Warum ist eine Sole-WPWP [Wärmepumpe] nicht möglich (RGK oder TB oder Hybrid)? |
||
|
||
Hallo @ds50, Eine RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Sole-WPWP [Wärmepumpe] fällt raus da mein garten relativ klein ist und der platz schon dementsprechend "verbaut" -> Pool, Gewächshaus, Fasssauna TB gibt mein Budget nicht her. Eines sollte ich noch erwähnen, falls wir uns für Pellets entscheiden, kommt nur die Variante mit Big Bag in Frage. |
||
|
||
TB gibt dein -Budget nicht her? Ich hab einige Angebot, bleibt nach der Förderung nicht mehr über als du oben geschrieben hast. Zentralraum OÖ! |
||
|
||
|
||
Gibt es einen Energieausweis? Ohne jetzt die technischen Details zu kennen würde ich "gefühlsmäßig" auf jeden Fall zur WPWP [Wärmepumpe] greifen, allerdings ist das Angebot schon abartig teuer. Welche LWP LWP [Luftwärmepumpe] wurde da genau angeboten? Ich hab zufällig auch 19000 kWh thermisch benötigt letztes Jahr, davon waren ca. 3500 WW WW [Warmwasser]. Bei 80% Wirkungsgrad (?) kommst auf 15700 kWh, abzgl. 3000 kWh WW WW [Warmwasser] landest eher bei 13000 kWh. Da landest vielleicht bei einer 6-7 kW Maschine, was für LWP LWP [Luftwärmepumpe] sicher kein Problem darstellt. (Vermutlich ist es real aufgrund der nur 120m² deutlich weniger.) Das ist jetzt alles sehr auf Milchmädchenrechnung, aber die ganzen Nachteile von Pellets (Wartung, Kosten, Abhängigkeit, Platzbedarf) würde ich mir nicht antun wollen. P.S.: TB sind wirklich wahnsinnig gut gefördert zur Zeit! P.P.S.: Mit WPWP [Wärmepumpe] benötigst natürlich keine extra BWWP. |
||
|
||
Danke für euren Input. @ds50 einen Energieausweis gibt´s leider nicht bzw. ist mir keiner bekannt. Welche LWP LWP [Luftwärmepumpe] es genau ist kann ich momentan auch nicht sagen, die richtigen Angebote bekomme ich in den kommenden 14 Tagen, die Preise von oben sind nur aus dem Erstgespräch mit dem Installateur -> es war aber definitiv irgendeine "Ochsner". (Außengerät im "Tischherd" style) Ehrlich gesagt habe ich mich mit TB noch gar nicht beschäftigt und hatte da noch preise von 10k€+ für die Bohrung im Kopf. Ebenfalls gibt es keinen in meiner Nachbarschaft/Siedlung der eine TB machen hat lassen -> Möglich das es gar nicht funktioniert und umsonst gebohrt wird? @zmaier Kannst Du mir da mal ein paar konkrete Zahlen preisgeben? |
||
|
||
Wenn keiner sich für Erdwärme interessiert, dann wirds auch keiner in der Umgebung machen. Wir werden auch die ersten mit eine TB am Berg sein.... Erdwärme wird mit 23k + 5k Bohrbonus gefördert, weiteres ist die Landesförderung bei uns in der Steiermark noch zusätzlich höher als bei einer LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Die Mehrkosten sind dann in weniger Jahren herinnen und hat einige Vorteile. Preise für Oberösterreich kannst du hier vergleichen.https://www.energiesparhaus.at/forum-tiefenbohrung-ooe-2023-preisrealitaet/72263 Auch der Thread Erdwärme oder Pellets ist sehr interessant für einen Überblick. Bei deinem Verbrauch bist du bei einer 8kW Maschine, Kronoterm Etera S, KNV 1x56-08, Stiebel Eltron 8 kW ... Wichtig ist auch das Kältemittel, da es mit einen GWP über 1500 um 20% weniger Förderung gibt. |
||
|
||
Dann wird es ehrlich gesagt Zeit dafür. https://www.energiesparhaus.at/forum-erdwaerme-vs-pelletheizung/75680_1 (etwas lang vielleicht, aber da wird auch schon lang nix mehr über Pellets diskutiert) |
||
|
||
ich Glaub ich wurde in den ersten 2 seiten auf TB gedreht und bin jetzt kurz vorm unterschreiben. LWWP war für mich nie ein thema. Will das Kastl nicht unterm schalfzimmer und halt die üblichen Gründe |
||
|
||
das hat die branche angerichtet, die 10 jahre lang nur mehr richtung LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] beraten hat... du hast mit erdwärme: 👉 mehr effizienz 👉 mehr lebensdauer 👉 die möglichkeit der passiven kühlung 👉 die möglichkeit dir deinen eigenen strompreis zu machen, stichwort strompreisautomatik 👉 eine modulation von 1:5 statt 1:2 👉 bei heizkörpern bis zu 10° höhere vorlauftemperatur bei gleicher effizienz 👉 kein schallthema 👉 eine quelle für 100 jahre und heuer die einmalige chance erdwärme günstiger (RGK) oder unwesentlich teurer (TB) zu bekommen. das solltest du dir sehr genau ansehen... 2 |
||
|
||
Schon mal vielen Dank für euren ganzen informativen Input! 😊 @dyarne @Markus98 @Destroent @zmaier Ich habe in den kommenden Wochen noch 2-3 Termine mit anderen Insti´s und werde auch mal bei den 2 im Bezirk Perg ansässigen Firmen die Tiefenbohrungen durchführen vorsprechen. Die 30k€ die mir der erste Insti gestern vorgerechnet hat kommen mir immer mehr exorbitant teuer vor.. Davon abgesehen, habt Ihr eventuell empfehlungen für Insti´s und auch Erdwärme Firmen in der nähe meiner PLZ (4351) ? |
||
|
||
Zum Thema Pelletheizung kann ich dir noch sagen Arbeitskollege und ich hatten beide Angebote am Tisch mit 33000€, also nicht der grobe Preis bei der reinen Besichtigung. |
||
|
||
@Destroent und wie sieht dein aktuelles Angebot für TB und Sole-WPWP [Wärmepumpe] aus? |
||
|
||
Ca. 53000€ mit Passiv kühlung und 2x 120m |
||
|
||
Hi Würde Dir empfehlen, an E-Ausweis erstellen zu lassen, kost ned viel und kannst Du immerwieder amal brauchen (Spätestens bei der heizungsförderung). Die WPWP [Wärmepumpe] anhand des verbrauches der alten Heizung zu schätzen ist sehr gefährlich und geht meistens in die Hosn, weil keiner Weiß, wie gut die eingestellt war. "Es wird warm" bedeutet ned gleich "Ist optimal dimensioniert und parametriert" D.h. der Insti sollte die Heizung rechnen und dimensionieren, nicht nur ein Paket1 von 3 verschiedenen anbieten, weil "es wird eh warm". Bei WPWP [Wärmepumpe] - speziell LWP LWP [Luftwärmepumpe] kann das sehr schnell teuer und ineffizient werden (vgl: Forensuche LPW braucht viel Strom, LWP ineffizient, etc...) persönliche Meinung: ICH würd auf TB gehen, LWP wäre meine letzte Möglchkeit LG und viel Erfolg, Wolfgang |
||
|
||
Das wäre bei mir Pellets. 😉 |
||
|
||
Dito, haben Pellets bei den Schwiegereltern und das kommt mir niemals nie ins Haus. |
||
|
||
leider ist 1:5 in der Realität kaum vorhanden: Eterea S 3-9kW, Nibe s1155-12 3-12kW -> wenn dann die obere Leistungsgrenze zu hoch ist (z.B. man benötigt nur 9kW statt 12), dann ist man eher bei 1:3. Nur die Stiebel WPE-I sind da besser. Bin noch immer auf der Suche nach der perfekten Maschine (Leistung, Restförderhöhe, GWP unter 1500) für mich😉 |
||
|
||
Nicht kleinlich werden. Mach die Aufstellung mal bei Luft dann hast ne OnOff |
||
|
||
Die Etera S kann ja eigentlich bis 10 kW (mit boost Option bzw. ab bestimmter Sole Temperatur). Wenn hier nicht der Kompressor aufgrund der Schmiermittelthematik gedrosselt worden wäre, hätte man auch eine 1:5 Maschine. So sind es 1:3,3, wenn nicht etwas mehr. Bei der Etera M sind es laut Datenblatt schon wieder 3:13. |
||
|
||
😔 |
||
|
||
Hey kein stress war nicht böse gemeint. Nur immer richtig auslegen |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?