« Heizung, Lüftung, Klima  |

Optimierung KNV TopLine S1155

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4  5  6  7 
  •  MaNibe
31.10.2023 - 16.11.2024
122 Antworten | 24 Autoren 122
10
132
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und ein Freund hat mir empfohlen, meine Heizung zu optimieren.
Anbei alle Daten inkl. Bilder, könnt ihr mir bitte sagen ob an den Einstellungen etwas geändert werden muss?
Falls wichtige Daten fehlen bitte einfach melden (wenn möglich inkl. Angabe, wo ich die Infos finde, da ich mich nicht sehr gut mit Heizungen auskenne)
Herzlichen Dank!

Hier die Daten:

Bauweise: 50er Ziegel
Ringgraben: Länge: DN32 300 lfm pro Kreis, 2-Kreisverteiler
bis jetzt 2 Jahre mit Fassade geheizt
Beheizte Fläche: 215 m²
Stromverbrauch im Jahr: 7.691,1 kWh (4 Personenhaushalt, 2 kleine Kinder, kein E-Auto)
KWL: nein
HWB Laut Energieausweis: B


2023/20231031534013.png


2023/2023103148780.jpg

2023/20231031623089.jpg
Modell: KNV Topline S1155
Firmware: 2.22.6
Heizung in Betrieb seit Oktober 2021
Estrich ausgeheizt: ja

Länge der Heizkreise: siehe Foto
OG:

2023/20231031469649.jpg
EG:

2023/20231031464150.jpg

Heizkurve: Kure 4 +1
Verdichterstarts, Gradminunten, Durchfluss und Betriebszeit Verdichter sind hoffentlich auf den Screenshots ersichtlich.
Ich weiß diese Angaben sind wichtig, ich finde sie aber im Menü nicht. Kann mir jemand schreiben, wo ich diese genau finde?


2023/20231031686345.jpg


2023/20231031805315.jpg


2023/20231031271679.jpg


2023/20231031184675.jpg


2023/20231031307823.jpg


2023/20231031241943.jpg


Brauchwasser: Betriebseinstellungen 7.1.1.2. / Betriebsmethode: Delta-Temp. / Betriebsleistung: Auto
1.3.3: Raumfühlereinstellungen BT50
WQ-Pumpe: periodisch, 7.1.2.6

2023/20231031164410.jpg

2023/20231031202448.jpg

2023/20231031315849.jpg

Ist die Wärmeträgerpumpe die HU-Pumpe GT1?

Seit dem letzten Update bekomme ich immer wieder die Meldung, dass die Heizung nicht verbunden ist. Kurze Zeit später folgt die Nachricht, dass sie wieder verbunden ist. Ist das Problem bekannt?

DANKE für eure Hilfe!
Lg Markus

  •  ap99
  •   Gold-Award
28.11.2023  (#101)

zitat..
ds50 schrieb: es "out-of-the-box" und da pausieren die GM während WW WW [Warmwasser]-Bereitung.

Bei mir eben leider nicht. Externer BT25 ist keiner angeschlossen.


1
  •  MaNibe
28.11.2023  (#102)
Frage zur Firmware:
Soll man aktualisieren wenn ein Update da ist oder lieber nicht?

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
28.11.2023  (#103)

zitat..
MaNibe schrieb:

Frage zur Firmware:
Soll man aktualisieren wenn ein Update da ist oder lieber nicht?

Hast du aktuell Probleme mit der WP WP [Wärmepumpe] oder läuft alles gut? Ich sehe das eher so "never change a running system" vor allem nicht in der Heizsaison.

Ich hab ein Firmware Update ausständig, werde das aber sicher erst nach der Heizsaison machen.


1
  •  MaNibe
29.11.2023  (#104)
alles klar, dann lass ich's auch mal

1
  •  cyborg31
  •   Bronze-Award
21.4.2024  (#105)
Also wenn ich hier so mitlese, dann kommt mir echt die Galle hoch mit unserem Insti.
Der hat nämlich Heizkurve 9 eingestellt, und wir mussten schon auf -4 gehen, damit es überhaupt erträglich ist, und überall den Durchfluss der einzelnen Kreise reduzieren (außer im Bad, da schaffen wir auch mit der Heizkurve keine tollen Temperaturen >23 Grad), da laut Insti zuerst diese reduziert werden soll, bevor die Heizkurve "verschoben" werden soll.
was ich jetzt so lese ist das ja kompletter Unfug 

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
22.4.2024  (#106)

zitat..
cyborg31 schrieb: da laut Insti zuerst diese reduziert werden soll, bevor die Heizkurve "verschoben" werden soll.

OMG. 🤮😱


1
  •  Akani
22.4.2024  (#107)
Ach herje. Is dein insti gelernter Bäcker oder Friseur?🤬

1
  •  cyborg31
  •   Bronze-Award
22.4.2024  (#108)

zitat..
Akani schrieb:

Ach herje. Is dein insti gelernter Bäcker oder Friseur?🤬

zitat..
ds50 schrieb:

──────..
cyborg31 schrieb: da laut Insti zuerst diese reduziert werden soll, bevor die Heizkurve "verschoben" werden soll.
───────────────

OMG. 🤮😱


Tjo, das frag ich mich mittlerweile auch.
Aber auch schwach von KNV, dass sie gar kein Inbetriebnahme oder Optimierungspaket anbieten, auch wenn man es nachträglich noch einmal machen würde.
Habe mal angefragt, weil ich schon die Befürchtung hatte, dass da was nicht passen kann. Aber sie bieten keine solcher Dienstleistungen an. 
 


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
23.4.2024  (#109)

zitat..
cyborg31 schrieb: Tjo, das frag ich mich mittlerweile auch.
Aber auch schwach von KNV, dass sie gar kein Inbetriebnahme oder Optimierungspaket anbieten, auch wenn man es nachträglich noch einmal machen würde.
Habe mal angefragt, weil ich schon die Befürchtung hatte, dass da was nicht passen kann. Aber sie bieten keine solcher Dienstleistungen an.

Welche Wärmepumpe hast du? Man könnte das Ganze ja einfach über die Ferne optimieren.


1
  •  cyborg31
  •   Bronze-Award
23.4.2024  (#110)

zitat..
Ulairi schrieb:
───────────────

Welche Wärmepumpe hast du? Man könnte das Ganze ja einfach über die Ferne optimieren.

Eine S1155-6.


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
23.4.2024  (#111)
@cyborg31 , da du da ja anscheinend eine Perle von Installateur erwischt hast würde ich meinen Allerwertesten verwetten, dass nicht nur deine Heizkurve in deinem Setup vielleicht etwas suboptimal ist. Ich würde dich somit ermuntern, falls du willst, dein Setup in einem eigenen Thread vorzustellen und auch gleich diese Parameterliste anzugeben:

https://www.energiesparhaus.at/forum-optimierung-knv-topline-s1155/75245_1#769975

(Sollte wohl noch halbwegs aktuell sein)

Dann brauchst dich nicht mehr über den Insti ärgern, sondern bist selber Herr über deine Heizung. 😉👍

1
  •  cyborg31
  •   Bronze-Award
23.4.2024  (#112)

zitat..
ds50 schrieb:

@cyborg31 , da du da ja anscheinend eine Perle von Installateur erwischt hast würde ich meinen Allerwertesten verwetten, dass nicht nur deine Heizkurve in deinem Setup vielleicht etwas suboptimal ist. Ich würde dich somit ermuntern, falls du willst, dein Setup in einem eigenen Thread vorzustellen und auch gleich diese Parameterliste anzugeben:

https://www.energiesparhaus.at/forum-optimierung-knv-topline-s1155/75245_1#769975

(Sollte wohl noch halbwegs aktuell sein)

Dann brauchst dich nicht mehr über den Insti ärgern, sondern bist selber Herr über deine Heizung. 😉👍

Danke dir @ds50. Habe ich natürlich gleich mal so in diesem Thread umgesetzt: https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-6-einstellungen-optimieren/79169

Danke vorab für jegliche Unterstützung 👍


1
  •  MartinSt
  •   Gold-Award
24.4.2024  (#113)

zitat..
cyborg31 schrieb: Aber sie bieten keine solcher Dienstleistungen an. 

Bittet Arne nicht so eine Dienstleistung an?


1
  •  MaNibe
26.4.2024  (#114)
Hallo Zusammen!

Ich wollte nochmal vielen Dank sagen, die Stromjahresabrechung ist gekommen, ich habe um 1.290 kWh weniger gebraucht als im Jahr davor, der Großteil ist sicher durch die Optimierung der Wärmepumpe!
Ihr seid ne super Truppe hier!

Seit kurzem hab ich auch eine PV, allerdings ohne Speicher.
Hat es sinn, die Warmwasseraufbereitung zeitlich auf den Tag zu begrenzen oder ist das kontraproduktiv? 
Falls es Sinn macht, was stell ich am Besten um?

Danke euch!



1
  •  Akani
26.4.2024  (#115)
Die Bereitung natürlich in die Nachmittagszeit legen in der Pv da is.
Soll aber der Komfort nicht drunter leiden wenn das mit einmal Berietung nicht klappt

1
  •  MaNibe
29.4.2024  (#116)
ich schaffs leider nicht. 
kann mir jemand sagen, wo/wie ich die brauchwasseraufbereitung blockieren kann, dass nur zwischen 12.00 uhr und 13:30 aufbereitet wird?
Danke!
Ich weiß nicht ob'a im Menü 2.5 - Brauchwasserzirkulation möglichs wäre, das is gesperrt und unter 7.4 zu aktivieren. Aber ich denk ich bin am Holzweg, da unter 7.4 externe Anschlüsse beschrieben werden.

Danke!

1
  •  Akani
29.4.2024  (#117)
Stell die Brauchwassertemperatur Bedarf niedrig ein, hier auch die Temperaturen tiefstmöglich stellen. 
Dann stellst dir einfach im Zeitprogramm die Ww Temperatur auf mittel für die Zeit die du aufheizen möchtest

1
  •  MaNibe
29.4.2024  (#118)
Ok, gute Idee, vielen Dank!

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
30.4.2024  (#119)
So hab ich das auch umgesetzt...

1
  •  MaNibe
16.11.2024  (#120)
Hallo zusammen!

Ich habe seitdem ich die Tipps, die ich hier bekommen habe, kein Softwareupdate mehr durchgeführt. 
Bis dato gab's keine Probleme.
Seit über einer Woche habe ich allerdings täglich die Meldung, dass die Heizung nicht verbunden ist. Also offline. 
Stunden später kommt die "wieder verbunden"-Meldung.
Kennt jemand das Problem?
Es ist sehr nervig, die Info dauernd zu bekommen, aber die Heizung arbeitet zum Glück 🥲 

Danke! Lg


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
16.11.2024  (#121)

zitat..
MaNibe schrieb: Seit über einer Woche habe ich allerdings täglich die Meldung, dass die Heizung nicht verbunden ist. Also offline.

LAN oder WLAN? Zweiteres würde ich nicht empfehlen.


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next