« Heizung, Lüftung, Klima  |

Von der LWB bis EWP m Grabenkollektor

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3 ... 11  12  13  14 ... 15 ... 17  18  19 
  •  Richard3007
15.2.2015 - 1.2.2017
377 Antworten | 27 Autoren 377
7
384
Hallo liebe Forumsgemeinde,

ich möchte hier meinen Projektfortschritt und Entscheidungsweg darbringen.
Für mich war von Anfang an klar, dass ich mittel Wärmepumpe heizen möchte, und es wurde auch die LWP LWP [Luftwärmepumpe] favorisiert. Aber gleich mein erster Heizi Empfehlung seitens Romberger
Hat gleich eine Tiefenbohrung vor geschlagen.
Preis ohne Bohrung
ca. 13.000 Euro,
alternativ wollte ich eine Grundwasserwp angeboten bekommen. Preis ohne Brunnen!
ca. 17.500 Euro
etwa 2 Monate später kam ich an und wollte einen Flächenkollektor.
ca. 14.500 Euro

In der Zwischenzeit wurde mir eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] zweier anderer Hersteller/Heizi für:
ca. € 18.000 Euro angeboten.

Anbieter C aus dem Mühlviertel mit EWP und DV sowie Hygiene Speicher:
ca. € 15.600 Euro

Ich habe mich seitdem ich hier lese ca. 18 Monate immer schon auch mit dem Grabenkollektor beschäftigt. Und komme des Preises wegen und der Technik jetzt auf folgende Lösung:
1x modulierende KNV 1155-PC 2- 6 KW(passive Kühlung hatte noch keiner der obigen Angebote dabei)
1x Hygiene Speicher (aufgrund der Effizienz und nicht des Preises wegen)
900m Kollektorrohr (1 als Ersatz mit eingelegt)
Soleverteiler sowie sämtlichen Zubehör
auf einen Preis von € 13.100, Eingestellt und Inbetriebnahme durch Heizi D. Solefüllung durch Heizi. Kollektor verlegen durch Dyarne und mich sowie 2 weiteren Helfern.
Zuzüglich Baggerkosten ca. 10h sind = 700,-

Jetzt habe ich Preisvorteil gepaart mit Effizienzvorteil.
Sogar noch Platz für einen nachträglichen Pool.

http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=Y7hvedXUXr6TXsynkMpJ
Ich werde diesen Thread nutzen, um meinen Baufortschritt und den anschließenden Betrieb zu dokumentieren.


  •  Executer
  •   Gold-Award
23.11.2015  (#241)

zitat..
327137 schrieb:
in D gibts seit heuer nix für luft-WPWP [Wärmepumpe] und €4000,- für erd-wp besser jaz 4,5...


Sowas entspricht so gar nicht einer typisch österreichischen Lösung emoji radikaler aber sinnvoller Ansatz, find ich gut emoji

1
  •  Richard3007
23.11.2015  (#242)

zitat..
Executer schrieb: Ich hätte derzeit nur einen 3-phasigen Anschluss vorgesehen


3 Phasen für die WPWP [Wärmepumpe] selbst kostet 43,-
1 Phase für die Steuerung kostet 32,-
auf Amazon. Von der Firma b+g tech

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
23.11.2015  (#243)
Die B+G Dinger habe ich bereits zu Hause, scheinen in die Kategorie gut und günstig zu Fallen.

Hängen auf der Steuerung auch die Umwälzpumpen?

Mir ist es jetzt eher um die Versorgung hinsichtlich Verteiler/Stromkreise gegangen.

1
  •  Richard3007
23.11.2015  (#244)
Boah das weiß ich nicht genau.
Ich weiß nur, 1 Phasig war für den Reglerstrom. Was genau da alles drauf hängt weiß ich leider nicht.
Aktuell ist mein Verhältnis 80% WPWP [Wärmepumpe] Strom, Rest geht führ die Regelung drauf.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
23.11.2015  (#245)
alles außer dem Kompressor. (und dem Heizstab)
Solepumpe, Umwälzpumpen, Regelung, Ölsumpfheizung...

1
  •  brink
23.11.2015  (#246)
Die elektropläne der nibe sind ziemlich detailliert. Man könnte sich praktisch überall reinhängen und messen. Ziemlich cool. Bei so vielen messgeräten, sollte man auch die messgeräte selbst messen.. ;)

1
  •  Dean
  •   Silber-Award
24.11.2015  (#247)
Leitspruch unter Physikern: Wer viel misst, misst Misst emoji

1
  •  brink
24.11.2015  (#248)
.. Mist ;)

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
24.11.2015  (#249)
wer nix misst, der vermisst.
ebenfalls mist.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
26.11.2015  (#250)
richard, hast du eigentlich schon einen smarten stromzähler bekommen?

vielleicht wär das auch was für dich...

http://www.energiesparhaus.at/forum/34614_2#327726

1
  •  Richard3007
26.11.2015  (#251)
Ja hab ich 😁.
Und zwar seitdem Gawan den Tarif reibgestelkt hat. Jetzt muss ich nur nich klären ob ich schon den smart meter habe.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
26.11.2015  (#252)
unsmartmeter


2015/2015112641851.JPG

smartmeter


2015/20151126249706.JPG

1
  •  Richard3007
26.11.2015  (#253)
Jo mei kastl schaut so aus wie dein 2. Bild. Hatte ich auch schon im Baustromverteiler drin.

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
26.11.2015  (#254)
Was aber noch lange nicht bedeutet, dass das ein Smartzähler ist.

Meiner schaut auch so aus und ist nicht smart, der muß nach wie vor vor ort ausgelesen werden.
Das einzig smarte ist, dass er digital ist und den eingespeisten und bezogenen Strom zählen kann.


2015/20151126468608.JPG

1
  •  altehuette
27.11.2015  (#255)
Hab den Selben. Was da wirklich gespeichert wird, wissen wir eh net! EVN Ableser steckt da seinen Stick rein, und hat alle Daten.

1
  •  Richard3007
27.11.2015  (#256)
Hab grad mit der EAG telefoniert, ich habe einen Smart Meter aaaaaber er ist nicht aktiv. Er ist erst aktiv wenn alle in meiner Umgebung auch einen haben. Wenn ich einen GAWAN neben mir hab, somit gar ned emoji


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
27.11.2015  (#257)

zitat..
gdfde schrieb: Was aber noch lange nicht bedeutet, dass das ein Smartzähler ist...

natürlich sind das alles smartmeter.

aber das netz ist noch nicht smart. die können noch nicht miteinander und mit zuhause.

die werden nicht mehr getauscht, die werden bloß freigeschalten sobald es die kommunikation und software dafür gibt...

zitat..
Richard3007 schrieb: ich habe einen Smart Meter aaaaaber er ist nicht aktiv...

die awattar nutzen aber die intelligenz des smartmeters bereits im test, wenn ichs richtig verstanden habe...

zitat..
Richard3007 schrieb: Wenn ich einen GAWAN neben mir hab...

hast du ja glaube ich. nicht nur einen sondern DEN ... emoji

1
  •  Richard3007
27.11.2015  (#258)
Sodale jetzt hab ich mich mal ein bissl gespielt.

Arne ich brauche deine Glaskugel! Wieviel Heizstrom werde ich effektiv benötigen? Unter 2300 KWH oder darüber? Ab 2300 KWH ist der break even Point erreicht. Ab da wird es günstiger einen 2. Zähler zu mieten. Beim Awattar Yearly Tarif. Beim Awattar monthly könnte der break even ein bissl darunter oder ein bissl darüber sein.
Der Unterschied beider Tarife ist eigentlich der, das der monthly Preisreduktionen/Erhöhungen schneller weiter gibt. Beim Yearly Tarif wird das vorangegangene Kalenderjahr berechnet, ein Durchschnitt erfasst und für das kommende Jahr komplett verrechnet. Bestimmt auch mit etwas Risikozuschlag für den Vertreiber.
In der Regel zahlt man bei beiden Tarifen im Endeffekt über mehrere Jahre gesehen das selbe.
Interessant wird der hourly Tarif, da man hier effektiv sparen kann und ich meine Hütte quasi nur in der Nacht Heize, da der Strompreis zwischen 23:00 und 06:00 nur seltenst über 3 Cent liegt, teilweise auch unter 1 Cent. Und Teilweise bekommt man sogar Geld für die Abnahme des Stroms, das ist zwar sehr selten aber es passiert! Dann wer der WPWP [Wärmepumpe] Zähler sowieso Nonsens.

Auch interessant, ist deine PV Erträge werden 1 zu 1 abgerechnet. Das heißt du bekommst den monthly Tarif bezahlt. Aktuell wären das 3,613 Cent. Und kannst dann zu den günstigeren Stunden in der Nacht wieder entziehen. Somit machst dir einfach mehr KW daraus zu den günstigeren Stunden. Gleicht sich jedoch wieder aus, da ja bei mir Frau und Kinder zu Hause sind. Und ich somit mehr Kohle beim Hourly aktuell benötige. Für Solche Fälle gibt es einen Deckel, der mir garantiert maximal nur 10% mehr zu bezahlen als der monthly Tarif tatsächlich ist.

Ich finde dieses Tarifmodel sehr fair. Was mach ich nur???

Arne wie viel Strom brauch ich zum Heizen???

Edith: November ist aktuell der teuerste Monat in diesem Jahr, daher über den Yearly Tarif.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
27.11.2015  (#259)
super!

zitat..
Richard3007 schrieb: Und Teilweise bekommt man sogar Geld für die Abnahme des Stroms, das ist zwar sehr selten aber es passiert!


smartgrid beginnt - gute zeiten für gute wp-anlagen...

zitat..
Richard3007 schrieb: Unter 2300 KWH oder darüber?


darunter ... emoji

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
27.11.2015  (#260)

zitat..
dyarne schrieb: die werden nicht mehr getauscht, die werden bloß freigeschalten sobald es die kommunikation und software dafür gibt...


Eben nicht.
Ich hab den Typen ja extra gefragt und der hat mir mit Kopfschütteln gesagt, dass die Stromzähler ohnehin nochmal getauscht werden müssen , weil´s einfach noch nicht so weit sind.
Die aktuellen (so wie meinen) könnens jetzt ganz "bequem" vorort per Handheld und Bluetooth Stick auslesen , fürs Smartmeter gibts dann wieder neue Zähler emoji

1
  •  Richard3007
3.12.2015  (#261)
Sodale mal ein kleine Update.
Noch habe ich keinen Innenraumfühler, mein Subjektives empfinden ist, das es zu warm im Haus ist. Ich habe in meinem Haus eine sehr flache Heizkurve, wie man es bei Passivhäusern machen würde, obwohl ich weit davon entfernt bin. Hab vor 3 Tagen auch die die Einstellung von -5 auf -1 gestellt. Daher meine WPWP [Wärmepumpe] sollte eben mit höheren Vorläufen fahren, damit es angenehm warm wird. Davor bin ich irgendwo zwischen 18 und 20° herum getümpelt.
Auch läuft meine WPWP [Wärmepumpe] ohne Stillzeiten durch. Das heiß es gibt keine Takte, sie arbeitet einfach auf geringster Leistung. Durch die Erhöhung meine VL VL [Vorlauf] ist die Quellentemperatur um 1° gefallen. Da ich doch jetzt deutlich mehr Energie entziehe. Der Stromverbrauch hat sich damit fast verdoppelt, auf ca. 6kWh/Tag.

Gestern mittag:

2015/20151203812663.JPG

Heute ca. 09:30 also ca. 22h:

2015/20151203855265.JPG

Momentan bin ich eben noch weit weg, von meiner echten Heizungseinstellung, auch wird noch kein WW WW [Warmwasser] gemacht, daher müsste ich hier bestimmt nochmal 1kWh dazu addieren. Für diese Temperaturen ist mir der Verbrauch zu hoch. Wird bestimmt noch optimiert.
Anbei noch ein paar interessante Bilderpaare mit den 22h Unterschied:


2015/20151203583278.JPG

2015/20151203287135.JPG


2015/20151203415889.JPG

2015/2015120323540.JPG


2015/20151203239040.JPG

2015/20151203708674.JPG


2015/20151203496150.JPG

2015/20151203983760.JPG

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next