Höhere Effizienz und weniger Takte in der Ww Bereitung sowie im Heizbetrieb. Die untere Modulationsgrenze wird schwierig ein zu grenzen. Evtl noch über Zeitprogramm |
||
|
||
Laut Hoval können die per Fernwartung nicht mehr optimieren. Bei 8 Grad Außentemperatur moduliert die WPWP [Wärmepumpe] jetzt meist bei ~ 42% (8-9kwh) - ist zwar immnoch zuviel aber immerhin schonmal etwas besser. Die Takte sind weiterhin kurz mit 5-7min. Chat GPT schlägt mir jetzt vor evtl. den Volumenstrom zu senken, Hydraulischen Abgleich (ist wohl schon gemacht), sowie die Durchflussmenge zu erhöhen (ist schon fast überall auf max.). Demnächst bekomme ich PV, dann werde ich auch Taganhebung, sowie Nachtabsenkung einführen. PS: Auch Hoval hat den Ball wieder an den Heizungbauer gekegelt. Werde das Thema Dimensionierung noch mit ihm besprechen. |
||
|
||
Volumenstrom senken/ Volumenstrom erhöhen? Muss halt die Pumpe auch schaffen. Oben genannte Punpte durchführen. Und die WPWP [Wärmepumpe] austauschen lassen, die ist doppelt zu groß. Hol dir zur Not nen Sachverständigen und an guten Anwalt. Dein Geld!!! In Paar Jahren kratzt die am Verdichtertod |
||
|
||
Eine weitere Bestätigung, dass die sogenannte KI zwar schon gut ist beim Texte schreiben, der Inhalt aber tw. noch immer größter Blödsinn und nicht trust-worthy ist. BTW: Wenn alle Instis bei WPWP [Wärmepumpe] Pufferspeicher verbauen, weil sie das beim WIFI so lernen, dann glaubt die KI auch, daß das gut ist. So gesehen benötigt das ESH ESH [Energiesparhaus] Forum einen eigenen ESH ESH [Energiesparhaus] Chat Bot, @energiesparhaus . 😄 |