Falls jemand mit ähnlichen Problemen über diesen Thread stolpert. VL und RL RL [Rücklauf] waren falsch angeschlossen! Bei Hoval gibt es für WP WP [Wärmepumpe] + Schichtenspeicher ein ganz spezielles Schema. Hier die Lösung: https://www.heizungsforum.de/threads/kombispeicher-hk-ruecklauf-versetzen.31820/page-2#post-384625 Damit ist das 1-jährige Drama in 3 Akten hoffentlich beendet. |
||
|
||
Soweit ich weiß ist die Interne Messung für den COP bei den Wärmepumpen extrem ungenau. Mein Installateur hat gemeint die können relativ gut die Wärmeenergie messen aber nicht den Strom. d.h. um genauen COP zu erhalten solltest du eher einen externen 3-Phasen Strommesser in Serie schalten. |
||
|
||
Hat sich das Taktverhalten nun gebessert? Aber schon krass, dass der HB die WP WP [Wärmepumpe] nicht mal richtig anschliessen kann neben der vollkommenen und teuren Fehlplanung (Puffer usw.). |
||
|
||
|
||
|
||
Ja, das war schon viel besser als der Hoval Techniker da war. Habe jetzt auch bei AT AT [Außentemperatur] im Plus Bereich nur einstellige Taktraten je Tag. Die WP WP [Wärmepumpe] dümpelt halt immer bei so 30% rum und ist damit immerhin "lautlos". Nur bei der WW WW [Warmwasser] Aufbereitetung über 60% Modulation pfeift es noch etwas, wie in einem anderen Thread beschrieben. Hoffe dafür findet sich auch noch eine Lösung. |
||
|
||
Freut mich, dass die Anlage jetzt mit (oder trotz) dem Puffer viel besser funktioniert. Ist bei Dir während dem Abtauvorgang der Heizkreis eigentlich AN oder AUS (falls das in deiner Software überhaupt zur Auswahl steht)? Würde mich sehr dafür interessieren, wie gut die Anti-Schichtzerstörungsmaßnahmen innerhalb dieses Puffers in der Praxis wirken, wenn die WP WP [Wärmepumpe] beim Abtauen mit vollem Volumenstrom in den unteren Heizungspufferteil (und nicht großteils in den Heizkreis) fahren würde. Hält dann die WW WW [Warmwasser]-Schicht oben? |
||
|
||
Was ich weiß, dass die WW WW [Warmwasser] Schicht nun die Wärme kaum noch verliert - bei Nichtentnahme. Gestern von 16 Uhr bis morgens um 7 nur 2-3 Grad. Dazwischen lagen auch ein paar Abtauvorgänge. |
||
|
||
Der WW WW [Warmwasser] Bereich ist bei dir ja auch oben im Puffer und ist vom Heizbetrieb durch das Trennblech separiert. Interessant wäre, wie im unteren Bereich dann die Schichtung während des Abtaubetriebs aussieht. |