Von der LWB bis EWP m Grabenkollektor

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ... 3 ... 10  11  12  13 ... 14 ... 17  18  19 
  •  Richard3007
15.2.2015 - 1.2.2017
377 Antworten | 27 Autoren 377
7
384
Hallo liebe Forumsgemeinde,

ich möchte hier meinen Projektfortschritt und Entscheidungsweg darbringen.
Für mich war von Anfang an klar, dass ich mittel Wärmepumpe heizen möchte, und es wurde auch die LWP LWP [Luftwärmepumpe] favorisiert. Aber gleich mein erster Heizi Empfehlung seitens Romberger
Hat gleich eine Tiefenbohrung vor geschlagen.
Preis ohne Bohrung
ca. 13.000 Euro,
alternativ wollte ich eine Grundwasserwp angeboten bekommen. Preis ohne Brunnen!
ca. 17.500 Euro
etwa 2 Monate später kam ich an und wollte einen Flächenkollektor.
ca. 14.500 Euro

In der Zwischenzeit wurde mir eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] zweier anderer Hersteller/Heizi für:
ca. € 18.000 Euro angeboten.

Anbieter C aus dem Mühlviertel mit EWP und DV sowie Hygiene Speicher:
ca. € 15.600 Euro

Ich habe mich seitdem ich hier lese ca. 18 Monate immer schon auch mit dem Grabenkollektor beschäftigt. Und komme des Preises wegen und der Technik jetzt auf folgende Lösung:
1x modulierende KNV 1155-PC 2- 6 KW(passive Kühlung hatte noch keiner der obigen Angebote dabei)
1x Hygiene Speicher (aufgrund der Effizienz und nicht des Preises wegen)
900m Kollektorrohr (1 als Ersatz mit eingelegt)
Soleverteiler sowie sämtlichen Zubehör
auf einen Preis von € 13.100, Eingestellt und Inbetriebnahme durch Heizi D. Solefüllung durch Heizi. Kollektor verlegen durch Dyarne und mich sowie 2 weiteren Helfern.
Zuzüglich Baggerkosten ca. 10h sind = 700,-

Jetzt habe ich Preisvorteil gepaart mit Effizienzvorteil.
Sogar noch Platz für einen nachträglichen Pool.

http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/canvastest.html?id=Y7hvedXUXr6TXsynkMpJ
Ich werde diesen Thread nutzen, um meinen Baufortschritt und den anschließenden Betrieb zu dokumentieren.


  •  gdfde
  •   Gold-Award
7.11.2015  (#221)

zitat..
johro schrieb: genau, wer nicht rechnen kann, kauft sich einen stromzähler


Der Richard wird uns dann in ein paar Monaten sicher seine Verbrauchsdaten hoffentlich zur Verfügung stellen.
Dann können wir ja die Datennblattwerte mit den realen und in seinem Fall auch noch mit der tatsächlichen Heizenergie vergleichen.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
8.11.2015  (#222)

zitat..
johro schrieb: wer nicht rechnen kann...


nur womit rechnen? emoji

hier als beispiel ein datensatz der leistungsaufnahme bei jeweils 5° unterschiedlichen quell- bzw senkentemperaturen...


2015/20151108224208.JPG

du siehst je nachdem wo quelle und vl gerade liegen sind in der 8-10 kw klasse, in der auch deine wp zuhause ist zwischen 1,85 und 3,04 kw drinnen, entsprechend 65% unterschied je nach aktuellem arbeitspunkt...

genauso schwankt die abgegebene leistung der wp...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
18.11.2015  (#223)
so, richards zisteren ist versetzt, der überlauf versickert auf dem kollektor entlang von 50m

jetzt brauch ma eine zisternenpumpe.

ich selber hab ein billigsdorferteil vom hofer, eine saugpumpe im keller, funktioniert tadellos, ist aber laut.

für innenaufstellung ohne keller eher nicht geeignet.

folgender vorschlag steht am papier:

ecotechnic, die schaumglasbude hat auch regenwassertechnik im programm...

http://www.ecotechnic.at/de/regenwassernutzung/komponenten/pumpentechnik/gartenpumpe-forta-trio-12/

die pumpe würde einfach am grund der zisterne stehen, über eine schwimmende entnahme saugen, und bsplw über ein plt25-pe-rohr ins haus liefern.

dort wird auf wc, waschmasch, etc verteilt.

der eingebaute druckschalter startet die pumpe bei entnahme.

wenn die zisterne sich einmal leert müßte man mit dem gartenschlauch nachwassern. wird bei 10m3 äußerst selten vorkommen.

1
  •  Richard3007
21.11.2015  (#224)

2015/20151121856013.JPG

Hier der Beweis für eine Fette Quellenauslegung. Bild von heute morgen. Ich heize seit 3 Wochen das Haus auf Arbeitsfreundliche 19 grad. Meißt sind irgendwo Fenster offen oder gekippt, damit die Dämpfe und Feuchtigkeit auch raus gehen. Am Abend übermittle ich den tatsächlichen Stromverbrauch meiner WPWP [Wärmepumpe].

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
21.11.2015  (#225)
Freu!!!!!

Anmerkung:

der berechnete Vorlauf von 19 Grad ist so niedrig weil wir nach Estrichtemperatur regeln. Das ist NICHT die Wassertemperatur...

1
  •  Richard3007
21.11.2015  (#226)
Ja die VL VL [Vorlauf] war auf 23,2

1
  •  Richard3007
21.11.2015  (#227)
WMZ

Arne was hältst du von diesem?
http://www.amazon.de/ZENNER-International-W%C3%A4rmez%C3%A4hler-Zelsius-Kapselausf%C3%BChrung/dp/B0032F0Q54/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

oder diesem?

http://www.amazon.de/Wasserz%C3%A4hler-Warmwasser-110-Baul%C3%A4nge-geeicht/dp/B005C0DRL2/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
22.11.2015  (#228)
Schöne Solewerte emoji
Was hast du bisher an kWh aus dem Kollektor gezogen?
Wo ist eigentlich der Estrichfühler verlegt, in der Nähe der WPWP [Wärmepumpe] oder im Wohnraum?


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
23.11.2015  (#229)

zitat..
Richard3007 schrieb: was hältst du von diesem?

die links gehen bei mir nicht.

aber vielleicht hast du diese gemeint? - einmal flügelrad mechanisch, einmal ultraschall...

http://www.amazon.de/gp/product/B00VQCXOLI/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

http://www.amazon.de/Allmess-Ultra-MaXX-Nachfolger-Intrgal/dp/B00NDZGA1M/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

zitat..
Executer schrieb: Schöne Solewerte

ja, kannst stolz auf deinen/unseren erstling sein ... emoji

zitat..
Executer schrieb: Was hast du bisher an kWh aus dem Kollektor gezogen?

ich werd das bei gelegenheit versuchen auseinanderzuklauben.

estrich ausheizen war über den baustromzähler, aber wir haben es komplett geloggt. danach lief die wp immer auf unterer modulationsgrenze, da können wir das über die betriebsstunden überschlagen, jetzt gibts einen (zwei) wp-stromzähler, demnächst einen wärmemengenzähler.

leider keinen originalen/integrierten, der ist bei der kombination modulierend und passiv kühlen bis auf weiteres nicht vorgesehen/lieferbar...

1
  •  Richard3007
23.11.2015  (#230)
Ja der erste Link passt.
Der 2. Link war ein manuelles Zählrad um € 23,-

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
23.11.2015  (#231)
der erste ist ok, dann nimm aber bitte noch den einbausatz dazu...

jetzt gehen meine links nicht ... ;-(

findest aber unter 'kunden die das haben, haben auch das blablabla...'

kugelhähne und verschraubung...

1
  •  Richard3007
23.11.2015  (#232)
Ist bestellt....
aber nicht lagernd, mal sehen was Sie zur Lieferzeit dann sagen...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
23.11.2015  (#233)
super...

mit dem ww-speicher hats eh noch ein paar tage zeit, oder?
damit dann alles in einem aufwaschen abgeschlossen wird...

1
  •  Richard3007
23.11.2015  (#234)
ja hat noch Zeit ca. 2 Wochen. In einem aufwaschen macht es natürlich Sinn.

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
23.11.2015  (#235)
Ja es ist schön zu sehen wenn der Graben gute Arbeit leistet emoji
Ok ich dacht die WPWP [Wärmepumpe] hat einen integrierten WMZ. Dann benötige ich auch noch so ein Teil, zum loggen als auch für die Förderung.

1
  •  Richard3007
23.11.2015  (#236)

zitat..
Executer schrieb: als auch für die Förderung.


Für die Förderung in OÖ braucht man es nicht, da reicht eine Bestätigung vom Installateur das Sie eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von mind. 4,5 schafft um die 2k ein zu heimsen.

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
23.11.2015  (#237)
Zumindest hier (https://www.land-oberoesterreich.gv.at/13877.htm) sowie im Antragsformular staht das der WMZ vorhanden sein muss bzw. anzugeben ist.

Hast du die Förderung mit 1,7k schon bekommen?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
23.11.2015  (#238)
oha!

und ein seperater stromzähler für den kompressor und die hilfsantriebe!

wow. war bei mir noch nicht so...

find ich gut ... emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
23.11.2015  (#239)

zitat..
Executer schrieb: Hast du die Förderung mit 1,7k schon bekommen?

richards anlage ist noch nicht fertig (ww-speicher...) also wirds wohl auch noch keine rechnung geben...

in D gibts seit heuer nix für luft-wp und €4000,- für erd-wp besser jaz 4,5...

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
23.11.2015  (#240)

zitat..
327136 schrieb:
und ein seperater stromzähler für den kompressor und die hilfsantriebe!


Hmm geht das überhaupt mit der Nibe 1155? Einen seperaten Anschluss für die Steuerung kann man machen, aber hängen da auch die Hilfsantriebe (Umwälzpumpen,.. ?) dran?
Ich hätte derzeit nur einen 3-phasigen Anschluss vorgesehen - offensichtlich sollte ich das ändern...

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
23.11.2015  (#241)

zitat..
327137 schrieb:
in D gibts seit heuer nix für luft-WPWP [Wärmepumpe] und €4000,- für erd-wp besser jaz 4,5...


Sowas entspricht so gar nicht einer typisch österreichischen Lösung emoji radikaler aber sinnvoller Ansatz, find ich gut emoji

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.