leider (für dich) nein sonst wäre das haus ja geschenkt das andere hast recht...trotzdem zahlt sich so ne solar bei uns nicht aus.. |
||
|
||
Hallo nina0405, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: mein (Alp)traum vom Elk |
||
|
||
ist aber schon ein unterschied ob ihr eine leerverrohrung machen lasst weil euch danach ist oder ob eine baufirma offenkundig bei den plänen, bebauungsklassen etc. derart schlampt dass das Projekt in der verkauften form gar nicht realisierbar wäre... |
||
|
||
@Schwedenbombe
Das ist ein bisl die Schwäche der Fertighausfirmen, bzw. des Systems das dahintersteckt: "Normalerweise" zeichen man ja das Projekt/Haus fix und fertig, geht dann zur Baufirma, und läßt diese umsetzen. Fertig. Im Fertighausbereich hat man zwar den Vorteil dass man die Plankosten nicht separat zahlen muß (da ja im FH-Preis inbegriffen), aber der tatsächliche Detailplan erst NACH Vertragsunterzeichnung gezeichnet wird. Im Normalfall wurscht, aber bei "Problem-Grundstücken", wo es in Verbindung mit einer Ausreizung der Haus-Maximalmaße knapp wird, sind da troubles möglich. |
||
|
||
Solar @webdesigne..
ich bin ja in der gleichen Lage und hab mir das Solar vorbehalten, ABER aus dem Grund das ich immer schon angezweifelt habe das die läppischen 180l im Speicher reichen. Und da hat sich jetzt leider bestaetigt. Wir haben jetzt erst das Bad fertiggestellt und ich krieg die Wanne nichtmal halbvoll mit warmen Wasser - das ist ne ziemliche Frechheit. Die Wanne ist grösser, aber ich hab drauf geachtet das sie nicht zuuuviel Inhalt hat - Angabe: 295l. Wennst es halb anfuellst mit heissem Mischwasser sollt sich das eigentlich ausgehen - tuts aber nicht. Mit Elk muss ich deswegen noch plaudern. Auch bin ich mit dem Wasserdruck garned zufrieden. Wie is das bei dir Webdesigne? JEdenfalls hab ich mir deswegen vorbehalten einen speicher vorzuschalten - wahrscheinlich ca 200l - einfach um ausreichend WW WW [Warmwasser] zu haben! |
||
|
||
Wann wird man endlich einsehen, dass ein billiges Produkt nicht so viel Service mit sich bringen kann.
Ja, Ausnahmen gibt es immer wieder. Auf beiden Seiten. Dem Durchschnitt entspricht es trotzdem nicht. |
||
|
||
Also bei mir ist das okay was den Druck usw. betrifft. Die riesige Wanne habe ich auch schon mit 38 Grad Wasser voll bekommen, allerdings habe ich einen 300l Speicher...den habe ich damals mim Solar gleich dazu bestellt bzw. statt den kleineren... |
||
|
||
Hab schon oft geschrieben, dass ich vom Wandaufbau von Elk nicht der allerbeste Freund bin, aber mich wundert es, dass Leute kommen und behaupten, dass es sich um so billige Produkte handelt.
Die Materialien die Elk verwendet sind keinesfalls schlecht. Und auch der Service ist nicht schlecht. Fakt ist aber - man bekommt genau nur das, was man bestellt und bezahlt. Spiderwoman baut mit Romberger soviel ich mitbekommen habe, und spricht über den Service von Elk, welcher weniger war als versprochen. Über was reden wir da? Planung? Gespräche mit dem Verkauf? Gibt eine Leistungsbeschreibung da steht Wort für Wort drin, was man bekommt und was nicht. Um auf das Problem von bono einzugehen: wenn ich nicht irre, dann hast du ein Passivhaus mit einer Lüftungsheizung. Ich nehme mal an, dass in dieser Lüftungsheizung eine kleine Wärmepumpe für das Warmwasser eingebaut ist. Kann sein, dass diese Pumpe für diese Literanzahl zu klein bemessen ist. Tipp: eventuell mit Elk klären. Vielleicht gibt's da eine bestimmte Einstellungsmöglichkeit. Ich bin selbst nur Laie, aber eventuell kann man mit ein paar Einstellungen auch noch was am Druck machen. |
||
|
||
ist der Druck generell zu niedrig oder nur der vom Warmwasser ? |
||
|
||
Ich kann mich da an eine Diskussion erinnern...http://www.energiesparhaus.at/forum/30564 Da gibts eigentlich kaum eine Abhilfe...entweder Heizleistung (entweder zusätzlich mit Solar, WarmwasserWP) oder Temperatur erhöhen. Beides irgendwie blöd. Wasserdruck hängt eher von der Gemeinde ab, wie sie das Wasser einspeisen. Bzw. gibts da auch so einen Druckregler, wo die Leitung ins Haus kommt. Bei mir sinds ca. 4 bar, die ich im Haus hab...ich hab bei ein paar Hähnen das Sieb ausgebaut, das bremst auch ziemlich. Und deshalb hast gar nicht mit denen gebaut? Was wurde denn genau versprochen und nicht eingehalten? Kannst du konkret etwas dazu sagen oder bleibts bei deiner oberflächlichen Ablehnung? |
||
|
||
Billig ist relativ und wie schon der gdfde sagte eine sehr oberflächliche Aussage. Grundsätzlich verwenden so ziemlich alle großen FTH FTH [Fertigteilhaus] Firmen ähnliche Materialien. Unterschiede liegen meistens in der gesamten Ausstattung und somit richtet sich auch der Preis. Im Grunde (wenn du die selbe Ausstattung nimmst) zahlst eh fast überall das gleiche +/-, egal mit welcher FTH FTH [Fertigteilhaus] Firma du baust. Würde mich auch interessieren WAS so schlecht war das du dich gegen eine Firma entschieden hast bzw. so negativ schreibst. Ich selber hatte mit zwei anderen FTH FTH [Fertigteilhaus] Firmen ein Gespräch und Angebote vorliegen und obwohl ich doch beim ELK gelandet bin würde (und könnte!) ich nichts schlechtes über andere Firmen sagen da ich ja mit denen nicht gebaut habe... |
||
|
||
huhuh ...
Wanne mit 295 Liter Badewanne? Füllmenge? Ist das nicht extrem viel? Ich hab' nämlich genau das selbe Thema. Hab damals kurz recherchiert, und da findet man die Info dass Badewannen standardmäßig 140 Liter Füllmenge haben. Hatte dann auch noch bei Megabad ein bisl durchgeschucht, und dort bewegt es sich auch meist bei ca. 150-200 Liter. Damit war das Thema für mich eigentlich mal gegessen. Sollte ich mir jetzt Sorgen machen? Wir bekommen nämlich Flächenkollektor mit Vaillant-WP, ich glaub der hat einen integrierten Speichre von ebenfalls so 170-180 Liter. |
||
|
||
Ich predige es eh immer wieder, dass diese in die WP WP [Wärmepumpe] integrierten Boiler eher Käse sind, wenn man eine Badewanne plant. Fürs Duschen reichts sicher aus, für die Badewanne eher nicht. Der Boiler wird irgendwo auf 40-50 Grad Temperatur eingestellt sein. Wenn man sich ein Vollbad einlässt, wird mal volle Pulle auf heissester Stufe eingelassen. d.h. das kalte Wasser strömt im Boiler genauso schnell nach, wie´s bei der Badewanne rauskommt...und verwirbelt ziemlich stark im Boiler und du kannst die ohnehin schon mikrigen 180 Liter im Boiler noch weniger nutzen...und füllst die Badewanne mit lauwarmen Wasser an. Einzig machbare Lösung, man dreht die WW WW [Warmwasser] Temperatur höher, dann braucht man weniger für die Badewanne...tötet aber damit die Effizienz der WP WP [Wärmepumpe]. Und der Supergau tritt dann ein, wenn man im Superpassivhaus die Heizung mit einer 2 kw MiniWP betreibt und damit auch noch das WW WW [Warmwasser] erwärmen will...das dauert dann Stunden. |
||
|
||
Also ich hab das Warmwasser auf 45 Grad eingestellt.
Wo ich das erste mal die Badewanne eingelassen habe (mit 38 Grad) musste ich schon ca. bei der Hälfte dann nur mehr noch kaltes Wasser rein da es unerträglich heiß war in der Wanne ... Habe ich vielleicht mit den ganzen Thema kein Problem da der WW WW [Warmwasser]-Speicher 300l groß ist? |
||
|
||
ja, das ist sicher ein grund ;)
wenn du eh nie den ganzen boiler so heiß brauchst, kannst auch die grade etwas runter drehn... hilft bei der effizienz der wärmepumpe... |
||
|
||
Aso? Also auf 40 ist es auch okay? Braucht da die Waschmaschine bzw. der Geschirrspüler nicht heißer oder ist das egal? |
||
|
||
@webdesigne - Du hast echt Warmwasserleitungen zu Deiner WaMa bzw. zu Deinem Spüli?
Ich glaube die heizen selber |
||
|
||
vermutlich vorallem, wird der spüli hoffentlich auch mit mehr als 45° waschen. |
||
|
||
ildefonso hat recht - die allerwenigsten haben da einen warmwasseranschluss...
wir haben zu beginn auch auf 45 grad gehabt und dann langsam immer ein bis 2 grad kühler gestellt, bis für uns die richtige temp für duschen und baden erreicht war. das ist bei uns im sommer 40 grad und im frühling, herbst und winter 42 grad... |
||
|
||
Stimmt, eigentlich logisch da ich ja nur Kaltwasserleitung habe Danke aber trotzdem für den Hinweis *ggg* |
||
|
||
@webdesigner - Versuchs einfach, immer jede Woche um 1 Grad zu reduzieren.
Es hängt auch davon ab, wie schnell deine WP WP [Wärmepumpe] das WW WW [Warmwasser] nachheizen kann. Und ja, du hast volle 300 Liter zur Verfügung, der Temperatursensor wird im oberen Drittel sitzen. d.h. die WP WP [Wärmepumpe] heizt schon nach, obwohl noch ca. 50-100 Liter Warmwasser zur Verfügung sind...und grad oben is das Wasser immer am wärmsten. Wenn da jetzt "nur" ein 2 kw Kombigerät dranhängt, dann dauerts schon mal paar Stunden, bis das Wasser auf Temperatur ist. Ist halt dann blöd, wennst grad in der Badewanne sitzt |
||
|
||
Danke, hab jetzt mal auf 43 Grad eingestellt und schaue mal paar Tage ob ich was merke... |