Hallo Zusammen,

wie bereits in anderen Threads erwähnt, will ich hier das jeden Sommer wiederaufkommende Thema "sommerliche Entfeuchtung per KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]" zusammenfassen, und alle bisher diskutierten DIY-Lösungsideen und auch fertige KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Produkt-Lösungen auflisten.

Wem das jetzt alles nichts sagt, hier mal eine Einführung ins Thema:
Das Thema kommt immer wieder auf, weil es mittlerweile immer mehr Häuser gibt, die mit ihrer Wärmepumpe im Sommer kühlen, und dazu die Heizflächen nutzen.
Aber bei dieser Art von Flächenkühlung wird eben nur die Temperatur im Raum reduziert, aber nicht die Luftfeuchtigkeit, wie es bei Split-Klimageräten der Fall ist.
Die Folge ist dann im schlimmsten Fall das Gefühl eines kalten Kellers oder einer Höhle.
Kühl, aber feucht. Auch gab es schon Schimmel-Berichte an Möbelrückwänden usw. im Sommer.

Hauptsächlich sind davon eher die östlichen Bereiche in Österreich betroffen, wo es doch wärmer und feuchter im Sommer ist.

Und kann denn das Problem nun gelöst werden?
Ja, wenn das so einfach wäre...
Darüber rätseln und philosophieren jeden Sommer erneut unzählige Leute in verschiedenen Haustechnik-Foren

Die "einfachste" Lösung ist es, trotz Flächenkühlung noch eine Multisplit-Klimaanlage zu verbauen.
Verständlicherweise, missfällt das einigen Hausbesitzern, zusätzlich zur eleganten unsichtbaren Deckenkühlung, erst wieder Klima-Innengeräte zu verbauen.
Auch sind Luftzug, Geräusch und Optik der Geräte nicht immer so gern gesehen.

Alternativ kann die Lüftungsanlage zur Entfeuchtung genutzt werden.
Aber wie?

Dazu gab es schon unzählige DIY-Lösungsideen:
z.B.
https://www.energiesparhaus.at/forum-entfeuchtung-mittels-kwl-im-sommer/64298_2#612184

https://www.energiesparhaus.at/forum-entfeuchtung-mittels-kwl-im-sommer/64298_2#612203

https://www.energiesparhaus.at/forum-kwl-entfeuchtungsanlage/64340_1#611929

https://www.energiesparhaus.at/forum-kwl-entfeuchtungsanlage/64340_1#612000

https://www.energiesparhaus.at/forum-entfeuchtung-mittels-kwl-im-sommer/64298_6#751121

Alles schön und gut, aber meist nur schwer umsetzbar.
Außer vielleicht für ein paar Bastler-Freaks.

Dann gab es auch noch eine recht simple Lösung ähnlich der allerersten Idee, im ersten Link, umgesetzt von @helyx:
https://www.energiesparhaus.at/forum-hydraulik-fbh-bka-deckenheizung-kuehlung-und-entfeuchtung/47897_4#563253

Und weiters hat auch noch @Leitwolf ein paar sehr gute Ideen, für eine Nachrüstvariante, die evtl. sogar auch für die Masse tauglich sein könnte.

Was gibt es fertiges am Markt?

A. KWL-Geräte mit aktiver Heizung/Kühlung:
Zum einen gibt es "aktive" KWL Geräte, die eigentlich zur Verwendung als Luftheizung für Passivhäuser konzipiert sind:
z.B. Pichler PKOM4, Nilan Compact P oder Combi Polar.
Die können als Umkehrfunktion auch Kühlen, und damit die Luft auch entfeuchten.

Nachteil ist, die entfeuchtete Zuluft kommt dann auch wirklich kalt aus dem Gerät raus.
Also muss entweder die gesamte Zuluft-Verrohrung auch komplett Dampfdiffusionsdicht (z.B. mit Armaflex) gedämmt werden oder alternativ ein Nachheizregister verbaut werden, um die Temperatur über Taupunkt zu heben, sonst schwitzen diese Rohre außen.
Dieses Nachheizregister kann z.B. am Wasserkreis im Rücklauf der Flächenkühlung angeschlossen werden.

B. KWL-Geräte inkl. spezieller Umluft + Entfeuchtungs-Funktion:
In Italien gibt es ein paar Hersteller, die sowas bauen.
Da ich mich nun schon länger und intensiv damit beschäftige, und es einfach nichts brauchbares dazu am Markt in Ö und D gibt, hab ich Gespräche mit Firma RDZ gestartet, und darf nun deren Geräte hier vertreiben. 

Damit nicht alles doppelt erklärt werden muss, ist hier die Funktionsweise der Geräte genau beschrieben:
https://www.hejluft.at/funktions-beschreibung


_aktuell/20240428145034.png

Ich will hier nicht in Werbung verfallen, sondern das Ganze ganz nüchtern und offen durchleuchten:

Ich muss sagen, preislich sind die Geräte nicht uninteressant!

Aber es gibt noch ein wenig Verbesserungs-Potential. z.B. verbauen die rel. kleine Luftfilter, die ein recht kurzes Wechsel/Reinigungs-Intervall bedeuten.
Wenn genügend Platz vorhanden ist, würde ich die Gerätefilter daher vielleicht eher ganz weglassen und stattdessen größere externe Filter-Kästen, wie z.B. Leitwolf die anbietet, verbauen.

Auch ist die Service-Zugänglichkeit einiger Komponenten noch nicht wirklich ideal gelöst.
Aber das ist aktuell noch der Kompromiss, den man eingehen muss, wenn man eine gut funktionierende KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Entfeuchtungs-Lösung haben will. 

Im Hintergrund sind aber bereits Entwicklungen am Laufen und bei den neueren Produkten ist das schon wesentlich schöner gelöst.
Ich darf dabei auch ein wenig beratend mitwirken. Auch regelungstechnisch würd ich da gerne noch ein paar Punkte verbessern.
Aber nichtsdestotrotz: die Hardware hat erstmal schon echt gutes Potential.

Wir sind auch mit anderen Herstellern in Kontakt, um künftig vielleicht auch andere alternative KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Entfeuchtungs-Produkte anbieten zu können. 

Den Thread will ich jedenfalls nutzen, um bei Interesse alle Unklarheiten zu Funktion und Technik besprechen zu können. Auch um Vor- und Nachteile der verschiedenen Ansätze zu durchleuchten.
Und auch um neue Produkte/Ideen vorstellen zu können, sobald verfügbar.

von christoph1703, Markus98, vcdev, Brombaer, Tomlinz, leitwolf, MissT, Casemodder, 2Mani, Denon, SaubererM, manuon, muletto, Msgruber

  •  msie
  •   Bronze-Award
23.11.2024  (#241)
Danke @Pedaaa 

Wenn man das RNW411 verbauen möchte, das ja generell mit höheren Temperaturen gut zurecht kommt, wäre der Anschluss beim Sole-Auslass sowieso kein Problem, oder?

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
9.12.2024  (#242)
Sorry für die superspäte Antwort, aber ich will das jetzt nicht als letzten Post hier stehen lassen.
Bitte keine solche Bastel-Lösungen mit RNW mehr planen. Das ist nicht mehr notwendig, ich kann mit Anfang 2025 neue Geräte anbieten, die (optional) bereits einen werksseitigen Anschluss und Lüfter für einen Umluft-Kreis bieten.
Es kann damit Umluft stufenlos zur Zuluft beigemischt werden.
Auch ist bei diesen neuen Geräten dann die Entfeuchtungsleistung unabhängig von der Wasserkreis-Temperatur. 
Erste Testgeräte sind im Anmarsch. Ich werde dann Details posten, sobald ich diese wirklich in meinen Händen halte und begutachten kann .

5
  •  HAR80
  •   Bronze-Award
9.12.2024  (#243)
@pedaaa wo siehst du den Weg im Neubau? Normale KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und das neue Gerät oder die große Italienerkiste UC 500-MVHE?

Haben die dann einen Chiller integriert oder wie soll die Entfeuchtungsleistung unabhängig von der Wasserkreis Temp sein?

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
9.12.2024  (#244)

zitat..
HAR80 schrieb: @Pedaaa wo siehst du den Weg im Neubau? Normale KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und das neue Gerät oder die große Italienerkiste UC 500-MVHE?

Einfacher und günstiger ist sicher das komplett-Gerät UC500.
Nachteile sind, dass ich noch keine Installateure für Partnerschaft und Kundendienst-Abdeckung habe. Sowie der fehlende el. Vereisungsschutz und die fehlende Enthalpietauscher-Option.
An all den Punkten bin ich dran, aber zeitnahe gibts da noch keine Lösungen. 

zitat..
HAR80 schrieb: Haben die dann einen Chiller integriert oder wie soll die Entfeuchtungsleistung unabhängig von der Wasserkreis Temp sein?

Sobald die letzten Details geklärt sind, werd ich die neue Technik hier vorstellen.

1
  •  HAR80
  •   Bronze-Award
9.12.2024  (#245)
Das mit dem fehlenden Vereisungsschutz beim UC500 ist mir auch aufgefallen ... mangels stufenloser integrierter Steuerung bleibt da eigentlich aktuell nur ein SEWT als Lösung für den Winter übrig, was es halt mit ca 2500-3000€ für den SEWT nach aktuellem Kurs auch nicht billiger macht. Perfekt gibts anscheinend nicht.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
9.12.2024  (#246)

zitat..
HAR80 schrieb: Perfekt gibts anscheinend nicht.

Noch nicht....
Bin noch dabei das in die Köpfe der Italiener reinzuprügeln. Aber das ist nicht so leicht. Ist ein Henne-Ei Problem:
- Entwicklung in die Richtung gibts erst wenn ein Markt da ist.
- ein Markt ist erst da, wenn es die Entwicklung gibt  


1
  •  HAR80
  •   Bronze-Award
12.12.2024  (#247)
Der Markt ist so eine Sache. Was die meisten hindern wird Geräte der Italiener zu kaufen ist die Frage, wer reparierts in welcher Zeit, wenn was defekt sein sollte - quietschender Motor, Aufall eines Motors etc!?

2
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Pedaaa,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Sommer/Entfeuchtung per KWL - Sammlung DIY-Ideen & fertige Produkte

  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
12.12.2024  (#248)
Hello,

Ich hab z.B. Anfang 2025 ein paar Termine bei einigen Installateuren. Ich hoffe die steigen ein und machen eine Partnerschaft. Dann werden die einmal in Italien geschult und dürfen alles machen und offiziell abwickeln.
So eine Raketenwissenschaft ist das nicht... 
Bräuchte nur ein paar Betriebe die mitmachen, und dann wäre das Thema schon gegessen.

da könnt ihr gerne aktiv mithelfen.
Wenn euer lokaler Insti geeignet scheint, könnt ihr ihn ja mal anreden, ob er Lust hat sein Portfolio zu erweitern, oder mir den Kontakt schicken und ich komm mal vorstellen vorbei

1
  •  MissT
  •   Gold-Award
12.12.2024  (#249)
Welche Regionen kommen für Dich in Frage?
In welchem Verhältnis stehst Du zu dem Webshop Hejluft.at, den Du in Deinem Profil verlinkt hast? 
Dein Klarname wäre auch hilfreich/sinnvoll (gerne per PN), denn der bloße Verweis auf einen User in einem Internetforum ist für potentielle Partner-Betriebe wohl nicht sonderlich vertrauenerweckend. 

Ich habe kürzlich zwei Klimaanlagen von einem Lüftungs-Fachbetrieb im Zentralraum NÖ installieren lassen, der meines Wissens ein gutes Renomée hat und bei dem ich mir vorstellen könnte, dass Interesse besteht. Ich könnte meinen Planer bei Gelegenheit darauf ansprechen und den Kontakt vermitteln.

1
  •  HAR80
  •   Bronze-Award
13.12.2024  (#250)
@Pedaaa mal eine Überlegung. Sole legt man selten unter die Bodenplatte wegen der fehlenden Regeneration im Sommer und gefrieren darf die auch nicht ... Aber wenn man bei der UC500 so oder so aktuell einen SEWT benötigt, könnte man den doch unter eine gedämmte Bodenplatte legen. Im Winter entzieht der SEWT die Wärme und im Sommer hätte die UC500 eine kühle Quelle und würde die gleichzeitig regenerieren. Abwägig?

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
13.12.2024  (#251)

zitat..
MissT schrieb: Welche Regionen kommen für Dich in Frage?

Für Anfang erstmal eher nur BGLD, Wien, NÖ.
Wobei das auch gleichzeitig die Regionen sind, die wohl am meisten Bedarf an solchen Lösungen haben.

zitat..
MissT schrieb: denn der bloße Verweis auf einen User in einem Internetforum ist für potentielle Partner-Betriebe wohl nicht sonderlich vertrauenerweckend

nö, eh nicht. Wenn dann am Besten über die Kontakt-Möglichkeiten der Homepage: Telefon, Mail, oder Kontaktformular.
Das Unternehmen gehört meiner Frau, die macht auch das ganze kaufmännische mit Logistik, Versand, Einkauf, Verrechnung usw. 
Ich helf halt bissl mit technischem Support mit 😉

Das mit den neuen Geräten ist nun technisch soweit abgeklärt.
Ich bin leider etwas im Zeitstress, aber versuche die, noch dieses Wochenende, hier erstmals etwas vorzustellen.

zitat..
HAR80 schrieb: Aber wenn man bei der UC500 so oder so aktuell einen SEWT benötigt

weiß nicht, ob ein Sole-EWT wirklich die beste Lösung hier ist.
Das wird dann schon sehr komplex und teuer.
Eher würd ich dann noch solche 0-10V el. Heizregister verbauen:

_aktuell/20241213201213.png
Gibts von mehreren Quellen, u.A. auch von RDZ:
https://docs.rdz.it/file/A/FAC0CE004AB_01.pdf

Sowas kann in der Außenluftleitung verbaut werden.
Leider noch ohne Ansteuerung über die Lüftungsgeräte-Software selbst. Aber das wird wohl doch noch in nicht allzuferner Zukunft implementiert...
Für fertig intern, integrierte Vorheizer kämpf ich mir grad noch die Zähne an den Italienern aus.
Vielleicht wirds aber irgendwann zumindest was mit einer Halblösung, so ähnlich wie bei Nilan?! 

_aktuell/20241213890114.png
mal schaun...

Andererseits stellt sich die Frage, wie oft das wirklich notwendig wird?!
Vielleicht an ein paar Tagen im Jahr. Mit Enthapietauscher nochmal deutlich weniger oft.
Bevor du was angehst, schreib mich aber bitte direkt noch an, vielleicht lässt sich ja was Richtung Enthalpietauscher machen.

Aber nochmal zu der Frage zurück:

zitat..
HAR80 schrieb: m Winter entzieht der SEWT die Wärme und im Sommer hätte die UC500 eine kühle Quelle und würde die gleichzeitig regenerieren. Abwägig?

Das ist Wunschdenken. Auch unter der Bodenplatte kannst du die Erdreichtemperatur nicht von Sommer auf Winter retten, oder umgekehrt. Sobald die Solequelle nicht mehr belastet ist, ist die nach ein paar Stunden oder im Extremfall vielleicht spätestens nach ein paar Tagen wieder auf normaler unbelasteter Erdreichtemperatur. 

SEWT würd ich dort als sinnvoll ansehen, wo schon einer verbaut ist.
Neu bauen würd "ich" keinen.

1
  •  HAR80
  •   Bronze-Award
14.12.2024  (#252)

zitat..
Pedaaa schrieb:

──────..
MissT schrieb: Welche Regionen kommen für Dich in Frage?
───────────────

Für Anfang erstmal eher nur BGLD, Wien, NÖ.
Wobei das auch gleichzeitig die Regionen sind, die wohl am meisten Bedarf an solchen Lösungen haben.

Es gibt regional noch weitere gar nicht so kleine Gegenden die zu hohe Luftfeuchtigkeit betrifft. Zb das Gebiet in OÖ zwischen Hausruck-Kobernaußer Wald auf der einen Seite und den Seen (Mondsee, Irrsee, Attersee, ...) auf der anderen Seite. Ein Gebiet talartig eingezwängt zwischen vielen Seen beflankt vom Gebirge und einem der größten zusammenhängenden Waldgebiete in Europa. Ein Gebiet mit speziellen Windlagen (Fön und damit zusammenhängende feuchte Winde die über die Seen verlaufen und Wasserdampf aufnehmen (Rosenwind am Attersee zb, Abfallende feuchte Winde vom Hausruck-Kobernaußer) und Inversionswetterlagen. Im Talartigen Gebiet mit den Flüssen Vöckla und Ager zusätzliche Feuchtigkeitstreiber (die Ager mit künstlich erhöhter Wassertemperatur aufgrund dessen, dass die Stellenweise die Kühlleitung einiger Großindustrien ist). Mit ganz witzigen einzigartigen Eigenschaften. Zb im Kobernaußer gibt es Täler in denen die Fichte im Tal heimisch ist und durch die Inversionslage oben am Berg die Fichte nicht heimisch ist. Normal ist es umgekehrt ...

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
14.12.2024  (#253)
Kannt ich nicht, aber es werden sicher abseits davon auch sonst immer mehr Gebiete werden, so solche Lösungen interessant sein können.
Aber ich meinte damit, zum Starten für Kundendienst-Partnerschaften ists gut, wenn wir erstmal mit Ortnäheren Instis das Gespräch suchen. 

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
14.12.2024  (#254)
OK, aber dann gehen wir mal in die Vorstellung, der zusätzlichen neuen "Nachrüst" Geräte.
Ich habe in den Gesprächen sehr oft vernommen, 
dass es meist 2 große Kritikpunkte an den bisherigen Geräten gibt:
- keine Möglichkeit einer Umluftbeimischung
- die Einschränkungen aufgrund von der Temperatur im Wasser/Sole-Kreis

Bzgl. Umluft-Kreis:
Wieso ist das sinnvoll?
Am Beispiel der der DWF-Geräte:
Diese werden ja einfach in die zentrale Zuluftleitung gebaut.
Damit entfeuchten diese 1:1 den Frischluft-Durchsatz der von außen ins Haus kommt.

Das funktioniert ganz gut. Aber wer mehr Entfeuchtungsleistung oder schnellere Entfeuchtung haben will, müsste den Luftstrom erhöhen.
Mit erhöhten Luftstrom steigt dann zwar die Entfeuchtungsleistung, aber gleichzeitig auch der Eintrag an (feuchter) Außenluft, was für den hygienischen Luftaustausch gar nicht nötig wäre. Gleichzeitig erhöht sich dadurch der Leistungsbedarf fürs Entfeuchten.
Hier gilt es also einen sinnvollen Sweetspot zu finden, zwischen erhöhtem Luftdurchsatz/mehr Leistung und nicht unnötiger Erhöhung der Energieverbrauchs.

Abhilfe ist hier Umluftbeimischung:
Umluft heißt, es wird irgendwo, z.B. im Vorraum "saubere" Luft abgesaugt und zusätzlich der Zuluft beigemischt und erneut in die Räume geblasen.
Damit kann der Luftdurchsatz durchs Gerät erhöht werden, und der Außenluft-Eintrag auf das hygienische notwendige Minimum reduziert werden.
Durch die bessere Vermischung der Luft im Haus, kann evtl. der Außenluft-Anteil evtl. dann auch geringer als normal ausfallen.

Durch den höheren Luftdurchsatz im Gerät, lässt sich damit also die Entfeuchtungsleistung effizient erhöhen. Und gleichzeitig ermöglicht es auch erstmals die Möglichkeit mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht nur zu entfeuchten, sondern auch sinnvoll Kühlungs- und Heizungs-Unterstützung über die Zuluft zu verwirklichen.

Umluft-Beimischung Umsetzung:

so sehen die Geräte aus:
Es gibt nun 2x runde Lufteinlässe und 1x großen eckigen Luftauslass:


_aktuell/20241214208807.png

_aktuell/2024121491377.png

Innenaufbau:

_aktuell/20241214290048.png

Es gibt einen Luftkanal für die normale Durchführung der Zuluft (wie beim DWF)
Und zusätzlich gibt es einen abgekapselten Umluftkreis mit eigenem, integriertem Lüfter.
Vor dem Lüfter sitzt ein Luftfilter und eine Verschlussklappe mit Stellmotor.
Diese wird ist im Normalbetrieb geschlossen, um Fehlzirkulation zu vermeiden und öffnet nur im Umluft- oder Mischbetrieb.

Verrohrung:
Entweder, es wird wirklich eine eigene Umluft-Verrohrung mit Absaugmöglichkeit z.B. zentral im offenen Treppenhaus gebaut:

_aktuell/20241214687528.png

Oder die Abluft-Leitung wird abgezweigt,
und dann aber mit einem Aktivkohlefilter versehen, damit keine Rezirklulation von unangenehmen Gerüchen passiert:
(@Leitwolf hat dazu sehr gut passende Abluftfilterboxen mit Aktivkohlefiltern)

_aktuell/20241214262310.png

Es gibt die neuen Geräte aber optional auch ohne Umluft-Anschluss:

_aktuell/20241214981277.png
Dann ist intern kein Umluft-Lüfter und separater Umluft-Kanal verbaut.

So, im nächsten Post gehts dann um Kältekreis und Kühlsystem...

3
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
14.12.2024  (#255)
nun zum Kühlsystem.
Das wird es in 2 Varianten geben.

Version "nur Entfeuchten"
Das ist die günstigere Version, im Prinzip genauso aufgebaut wie die DWF-Geräte:
mit Wasser-Vorkühl und Nachkühlregister.
Damit wird die Luft entfeuchtet und die Luftaustrittstemperatur entspricht ca. der ursprünglichen Lufteintrittstemperatur.


_aktuell/20241214852877.png

Der Wasserkreis dient hier zur Vorkühlung der Luft, entlastet damit etwas den integrierten Kompressor. Das Nachkühlregister dienst dazu die produzierte Wärme abzutransportiern, damit keine Warme Luft in die Räume geblasen wird, wie dies bei handelsüblichen Luftentfeuchtern der Fall wäre.
Hier ist die Wassertemperatur nicht egal, der Vorlauf sollte idealerweise ca. 15-18°C betragen.
Darüber sinkt die Entfeuchtungsleistung etwas. Bei über 20°C wird auch die Luftauslasstemperatur schon leicht höher. 

Version "Kühlen und Entfeuchten"
Bei dieser Version ist ein deutlich stärkerer Kompressor mit Inverter verbaut.
Dieser moduliert die Kompressor Frequenz selbständig, und erlaubt deutlich höhere Entfeuchtungsleistungen und auch spürbare Kühlung.
Es gibt kein Vorkühlregister und kein Kondensator-Register im Luftstrom mehr.
Stattdessen ist der Kondensator abseits montiert und als wassergekühlter Plattenwärmetauscher ausgeführt.

Das Ganze sieht so aus:
Hier dargestellt im Betriebsmodus "Kühlen"

_aktuell/20241214369715.png

Dadurch kein Kondensator mehr im Luftstrom sitzt, wird die komplette Wärme über den Wasserkreis abtransportiert. 
Damit lässt sich auch die Luft je nach Kompressor-Frequenz sehr stark abkühlen.
Die Wassertemperatur ist dabei für die Kühlleistung beinahe egal, es muss eben nur die Leistung abtransportiert werden. Viel höher als ca. 25°C sollte die VL VL [Vorlauf]-Temp. dann aber auch nicht unbedingt sein, es sei denn der Wasserdurchsatz wird weiter erhöht.

Betriebmodus "Entfeuchten"
Hier wird das 3-Wege-Ventil im Wasserkreis geschalten, und damit das durch den Plattenwärmetauscher erwärmte Wasser, über ein Nachheizregister geleitet.

_aktuell/20241214779527.png

Damit wird die Luft erwärmt, und die abzuführende Kühlleistung über den Wasserkreis dementsprechend reduziert. 
Über den Wasserdurchsatz lässt sich die Luftauslasstemperatur einstellen.

5
  •  axeldb
14.12.2024  (#256)

zitat..
Pedaaa schrieb:

OK, aber dann gehen wir mal in die Vorstellung, der zusätzlichen neuen "Nachrüst" Geräte.
Ich habe in den Gesprächen sehr oft vernommen, 
dass es meist 2 große Kritikpunkte an den bisherigen Geräten gibt:
- keine Möglichkeit einer Umluftbeimischung
- die Einschränkungen aufgrund von der Temperatur im Wasser/Sole-Kreis

Bzgl. Umluft-Kreis:
Wieso ist das sinnvoll?
Am Beispiel der der DWF-Geräte:
Diese werden ja einfach in die zentrale Zuluftleitung gebaut.
Damit entfeuchten diese 1:1 den Frischluft-Durchsatz der von außen ins Haus kommt.

Das funktioniert ganz gut. Aber wer mehr Entfeuchtungsleistung oder schnellere Entfeuchtung haben will, müsste den Luftstrom erhöhen.
Mit erhöhten Luftstrom steigt dann zwar die Entfeuchtungsleistung, aber gleichzeitig auch der Eintrag an (feuchter) Außenluft, was für den hygienischen Luftaustausch gar nicht nötig wäre. Gleichzeitig erhöht sich dadurch der Leistungsbedarf fürs Entfeuchten.
Hier gilt es also einen sinnvollen Sweetspot zu finden, zwischen erhöhtem Luftdurchsatz/mehr Leistung und nicht unnötiger Erhöhung der Energieverbrauchs.

Abhilfe ist hier Umluftbeimischung:
Umluft heißt, es wird irgendwo, z.B. im Vorraum "saubere" Luft abgesaugt und zusätzlich der Zuluft beigemischt und erneut in die Räume geblasen.
Damit kann der Luftdurchsatz durchs Gerät erhöht werden, und der Außenluft-Eintrag auf das hygienische notwendige Minimum reduziert werden.
Durch die bessere Vermischung der Luft im Haus, kann evtl. der Außenluft-Anteil evtl. dann auch geringer als normal ausfallen.

Durch den höheren Luftdurchsatz im Gerät, lässt sich damit also die Entfeuchtungsleistung effizient erhöhen. Und gleichzeitig ermöglicht es auch erstmals die Möglichkeit mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht nur zu entfeuchten, sondern auch sinnvoll Kühlungs- und Heizungs-Unterstützung über die Zuluft zu verwirklichen.

Umluft-Beimischung Umsetzung:

so sehen die Geräte aus:
Es gibt nun 2x runde Lufteinlässe und 1x großen eckigen Luftauslass:

Innenaufbau:

Es gibt einen Luftkanal für die normale Durchführung der Zuluft (wie beim DWF)
Und zusätzlich gibt es einen abgekapselten Umluftkreis mit eigenem, integriertem Lüfter.
Vor dem Lüfter sitzt ein Luftfilter und eine Verschlussklappe mit Stellmotor.
Diese wird ist im Normalbetrieb geschlossen, um Fehlzirkulation zu vermeiden und öffnet nur im Umluft- oder Mischbetrieb.

Verrohrung:
Entweder, es wird wirklich eine eigene Umluft-Verrohrung mit Absaugmöglichkeit z.B. zentral im offenen Treppenhaus gebaut:

Oder die Abluft-Leitung wird abgezweigt,
und dann aber mit einem Aktivkohlefilter versehen, damit keine Rezirklulation von unangenehmen Gerüchen passiert:
(@Leitwolf hat dazu sehr gut passende Abluftfilterboxen mit Aktivkohlefiltern)

Es gibt die neuen Geräte aber optional auch ohne Umluft-Anschluss:

Dann ist intern kein Umluft-Lüfter und separater Umluft-Kanal verbaut.

So, im nächsten Post gehts dann um Kältekreis und Kühlsystem...

Hallo Pedaaa!

danke für die Infos! Gibt es diese Geräte schon mit Umluftbeimischung und wie heißen die? Ich habe ja bei mir ein DWF-400 eingeplant... LG


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
14.12.2024  (#257)
Es wird 2 Gehäuse-Größen geben:
- bis 300m³/h und
- bis 500m³/h


_aktuell/20241214649941.png


_aktuell/20241214891509.png

Und mit 2 verschiedenen Kühlsystemen,
sowie mit oder ohne Umluftbeimischung.


_aktuell/20241214345989.png

Betriebsarten:

Standby / ausgeschaltet = normaler Lüftungsbetrieb:


_aktuell/2024121476115.png

Entfeuchten:


_aktuell/20241214663402.png

Kühlen: (nur Version mit Inverter)

_aktuell/20241214205070.png
Heizen: (Kompressor=Aus, nur mit Wasserregister)

_aktuell/20241214732688.png

Soweit erstmal die Infos.
Ich habe erste Prototypen bestellt, diese sollten Ende Jänner ankommen.
Dann werde ich mich mit weiteren Details melden.

4
  •  christoph1703
14.12.2024  (#258)
Die neue Variante gefällt mir so gut, dass ich die sogar einer DIY-Lösung vorziehen würde, und das heißt was.
Nachdem wir demnächst unsere KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bauen werden, melden wir uns auch gerne als Versuchskaninchen, falls du noch welche suchst 😉
Preise wirst du wahrscheinlich noch keine haben, oder?

Und noch eine generelle Frage zur Umluftbeimischung: Da kommen nur Lüftungsgeräte mit Volumenstromregelung in Frage, oder? Sonst drückt der zusätzliche Lüfter die Luft gleich aus dem Haus 🤔

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
14.12.2024  (#259)

zitat..
christoph1703 schrieb: Nachdem wir demnächst unsere KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bauen werden, melden wir uns auch gerne als Versuchskaninchen, falls du noch welche suchst 😉

Ja klar, Versuchskanninchen sind immer gern gesehen.
Richtpreise hab ich, aber wie die 2025 dann genau halten, weiß ich noch nicht.
Bei meinen Prototypen werde ich jedenfalls alles mögliche probieren und testen, sowie die Leistungsdaten nachmessen.
Danach könnt ich die aber gerne für einen Gebraucht-Sonderpreis abgeben.
(bei mir selbst kann ich die nämlich eh nicht so schnell einbauen, da hab ich noch eine Altbau-Sanierung zuerst fertigzustellen.... Vorher ist ein Lüftungsumbau bei mir selbst im Haus nicht drin)

Fürs Frühjahr ist dann jedenfalls geplant, Datenblätter, Handbücher usw. zu erstellen alles auf die Homepage stellen. usw.
Evtl. kommen dann auch bald fertige komplette Stand- und Decken- KWL-Geräte mit der gleichen Inverter-Technologie und Enthalpietauscher. (Vorheizung.... bleibt weiterhin noch ein Fragezeichen... mal schaun)
Aber ja, eins nach dem andern...


zitat..
christoph1703 schrieb: Und noch eine generelle Frage zur Umluftbeimischung: Da kommen nur Lüftungsgeräte mit Volumenstromregelung in Frage, oder? Sonst drückt der zusätzliche Lüfter die Luft gleich aus dem Haus 🤔

jein, das kann @leitwolf vermutlich am Besten beantworten.
Mit Konstantvolumenstromregelung funktionierts sicher am Besten und ohne Probleme. Aber ohne 🤔... eigentlich wird der zusätzliche Luftstrom ja ohnehin 1:1 wieder abgesaugt. Sollte also schon auch irgendwie funktionieren. Wie stark oder störend der Einfluss des zusätzlichen Lüfters dann tatsächlich sein würde, kann ich aber mangels Erfahrung nicht benennen.  




1
  •  zasta
14.12.2024  (#260)
@Pedaaa das ist auch für mich interessant - gerne auch als Versuchsträger

2 Fragen:

Was ist ca. der minimale gesamte Volumentstrom im Umluftbetrieb - weil bei 300m3 pfeift es bei mir doch schon ordentlich 

Kann es beim kühlen Probleme mit Kondensat an den Luftleitungen geben - oder besser gesagt wie weit runter kann man mit der Lufttemperatur gehen 

lg

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
14.12.2024  (#261)

zitat..
zasta schrieb: Was ist ca. der minimale gesamte Volumentstrom im Umluftbetrieb - weil bei 300m3 pfeift es bei mir doch schon ordentlich 

siehe den Post mit den Betriebsarten, hier sind die Nenn-Durchsatz-Bereiche genannt.
Allerdings ist das wie so oft keine schwarz/weiß Grenze.

Der Gesamtdurchsatz sollte beim kleinen Gerät nicht viel mehr als ca. 300m3/h sein.
Ob das nun 150/150 oder 250/50 oder 50/250 oder 0/300, 300/0 ist, ist grundsätzlich egal.

Beim min. zul. Durchsatz kommt es sehr auf Lufttemp. und Feuchte an.
Bei zu geringem Luftdurchsatz gibt es die Gefahr, dass der Verdampfer einfriert. (Kompressor stellt dann mit Alarmmeldung eine Weile lang ab) Aber speziell bei der Inverter-Variante sollte man hier schon sehr weit runter regeln können.
Ich weiß aber noch keine genaue untere modulations-Grenze. Das werden dann die Tests zeigen.

Auch, was der min. mögliche Durchsatz vom Umluftlüfter ist.
Wobei das wiederrum vom Druckverlust der Verrohrung abhängt.


zitat..
zasta schrieb: Kann es beim kühlen Probleme mit Kondensat an den Luftleitungen geben - oder besser gesagt wie weit runter kann man mit der Lufttemperatur gehen 

ja klar.
Durch die Entfeuchtung ist das aber weniger ein Problem als üblich.
bis ca. 15C Lufttemp. runter sollte aber dann fast immer gehen. 
Wer aber noch tiefer runter will und die Kühlfunktion noch mehr nutzen will, müsste aber über dampfdichte Isolierung der Rohre nachdenken.
Zumindest die ersten paar Meter