Von der LWB bis EWP m Grabenkollektor

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3 ... 9  10  11  12 ... 13 ... 17  18  19 
  •  Richard3007
15.2.2015 - 1.2.2017
377 Antworten | 27 Autoren 377
7
384
Hallo liebe Forumsgemeinde,

ich möchte hier meinen Projektfortschritt und Entscheidungsweg darbringen.
Für mich war von Anfang an klar, dass ich mittel Wärmepumpe heizen möchte, und es wurde auch die LWP LWP [Luftwärmepumpe] favorisiert. Aber gleich mein erster Heizi Empfehlung seitens Romberger
Hat gleich eine Tiefenbohrung vor geschlagen.
Preis ohne Bohrung
ca. 13.000 Euro,
alternativ wollte ich eine Grundwasserwp angeboten bekommen. Preis ohne Brunnen!
ca. 17.500 Euro
etwa 2 Monate später kam ich an und wollte einen Flächenkollektor.
ca. 14.500 Euro

In der Zwischenzeit wurde mir eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] zweier anderer Hersteller/Heizi für:
ca. € 18.000 Euro angeboten.

Anbieter C aus dem Mühlviertel mit EWP und DV sowie Hygiene Speicher:
ca. € 15.600 Euro

Ich habe mich seitdem ich hier lese ca. 18 Monate immer schon auch mit dem Grabenkollektor beschäftigt. Und komme des Preises wegen und der Technik jetzt auf folgende Lösung:
1x modulierende KNV 1155-PC 2- 6 KW(passive Kühlung hatte noch keiner der obigen Angebote dabei)
1x Hygiene Speicher (aufgrund der Effizienz und nicht des Preises wegen)
900m Kollektorrohr (1 als Ersatz mit eingelegt)
Soleverteiler sowie sämtlichen Zubehör
auf einen Preis von € 13.100, Eingestellt und Inbetriebnahme durch Heizi D. Solefüllung durch Heizi. Kollektor verlegen durch Dyarne und mich sowie 2 weiteren Helfern.
Zuzüglich Baggerkosten ca. 10h sind = 700,-

Jetzt habe ich Preisvorteil gepaart mit Effizienzvorteil.
Sogar noch Platz für einen nachträglichen Pool.

http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=Y7hvedXUXr6TXsynkMpJ
Ich werde diesen Thread nutzen, um meinen Baufortschritt und den anschließenden Betrieb zu dokumentieren.


  •  Dean
  •   Bronze-Award
9.10.2015  (#201)
Gut, hab endlich den Heizstabanteil gefunden. Er ist doch 22h gelaufen und hat 60kWh verbraucht. D.h. ohne ihn hätte ich doch eine etwas bessere AZ erreicht. Morgen gibt es noch die momentane Soletemperatur. Hab noch einige interessante Punkten gefunden. Z.b. Hystere, Heizstableistung ist scheinbar einstellbar, man kann ihn aber auch ganz deaktivieren, und noch einige Menü Einträge, die interessant klingen ...

1
  •  altehuette
9.10.2015  (#202)
Bei mir ist der Heizstab auf max. 3,5 KW eingestellt. (wg dem Leitungsquerschnitt) Selber kann ich ihn deaktivieren, was bei der Heizung der Fall ist. Beim Warmwasser kann er sich zu gewissen Zeiten (bei Tag wenn PV liefert) dazuschalten.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.10.2015  (#203)
bei einer solemaschine würde ich den heizstab unbedingt sperren.

ihr seht ja ihr habt zu beginn gar keine kontrolle drüber und der geht aufgrund einer unnötigen einstellung völlig unnotwendig rein.

bei knv ist es hausphilosophie daß der heizstab standardmäßig doppelt gesperrt wird.

richards kollektor ist 2 wochen nach ausheiz-ende schon wieder fast auf den temperaturen wie vor beginn...

geht ja auch gar nicht anders. wenn man so einfach ein stück wärme dauerhaft rausschneiden könnte, wäre unser speicherproblem ja schon gelöst ... emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
15.10.2015  (#204)
richard hat grade berichtet daß die wp auf hohen 70Hz läuft.

ich war sehr verwundert, dann hat er es aufgeklärt: die fensterbauer sind da und montieren rolläden, daher waren die fenster den ganzen tag offen... emoji

der technikraum ist immer offen, weil das stromprovisorium dort reinläuft. der famose tiefbauer stellt sich taub und stumm ... ;-(

dabei gehören langsam dringend die medien eingebracht, wasserleitung, kanal, zisterne, strom und noch 1m lehm aufs grundstück und den kollektor gepackt...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
19.10.2015  (#205)
hallo richard,

hätte da eine liste zum hydraulischen abgleich für dich...

vielleicht magst bei gelegenheit ein bissl nachregulieren


2015/20151019675044.JPG


2015/20151019696345.JPG

die eine ist mit 1,5 l/min maximalem durchfluß gerechnet, die andere mit 2,0 l/min, schau einfach welche besser paßt, kannst bei bedarf auch interpolieren.

die wp muß laufen damit du zirkulation in den fbh-kreisen hast. v.o. steht für 'voll offen'.

im eg brauchst nur den technikraum ein bissl eindrosseln, im og die kinderzimmer und die wandheizung...

interessant wäre noch wenn du mir die drehzahl der heizkreispumpe vorher/nachher durchgibst und die spreizung vl/rl.

1
  •  MinMax
  •   Gold-Award
19.10.2015  (#206)
kurze Frage: welcher Koli wäre bei ca. 60m² zur verfügung stehender Fläche überhaupt möglich? Beheizt sollten 160m² werden.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
20.10.2015  (#207)
wird für einen normalen flachkollektor zuwenig sein.

ist um die 60m² herum ungestörtes erdreich?

man könnte da einen tiefenkollektor andenken.
dabei werden pe-rohre auf dachlatten genagelt und mit diesen in einen schmalen schlitzgraben versenkt (schmälster baggerlöffel) auf rund 1-3m tiefe...


2015/2015021154027.JPG

mit rund 4 so dingern kann man schon ein häuschen heizen...

1
  •  Richard3007
4.11.2015  (#208)
Sodale
Zähler für Steuerung und WPWP [Wärmepumpe] separat wurde installiert. Morgen ist der Strom im Haus und es kann losgehen emoji
Jetzt fehlt nur mehr der Wärmemengenzähler seitens KNV.


2015/20151104396709.JPG

Und eine weitere Tankstelle für die WPWP [Wärmepumpe] wurde installiert:


2015/20151104522929.JPG

2015/20151104919993.JPG


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
4.11.2015  (#209)
cooool ...😏

schaut sehr sauber aus...
Gefälle passt auch?

schönen Gruß an den neuen Polier... 😉

1
  •  Richard3007
4.11.2015  (#210)
Die sind mit so einem Laser rum marschiert, ich denke das schaffen Sie. Und der 4. Baggerfahrer ist auch ein Guter....

Die Drainage liegt maximal 30cm über dem Kollektor...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
4.11.2015  (#211)
Laser ist super
30cm ist Minimum. hätte auch 1m sein dürfen...
darum auch der Wunsch die Zisterne nicht zu tief zu setzen...

haben Sie deinen Vorgarten wieder entschottert?
emoji

1
  •  Richard3007
4.11.2015  (#212)
Jap haben Sie entschottert, brauchten fast alles für meine Auffahrt.
Das witzige an der Geschichte ist, Sie glauben ernsthaft, dass ich Ihnen 400m³ mehr bezahle. Hab noch immer kein Nachtragsangebot. Von mir aus können Sie 10 Regiestunden zusätzlich verrechnen für das extra hin und her fahren. Aber Bruch zahl ich nicht mehr. Heute hat der Bauleiter zugegeben, dass Sie eigentlich nicht wussten, wohin mit den 30.000m³ von der Plus City. Da kam Ihnen meine Halde für 1000m³ sehr gelegen!

Die Drainage höher setzen war leider nicht möglich. Obwohl wir die Zisterne am höchsten Punkt haben.

Mittlerweile braucht man keine Stabhochsprung mehr um bei der Eingangstüre rein zu gehen.


1
  •  Richard3007
5.11.2015  (#213)
Mein Kollektor hat jetzt einen Wintermantel bekommen:


2015/20151105232768.JPG

2015/20151105439754.JPG

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
5.11.2015  (#214)
sehr sehr schön...

schaut nach fertig werden aus ... emoji

kommt jetzt noch der Humus oben drauf?

für den Kollektor gerade rechtzeitig bevor die Kälte reinkriecht

morgen ruf ich wegen dem WMZ an...

wann bist du denn bereit für den WW WW [Warmwasser]-Speicher?

1
  •  Richard3007
5.11.2015  (#215)
WW-Speicher ende n. Woche. Oder Anfang übernächster.

Humus erst im Frühjahr.

1
  •  Dean
  •   Bronze-Award
5.11.2015  (#216)
Ich habe auch mit gelber Erde ausgeglichen. Aber das hat sich schon gesetzt und wird sich im Winter wohl noch etwas setzen. Sieht schon wieder furchtbar aus. Humus und fertig machen auch erst nächstes Jahr emoji

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
5.11.2015  (#217)

zitat..
Richard3007 schrieb: Zähler für Steuerung und WPWP [Wärmepumpe] separat wurde installiert.


DAS ist geil, ein eigener Zähler sogar für die Steuerung, du willst es genau wissen emoji

Johro, wo bist du??? lol

Ich versteh nicht, warum du soviel anschütten musst?
Die Strasse dahinter ist unter dem Niveau, genauso wie die Häuser.
Das schaut schon ein bisl gewöhnungsbedürftig aus...



1
  •  Richard3007
6.11.2015  (#218)
Ich bin auf der niedrigst zulässigen FBOK. Und wenn ich ebenerdig in meinen Garten will, muß ich so hoch rsus.
Bin sogar 30cm unter dem Nachbarhaus.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
6.11.2015  (#219)

zitat..
324395 schrieb:
Johro, wo bist du??? lol

der sitzt gerade vorm Rechner und dividiert seine Pumpenleistungen aus der Betriebszeit und dem Lichtstrom ...emoji


1
  •  johro
  •   Gold-Award
6.11.2015  (#220)
genau, wer nicht rechnen kann, kauft sich einen stromzähler emoji

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
7.11.2015  (#221)

zitat..
johro schrieb: genau, wer nicht rechnen kann, kauft sich einen stromzähler


Der Richard wird uns dann in ein paar Monaten sicher seine Verbrauchsdaten hoffentlich zur Verfügung stellen.
Dann können wir ja die Datennblattwerte mit den realen und in seinem Fall auch noch mit der tatsächlichen Heizenergie vergleichen.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.