Ein "programmierbares", auf Knopfdruck abrufbares Heizschema wäre fein.. So wie beim Moped z.b. Landstraßen/Regen/ Ringmodus - quasi ein Übergangs/Sommerwarmwasserheiz/Winterprogramm |
||
|
||
so wie bei unsere Maschinen.. haben unterschiedliche Rezepte mit Parametern gespeichert und je nachdem welches gerade passt wird manuell geladen. ich hoffe das ich bald selber "mit"drücken kann den momentan verstehe ich nur Bahnhof >:( |
||
|
||
http://www.energiesparhaus.at/forum/43085_1#TE
du hast vollkommen recht! stell die gradminuten weiter runter (= schalthysterese hoch) auf bsplw -15°min und es hat ausgetaktet. die meisten wp-regeler funktionieren mit simpler temperaturhysterese, bsplw 27°vl -> ein 29°vl -> aus die gradminuten sind quasi 2-dimensional, zählen delta-T und delta-minuten die ideale ständig durchlaufende heizung würde exakt jede minute vl-ist = vl-soll geben. wenn der vl-soll davon läuft (vl-ist zu klein) wird jede minute das energiedefizit im system summiert (-> negative gradminuten) wenn der wert für start verdichter erreicht ist springt die wp an und läuft bis die bilanz wieder auf 0 ausgeglichen ist... auch das kann der emmy-regler. du kannst deine eigene heizkurve punktweise zusammenstellen. ist aber normal nicht notwendig. jetzt einfach an der heizgrenze schrauben... |
||
|
||
DANKE |
||
|
||
anscheinend bin ich zu blöd
Bei der Gradminuteneinstellung "start verdichter" hab ich als "tiefsten" Wert -30gm |
||
|
||
der tiefste ist -1000. weil mit -1000 sammelst du zuerst sehr sehr viele gradminuten, bis sich der verdichter einschalten möchte, um die differenz wegzuheizen (lustigerweise kann man via uplink web startdiff zusatzheizung auf 2000 stellen, auf der wp selbst nur auf 1000. die web-eingestellten 2000 werden aber doch am wp-schirm angezeigt. das sind so sachen, die mich als sw-entwickler beschäftigen..) |
||
|
||
wie wäre das dann gemeint mit den -15°m ? nicht via uplink bei gradminuteneinstellung bei verdichterstart -15 einstellen? aaaaaah!! jetzt weiß ichs!! lieber dr. brink: du bist softwareentwickler bei ochsner die sin ja bei dir ums eck quasi |
||
|
||
das war wohl ein verschreiber ;) -150°min |
||
|
||
oh gott, nein. |
||
|
||
mein supervisor hats eh ausgebessert. danke! |
wollte nur schauen ob überhaupt wer mitliest ...
||
|
||
und es hat sich ausgetaktet
|
||
|
||
Ein Buch mit 7 Siegeln
Vl und RL RL [Rücklauf] ist unter dem eingestellten VL VL [Vorlauf] Wert, die gm sind auch unter dem eingestellten Startwert und trotzdem läuft die WT Pumpe auf 100%... Bzw. danach.. Pumpe geht hoch, VL detto, RL bleibt unten, WT Pumpe auf 1% und die gm gehen auch runter.. Das System heizt, gibt aber nix an die Heizkörper ab?? |
||
|
||
welche werte hast du eingestellt in 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10 und 5.1.11? |
||
|
||
muss ich zhaus dann schaun.. bin net zhaus
|
||
|
||
wenn ich richtig liege, hast du einige einstellungen auf manuell. heizung/standby wt-pumpe auf 100%, heizung/aktiv wt-pumpe auf 1%.
du könntest in diesen menüs auf auto/werkseinstellungen gehen. abweichend davon wären optimierungen, wenn du genau weißt, was du tust. :) |
||
|
||
ich denk ich werd viell. die susisorgloseinstellung nehmen |
||
|
||
Nett wäre bspw. bei der Uplink Seite "Staus-Serviceinfo" bei den aktuellen Werten die eingestellten "Sollparameter" als Spalte anzufügen.. Oder schießt man da schon wieder mit der Infoflut übers Ziel... |
||
|
||
Nein, dafür reicht die statusseite nicht aus. Aber die service einstellungen findest auch nicht im uplink und auf der wp nur via 10-sek-backbutton. D.h. nur geschulte techniker sollten da herumfummeln. Oder dyarne. |
||
|
||
5.1.8 ist auf periodisch 5.1.9 auf auto 5.1.10 auf auto 5.1.11 heizung auto, standby 100 % brauchwasser auto max zulässige drehuahl 100% |
||
|
||
hmmm.. die durchschnittsaussentemp reagiert a bissl träge..
ob ich da (au´fgrund sanierung, heizkörper und weniger südliche fensterflächen ggü Neubau)eher kürzeren intervall nehmen soll, dafür aber in der "kernzeit" ab 10 bis 16:00 auf blockieren?? gestern abends wars im eg a bissl huschi mit knapp über 20°. Im OG 24,5 ° und die Heizung ist nicht gestartet... |
||
|
||
Filterzeit runtersetzen. (4.9.1) Ich habs auf 48h aufgrund passivhaustauglichkeit. Bei dir vll 12h. Jedoch du hast ja gedämmt und fassade fertig? Wenn ja, 24h sollten ok sein. Ok, standby kannst auf zb 30% setzen. Verwundert haben mich die 1% im aktiven heizbetrieb. Und du hast es aber auf auto. Jetzt wäre noch die frage.. welche und wie ist heizungsabgabe eingestellt? 5.1.14 Wie ist max vl temp 5.1.2, max diff verdichter 5.1.3 |