferenz Zusatzheizung 600
Diff.zw ZH-Stufen 250

1
  •  TRAB
28.1.2021  (#371)
Wie viel Druck hab ihr beim Heizsystem ?Bei mir sind 2,3 bar drinnen!Das kommt mir ziemlich viel vor !🧐

1
  •  Stef89
29.1.2021  (#372)

zitat..
TRAB schrieb: Ok verstehe Steff😅Hast du den Hydraulischen Abgleich bei 100 Prozent oder auf den eingestellten Wert was die Wt Pumpe fährt gemacht ?Wie hast du den Verdichter eingestellt ?
Wow geile Laufzeit hast du zusammengebracht!wie lange lief sie vorher ?
Start Verdichter -300 gm
Startdifferenz Zusatzheizung 600
Diff.zw ZH-Stufen 250

Folgendes habe ich gemacht:

- WT Pumpe auf 100%
- Alle Taccos an den Verteiler voll auf
- Heizkurve eingestellt bis der kälteste Raum gewünschte Temperatur erreicht hat
- Danach die zu warmen Räume über die Taccos wieder drosseln das die nicht mehr zu warm sind und auch eine angenehme Temperatur hatten
- WT Pumpe auf 60% fix gestellt -> ca 20l/min
- Evtl die Heizkurve nochmals ein bisschan nachjustieren da du nun weniger Durchfluss hast
- Warmwasser Zieltemp 48° und Starttemp 42°
- Und jetzt die Verdichterkurve noch auf Manuell gestellt

Gradminuten habe ich ähnlich wie deine. Keine grossen Differenzen.

1
  •  505ps505
  •   Silber-Award
29.1.2021  (#373)

zitat..
Mrkus schrieb: Bei welcher Aussentemperatur, könnte es eine passive Enteisung (nur Lüfter ohne Verdichter) gewesen sein? 

War ca. bei genau +2 Grad 
Nein das glaube ich nicht

Ich habe das vor ca. 2 Jahren schon mal wo ich irgendwas glaube verstellen, erhöhen musste 

1
  •  TRAB
30.1.2021  (#374)
Hab jetzt mal die Länge von meine ganzen fbh-kreisen!Wie berechne ich den Volumenstrom?Was pro Kreis fließen soll?

1
  •  Stef89
30.1.2021  (#375)

zitat..
TRAB schrieb: Hab jetzt mal die Länge von meine ganzen fbh-kreisen!Wie berechne ich den Volumenstrom?Was pro Kreis fließen soll?

Ich hatte die Kreislängen theoretisch auch aber habe trotzdem alle zuerst geöffnet bis sich der schlechteste Raum herausgestellt hat und die anderen dann Stück für Stück reduziert bis sich in allen Räumen angenehme Temperatur eingestellt hatt.

1
  •  TRAB
30.1.2021  (#376)
Danke für die Info !Welche heizkurve hast du eingestellt !

1
  •  Stef89
30.1.2021  (#377)
Im Moment Kurve 4 mit Parallelverschiebung 0.

Aber das hängt natürlich extrem von deinem Haus ab. Ich brauch knappe 30° VL bei Null Grad AT AT [Außentemperatur].

1
  •  TRAB
30.1.2021  (#378)
Ok danke für den Tip noch mal!Werde mich damit jetzt mal beschäftigen  und gebe dan Bescheid wie es aussieht 

1
  •  Stef89
31.1.2021  (#379)
Ich habe das ganze jetzt ein paar Tage beobachtet mit eigener Versichterkurve und folgendes ist mir aufgefallen:

- am Schluss ist die VL VL [Vorlauf] Temp immernoch ca 1,5 bis 2°C über Soll

- jedesmal nachdem Abtauvorgang geht die Frequenz zuerst ca 5-7Hz hoch und dann langsam wieder runter. Habt ihr dieses Verhalten auch?

- Die Verdichterfrequenz geht bei ca 5°C immer noch nicht auf 25Hz runter obwohl min Frequenz bei 0°C eingestellt ist. Meist geht er nur auf so umdi 30Hz

1
  •  THST
  •   Bronze-Award
31.1.2021  (#380)
Zumindest das mit der Frequenz von 30Hz bei 5 Grad habe ich auch, aber mit der automatischen Kurve. Vielleicht kann die LWWp erst ab 6-8 Grad aufwärts mit 25Hz laufen? 
ich habe das Gefühl, es gibt gewissen Mindestleistungen bei bestimmten ATs. Bei unter 0 Grad hab ich z.B. immer mindestens 45Hz. 

wie läuft bei euch die Wartung so? Hatte bei meiner ersten Wartung nicht das Gefühl, dass Wärmetauscher, Lüfter und Lamellen gereinigt wurden. 


1
  •  KucKuck
31.1.2021  (#381)
Hallo zusammen, ich hab da ein etwas anderes Thema:

Seit gut 1-1/2 Jahren hab ich eine KNV/Nibe F2120-12  im Einsatz, d.h. aktuell den zweiten Winter über. Natürlich kommt es bei diesen Temperaturen vermehrt zum Enteisen, und das ist bei unserem Gerät mit ziemlich hoher Lärmentwicklung verbunden, speziell am Ende des Enteisungsvorganges wenn der Kreislauf wieder auf "normal" zurück schaltet. Für etwa 10 Sekunden kommt es zu einem Geräusch ähnlich einem Druckluft-Kompressor (nicht ganz so laut), danach ein leichtes Pfeifen.

Wie läuft das bei euren Geräten ab?

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next