Die iPump Alm hat beides. Dass der Puffer nicht so super ist, weiß IDM wahrscheinlich selbst. Deshalb gibt es das Umgehungsset zur Nachrüstung. 😉 ![]() |
||
|
||
Ich versuche es kurz: Ein Pufferspeicher kostet in deinem Fall nur Geld und wenn er auch noch parallel eingebunden wurde, um so mehr. Achte auf einen guten hydraulischen Abgleich ohne ERR ERR [Einzelraumregelung]. Ein Pufferspeicher kann folgende Funktionen haben: Bereitstellung von Abtauenergie bei einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] --> bei dir nicht notwendig, da du genug Wasser im Fußbodenkreislauf hast, um retour zu schicken Als Energiespeicher parallel --> ist effizienzmindernd, da die Vorlauftemperatur so niedrig wie möglich gehalten werden soll. Zudem schlecht für das Taktverhalten und schlecht für die Lebensdauer der WP WP [Wärmepumpe]. Du hast bereits mit dem Estrich einen super Energiespeicher. Also ebenfalls nicht notwendig Als Volumenvergrößerung seriell im Rücklauf --> wenn du hauptsächlich Heizkörper hättest und nur so den Mindestvolumenstrom sicherstellen könntest. Bei dir auch nicht der Fall. |
||
|
||
Solltet ihr wieder zum im EA EA [Energieausweis] beschriebenen Zustand zurückkommen, sollte es passendere LWP LWP [Luftwärmepumpe] geben, wenn es schon keine EWP wird: ![]() |
||
|
||
Bei geringer Heizlast reicht dann auch eine einzelne günstigere Tiefenbohrung. Diese Woche auf der Messe in Wels werden auch die ersten R290 EWP vorgestellt. Austria Email 1-6kW würde gut passen. |
||
|
||
Liebe Leute, während ich bereits am eliminieren der vermeintlichen Thermischen-Probleme (Katzenklappen) bin, möchte ich auch das Thema "Einstellungen der Gastherme" aufgreifen. Es ist zwar überall warm bzw. so wie´s sein soll, jedoch denke ich das die Einstellungen hinten und vorne nicht stimmen. (hier wurde seitens Vorbesitzer öfter einfach "rumgedreht"/verstellt usw). Kennt sich jemand mit einer "De Dietrich DPSM 3-15" (Diematic 3 Steuerung) aus und kann mir behilflich sein? PS: hier der m3 bzw kWh Verbrauch der letzten 24h, kommt mir auf Grund des warmen Tagerl gestern zu viel vor.. ![]() Danke für die Infos! ERR hab ich keine, bezüglich hydraulischen Abgleich bin ich mich momentan am einlesen (auch hier wurde früher einfach oft rumgedreht..), hab den Thread von @dyarne bereits gespeichert! |
||
|
||
Niemand? 😐 |
||
|
||
--> dann würde ich den auch lesen. 😉😀 Aber es kann schon sein, dass hier drinnen das Wissen um WP WP [Wärmepumpe] höher ist als um Gasheizungen - also böse gesagt indirekt proportional wie bei vielen Installateuren. 🤡 |