|
|
||
Gestern war ein Techniker bei mir, da hab ich den Externen Fühler (BT25) installieren lassen. Dieser wurde angeklemmt und am VL VL [Vorlauf]-Rohr innen in der WPWP [Wärmepumpe] unter der Dämmung des VL VL [Vorlauf]-Rohres angeklemmt. Passt das oder wäre ausserhalb der WPWP [Wärmepumpe] der bessere Platz dafür? edit: VL+RL Rohre außerhalb der WPWP [Wärmepumpe] sind bei mir ungedämmt |
||
|
||
servus Miike,
ob das innerhalb der wp funktioniert werden wir sehen, bin skeptisch. der fühler muß ja den fallenden vl sehen, damit die gradminuten zu zählen beginnen. in der wp hat es gehäusetemperatur und die kann/wird eher zu hoch sein. wenn das rohr außerhalb ungedämmt ist muß zumindest der kurze bereich in dem der fühler sitzt gedämmt werden. prinzipiell sollte der vl auch im niedrigstenergiehaus gedämmt werden. beim rl kann man das diskutieren... wenn du nur 1° bis zur fbh verlierst kann das deren leistung schon um 20% und mehr reduzieren -> höhere heizkurve |
||
|
||
Danke Arne. Dann werde ich wohl gleich die Rohre dämmen und den Fühler rauslegen. Vielleicht ist das ja der Grund warum ich keine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 4 schaffe. - Kann ich den Fühler verlängern? (Kabel ist ja recht kurz) - Womit dämme ich VL VL [Vorlauf]+RL optimal und professionell? |
||
|
||
Würd Armaflex Schläuch nehmen. Die aufgschnittenen mit klebestreifn |
||
|
||
Meine WPWP [Wärmepumpe] ging heute Nacht in den Heizmodus. Takt ist noch keiner angelaufen, aber ich habe gesehen, dass die WT-Pumpe mit 1% läuft. BT25 ist ja nun angeschlossen. Welche zusätzlichen Einstellungen sind hier in Folge noch vorzunehmen, damit die WT in der Heizpause auf 0% geht? |
||
|
||
automatisch -> periodisch unter betriebseinstellungen, ein menü vor den drehzahlen... |
||
|
||
wie bei automatisch dreht sich diese nicht komplett ab aber bei periodisch schon? schnüffelt diese dann trotzdem ab und zu? |
||
|
||
bei automatisch schnüffelt sie ab erreichen der heizgrenze/filterzeit. bei periodisch schnüffelt sie überhaupt nicht. das geht nur wenn über estrichfühler 'elektrisch geschnüffelt' wird... |
||
|
||
Update zum Jahresverbrauch: Jahresabrechnung 2018 Jän-Dez 5.402 kWh Wärme + 2.214 kWh Warmwasser (Gesamt: 7.616 kWh) 2.285 kWh Strom JAZ 3,33 Gesamtkosten 2018: 286,- Euro (0,125 Euro pro kWh aufgrund Wechselrabatt). Die Kühlung lief bei mir praktisch den ganzen Sommer durch. Ich denke aber nicht, dass dies eine dramatische Auswirkung auf meine schlechte JAZ hat. Bin etwas skeptisch ob ich mit diesen Werten Freude haben darf? Grundsätzlich hab ich das Gefühl, dass ich damit deutlich vom durschnittlichen Forenuser hier abweiche, heisst: 1. Überdurschnittlich viele WW WW [Warmwasser]-kWh 2. für unsere 240m² sensationell wenige Wärme-kWh 3. Fazit: Aber, gesamt gesehen äußerst schlechte AZ! Ist es möglich das meine WPWP [Wärmepumpe] die ein oder anderen kWh an Wärme nicht protokolliert? Muss/soll ich mich nochmal um den hydraulischen Abgleich kümmern? Oder ist doch alles normal? Zum WW WW [Warmwasser]-Bedarf möchte ich ergänzen, dass wir in der Tat sehr viel WW WW [Warmwasser] benötigen und das Badezimmer noch dazu rel. weit vom TR entfernt ist (aber ohne Zirkulation!). |
||
|
||
bei der nibe 1155 wird die Wärmemenge unter ca. 5 l/min nicht aufgezeichnet. Welche Durchflussmengen hast du bei WW WW [Warmwasser] und bei Raumheizung? |
||
|
||
Raumheizung hab ich 16.7l/m (WT 65% statisch). WW hab ich die WT auf Auto. Beginnt hoch und fährt innerhalb von 5min auf 1% runter. Dabei hab ich dann 9l/m. Würde mich nachdenklich stimmen wenn es an der Aufzeichnung des WW WW [Warmwasser] liegt, dann hätt ich ja einen noch höheren Verbrauch. |
||
|
||
Nein, du hast mehr Wärme produziert (für das WW WW [Warmwasser]) und damit eine bessere Arbeitszahl! |
||
|
||
heizbedarf ist beeindruckend über die az des ww haben wir ja bereits diskuttiert. da scheint sie unverhältnismäßig gering gegenüber den tech. specs zu sein. was den ww verbrauch anbelangt, schockt mich mis jetzt nicht. richard mit 2 kleinkindern liegt da bei fast 3mwh und auch da wird das meiste nur am abend verbrauch. ich kann meine ww verbrauchverbrauchsverte gar nicht ablesen. indirekt bestimmt liegen die bei 1,8-2,2. die vermutung liegt also sehr nahe, dass dein ww verbrauch in lwh höher liegt und dadurch auch die jaz. aber der effizienzbetrieb ist nun mal heizen und nicht ww bereitung. insofern zählt dann schlussendlich der absolute stromverbrauch. (12,5€c/kwh schaffte ich in 2018 nur wenn ich nur die abgaben und das nö netz bezahlte .. bei mir warens aber auch super niedrig bei knapp 13€c) |
||
|
||
Danke, danke!! Manches mal frag ich mich was dabei rauskommen würde wenn ich eure mega RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-1155er Settings hätte... Ich bin nun mit dem Heizbedarf seit Einzug kontinuierlich runter gekommen. Vor allem aufgrund laufender Anpassung der Heizkurve - die nun endlich perfekt ist. Bei uns sind alle Kreise voll aufgedreht - ausser SZ ist fast auf Null und somit bei 20°C. Hab jetzt sehr konstant um die 21.6°C in allen Räumen ausser SZ 'nur' 20°C. Das ist die Schwelle für uns wo uns nicht kalt ist und wir bei Sonneneinstrahlung sämtliche Energie aufnehmen können ohne das Haus zu überhitzen. Dann haben wir noch einen kleinen Kachelofen im Wohnraum wo wir bei Bedarf von 21°C auf 23°C rauf heizen können. Nun ist es in Summe stimming und nie unerträglich warm und nie zu kalt. Mit Graus erinnere ich mich an die Zeit zurück wo wir das Haus allein mit der WPWP [Wärmepumpe] auf 22.5-23.0°C geheizt haben. Da bin ich ganzjährig mit kurzer Hose im Haus rumgelaufen. Unsere Kleinen hatten seit Beginn dieser Heizperiode noch mit keinen Atemwegserkrankungen zu kämpfen, ev. auch eine Auswirkung der geringeren RT RT [Raumtemperatur]. Ja richtig. Deine Empfehlung lautete damals u.a. WT auf 1% stellen. Mit der neuen SW-Version macht sie das nun auch im Automodus. Rießen Spreitzung wie ihr mit eurer 1155 bekomm ich aber dennoch nicht hin. Mo-Fr im Komfortmodus 2x täglich auf 40°C. Sa-So im Luxusmodus 2x täglich auf 44°C (nur Winter). >> Ohne diesem Feature gibts - zwar selten, aber doch - Konflikte mit der Frau. Am WE kommte es gelegentlich vor, dass wir unmittelbar hintereinander 2x größere Wassermengen entnehmen und da komm ich mit den 40°C nicht durch ohne Komfortverlust. Würde somit bedeuten, dass der WMZ gewisse WW WW [Warmwasser]-kWh nicht erfasst? Woran kann das liegen? Um auszuschließen dass es am niedrigen Volumenstrom liegt, soll ich die WT mal auf 10% stellen? Habs nicht am Schirm ob die Netzentgelte 2018 doch deutlich gestiegend sind. Hab erst vorige WO wieder den Anbieter gewechselt und warte nun auf die Endabrechnung von Goldgas. Abgeschlossen hätt ich Ende 2017 für 2018 mit 11,8€c/kWh. |
||
|
||
welcher volumenstrommesser ist bei dir verbaut? was steht da im service info? bei der 1155-6 ist es so, dass die umwälzpumpe deutlich niedrigere volumenströme fahren kann, als das der volumenstrommesser alles richtig erfassen könnte. unter 5 l/min ist vom hersteller keine zusage mehr. und nibe beschloss, dass der wmz zählt einfach nicht mehr mitzählt. seit einigen versionen wird zumindest der aktuelle volumenstrom angezeigt. bei mir schwankt die anzeige dann um werte 1,4, 1,7, 2,0, .. bis 2,9. (real werden es wohl 3,0 sein) wenn der wmz da mitzählte, wäre der fehler ca. 50% zu wenig kwh. jetzt habe ich halt permanent 0. |
||
|
||
er hat den gleichen... und es fehlt einiges ... @Miiike, ist nur ein schönheitsfehler. du kannst keine reale JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] berechnen. mich würde das nicht stören nachdem du so tolle einstellungen für dein haus gefunden hast und die verbrauchswerte so toll sind... so hat das bspwl beim h1 ausgesehen nachdem er letzen winter schleichheizen im automodus betrieben hat... |
||
|
||
danke Miike für den tollen bericht. so etwas ist so viel wert daß wir hier nicht immer nur von problemen sondern auch von lösungen sprechen. dein beispiel - in diesem faden dokumentiert - ist eines der schönsten im forum... |
||
|
||
HubaDN20 steht da im Servicemenü. Arne und Brink, ganz versteh ich es noch nicht warum mir der WMZ vieles nicht zählt, wenn die Grenze 5l/m sein soll. Bei 1% WT im WW WW [Warmwasser] Modus fahr ich ja mit 9L/m eh deutlich drüber. Oder meint ihr, dass der Volumenstrom bei 1% WT nicht mehr richtig angezeigt wird? 1 Idee zur Gegenprobe: Der Verdichter lief bei mir 2018 1.505 Stunden. Davon 469 Stunden WW WW [Warmwasser] - das sind 31% der Betriebsstunden. Würde auch auf dieser Betrachtungsebene gut zu den protokollierten kWh des WMZ passen, wenn so ein Vergleich zulässig ist? (71% Wärme + 29% WW = 100). Habt ihr eine Ahnung auf wieviel % ich die WT stellen müsste damit der WMZ richtig protokolliert? Danke, danke, danke!!!! Hatte auch ein bissl Glück auf den richtigen Installateur und dich hier zu treffen. |
||
|
||
Genau so ist es nun auch gekommen. Gestern die Endabrechnung gemacht. Absoluter Tiefststand was den Strompreis betrifft. Ab jetzt geht's doch kräftig aufwärts mit den Preisen und ich sehne mich schon nach dem Smartmeter. Hab jetzt noch 1x gewechselt und hoffe, dass die EVN Ende des Jahres endlich liefern kann und die ganze Wechslerei obsolet wird. Sehr beträchtlich ist der Anteil der Netzkosten! Der EVN kann es eigentlich eh egal sein woher ich den Strom beziehe, verdienen tun die auch so gut an mir. Somit: EUR 269,63 für Heizen und Warmwasser. |
||
|
||
hmm, bei mir ist das ärger mit evn netz. 2018 gesamtverbrauch: 3484,7 kWh (davon wp 1460 kWh) kosten evn: 421,76 € (0,121 €/kWh; 91,2 % anteil) kosten grünwelt: 35,97 € (0,0103 €/kWh; 8,8 % anteil) kosten insgesamt: 457,73 € (0,1314 €/kWh) bei dir scheint evn netz 20% weniger zu verrechnen. bist du sicher, dass du da auch die ust bei evn drin hast?? |
||
|
||
die netzkosten hängen auch vom verbrauch ab. je weniger man verbraucht umso höher (anteilig) die netzkosten durch die sockelbeträge... |