·gelöst· Überdimensionierte Luft-Wasser-WP zügeln?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4  5  6 
  •  Mark23
12.9. - 5.12.2024
108 Antworten | 20 Autoren 108
2
110
Hallo zuammen,

wir haben leider eine überdimensionierte und "eigentlich" modulierende WP WP [Wärmepumpe] von Hoval.
Leider moduliert diese aber nie, sondern läuft immer nur 1-3x für 30-60min am Tag mit 100% Vollgas. Das ist auch ärgerlich, weil ich demnächst Photovoltaik plane und somit keine kontinuierlichen Stromverbrauch hinbekomme. 

Laut Hoval Support "könnten" sie die Leistung z.B. auf 70% begrenzen, habe aber nicht ganz verstanden, ob das so sinnvoll und im Sinne der Effizienz förderlich ist.

Habt ihr Tipps wie ich die WP WP [Wärmepumpe] jetzt noch halbwegs einfangen und optimieren kann?

Das ist unsere WP WP [Wärmepumpe]:
Hoval Luft-Wasser Wärmepumpe:
Baleria AE pro cf (15)
Heizmodul Baleria pro cf (15)
2-TTE Set Puffer
Kombispeicher ModulVarioVal FLS (1000)
JAZ: aktuell bei 3,6
Die WP WP [Wärmepumpe] verbraucht ca ~5000kwh im Jahr
VL 37 Grad bei -16

Haus:
Bj 1991
180qm Wohnfläche
letztes Jahr teilsaniert (neue FBH FBH [Fußbodenheizung], Neue Fenster und Türen)

  •  Mark23
25.11.2024  (#81)
Ich habe die Anlage jetzt auch bei deutlichen Plus Temperaturen beobachtet und erfreulicherweise gibt es jetzt viel weniger Takte. Kein Vergleich zu dem ständigen an-aus und den 5-10min Takten.

  • Bei ~8+ Grad dauert ein Takt ~2,5+ Stunden.
  • Unter ~5 Grad läuft die Anlage durch.
->Immer mit nur 30% Modulation mit 1,2kwh Stromverbrauch und die Heizkennlinie konnte ich auch von 34 auf 32 Grad (bei -16Grad) senken.

Auch der COP erscheint mir ok:
  • Bei 0 Grad ca. 5,3 Wärmemenge = ~4,42 COP
  • Bei 8 Grad: ca. 6,3 Wärmemenge = ~ 5,25 COP

Denke damit kann ich jetzt leben. Wohlwissend, dass ich zuviel für eine zu große Anlage ausgegeben habe die auch noch einen Ticken effizienter laufen könnte. Der Vorteil - immerhin - die Anlage läuft mit 30% Modulation nahezu unhörbar und enteist auch fast nie (eigentlich nur bei der WW WW [Warmwasser] Aufbereitung).

Zumindest die Lebenszeit der Anlange sehe ich jetzt nicht mehr als kritisch verkürzt. Wieviel würde sich jetzt noch durch die Umstellung auf Reihenschaltung herausholen lassen? Das ist dann auch eine Kosten-Nutzen Rechnung.
 
Der Hoval Techniker hat auch dem HB/mir empfohlen den HK Rücklauf etwas weiter runter zu versetzen. Macht Sinn, oder?
 

_aktuell/202411252339.jpg

1
  •  Mark23
25.11.2024  (#82)
Glaube der Umbau des aktuellen HK Rücklaufs ist keine gute Idee?  
Das wäre dann der Rücklaufs einer Solarthermie Anlage - was ich nicht habe.


_aktuell/20241125772337.png

https://www.hoval.de/medias/VarioVal-FLS-AT-D-24.pdf?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY0NzE4NXxhcHBsaWNhdGlvbi9wZGZ8YURCakwyaGtNaTh4TURFMU1ETTFNVFUyT0RreU5pOVdZWEpwYjFaaGJDMUdURk10UVZRdFJDMHlOQzV3WkdZfDI1Y2I2NjQxMTFiYzJiMjhjYjVlMThiN2Q2OTZmZDhiNDI5YzM1M2ZlNmVhNjZlNmYyZGZlZTlhYjBiYjMyODI&attachment=true

1
  •  Woodstepper
26.11.2024  (#83)
Da liegst du vollkommen richtig, dass würde technisch nicht funktionieren.
Dein HB empfiehlt dir den HK runterzusetzen weil die Anschlüße außen auf gleicher Höhe sind.
Innen werden die Leitungen auf unterschiedliche Höhen (=Temperaturniveaus) geführt, VL rauf, RL runter. Bei deinem Heizkreis und Puffer sind VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] jedoch vertauscht. Vergleich mal das Datenblatt des Puffers und dein angehängtes Bild.


1
  •  Mark23
26.11.2024  (#84)
@Woodstepper 

Krass!

Dann müsste der HK VL VL [Vorlauf] & RL erstmal getauscht und damit korrigiert werden, sonst verschlimmbessert man nur, richtig? Mir unklar warum der Hoval Techniker , dass a) nicht sieht und b) noch einen seltsamen Umbau empfiehlt????


_aktuell/2024112665596.png

Müssten dann auch noch die Anschlüsse des Wärmeerzeugers überdacht werden?

1
  •  Mark23
26.11.2024  (#85)
Also nochmal ein Update - so wie es aussieht wurde ein falsches Schema verbaut! 

Dieses Schema ist das offizielle für WP WP [Wärmepumpe] und Schichtenspeicher:

https://www.hoval.de/de_DE/s/BPCF-160

Damit hätte man doch die HK Trennung besser realisiert, oder? 

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
27.11.2024  (#86)

zitat..
Mark23 schrieb: Dieses Schema ist das offizielle für WP WP [Wärmepumpe] und Schichtenspeicher:

Nicht wirklich, das ist das Schema für Schichtenspeicher und Solaranlage.

Die Diskussion geht ein wenig im Kreis...dein suboptimales Setup ist nicht wirklich verbesserbar, auch wenn die zusätzliche falsche Installation bereinigt wird.

Das wäre ein brauchbares Schema, das dir obendrein noch viel Geld gespart hätte:
https://www.energiesparhaus.at/forum-ueberdimensionierte-luft-wasser-wp-zuegeln/80465_3#839566


1
  •  Mark23
27.11.2024  (#87)
Versteh deinen Punkt schon. Nur baut mir das keiner kostenfrei um und ich kann jetzt nicht noch mehr Geld hinterherwerfen.

Laut Hoval ist in dem Setup Solarthermie optional und speziell für WP WP [Wärmepumpe].
Denke die Verbesserung wäre jetzt hier, dass der HK eben NICHT mehr DURCH den Speicher geführt wird. 


_aktuell/20241127151789.png
So wie der HK aktuell angeschlossen ist, wäre das für Verbrenner gedacht - und selbst dafür sind auch noch aktuell VL VL [Vorlauf] & RL vertauscht. oh man.


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
27.11.2024  (#88)

zitat..
Mark23 schrieb: Denke die Verbesserung wäre jetzt hier, dass der HK eben NICHT mehr DURCH den Speicher geführt wird. 

Woraus schließt du das?
Auf der Abbildung gehen Heizung VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] direkt in den Puffer.


1
  •  mycastle
  •   Gold-Award
27.11.2024  (#89)
Na Mahlzeit, ich bereite mich schon auf meine Prüfung zum HT vor...🙄
Ich hoffe ihr haltet mit euren Tipps und Ratschlägen noch durch, bin beim Einreichplan neu.

1
  •  Mark23
27.11.2024  (#90)

zitat..
gdfde schrieb:

──────..
Mark23 schrieb: Denke die Verbesserung wäre jetzt hier, dass der HK eben NICHT mehr DURCH den Speicher geführt wird. 
───────────────

Woraus schließt du das?
Auf der Abbildung gehen Heizung VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] direkt in den Puffer.


Du hast Recht - meine Formulierung, dass HK nicht mehr in/durch den Speicher führt war nicht korrekt. 

Bitte korrigieren falls ich komplett daneben liege.

Aktuell werden horizontal (Wärmeerzeuger) und vertikal (HK Anschlüsse)  Strömungen im Speicher erzeugt. Wenn der HK direkt an die horizontalen Wärmeerzeuger-Rohre und vor dem Speicher angeschlossen werden und die Wärme direkt aufnehmen bzw abgeben, sollte das doch vorteilhaft sein? Nehme an darum gibt es das Schema von Hoval und es "entschärft" das Verwirbelungs Problem?

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
27.11.2024  (#91)

zitat..
Mark23 schrieb: Wenn der HK direkt an die horizontalen Wärmeerzeuger-Rohre und vor dem Speicher angeschlossen werden und die Wärme direkt aufnehmen bzw abgeben, sollte das doch vorteilhaft sein?

Jop, das wäre dann wohl eine Alternative, dass der Puffer seriell in den Rücklauf vom HK kommt, was ok wäre.

Mir ist aber nicht klar, wozu es dann dieses Ventil braucht.


_aktuell/20241127568833.png
Ich finde, dass die Hydraulik sehr (zu) kompliziert ist, ev. könnte hier nochmal ein richtiger Experte seine Meinung dazu abgeben.




1
  •  Mark23
27.11.2024  (#92)
Kann es sein, dass es dieses Ventil bzw den Anschluss nur für Solarthermie benötigt, so dass wieder kühles Wasser über die Heizschlange sickern kann? 

1
  •  sabinel
27.11.2024  (#93)
Wenn ich mich da anhängen darf - wir haben jetzt zwei Angebote, mit einer WP WP [Wärmepumpe] von bis zu 9 kW und einer für eine mit 13 kW. Unser Haus ist ein sanierter Altbau mit 150 m2 und ich hatte mir eigentlich gedacht, dass die Mittelstufe (also 12 kW) hier richtig wäre, allerdings ist vom Renovierungsausweis her berechnet 8 kW anzupeilen. Was ist der Vorteil / Nachteil von einer größeren / kleineren? Die größere verbraucht dann ja zuviel Strom, oder? Die kleinere kann aber vielleicht was wir brauchen nicht leisten? 
Sanierungsausweis kommt auf 15.000 kWh / Jahr Heizbedarf inkl. Brauchwasser.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
27.11.2024  (#94)

zitat..
sabinel schrieb: Wenn ich mich da anhängen darf - wir haben jetzt zwei Angebote, mit einer WP WP [Wärmepumpe] von bis zu 9 kW und einer für eine mit 13 kW.

Ich würde empfehlen, dafür einen eigenen Thread aufzumachen, ansonsten wird das hier unübersichtlich emoji


1
  •  Akani
27.11.2024  (#95)
Meinen Senf hab ich längst abgegeben, sorry

1
  •  RaBo76
27.11.2024  (#96)

zitat..
gdfde schrieb:

Mir ist aber nicht klar, wozu es dann dieses Ventil braucht.

Das Umschaltventil Y7.2 wird bei der Warmwassererwärmung den Rücklauf in eine höhere Ebene des Speichers mit wärmerem Wasser schalten. Andernfalls müsste ja das kalte Wasser vom Boden (Heizungsbereich) auf WW WW [Warmwasser] Temp gebracht und fast der ganze Speicher durchgeladen werden.


1
  •  Mark23
28.11.2024  (#97)
Danke euch für die (Auf)Klärung!

Noch ein FunFact: Der Hoval Techniker hatten allen ernstes dem HB in meinem Beisein letzte Woche empfohlen den falsch gesetzten RL RL [Rücklauf] einfach unten am Auslassventil anzusetzen!!!  
Nun habe ich aber den Plan und eure Infos an den HB weitergeleitet und einen Termin nächste Woche. Bin gespannt ob es dann wieder Diskussionen gibt. Mir völlig unklar wie das Ding so von Hoval abgenommen wurde und dann auch noch verschlimmbessert werden soll. In einer Autovertragswerkstatt werden doch auch nicht irgendwie die Teile zusammengebaut trotz Plan???  Ich bin echt baff...


1
  •  Deep
28.11.2024  (#98)
Wie misst du eig. den COP? Interne Anzeige? 
Externen Stromzähler?

1
  •  Mark23
28.11.2024  (#99)
Interne Anzeige

1
  •  Mark23
29.11.2024  (#100)
Gerade in der Anleitung gefunden. Glaube der HB hat die Anleitungen einfach nicht gelesen...


_aktuell/20241129891407.png

_aktuell/20241129742028.png


1
  •  Mark23
5.12.2024  (#101)
Falls jemand mit ähnlichen Problemen über diesen Thread stolpert.

VL und RL RL [Rücklauf] waren falsch angeschlossen! Bei Hoval gibt es für WP WP [Wärmepumpe] + Schichtenspeicher ein ganz spezielles Schema.

Hier die Lösung:
https://www.heizungsforum.de/threads/kombispeicher-hk-ruecklauf-versetzen.31820/page-2#post-384625

Damit ist das 1-jährige Drama in 3 Akten hoffentlich beendet.

1