|
|
||
Ich habe die Anlage jetzt auch bei deutlichen Plus Temperaturen beobachtet und erfreulicherweise gibt es jetzt viel weniger Takte. Kein Vergleich zu dem ständigen an-aus und den 5-10min Takten.
Auch der COP erscheint mir ok:
Denke damit kann ich jetzt leben. Wohlwissend, dass ich zuviel für eine zu große Anlage ausgegeben habe die auch noch einen Ticken effizienter laufen könnte. Der Vorteil - immerhin - die Anlage läuft mit 30% Modulation nahezu unhörbar und enteist auch fast nie (eigentlich nur bei der WW WW [Warmwasser] Aufbereitung). Zumindest die Lebenszeit der Anlange sehe ich jetzt nicht mehr als kritisch verkürzt. Wieviel würde sich jetzt noch durch die Umstellung auf Reihenschaltung herausholen lassen? Das ist dann auch eine Kosten-Nutzen Rechnung. Der Hoval Techniker hat auch dem HB/mir empfohlen den HK Rücklauf etwas weiter runter zu versetzen. Macht Sinn, oder? |
||
|
||
Glaube der Umbau des aktuellen HK Rücklaufs ist keine gute Idee? Das wäre dann der Rücklaufs einer Solarthermie Anlage - was ich nicht habe. https://www.hoval.de/medias/VarioVal-FLS-AT-D-24.pdf?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY0NzE4NXxhcHBsaWNhdGlvbi9wZGZ8YURCakwyaGtNaTh4TURFMU1ETTFNVFUyT0RreU5pOVdZWEpwYjFaaGJDMUdURk10UVZRdFJDMHlOQzV3WkdZfDI1Y2I2NjQxMTFiYzJiMjhjYjVlMThiN2Q2OTZmZDhiNDI5YzM1M2ZlNmVhNjZlNmYyZGZlZTlhYjBiYjMyODI&attachment=true |
||
|
||
Da liegst du vollkommen richtig, dass würde technisch nicht funktionieren. Dein HB empfiehlt dir den HK runterzusetzen weil die Anschlüße außen auf gleicher Höhe sind. Innen werden die Leitungen auf unterschiedliche Höhen (=Temperaturniveaus) geführt, VL rauf, RL runter. Bei deinem Heizkreis und Puffer sind VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] jedoch vertauscht. Vergleich mal das Datenblatt des Puffers und dein angehängtes Bild. |
||
|
||
@Woodstepper Krass! Dann müsste der HK VL VL [Vorlauf] & RL erstmal getauscht und damit korrigiert werden, sonst verschlimmbessert man nur, richtig? Mir unklar warum der Hoval Techniker , dass a) nicht sieht und b) noch einen seltsamen Umbau empfiehlt???? Müssten dann auch noch die Anschlüsse des Wärmeerzeugers überdacht werden? |
||
|
||
Also nochmal ein Update - so wie es aussieht wurde ein falsches Schema verbaut! Dieses Schema ist das offizielle für WP WP [Wärmepumpe] und Schichtenspeicher: https://www.hoval.de/de_DE/s/BPCF-160 Damit hätte man doch die HK Trennung besser realisiert, oder? |
||
|
||
Nicht wirklich, das ist das Schema für Schichtenspeicher und Solaranlage. Die Diskussion geht ein wenig im Kreis...dein suboptimales Setup ist nicht wirklich verbesserbar, auch wenn die zusätzliche falsche Installation bereinigt wird. Das wäre ein brauchbares Schema, das dir obendrein noch viel Geld gespart hätte: https://www.energiesparhaus.at/forum-ueberdimensionierte-luft-wasser-wp-zuegeln/80465_3#839566 |
||
|
||
Versteh deinen Punkt schon. Nur baut mir das keiner kostenfrei um und ich kann jetzt nicht noch mehr Geld hinterherwerfen. Laut Hoval ist in dem Setup Solarthermie optional und speziell für WP WP [Wärmepumpe]. Denke die Verbesserung wäre jetzt hier, dass der HK eben NICHT mehr DURCH den Speicher geführt wird. So wie der HK aktuell angeschlossen ist, wäre das für Verbrenner gedacht - und selbst dafür sind auch noch aktuell VL VL [Vorlauf] & RL vertauscht. oh man. |
||
|
||
Woraus schließt du das? Auf der Abbildung gehen Heizung VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] direkt in den Puffer. |
||
|
||
Na Mahlzeit, ich bereite mich schon auf meine Prüfung zum HT vor...🙄 Ich hoffe ihr haltet mit euren Tipps und Ratschlägen noch durch, bin beim Einreichplan neu. |
||
|
||
Du hast Recht - meine Formulierung, dass HK nicht mehr in/durch den Speicher führt war nicht korrekt. Bitte korrigieren falls ich komplett daneben liege. Aktuell werden horizontal (Wärmeerzeuger) und vertikal (HK Anschlüsse) Strömungen im Speicher erzeugt. Wenn der HK direkt an die horizontalen Wärmeerzeuger-Rohre und vor dem Speicher angeschlossen werden und die Wärme direkt aufnehmen bzw abgeben, sollte das doch vorteilhaft sein? Nehme an darum gibt es das Schema von Hoval und es "entschärft" das Verwirbelungs Problem? |
||
|
||
Jop, das wäre dann wohl eine Alternative, dass der Puffer seriell in den Rücklauf vom HK kommt, was ok wäre. Mir ist aber nicht klar, wozu es dann dieses Ventil braucht. Ich finde, dass die Hydraulik sehr (zu) kompliziert ist, ev. könnte hier nochmal ein richtiger Experte seine Meinung dazu abgeben. |
||
|
||
Kann es sein, dass es dieses Ventil bzw den Anschluss nur für Solarthermie benötigt, so dass wieder kühles Wasser über die Heizschlange sickern kann? |
||
|
||
Wenn ich mich da anhängen darf - wir haben jetzt zwei Angebote, mit einer WP WP [Wärmepumpe] von bis zu 9 kW und einer für eine mit 13 kW. Unser Haus ist ein sanierter Altbau mit 150 m2 und ich hatte mir eigentlich gedacht, dass die Mittelstufe (also 12 kW) hier richtig wäre, allerdings ist vom Renovierungsausweis her berechnet 8 kW anzupeilen. Was ist der Vorteil / Nachteil von einer größeren / kleineren? Die größere verbraucht dann ja zuviel Strom, oder? Die kleinere kann aber vielleicht was wir brauchen nicht leisten? Sanierungsausweis kommt auf 15.000 kWh / Jahr Heizbedarf inkl. Brauchwasser. |
||
|
||
Ich würde empfehlen, dafür einen eigenen Thread aufzumachen, ansonsten wird das hier unübersichtlich |
||
|
||
Meinen Senf hab ich längst abgegeben, sorry |
||
|
||
Das Umschaltventil Y7.2 wird bei der Warmwassererwärmung den Rücklauf in eine höhere Ebene des Speichers mit wärmerem Wasser schalten. Andernfalls müsste ja das kalte Wasser vom Boden (Heizungsbereich) auf WW WW [Warmwasser] Temp gebracht und fast der ganze Speicher durchgeladen werden. |
||
|
||
Danke euch für die (Auf)Klärung! Noch ein FunFact: Der Hoval Techniker hatten allen ernstes dem HB in meinem Beisein letzte Woche empfohlen den falsch gesetzten RL RL [Rücklauf] einfach unten am Auslassventil anzusetzen!!! Nun habe ich aber den Plan und eure Infos an den HB weitergeleitet und einen Termin nächste Woche. Bin gespannt ob es dann wieder Diskussionen gibt. Mir völlig unklar wie das Ding so von Hoval abgenommen wurde und dann auch noch verschlimmbessert werden soll. In einer Autovertragswerkstatt werden doch auch nicht irgendwie die Teile zusammengebaut trotz Plan??? Ich bin echt baff... |
||
|
||
Wie misst du eig. den COP? Interne Anzeige? Externen Stromzähler? |
||
|
||
Interne Anzeige |
||
|
||
Gerade in der Anleitung gefunden. Glaube der HB hat die Anleitungen einfach nicht gelesen... |
||
|
||
Falls jemand mit ähnlichen Problemen über diesen Thread stolpert. VL und RL RL [Rücklauf] waren falsch angeschlossen! Bei Hoval gibt es für WP WP [Wärmepumpe] + Schichtenspeicher ein ganz spezielles Schema. Hier die Lösung: https://www.heizungsforum.de/threads/kombispeicher-hk-ruecklauf-versetzen.31820/page-2#post-384625 Damit ist das 1-jährige Drama in 3 Akten hoffentlich beendet. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]