Überdimensionierte Luft-Wasser-WP zügeln?

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3 
  •  Mark23
12.9. - 18.9.2024
44 Antworten | 10 Autoren 44
44
Hallo zuammen,

wir haben leider eine überdimensionierte und "eigentlich" modulierende WPWP [Wärmepumpe] von Hoval.
Leider moduliert diese aber nie, sondern läuft immer nur 1-3x für 30-60min am Tag mit 100% Vollgas. Das ist auch ärgerlich, weil ich demnächst Photovoltaik plane und somit keine kontinuierlichen Stromverbrauch hinbekomme. 

Laut Hoval Support "könnten" sie die Leistung z.B. auf 70% begrenzen, habe aber nicht ganz verstanden, ob das so sinnvoll und im Sinne der Effizienz förderlich ist.

Habt ihr Tipps wie ich die WPWP [Wärmepumpe] jetzt noch halbwegs einfangen und optimieren kann?

Das ist unsere WPWP [Wärmepumpe]:
Hoval Luft-Wasser Wärmepumpe:
Baleria AE pro cf (15)
Heizmodul Baleria pro cf (15)
2-TTE Set Puffer
Kombispeicher ModulVarioVal FLS (1000)
JAZ: aktuell bei 3,6
Die WPWP [Wärmepumpe] verbraucht ca ~5000kwh im Jahr
VL 37 Grad bei -16

Haus:
Bj 1991
180qm Wohnfläche
letztes Jahr teilsaniert (neue FBH FBH [Fußbodenheizung], Neue Fenster und Türen)

  •  Akani
17.9.2024  (#41)
Höhere Effizienz und weniger Takte in der Ww Bereitung sowie im Heizbetrieb.
Die untere Modulationsgrenze wird schwierig ein zu grenzen. Evtl noch über Zeitprogramm

1
  •  Mark23
17.9.2024  (#42)
Laut Hoval können die per Fernwartung nicht mehr optimieren. Bei 8 Grad Außentemperatur moduliert die WPWP [Wärmepumpe] jetzt meist bei ~ 42% (8-9kwh) - ist zwar immnoch zuviel aber immerhin schonmal etwas besser. Die Takte sind weiterhin kurz mit 5-7min. Chat GPT schlägt mir jetzt vor evtl.  den Volumenstrom zu senken, Hydraulischen Abgleich (ist wohl schon gemacht), sowie die Durchflussmenge zu erhöhen (ist schon fast überall auf max.). Demnächst bekomme ich PV, dann werde ich auch Taganhebung, sowie Nachtabsenkung einführen. 

PS: Auch Hoval hat den Ball wieder an den Heizungbauer gekegelt. Werde das Thema Dimensionierung noch mit ihm besprechen.

1
  •  Akani
18.9.2024  (#43)

zitat..
Mark23 schrieb: Chat GPT schlägt mir jetzt vor evtl.  den Volumenstrom zu senken, Hydraulischen Abgleich (ist wohl schon gemacht), sowie die Durchflussmenge zu erhöhen

Volumenstrom senken/ Volumenstrom erhöhen? 
Muss halt die Pumpe auch schaffen.
Oben genannte Punpte durchführen.
Und die WPWP [Wärmepumpe] austauschen lassen, die ist doppelt zu groß. 
Hol dir zur Not nen Sachverständigen und an guten Anwalt.
Dein Geld!!! In Paar Jahren kratzt die am Verdichtertod


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
18.9.2024  (#44)

zitat..
Mark23 schrieb: Chat GPT schlägt mir jetzt vor evtl. den Volumenstrom zu senken, Hydraulischen Abgleich (ist wohl schon gemacht), sowie die Durchflussmenge zu erhöhen (ist schon fast überall auf max.).

Eine weitere Bestätigung, dass die sogenannte KI zwar schon gut ist beim Texte schreiben, der Inhalt aber tw. noch immer größter Blödsinn und nicht trust-worthy ist.

BTW: Wenn alle Instis bei WPWP [Wärmepumpe] Pufferspeicher verbauen, weil sie das beim WIFI so lernen, dann glaubt die KI auch, daß das gut ist. So gesehen benötigt das ESH ESH [Energiesparhaus] Forum einen eigenen ESH ESH [Energiesparhaus] Chat Bot, @­energiesparhaus . 😄