  •  Miike
  •   Gold-Award
1.10.2015 - 23.1.2019
166 Antworten | 16 Autoren 166
1
167
Mit diesem Thread möchte ich einen Informationsaustausch starten. Natürlich darf hier mitgelesen, oder im Idealfall Wissen ausgetauscht werden.

Unsere 1. Heizsaison steht vor der Tür. Ich beginne gerade damit, mich mit der Steuerung auseinander zu setzen. Die Fragen werden also sicher im Laufe der nächten Monate mehr werden.

Hier mal die Eckdaten:
- Die 05-PC hat eine Heizleistung von 4,7kW und hat passive Kühlung on board
- Leistungszahl (COP) lt. Datenblatt bei S0/W35: 4,3
- Heizlast unseres Hauses lt. PHPP 3,3kW bei 23°C RT RT [Raumtemperatur]
- Beheizte Fläche in der thermischen Hülle = 235m²
- Flächenkollektor mit 3x100 lfm Sole-Erdkollektor Rohr DN32; mit KNV BIO Wärmeträgermedium
- KNV Greenwater 300/200 WW WW [Warmwasser] Speicher
- FBH im gesamten Haus. 1580 lfm Metallverbundrohr (16x2.0mm) + im Bad Wandheizung
- Wir haben zudem einen 4kW Kachelofen im offenen Wohn-/Essbereich stehen

Mit frischer Luft versorgt uns eine D&W AEROSILENT Stratos, welche wir mit einem CO2 Sensor und Luft-EWT betreiben.

Momentan ist die Heizung noch nicht in Betrieb. Am Morgen haben wir ca. 21,5-22°C im Haus. Unter tags - je nach Sonneneinstrahlung - etwas mehr.
Die WPWP [Wärmepumpe] ist im Bereitschaftsmodus und die UWP läuft mit 30%. Dazu gibts ja momentan einen Parallelthread. Diesen Wert werde ich mal auf 10% runter setzen.

Hab mal 3 konkrete Fragen:

- Hat jemand die Uplink Funktion aktiviert? Und wenn ja, daraus einen direkten Nutzen erzielt?

- Kann ich den Wärmemengenzähler auf "0" zurücksetzen. Haben in der Bauphase inklusive Heizstab ausgeheizt und nun ist die Sache etwas unübersichtlich für mich.

- Kann ich aufgrund des Wärmemengenzählers einen genauen Rückschluss auf die Stromkosten ziehen?

  •  dyarne
  •   Gold-Award
21.10.2015  (#61)
hi ricer,

lauter gute fragen ... emoji

zitat..
ricer schrieb: Sollte ich während des hydr. Abgleichs die Pumpe einfach permanent auf 100% laufen lassen?

ja

zitat..
ricer schrieb: Was mache ich mit Räumen die ich nur selten beheizen will (Keller, Garage)? Beim Abgleich berücksichtigen und dann einfach den Rücklauf wieder vollständig zudrehen?

ja

beim keller könnte es im betrieb sogar sinnvoll sein den leicht mitlaufen zu lassen um weniger wärme aus dem eg abzuziehen. kommt darauf an wie gut keller und eg thermisch entkoppelt sind...

zitat..
ricer schrieb: Gilt die optimale Taktzahl von 10-15 auf für eine LWP LWP [Luftwärmepumpe]?

nein, gilt nicht.
weniger als bsplw 5 takte würde ich aber auch nicht anstreben, weil dann das überheizen über den berechneten vl extremer ausfällt.

wenn man die takte zu weit absenkt landet man irgendwann beim effekt nachtabsenkung und aufholheizen...

zitat..
ricer schrieb: Ich kann bei Uplink nicht mehrere Kurven in einem Diagramm anzeigen lassen...

hihi, ich auch nicht.

hab schon an nibe geschrieben deswegen. miike dürfte das premiumpaket haben...

1
  •  goofgoo
21.10.2015  (#62)

zitat..
dyarne schrieb: mit anderen worten du hast eine aktuelle heizlast von 1,5kw.


puh, ist das für mitte oktober nicht relativ viel? lt. phpp hat miike eine heizlast von 3,3kW, d.h. er hat jetzt schon fast die halbe heizlast? Ist das normal?

Irgendwas passt da nicht (oder wahrscheinlich versteh ich es falsch...

zitat..
dyarne schrieb: wenns knackig kalt wird geht das verhältnis richtung 75% ein und 25% aus.


das würde ja eine heizlast von 4,5kW bedeuten? also weit mehr als mit phpp berechnet?!

LG Christian


1
  •  Miike
  •   Gold-Award
21.10.2015  (#63)

zitat..
ricer schrieb: Da es hier gerade so schön um Nibe und hydr. Abgleich geht hoffe ich dass ich mich einklinken darf...

Natürlich! Dafür soll der Thread auch da sein.

zitat..
dyarne schrieb: hab schon an nibe geschrieben deswegen. miike dürfte das premiumpaket haben...

Jawohl, so ist es emoji.

DANKE Arne für die vielen Details zu meinem hydraulischen Abgleich. Werd mir die vielen Infos heut Abend mal zu Gemüte führen. TOP!

zitat..
goofgoo schrieb: dyarne schrieb: mit anderen worten du hast eine aktuelle heizlast von 1,5kw.
puh, ist das für mitte oktober nicht relativ viel? lt. PHPP hat miike eine heizlast von 3,3kW, d.h. er hat jetzt schon fast die halbe heizlast? Ist das normal?

Gute Frage - keine Ahnung! In wie fern bzw. in welchem Zeitraum wirkt sich das Laden am Beginn der Heizsaison aus?

1
  •  MinMax
  •   Gold-Award
21.10.2015  (#64)

zitat..
dyarne schrieb: es ist keine wissenschaft auf die zweite kommastelle ...

ja nö ist klar ;)
gibt es eine Möglichkeit die hübsche Exceltabelle die du da zur Schau gestellt hast zu bekommen, Arne? will mir das Formel-getippe ersparren...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
21.10.2015  (#65)

zitat..
goofgoo schrieb: puh, ist das für mitte oktober nicht relativ viel?

da würd ich mir gar keine sorgen machen, er hat auch noch einen frischen neubau...

wenns kalt wird werden wir weiter sehen wie exakt die phpp-berechnung ist...

von der auslegung schauts bis jetzt perfekt aus...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
21.10.2015  (#66)
artur, schick mir deine mailadresse...

spiel sie mir aber ausgefüllt noch einmal zurück, da sind ein paar handanpassungen drinnen, dann mach ich dir einen vorschlag ... emoji

du hast eine modulierende gastherme?
von/bis?

1
  •  Miike
  •   Gold-Award
21.10.2015  (#67)
Ich hab jetzt mal die letzten 24 Stunden zusammen gezählt: 12 Heiztakte. Im Schnitt 27 Minuten.
Bin ein Anfänger und würde die Heizlast mal wie folgt berechnen:
12x27min = 324min >> das ergibt 22% Auslastung. Bei meiner 4,7kW Anlage wäre das eine aktuelle Heizlast von 1,03kW. Und das bei:
- aktueller RT RT [Raumtemperatur] von 23°C
- mittlerer AT AT [Außentemperatur] von 6,8°C
- Null solarer Einträge seit einigen Tagen
- 1. Heizsaison im neuen Haus
- hydraulischer Abgleich noch nicht vorgenommen


1
  •  goofgoo
21.10.2015  (#68)
hi miike,
so wie du das schreibst, klingt das theoretisch natürlich viel besser. allerdings vermute ich, dass deine wp durch die guten soletemperaturen am anfang des winters mehr als die 4,7kW leistet -> deswegen rechnet arne wahrscheinlich auch mit 1,5kW?!

aber ich denke auch, da es ein neubau ist, wirst du im ersten winter sicher wesentlich mehr leistung brauchen. außerdem hast du seit tagen keine solaren gewinne -> das ist sicher auch ein wichtiger punkt!

ich schau ja nur deswegen so genau auf deine werte, weil die wp bei uns recht knapp dimensioniert ist und ich deswegen noch immer nicht ganz überzeugt bin.

(siehe hier:http://www.energiesparhaus.at/forum/38978_2)

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
21.10.2015  (#69)
christian, du hast mit beidem völlig recht.

warum ich mit 1,5kw gerechnet habe und daß du genau hinschaust.

gerade solche anlagen wie bei miike, bei denen genau protokolliert wird bringen sehr viel um theoretische berechnungen mit der praxis abzugleichen...

miike, du kannst auch jeden tag zur selben zeit den stand wärmemengenzähler ablesen. dann hast du deinen verbrauch ganz genau...

apropos, miike wann kommt denn der stromzähler, wir wollen endlich taz-en sehen ... emoji


1
  •  goofgoo
21.10.2015  (#70)
hallo miike,
darf ich fragen, welche heizlast dir dein energieausweis sagt? wie groß ist in deinem fall die differenz zwischen phpp und energieausweis?

1
  •  ricer
21.10.2015  (#71)
Ich lese die Daten jeden 1. des Monats ab.
Protokolliere dabei Betriebsstunden, Starts, Wärmemenge und Stromverbrauch.

Seit 1 Monat zusätzlich die durchschnittliche Außentemperatur, und sobald ich den Raumfühler angeschlossen habe auch die durchschnittliche Raumtemperatur.

1
  •  Miike
  •   Gold-Award
21.10.2015  (#72)

zitat..
dyarne schrieb: apropos, miike wann kommt denn der stromzähler, wir wollen endlich taz-en sehen ...

Für mich wäre es schon mal ein Fortschritt wenn der Elektriker mit den ausstehenden/bestellten Lampen kommt...emoji

zitat..
goofgoo schrieb: darf ich fragen, welche heizlast dir dein Energieausweis sagt? wie groß ist in deinem fall die differenz zwischen PHPP und energieausweis?


OIB

2015/20151021695292.JPG

PHPP

2015/20151021230571.JPG


1
  •  Miike
  •   Gold-Award
21.10.2015  (#73)
Arne, brauch deine Hilfe = Anleitung für Dummies.

Auf beiliegendem Foto siehst du den linken voll offen und den rechten voll zu. Wie soll ich da was vernünftig einstellen, wenn der verstellbare Bereich nur von 0,00 bis 0,75 geht?

ABER, vl versteh ich da auch was falsch.


2015/20151021976161.JPG

So wie beim dritten (rechts außen) sind alle anderen auch eingestellt.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
21.10.2015  (#74)
ist die wp gelaufen?
😉

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
21.10.2015  (#75)
du kannst auch für den Abgleich die Pumpe manuell auf 100% stellen...

1
  •  Miike
  •   Gold-Award
21.10.2015  (#76)
Ich hätte es mir denken können... Nein, nur mir 30%emoji

1
  •  goofgoo
22.10.2015  (#77)
Danke Miike. Leider sehe ich auf dem Ausschnitt aus dem Energieausweis nicht deinen P_tot (Gebäude HeizlastAbschätzung). Müsste so ca. auf Seite 6 stehen...

1
  •  Miike
  •   Gold-Award
22.10.2015  (#78)

zitat..
goofgoo schrieb: Leider sehe ich auf dem Ausschnitt aus dem Energieausweis nicht deinen P_tot

Sorry. Hab soeben nachgesehen: p-tot bei uns 6,716kW bei RT RT [Raumtemperatur]=20°C >> also ergab die PHPP eine 58% geringere Heizlast. Meine ersten Installateur-Anlaufstellen hielten sich alle an den EA EA [Energieausweis] + Sicherheitsaufschlag. So hätte ich jetzt eine 10kW Anlage im TR stehen. Ich fühl mich mit den 4,7kW pudelwohl und würde im Nachhinein sogar zur x2 greifen (die modulierende gab es bei uns leider noch nicht). Mit einer noch kleineren WPWP [Wärmepumpe] hätten wir bei 10 Tagen andauernder sibirischer Kälte wohl immer noch locker 20°C halten können. Oferl haben wir ja auch...:)

@arne: Habe am Abend die Flowmeter mit deinen angegebenen Werten eingestellt. Hoff, das war so gemeint von dir.

Als ich gestern bei den HKV abgelesen habe, lief die Pumpe auch nicht 100%.
Heute habe ich dann die richtigen Werte gesehen - diese lagen grob gesagt alle rund bei 1,0-1,5.




1
  •  Miike
  •   Gold-Award
22.10.2015  (#79)
Hier nun die Auswertung der letzten 24h - also vor und nach dem hydr.A.:
https://www.dropbox.com/s/yf38eosqfqgmsje/historyexport-wp.numbers?dl=0
bzw.
https://www.dropbox.com/s/gywixrygqu9d1cx/historyexport-4.csv?dl=0

@arne: Hoff, du findest dort alles was du brauchst.

Nach den ersten Takten nach dem Abgleich ist mir nun aufgefallen, dass sich der Volumenstrom auf 5l/min halbiert hat. Aber das hat wohl mit der Reduzierung der WT Pumpe von 30% auf 10% im Standby zu tun und hat somit nix zu bedeuten. Ebenso schwankt die RL RL [Rücklauf]-Temperatur nun stärker als vorher.

Hier einige Grafiken dazu:

2015/20151022385310.JPG

2015/2015102271987.JPG

2015/20151022676707.JPG

2015/20151022162258.JPG

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
22.10.2015  (#80)

zitat..
Miike schrieb: Freu mich schon auf die plausiblen Erklärungen dazu und ob das nun gut oder schlecht ist

alles gut miike ... emoji

heh, der uplink ist super, das geht sooo einfach da ferndiagnostik zu machen.

geile kurven, alles ist auf einem guten weg.....

heute nimmer, aber morgen gibts wieder kurvendiskussion...

gute nacht...

1
  •  Miike
  •   Gold-Award
23.10.2015  (#81)

zitat..
dyarne schrieb: aber morgen gibts wieder kurvendiskussion...

Hier noch mehr. RL Temperatur sinkt tendenziell würd ich sagen, berechnete VL VL [Vorlauf] ebenso:

2015/2015102316689.JPG

2015/20151023280010.JPG

2015/20151023434535.JPG

An diesen Einstellungen wurde nach wie vor nichts geändert:

zitat..
Miike schrieb: Ich hab nun die Verschiebung von 1 auf 0 runter gesetzt.
Kurve ist noch bei 3.
Gradminuten bei -140.



1