·gelöst· Überdimensionierte Luft-Wasser-WP zügeln?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4  5  6 
  •  Mark23
12.9. - 5.12.2024
108 Antworten | 20 Autoren 108
2
110
Hallo zuammen,

wir haben leider eine überdimensionierte und "eigentlich" modulierende WP WP [Wärmepumpe] von Hoval.
Leider moduliert diese aber nie, sondern läuft immer nur 1-3x für 30-60min am Tag mit 100% Vollgas. Das ist auch ärgerlich, weil ich demnächst Photovoltaik plane und somit keine kontinuierlichen Stromverbrauch hinbekomme. 

Laut Hoval Support "könnten" sie die Leistung z.B. auf 70% begrenzen, habe aber nicht ganz verstanden, ob das so sinnvoll und im Sinne der Effizienz förderlich ist.

Habt ihr Tipps wie ich die WP WP [Wärmepumpe] jetzt noch halbwegs einfangen und optimieren kann?

Das ist unsere WP WP [Wärmepumpe]:
Hoval Luft-Wasser Wärmepumpe:
Baleria AE pro cf (15)
Heizmodul Baleria pro cf (15)
2-TTE Set Puffer
Kombispeicher ModulVarioVal FLS (1000)
JAZ: aktuell bei 3,6
Die WP WP [Wärmepumpe] verbraucht ca ~5000kwh im Jahr
VL 37 Grad bei -16

Haus:
Bj 1991
180qm Wohnfläche
letztes Jahr teilsaniert (neue FBH FBH [Fußbodenheizung], Neue Fenster und Türen)

  •  Mark23
5.12.2024  (#101)
Falls jemand mit ähnlichen Problemen über diesen Thread stolpert.

VL und RL RL [Rücklauf] waren falsch angeschlossen! Bei Hoval gibt es für WP WP [Wärmepumpe] + Schichtenspeicher ein ganz spezielles Schema.

Hier die Lösung:
https://www.heizungsforum.de/threads/kombispeicher-hk-ruecklauf-versetzen.31820/page-2#post-384625

Damit ist das 1-jährige Drama in 3 Akten hoffentlich beendet.

1
  •  thez
5.12.2024  (#102)
Soweit ich weiß ist die Interne Messung für den COP bei den Wärmepumpen extrem ungenau. Mein Installateur hat gemeint die können relativ gut die Wärmeenergie messen aber nicht den Strom. d.h. um genauen COP zu erhalten solltest du eher einen externen 3-Phasen Strommesser in Serie schalten.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
5.12.2024  (#103)

zitat..
Mark23 schrieb: Damit ist das 1-jährige Drama in 3 Akten hoffentlich beendet.

Hat sich das Taktverhalten nun gebessert?

Aber schon krass, dass der HB die WP WP [Wärmepumpe] nicht mal richtig anschliessen kann neben der vollkommenen und teuren Fehlplanung (Puffer usw.).


1
  •  thez
5.12.2024  (#104)

2023/20231214138532.jpg

1
  •  Mark23
5.12.2024  (#105)

zitat..
gdfde schrieb:

──────..
Mark23 schrieb: Damit ist das 1-jährige Drama in 3 Akten hoffentlich beendet.
───────────────

Hat sich das Taktverhalten nun gebessert?

Aber schon krass, dass der HB die WP WP [Wärmepumpe] nicht mal richtig anschliessen kann neben der vollkommenen und teuren Fehlplanung (Puffer usw.).

Ja, das war schon viel besser als der Hoval Techniker da war. Habe jetzt auch bei AT AT [Außentemperatur] im Plus Bereich nur einstellige Taktraten je Tag. Die WP WP [Wärmepumpe] dümpelt halt immer bei so 30% rum und ist damit immerhin "lautlos".

Nur bei der WW WW [Warmwasser] Aufbereitetung über 60% Modulation pfeift es noch etwas, wie in einem anderen Thread beschrieben. Hoffe dafür findet sich auch noch eine Lösung. 


1
  •  RaBo76
5.12.2024  (#106)
Freut mich, dass die Anlage jetzt mit (oder trotz) dem Puffer viel besser funktioniert.

Ist bei Dir während dem Abtauvorgang der Heizkreis eigentlich AN oder AUS (falls das in deiner Software überhaupt zur Auswahl steht)?
Würde mich sehr dafür interessieren, wie gut die Anti-Schichtzerstörungsmaßnahmen innerhalb dieses Puffers in der Praxis wirken, wenn die WP WP [Wärmepumpe] beim Abtauen mit vollem Volumenstrom in den unteren Heizungspufferteil (und nicht großteils in den Heizkreis) fahren würde. Hält dann die WW WW [Warmwasser]-Schicht oben?

1
  •  Mark23
5.12.2024  (#107)
Was ich weiß, dass die WW WW [Warmwasser] Schicht nun die Wärme kaum noch verliert - bei Nichtentnahme. Gestern von 16 Uhr bis morgens um 7 nur 2-3 Grad. Dazwischen lagen auch ein paar Abtauvorgänge.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
5.12.2024  (#108)

zitat..
Mark23 schrieb: Was ich weiß, dass die WW WW [Warmwasser] Schicht nun die Wärme kaum noch verliert - bei Nichtentnahme. Gestern von 16 Uhr bis morgens um 7 nur 2-3 Grad. Dazwischen lagen auch ein paar Abtauvorgänge.

Der WW WW [Warmwasser] Bereich ist bei dir ja auch oben im Puffer und ist vom Heizbetrieb durch das Trennblech separiert.
Interessant wäre, wie im unteren Bereich dann die Schichtung während des Abtaubetriebs aussieht.


1