radis schrieb: daß die WPWP [Wärmepumpe] gar nicht erst auf die Idee kommt, die 55Hz-Grenze zu überschreiten brink schrieb:<img id="quote" src="../ressources/1x1.png"> "die wp bestimmt die nötige verdichterfrequenz allein anhand der quelleneingangstemperatur. irgendwann bei 7-6° sind 55hz erreicht. dann gibts den internen sperrbereich. unter 3° gehts dann mit 64 los. ginge eine strategie mit deltat, fixer wt pumpe, abschaltkriterium des erreichens einer bestimmten vl temp? wobei statt deltat auch zielwert möglich wäre. in jedem fall wäre zu verhindern, dass der vl überschießt." Bist Du dir da wirklich sicher? Wir hatten doch im Puffer/Friwa-forum z.B. Lauf 8. Quelle-Eingang lag bei 2°C. Die erste Hälfte mit großer Spreizung lief mit 64Hz, die 2. Hälfte dann mit geringerer Spreizung und 55Hz. Da nach stimmts nicht. |
||
|
||
Hi, Wo siehst du das? Lauf 8 hat eine saubere glatte Linie der Kompressorfrequenz... immer bei 64+ Hz. Viele Grüße, Jan |
||
|
||
@radis ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher |
||
|
||
Dann habe ich wohl etwas missverstanden? Was hat denn dann in dem Log 8 compr. freq. act.(43136) zu bedeuten? |
||
|
||
schau mal eine Spalte daneben. Da steht "Relays PCA-Base(43514)" Nur solange dort der Wert 15 steht, war die WW WW [Warmwasser]-Ladung aktiv mit ca. 67Hz Wenn dort hingegen 7 steht, ist Heizbetrieb mit geringerer Frequenz |
||
|
||
Richtig, jetzt seh ich es auch. Das bringt dann für mich einiges wieder ins Lot. Wenn dann alle Kurven (oder die meisten) mit 64+Hz laufen, dann sind sie ja auch gut zu gebrauchen. Und ich habe wieder etwas dazugelernt....und dann kann ich der Aussage von brink auch glauben. Vielen Dank euch. |
||
|
||
Hi Leute! Hab da leider ein Problem mit Warmwasser. Es wird nicht mehr aufgeheizt und keine Ahnung warum das jetzt ist. Hab die Gradminuten auf -250 gestellt und frage mich jetzt,ob das was mit dieser Einstellung zu tun hat. Ich glaub ja nicht, aber dafür gibts hier ja die Profis. Ich habe dann einmalihe Erhöhung eingestellt das Frau und Kind baden gehen können. Hier Bilder von Einstellungen. Hat da jemand einen Tipp? Lg |
||
|
||
offtopic |
||
|
||
@brink... Meimst du mich mit offtopic? Wenn ja, weiss ich nicht was das bedeutet. |
||
|
||
Ich glaube alle Beiträge seit 15.01... (meine inkl ) Mach doch bitte einen eigenen Thread mit deiner Frage auf. Back to topic: @Jakub: Bin schon gespannt auf deine angekündigten Messungen von einzelnen Betriebspunkten... Und wie ermittelst du eigentlich die thermische Leistung/Energie bzw den Durchsatz bei 1% WT Pumpe?! Jan und Gsilly haben dazu ja ziemliche Anstrengungen unternehmen müssen. |
||
|
||
Sorry. Ich werde schon zu alt für solche Sachen. |
||
|
||
Vielleicht könnt ihr mir mal helfen, ich verstehe das Verhalten meiner WPWP [Wärmepumpe] momentan nicht. Ich beobachte schon seit längerer Zeit, dass die WPWP [Wärmepumpe] zwischendurch immer wieder WW WW [Warmwasser]-Takte fährt und verstehe nicht warum? Hab sie grundsätzlich in den Sparmodus geschickt und nur 2x/Tag WW WW [Warmwasser] freigegeben (Normal & Luxus für WE). Warum legt meine WPWP [Wärmepumpe] zB heut Mittag einen WW WW [Warmwasser]-Takt ein? (Starten sollte sie lt. Einstellung ja erst bei 28°C) |
||
|
||
Ist die Systemzeit richtig eingestellt? Zu welchen Zeiten hat sie ungewollt gestartet? Kann ein kurzer Ausschlag des Temp.fühlers nach unten sein. Ich habe es ähnlich, aber umgekehrt eingestellt. D.h. ich habe im Zeitschema wann sie stoppen soll. Funktioniert wie geplant. Dazu sollte man wissen, wann man sicher kein WW WW [Warmwasser] benötigt. |
||
|
||
Ende vom Heiztakt? |
||
|
||
toller tipp! |
||
|
||
ende vom heiztakt und ww temp unteres 1/3 des start/stop bereichs. bei 28 on, 40 off, wird die wp bei heiztaktende unter 32 nachladen. |
||
|
||
die schlaue taktvermeidungsstrategie.
bevor ein heiztakt zuende geht schaut die wp nach ob es sich bereits auszahlt beim ww nachzulegen... da sieht man es... |
||
|
||
na echt jetzt. man lernt nie aus. |
||
|
||
Das klingt plausibel. Danke für die Erklärung - da wär ich nie drauf gekommen und hätt wohl ewig gedacht meine WPWP [Wärmepumpe] spinnt. |
||
|
||
@Miike: Hast du einfach die 28° runtergestellt auf 22° oder so? Oder lebst du einfach mit dem einen Takt mehr? Wie hast du das gelöst? Spiele nämlich auch gerade damit mir mit den Schemas meine optimale WW WW [Warmwasser] Strategie zu bereiten |