« Heizung, Lüftung, Klima  |

NIBE / KNV Topline 1145-5-PC

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8  9 
  •  Miike
  •   Gold-Award
1.10.2015 - 23.1.2019
166 Antworten | 16 Autoren 166
1
167
Mit diesem Thread möchte ich einen Informationsaustausch starten. Natürlich darf hier mitgelesen, oder im Idealfall Wissen ausgetauscht werden.

Unsere 1. Heizsaison steht vor der Tür. Ich beginne gerade damit, mich mit der Steuerung auseinander zu setzen. Die Fragen werden also sicher im Laufe der nächten Monate mehr werden.

Hier mal die Eckdaten:
- Die 05-PC hat eine Heizleistung von 4,7kW und hat passive Kühlung on board
- Leistungszahl (COP) lt. Datenblatt bei S0/W35: 4,3
- Heizlast unseres Hauses lt. PHPP 3,3kW bei 23°C RT RT [Raumtemperatur]
- Beheizte Fläche in der thermischen Hülle = 235m²
- Flächenkollektor mit 3x100 lfm Sole-Erdkollektor Rohr DN32; mit KNV BIO Wärmeträgermedium
- KNV Greenwater 300/200 WW WW [Warmwasser] Speicher
- FBH im gesamten Haus. 1580 lfm Metallverbundrohr (16x2.0mm) + im Bad Wandheizung
- Wir haben zudem einen 4kW Kachelofen im offenen Wohn-/Essbereich stehen

Mit frischer Luft versorgt uns eine D&W AEROSILENT Stratos, welche wir mit einem CO2 Sensor und Luft-EWT betreiben.

Momentan ist die Heizung noch nicht in Betrieb. Am Morgen haben wir ca. 21,5-22°C im Haus. Unter tags - je nach Sonneneinstrahlung - etwas mehr.
Die WPWP [Wärmepumpe] ist im Bereitschaftsmodus und die UWP läuft mit 30%. Dazu gibts ja momentan einen Parallelthread. Diesen Wert werde ich mal auf 10% runter setzen.

Hab mal 3 konkrete Fragen:

- Hat jemand die Uplink Funktion aktiviert? Und wenn ja, daraus einen direkten Nutzen erzielt?

- Kann ich den Wärmemengenzähler auf "0" zurücksetzen. Haben in der Bauphase inklusive Heizstab ausgeheizt und nun ist die Sache etwas unübersichtlich für mich.

- Kann ich aufgrund des Wärmemengenzählers einen genauen Rückschluss auf die Stromkosten ziehen?

  •  dyarne
  •   Gold-Award
16.1.2019  (#161)
die netzkosten hängen auch vom verbrauch ab.

je weniger man verbraucht umso höher (anteilig) die netzkosten durch die sockelbeträge...

1
  •  brink
  •   Gold-Award
16.1.2019  (#162)
ich ziehe die pauschalen von beiden beiträgen ab
(grundpreis 30, ökoförder 7,73, ökostrom 28,38, kwk 1,25 .. ∑ = 67,36 €)
mike: 759,72 -> 692,36 € ohne pauschalen 7365,7 kwh -> 0,094 €/kwh
brink: 421,76 -> 354,4 € ohne pauschalen 3470 kwh -> 0,102 €/kwh

zeiträume sind anders, aber das sollte auf die €/kwh ohne pauschalen keinen einfluss haben.
mike 30.1.'18 - 7.1.'19
brink 1.1.'18 -> 31.12.'18

bei mike darf also nicht 67,36 abgezogen werden, sondern um ca. 4,245 weniger.
also 759,72 -> 696,60 € .. 7365,7 kwh -> 0,095 €/kwh

mike, was stimmt da nicht?? du scheinst bei derselben nö evn um 55€ weniger zu bezahlen. das mag ich fast nicht glauben, dass das geht emoji

1
  •  Miike
  •   Gold-Award
20.1.2019  (#163)

zitat..
brink schrieb: du scheinst bei derselben nö evn um 55€ weniger zu bezahlen.


 So ist es, es wird aber denk ich eine plausible Erklärung geben. Hier meine Jahresabrechung:

 

2019/2019012096708.jpg



2019/20190120706423.jpg


1
  •  brink
  •   Gold-Award
20.1.2019  (#164)
alles gut, die verrechnungspreise sind exakt die gleichen.
bei dir fehlen einige tage der netzkosten (nutzung + verlust) .. die bekommst wahrscheinlich in der nächsten abrechnung.
ich habe es exakt von 1.1. bis 31.12., dadurch kann ich es einfacher rechnen.

1
  •  Miike
  •   Gold-Award
20.1.2019  (#165)
Hast recht, daran wird es liegen!

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
23.1.2019  (#166)
sorry fürs hijacken.
Welchen Tarif würdet ihr im MOment empfehlen (mit PV Einspeisung) und sehr hohen Eigenverbraucht, also weniger Einspeisung?

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Filter im Solekreis reinigen